      <title>Re(7): Neue Lage:</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4777584.html#4777584</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Sind bei Freileitungen Pflicht, ansonsten empfohlen, drum werd ich sicher&lt;br&gt;keine nehmen.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;gerade bei einem aggregat würde ich welche einbauen, weil da kann es leicht sein dass du hohe spannungsschwankungen zusammenbringst, aber wie gesagt, dein VT...musst du wissen!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 04 May 2008 06:55:56 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4777584.html#4777584</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2008-05-04T06:55:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Neue Lage:</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4777327.html#4777327</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wenn du ne nullung hast musst du einen anlagenerder auch setzen....&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Das ist schon klar.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; ich würde an deiner stelle auch überspannungsableiter einbauen!!&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Na sicher. Sind bei Freileitungen Pflicht, ansonsten empfohlen, drum werd ich sicher keine nehmen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 May 2008 17:59:28 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4777327.html#4777327</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-05-03T17:59:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Neue Lage:</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4777238.html#4777238</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; PE von PEN-Schiene auf Steckdose 125A.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;wenn du ne nullung hast musst du einen anlagenerder auch setzen....&lt;br&gt;&lt;br&gt;ich würde an deiner stelle auch überspannungsableiter einbauen!!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 May 2008 16:36:50 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4777238.html#4777238</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2008-05-03T16:36:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(16): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4777226.html#4777226</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; hm.....wer braucht soviel energie&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;da fällt mir spontan ein:&lt;br&gt;&lt;br&gt;The Monsters&lt;br&gt;&lt;br&gt;The Addams Family&lt;br&gt;&lt;br&gt;Frankenstein&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 May 2008 16:00:52 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4777226.html#4777226</guid>
      <dc:creator>athis</dc:creator>
      <dc:date>2008-05-03T16:00:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Neue Lage:</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4777058.html#4777058</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; hast du schon ein Verteilerschema?&lt;br&gt;kannst mir das mal schicken...dann zeichne ich es dir ein!&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Zeichnen mag ich jetzt nix.&lt;br&gt;Bei den Phasen schauts so aus:&lt;br&gt;NH-Trenner 125A auf FI 125A zu CEE-Steckdose 125A.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Neutralleiter von PEN-Schiene auf FI zu CEE Steckdose 125A.&lt;br&gt;PE von PEN-Schiene auf Steckdose 125A.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; die platten schauen aus wie eine holzplatte mit brauner, glatter beschichtung&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wahrscheinlich Pertinax.&lt;br&gt;ewi ist ein bissl weit weg, hätt eher was in Wien/Umgebung gesucht.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 May 2008 12:57:55 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4777058.html#4777058</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-05-03T12:57:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Neue Lage:</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4777054.html#4777054</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; hast du schon ein Verteilerschema?&lt;br&gt;kannst mir das mal schicken...dann zeichne ich es dir ein!&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Zeichnen mag ich jetzt nix.&lt;br&gt;Bei den Phasen schauts so aus:&lt;br&gt;NH-Trenner 125A auf FI 125A zu CEE-Steckdose 125A.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Neutralleiter von PEN-Schiene auf FI zu CEE Steckdose 125A.&lt;br&gt;PE von PEN-Schiene auf Steckdose 125A.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; die platten schauen aus wie eine holzplatte mit brauner, glatter beschichtung&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wahrscheinlich Pertinax.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 May 2008 12:57:55 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4777054.html#4777054</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-05-03T12:57:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Neue Lage:</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4776946.html#4776946</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Ich komm mit dem öffentlichen Netz nicht in Berührung.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;sorry, genau du hast ja ein aggregat als einspeisung! dann kannst du es dir natürlich aussuchen! da hast du recht &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Der FI ist für die 125A CEE Steckdose, da kann ich nix aufteilen.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;hast du schon ein Verteilerschema?&lt;br&gt;kannst mir das mal schicken...dann zeichne ich es dir ein!&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Weißt du vielleicht wo es sowas gibt&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;frag am besten hier nach: &lt;a href="http://www.ewi.at" rel="noopener" target="_blank"&gt;http:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;www.ewi.at&lt;/a&gt; &lt;br&gt;die platten schauen aus wie eine holzplatte mit brauner, glatter beschichtung&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 May 2008 11:11:49 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4776946.html#4776946</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2008-05-03T11:11:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Neue Lage:</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4776910.html#4776910</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; da kannst du einen dreck entscheiden...das sagt DIR das EVU was sache ist...&lt;br&gt;und neue lage= nullung: PE+N auf gleicher schiene&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Gaaanz falsch!&lt;br&gt;Ich komm mit dem öffentlichen Netz nicht in Berührung.&lt;br&gt;In der TAEV steht diesbezüglich relativ wenig drin, aber es steht drin, dass bei manchen Anwendungen Isolationswächter zum Einsatz kommen und diese auch nach wie vor erlaubt sind.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; selber schuld wenn du so einen FI nimmst=&gt; linocour und aufteilen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Versteh ich ned ganz wie das funktionieren soll. Der FI ist für die 125A CEE Steckdose, da kann ich nix aufteilen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wo hast die gekauft? kostet bei uns im verkauf 51,60€&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Und wo ist "bei uns"?