    <item>
      <title>Re(4): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4129256.html#4129256</link>
      <description>vielleicht gibt es da auch eine Billigschiene, wie bei vielen Firmen. Hab mir heute beim OBI eine&amp;nbsp;&amp;nbsp;mittelpreisige Steckdose gekauft .... für mich schauen die sowieso alle gleich aus. Möglicherweise ist da doch auch beim Einbau etwas gepfuscht worden, indem zuviel Zug auf den Kabeln war und die im Laufe der Zeit locker geworden sind. Egal, könnte wahrscheinlich eh nur ein Experte beurteilen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 May 2007 13:14:01 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4129256.html#4129256</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-19T13:14:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4128908.html#4128908</link>
      <description>Berker ist aber anundfürsich ein sehr gutes Schaltermaterial ! &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 May 2007 07:47:49 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4128908.html#4128908</guid>
      <dc:creator>Wulpertinger</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-19T07:47:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4128038.html#4128038</link>
      <description>"BERKER" steht drauf&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 15:40:54 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4128038.html#4128038</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T15:40:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127945.html#4127945</link>
      <description>was hast den für steckdosesn verbaut? &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 14:54:15 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127945.html#4127945</guid>
      <dc:creator>Wulpertinger</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T14:54:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(8): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127339.html#4127339</link>
      <description>nö, da hatte ich keine Veranlassung dazu, wirds auch nicht wirklich bringen beim Plastikgehäuse meines Notebooks &lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 09:51:48 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127339.html#4127339</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T09:51:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127330.html#4127330</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Ich hoffe ich habe mit dieser Bezeichnung nicht einen ganzen Berufstand&lt;br&gt;beleidigt.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;nein, das nicht aber den schraubenzieher hast du beleidigt &lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;schon mal mit einem ,,elektrikerschraubenzieher" auf ne gehäuse-masse gehalten??&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 09:44:01 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127330.html#4127330</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T09:44:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127325.html#4127325</link>
      <description>nicht jeder hat einen Spannungsprüfer zu Hause und die Bezeichnung "Elektrikerschraubenzieher" für diese Art von Schraubenzieher, ist bei Nichtelektrikern" durchaus gebräuchlich. Ich hoffe ich habe mit dieser Bezeichnung nicht einen ganzen Berufstand beleidigt. Sollte das so sein, nehme ich alles zurück und nenne das Ding ab sofort "Spannungsprüfer für Arme, ohne der Möglichkeit die Spannung auch anzuzeigen" &lt;img src="crazy.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="%-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 09:40:17 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127325.html#4127325</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T09:40:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127304.html#4127304</link>
      <description>ich kenne diesen Knopf, allerdings war es mir bei der verschmorten Dose auch bei den Kabeln wo kein Schaden war (nix geschmolzen) auch nur mit der Zange &lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt; möglich die Kabel vom Rest zu trennen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 09:30:29 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127304.html#4127304</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T09:30:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127300.html#4127300</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; die offenbar auf Grund eines lockeren Kabels verschmort ist für mich&lt;br&gt;jedenfalls kein Grund prof. Hilfe&amp;nbsp;&amp;nbsp;in Anspruch zu nehmen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;naja auf grund deines anfangspostings würd ich darauf schließen dass du ein kompletter e-n00b bist... =&gt; ,,elektrikerschraubenzieher" &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;img src="tongue.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-P"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 09:28:08 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127300.html#4127300</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T09:28:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127296.html#4127296</link>
