Re(19): Einrohrheizung-Zweirohrheizung-Sanierung
Geizhals » Forum » Haushalt » Einrohrheizung-Zweirohrheizung-Sanierung (92 Beiträge, 2753 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
Einrohrheizung-Zweirohrheizung-Sanierung
22.02.2011, 15:29:28
Hallo,

ich mache gerade eine Generalsanierung unserer Wohnung und da ist natürlich das Heizungsthema aufgetaucht. Nachdem ich mich ein wenig mit der Thematik beschäftigt habe und auch drei "Fachbetriebe" sich die Sache angesehen haben bleiben doch noch Fragezeichen übrig. Vielleicht könnte Ihr mir dazu helfen.

Ausgangslage:
Mehrparteienwohnhaus (1500m²/4 Stockwerke) mit Gaszentralheizung. Anschluss in Wohnung Vor-Rücklauf mit Wärmezähler. EINROHR Heizung Baujahr 1978, Flachheizkörper,

Altbau Raumhöhe 3,6m, Verrohrung System Mannesmann, Mittenanschluss - exotischer Typ konnte mir niemand sagen wer der Hersteller war/ist.

Ich habe mit dem DanBasic IV mal die benötigte Heizleistung für die Wohnung nachgrechnet, demnach waren die alten Heizkörper um ungefähr 50% unterdimensioniert.

Nachdem ich leider in der Wohnung keine Heizperiode miterlebt habe kann ich nicht sagen wie warm es tatsächlich in der Wohnung war. Was ich vom Vorbesitzer erfahren habe ist, dass zwei Heizkörper "schon immer" kalt geblieben sind und die (teilweise im Estrich verlegten) Rohre ordentlich Wärme abgeben haben (was man am kaputten Parkett im Rohrverlauf gut nachvolziehen konnte).

Variante 1: Sanierung/Umbau Einrohrsystem
Nachdem die Heizkörper schon recht abgeschlagen sind und ein Großteil der Ventile leckt/und oder festgefressen sind, wollen wir auf alle Fälle die Heizkörper und Anschlüsse tauschen (gibt ja keine passenden Ventile mehr) und auch von Bodenanschluss auf Wandanschluss umstellen. Einige Heizkörper (4 von 10) müssen wegen der Umbauarbeiten verlegt werden.

Fragen:
- wie verlängere/mach ich die Verlegungsänderungen dieser alten Rohre im Boden?
- hydraulischer Abgleich problematisch bzw. traue ich es den bisherigen Fachbetrieben nicht zu. Wie macht man das ordentlich?
- was mache ich mit den beiden HK die immer kalt waren?
- kann ich die selben Heizkörpergrößen wieder verwenden, oder sollte man da neu dimensionieren. Schafft das dann die alte Verrohrung noch?


Variante 2: Komplett neue Verlegung der Heizung als Zweirohrsystem
Ist ansich kein Problem, da der Boden bereits wegen anderer Arbeiten teilweise offen ist. Zusätzlich könnten wir auch im Bad eine Fußbodenheizung realisieren, was wohl auch nicht das schlechteste ist. Auch könnte man die Rohre isolieren, damit sie nicht auch die untere Wohnung heizen.

Fragen:
- Komplette Heizungs- und Rohrauslegung für die Wohnung: Die bisher angefragten Betriebe machen die Heizungsauslegung pi mal daumen, gerechnet wird da gar nichts (ist angeblich nicht notwendig!?). Wie macht man das wirklich, bzw. was kostet ungefähr so eine Planung von einem Planungsbüro? Adressen?
- wie verträgt sich dieser Umbau mit den restlichen Einrohrheizungen im Haus - meine wäre dann ja die einzige Zweirohrheizung
- Es sind wohl zwei Stränge (um die Stemmarbeiten in einem vernünftigen Rahmen zu halten) + Fußbodenheizung 10m² erforderlich - wie wird das zusammengeschaltet?
- Heute wird ja alles mit Kunststoffrohren usw. gemacht - was muss ich da beachten?


Zu welcher Variante würdet Ihr mir raten, was muss ich sonst so beachten?

Antworten PM Alle Chronologisch
 
Melden nicht möglich
.  Re: Einrohrheizung-Zweirohrheizung-Sanierung  (LZ am 22.02.2011, 16:34:53)
...................
Re(19): Einrohrheizung-Zweirohrheizung-Sanierung
25.02.2011, 16:31:17
ein kreis im og (der längste btw.) ist verschlammt, aber erst beim spülen


Wenn er mit Abstand der längste ist und die anderen Kreise nicht einreguliert sind, kann es sein, dass der Kreis deswegen nicht funktioniert. Das gleiche gilt, wenn der betreffende Kreis deutlich länger als 120 m ist.

Als erstes Vor- u. Rücklauf des Kreises vom Verteiler runter und direkt anschliessen. Mit dem spülen anfangen und den Druck langsam aber stetig steigern bis auf max. 10 bar (schon oft gemacht, noch nie ein Rohr geplatzt).

Jetzt kommt der Clou: Mittels Kompressor dem einfliessenden Wasser etwas Druckluft beimischen, aber wirklich nur ganz wenig sonst schiesst es dir das Rohr garantiert zu!
Den Anteil von Luft sehr langsam steigern, nur mehr zugeben wenn das Wasser, das rauskommt sauber ist.
Wenn es den Schlauch, bei dem Wasser rauskommt so richtig durch die Gegend wirft, ist das richtige Wasser-Luft Gemisch erreicht, das ganze dann solange arbeiten lassen, bis kein Dreck mehr rauskommt.
Wenn es soweit ist, den Wasserzufluss schlagartig (Kugelhahn) für 2 bis 3 Sekunden zudrehen und nur die Luft durchlassen, das Spiel oft hintereinander wiederholen.
Irgendwann sollte auch dann kein Dreck mehr mitkommen, danach mit Wasser die Luft rausspülen und fertig.

Sollte die Methode für den verschlammten Kreis wegen Pfropfenbildung nicht funktionieren, kannst du als letzte Möglichkeit nur mehr das versuchen:
Mit 10 bar Druckluft von beiden Seiten "durchschiessen", dh. den Kugelhahn schlagartig aufreissen, geht am besten mit einem Kompressor mit großen Gefäss.

Falls das auch keinen Erfolg bringt, würde ich dir die Stemmmaschine oder eine Wandheizung empfehlen!|-D


mit hauswasserdruck gespült hab ich bereits, alle kreise bis auf den betroffenen frei und sauber


Probiers mal wie oben beschrieben, du wirst dich garantiert wundern! ;-)

Du solltest nach Neubefüllung unbedingt einen Wasserzusatz einsetzen, deine alten FBH-Rohre sind nämlich nicht wirklich diffusionsdicht, was dem Heizungswasser überhaupt nicht zuträglich ist.






25.02.2011, 16:31 Uhr - Editiert von schoefi, alte Version: hier
Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
 

Dieses Forum ist eine frei zugängliche Diskussionsplattform.
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich das Recht vor, Beiträge mit rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt zu löschen.