      <description>keinen dau würd ich mir verbieten &lt;img src="crazy.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="%-)"/&gt; .Ich weiß durchaus was ich noch selber machen kann (und auch wie, ohne mich selbst ins Jenseits zu beförden) und für was ich einen Elektriker rufen muß. Eine Steckdose tauschen, die offenbar auf Grund eines lockeren Kabels verschmort ist für mich jedenfalls kein Grund prof. Hilfe&amp;nbsp;&amp;nbsp;in Anspruch zu nehmen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 09:26:09 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127296.html#4127296</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T09:26:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127293.html#4127293</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Das Problem wurde gestern schon gelöst&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;na gut das ich das wieder verschlafen hab! &lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 09:25:15 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127293.html#4127293</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T09:25:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127172.html#4127172</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Wer hat übrigens diese schwachsinnigen Steckdosen erfunden, wo man das Kabel&lt;br&gt;entweder gar nicht mehr rausbekommt, wenn&amp;nbsp;&amp;nbsp;es einmal hält, oder man schafft es&lt;br&gt;gar nicht erst, dass es drinnenbleibt&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;normalerweise haben diese steckdosen einen kleinen (relativ streng gehenden) knopf bei jeder klemme .. wenn man den fest drückt gehn die kabel wider sehr gut raus (wenn sie nicht verschmort sind)&lt;br&gt;&lt;br&gt;das problem bei so mancher neuinstallation ist dass sich die elektro firmen gegenseitig in den keller bieten ... und dann wird natürlich unter enormen zeitdruck alles irgendwie hingepfuscht .... &lt;br&gt;hab schon von wem mal gehört dass sie in seiner ganzen wohnung im neubau .. offensichtlich aus zeitdruck die erdungen ned angeklemmt hatten &lt;br&gt;aber ich will dem elektriker der euer haus ausgestattet hat jetzt nix unterstellen .. es gibt leider immer materialfehler oder einfach menschliche fehler ....&lt;br&gt;mfg st&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 08:31:39 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127172.html#4127172</guid>
      <dc:creator>stvienna</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T08:31:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127144.html#4127144</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; &gt; bei nem kurzschluss bzw. masseschluss würde der FI fallen!!!&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Einspruch &lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein reiner Kurzschluss wird vom FI "net amoi ignoriert" &lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Aber ich denke ich weiss wies gemeint ist.&lt;br&gt;&lt;br&gt;PS.: Das Problem wurde gestern schon gelöst &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 08:16:51 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127144.html#4127144</guid>
      <dc:creator>Sammi6</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T08:16:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127142.html#4127142</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; &gt; bei nem kurzschluss bzw. masseschluss würde der FI fallen!!!&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Einspruch &lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein reiner Kurzschluss wird vom FI "net amoi ignoriert" &lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Aber ich denke ich weiss wies gemeint ist.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 08:16:51 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127142.html#4127142</guid>
      <dc:creator>Sammi6</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T08:16:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127076.html#4127076</link>
      <description>klar, der hat keinen dau von e-installationen und wird die 5 sicherheitsregeln kennen!!&lt;img src="crazy.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="%-)"/&gt;&lt;img src="crazy.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="%-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 07:31:11 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127076.html#4127076</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T07:31:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127072.html#4127072</link>
      <description>Hallo&lt;br&gt;&lt;br&gt;&gt;...aber vorsichtig, sonst bekommst eine drübergezogen&lt;br&gt;&lt;br&gt;Die 5 Gebote muss er nur befolgen &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;mfg,&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 07:29:57 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127072.html#4127072</guid>
      <dc:creator>fatbox</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T07:29:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127057.html#4127057</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; "Elektrikerschraubenzieher"&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;vergiss so ein spielzeug...&lt;br&gt;wenn fahr mit nem phasenprüfer(duspol) rein und dann wirst du sehen wo was ist:&lt;br&gt;L1-N: 230V&lt;br&gt;L1-Pe: 230V&lt;br&gt;N-P: 0V&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Das Aufschrauben der drei Steckdosen und die Kabelkontrolle zeigt keinerlei&lt;br&gt;sichtbaren Schaden.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;dann hast du irgendwo ne abzeigdose mit nem dosendeckel...dort drinnen sind die ganzen drähte dann durchgeklemmt =&gt; geh mal die dose suchen und schau dir dann die klemmen an (aber vorsichtig, sonst bekommst eine drübergezogen) und scha nach ob die Drähte(speziell der schwarze oder braune) richtig in der Wago drinnen stecken...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; die sich alle mit dem selben Schalter im Sicherungskasten&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;und das&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; deutet sowas nicht auf eine Kurzschluß hin?&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;schließen sich gegenseitig aus =&gt; bei nem kurzschluss bzw. masseschluss würde der FI fallen!!!&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 07:21:28 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127057.html#4127057</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T07:21:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4127015.html#4127015</link>
      <description>Hallo&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nicht immer ist der Elektriker schuld, also vorsicht !&lt;br&gt;Und du solltest wirklich einen Elektriker rufen !&lt;br&gt;&lt;br&gt;mfg,&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 06:46:17 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4127015.html#4127015</guid>
      <dc:creator>fatbox</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-18T06:46:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126713.html#4126713</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; ...Der Fall kommt leider öfter vor als man glaubt.....&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;ist in diesem Haus auch schon das zweite mal, allerdings ist das erste mal schon ein paar Jahre her. Damals war es die Terrassensteckdose und da hats auch gleich den FI geschmissen und die etwas geschwärzte Steckdose war auch sofort sichtbar. Die Steckdose heute war leider hinter einem Kastl versteckt und da sie funktioniert hat ....&lt;br&gt;&lt;br&gt;Warum kommt das öfters vor? Sind die verbauten Steckdosen so minderwertig? Wie weiter oben beschrieben hatte ich so meine liebe Not, die Kabel aus der defekten Dose raus zubekommen. Ich hatte zwar noch eine Steckdose gleichen Typs, dort wollte aber ein Kabel absolut nicht halten ...also der gleiche Defekt vorprogrammiert. Gibt es da empfehlenswerte Produkte?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ach ja, danke nochmals für den Tipp.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 20:21:22 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126713.html#4126713</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T20:21:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126694.html#4126694</link>
      <description>aber ein professioneller Pfusch &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br&gt;ein Elektriker könnte aber auch nicht mehr machen als ich selbst ....alle Steckdosen aufmachen, Kabel kontrollieren und wieder zumachen. Aus gegeben Anlass werde ich mir jetzt Zimmer für Zimmer vornehmen. Eines habe ich heute ja schon erledigt.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 20:09:51 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126694.html#4126694</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T20:09:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126637.html#4126637</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; was ist sowas?&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pfusch nennt man sowas.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mir persönlich wärs zu riskant durch solche Installationen einen Brand zu riskieren, ich wollts auch nur angemerkt haben.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 19:36:49 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126637.html#4126637</guid>
      <dc:creator>ChrisS</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T19:36:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126558.html#4126558</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; ein verschmortes Kabel bei der funktionierenden Steckdose &lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Freut mich geholfen zu haben &lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der Fall kommt leider öfter vor als man glaubt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Aber wenns keine elektrischen Fehler mehr geben würde wär ich arbeitslos, also nur weiter so &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 18:58:38 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126558.html#4126558</guid>
      <dc:creator>Sammi6</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T18:58:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126453.html#4126453</link>
      <description>genau so ist es jetzt auch ausgeführt, danke &lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 18:04:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126453.html#4126453</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T18:04:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126451.html#4126451</link>
      <description>hab ich ja gemeint, danke für die Bestätigung &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 18:03:42 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126451.html#4126451</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T18:03:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126443.html#4126443</link>
      <description>kabel locker = hoher übergangswiderstand = extreme erwärmung&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 18:00:34 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126443.html#4126443</guid>
      <dc:creator>bond007</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T18:00:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126438.html#4126438</link>
      <description>kannst jetzt kommende und gehende Phase (braun) mit einer Lusterklemme zusammenschliessen dann hast wenigstens auf den anderen dreien Strom !&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 17:53:05 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126438.html#4126438</guid>
      <dc:creator>Der Biker</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T17:53:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126437.html#4126437</link>
      <description>was ist sowas?&lt;br&gt;&lt;br&gt;schaut so aus als wenn da ein Kabel locker wurde (kein Wunder, so verpfuscht, wie das reingewürgt war), und durch den nicht richtigen Kontakt im Laufe der Zeit durchgeschmort ist. Ich wohne nicht in einem Altbau sondern in einem 7 Jahre altem Haus, wo die Installationen ausschließlich von Professionisten (dachte ich zumindesten bis jetzt &lt;img src="hornangry.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="&amp;gt;&amp;#58;-&amp;#40;"/&gt; ) durchgeführt wurden.&lt;br&gt;Untersuchen würde in diesem Fall bedeuten, sämtliche Steckdosen im Haus entweder selbst zu kontrollieren oder einen Kleinkredit aufnehmen und einen Elektriker holen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wer hat übrigens diese schwachsinnigen Steckdosen erfunden, wo man das Kabel entweder gar nicht mehr rausbekommt, wenn&amp;nbsp;&amp;nbsp;es einmal hält, oder man schafft es gar nicht erst, dass es drinnenbleibt. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 17:52:54 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126437.html#4126437</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T17:52:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126363.html#4126363</link>
      <description>Durch sowas entstehen Wohnungs- und Hausbrände, an deiner Stelle würde ich dass mal gründlich von einem Elektriker untersuchen lassen...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 16:57:44 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126363.html#4126363</guid>
      <dc:creator>ChrisS</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T16:57:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126337.html#4126337</link>
      <description>Bingo!!!&lt;br&gt;&lt;br&gt;ein verschmortes Kabel bei der funktionierenden Steckdose ....absolut steil, dass die noch funktioniert hat, so wie es da ausschaut. Wie das allerdings zustande gekommen ist ....??&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mach mich jetzt auf die Suche, ob ich einen Ersatz zu Hause habe ....&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 16:39:33 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126337.html#4126337</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T16:39:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126320.html#4126320</link>
      <description>ich geh nachschauen, die funktionierende Steckdose ist in der Tat die einzige die ich noch nicht offen hatte ....bis gleich&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 16:30:54 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126320.html#4126320</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T16:30:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126318.html#4126318</link>
      <description>glaub mir, da ist gar nichts vorgefallen. Irgendwann heute den Kühlschrank aufgemacht -&gt; kein Licht -&gt; Lage analysiert -&gt; Ergebnis gepostet. Ist mir einigermaßen unverständlich, wie eine Steckdose funktionieren kann und die anderen drei nicht, kein verschmortes Kabel ist sonstwas. Kurzschluß hab ich eh schon selbst ausgeschlossen, mein FI funktioniert perfekt.&lt;br&gt;Das einzige, was mir aufgefallen ist, wenn ich die Brotschneidemaschine an eine betreffende Dose anschließe, dann ist im ausgeschalteten Zustand ein leises Brummen zu hören. &lt;br&gt;Was könnte das sein, dass auf der zweiten Phase scheinbar auch Strom anliegt?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 16:29:28 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126318.html#4126318</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T16:29:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126312.html#4126312</link>
      <description>Entweder eine Klemme irgendwo locker geworden bzw. bei einer Steckdose ein Draht rausgegangen/abgebrannt.&lt;br&gt;Schau mal in die Steckdose rein die noch funktioniert, normalerweise geht von der eine Leitung zu den anderen Steckdosen.&lt;br&gt;Und oft genug ist der Fehler in der Steckdose die noch geht und nicht dort wo nichts mehr geht.&lt;br&gt;Wenn der Phasenprüfer bei beiden Kontakten leuchtet ist zu ~98,7% &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt; der Neutralleiter unterbrochen (das wäre der blaue Draht bzw. bei einer sehr alten Installation der graue Draht).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Gruß Sammi&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 16:27:31 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126312.html#4126312</guid>
      <dc:creator>Sammi6</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T16:27:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126315.html#4126315</link>
      <description>Entweder eine Klemme irgendwo locker geworden bzw. bei einer Steckdose ein Draht rausgegangen/abgebrannt.&lt;br&gt;Schau mal in die Steckdose rein die noch funktioniert, normalerweise geht von der eine Leitung zu den anderen Steckdosen.&lt;br&gt;Und oft genug ist der Fehler in der Steckdose die noch geht und nicht dort wo nichts mehr geht.&lt;br&gt;Wenn der Phasenprüfer bei beiden Kontakten leuchtet ist zu ~98,7% &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt; der Neutralleiter unterbrochen (das wäre der blaue Draht bzw. bei einer sehr alten Installation der graue Draht).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Gruß Sammi&lt;br&gt;&lt;br&gt;Edit: VORHER die Sicherung rausnehmen, hätte ich fast vergessen &lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 16:27:31 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126315.html#4126315</guid>
      <dc:creator>Sammi6</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T16:27:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126221.html#4126221</link>
      <description>Interessant... By the way, wegen deiner Frage nach einer "zündenden Idee", da wüsste ich schon was: &lt;img src="http://imageserver.gaming-networks.net/www.battlefield2-news.de/Waffen_US/c4.jpg" Eine Anwendung gen gt img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;img src="crazy.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="%-)"/&gt;&lt;img src="hornsmile.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="&amp;gt;&amp;#58;-&amp;#41;"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ok, Spass beiseite. Irgendwas&amp;nbsp;&amp;nbsp;muss doch vorgefallen sein, meines Wissens schalten sich Steckdosen nicht von allein ab...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 15:38:58 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126221.html#4126221</guid>
      <dc:creator>Marc2345</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T15:38:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126128.html#4126128</link>
      <description>die Dosen haben seit 7!! Jahren funktioniert, bis heute .....es wurden keinerlei Pfuschereien meinerseits vorgenommen. &lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 14:54:44 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126128.html#4126128</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T14:54:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4126047.html#4126047</link>
      <description>Also einen Kurzschluss kann man definitiv ausschließen, weil wenn du sagst die Steckdosen lassen sich vom Sicherungskasten einschalten, gibt es keinen. Aber du sagst die Kabel sind bei den Steckdosen ordnungsgemäss angeschlossen? (Wie die korrekte Belegung aussieht brauch ich dir sicher nicht erzählen&lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;) Und haben alle Dosen schon einmal funktioniert?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 14:10:16 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4126047.html#4126047</guid>
      <dc:creator>Marc2345</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T14:10:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>ein Stromkreis, vier Steckdosen, drei davon ohne Strom</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t497610,4125932.html#4125932</link>
      <description>An die Elektriker unter euch:&lt;br&gt;Problematik siehe Header. In der Küche sind von vier Steckdosen, die sich alle mit dem selben Schalter im Sicherungskasten aus bzw. einschalten lassen, drei ohne Strom (Herd und Geschirrspüler hängen an einem anderen Stromkreis). &lt;br&gt;Wenn man mit einem "Elektrikerschraubenzieher" in die Steckdose fährt ist es ja normalerweise so, dass das Lämpchen bei Masse brennt und auf der anderen Phase nicht, oder? So ist es jedenfalls bei allen funktionierenden Steckdosen. Bei den drei nicht funktionierenden leuchtet das Lämpchen im Schraubenzieher auch auf der zweiten Phase schwach .... deutet sowas nicht auf eine Kurzschluß hin? Das Aufschrauben der drei Steckdosen und die Kabelkontrolle zeigt keinerlei sichtbaren Schaden. Es sind alle Geräte abgesteckt, um das als Fehlerursache auszuschließen.&lt;br&gt;Hat irgendwer eine zündende Idee, bevor ich einen Professionisten hole.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2007 12:44:24 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t497610,4125932.html#4125932</guid>
      <dc:creator>Maky</dc:creator>
      <dc:date>2007-05-17T12:44:24Z</dc:date>