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Übrigens: Für meinen Verteiler bräucht irgendeine Isolierplatte, die auch mechanisch was aushält. Die NH-Trenner sollen darauf montiert werden.&lt;br&gt;Weißt du vielleicht wo es sowas gibt (in Baumärkten jedenfalls nicht).&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 May 2008 10:18:51 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4776910.html#4776910</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-05-03T10:18:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Neue Lage:</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4776686.html#4776686</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Hab mich für Nullung entschieden.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;da kannst du einen dreck entscheiden...das sagt DIR das EVU was sache ist... und neue lage= nullung: PE+N auf gleicher schiene&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; so 150€ schätz ich).&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;wo hast die gekauft? kostet bei uns im verkauf 51,60€&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Der Oberhammer war allerdings der 125A FI mit sage und schreibe über 500€. &lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;selber schuld wenn du so einen FI nimmst=&gt; linocour und aufteilen &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 May 2008 01:20:41 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4776686.html#4776686</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2008-05-03T01:20:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Neue Lage:</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4776558.html#4776558</link>
      <description>Hab mich für Nullung entschieden. Original wäre ein Isolationswächter vorgesehen gewesen, der hat allerdings mit der Nullung nicht mitgespielt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ist alles im werden, hab ein 150mm2 Kabel verwendet.&lt;br&gt;Ein Wahnsinn was sowas kosten kann.&lt;br&gt;Die NH-Trenner sind vernachlässigbar gewesen, aber das Kabel kostet pro Meter immerhin 20€.&lt;br&gt;Dazu hab ich noch eine 125A CEE Steckdose gebraucht, die war auch ned billig (so 150€ schätz ich).&lt;br&gt;Der Oberhammer war allerdings der 125A FI mit sage und schreibe über 500€. &lt;img src="dollar.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="$-)"/&gt;&lt;br&gt;Hätt ich das gewusst, hätt ich auf den FI ge&lt;font color="red"&gt;*PIEP*&lt;/font&gt;&lt;!-- schissen --&gt; und stattdessen einen bestehenden 100A FI verwendet.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 May 2008 20:46:01 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4776558.html#4776558</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-05-02T20:46:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(17): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4758256.html#4758256</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Geh bitte was soll sein?&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;jo eh nix....&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Glaubst wirklich irgendeine Bude nimmt das alles so genau?&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;sollten sie aber, denn WENN was ist tragen sie die verantwortung!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Apr 2008 14:28:06 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4758256.html#4758256</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-22T14:28:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(16): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4756659.html#4756659</link>
      <description>Geh bitte was soll sein?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich halt mich an alle Vorschriften und lass es auch noch überprüfen.&lt;br&gt;Glaubst wirklich irgendeine Bude nimmt das alles so genau?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich kenn fast keine Elektroinstallation (schon gar nicht Baustromverteiler), die wirklich alle Normen zu 100% erfüllt.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Apr 2008 19:17:46 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4756659.html#4756659</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-21T19:17:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(15): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4756641.html#4756641</link>
      <description>ja wenn er dass macht dann übernimmt er die verantwortung das ist richtig...&lt;br&gt;&lt;br&gt;aber musst eh du wissen ob es professionell machen lassen willst oder nur so halbherzig!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Apr 2008 19:09:28 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4756641.html#4756641</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-21T19:09:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(14): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4753891.html#4753891</link>
      <description>Was interessiert mich das?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der soll nur sein Pickerl raufpicken und fertig. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Apr 2008 16:24:32 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4753891.html#4753891</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-20T16:24:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(13): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4753386.html#4753386</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Werds von einer Elektrikerbude anschauen lassen, nur glaub ich, dass die auch&lt;br&gt;ned allzu viel Ahnung von der Materie haben.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;dann geh bitte zu jemand der erfahrung im schaltschrankbau hat!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:06:18 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4753386.html#4753386</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-20T10:06:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(12): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4751029.html#4751029</link>
      <description>Kupferschienen gibts bei mir sowieso nicht, ansonsten sind überall Abdeckungen drauf.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Solang niemand mit dem Hammer draufhaut, kann eigentlich ned viel passieren.&lt;br&gt;Werds von einer Elektrikerbude anschauen lassen, nur glaub ich, dass die auch ned allzu viel Ahnung von der Materie haben.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:30:11 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4751029.html#4751029</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-18T19:30:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(11): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4750689.html#4750689</link>
      <description>ich hab leider schon genug fälle gesehen wo ein schlampig gebauter VT zum tode eines anderen geführt hat!&lt;br&gt;schlampig angeschlossener NH =&gt; verursachte einen brand im NSR =&gt; schaden knapp 100 000€&lt;br&gt;keine abdeckung auf den Cu schienen=&gt; einem elektriker fiel ein gabelschlüssel genau auf die schiene, der ist jetzt auf 1 aug blind!&lt;br&gt;&lt;br&gt;ich kann dich nicht davon abhalten deinen VT selber zu bauen und auf die normen schei**en aber bitte lass es wenigstens von einem erfahrenen elektriker kontrollieren bzw. machen!&lt;br&gt;&lt;br&gt;bei diesen strömen bzw. spannungen ist es nicht mehr lustig einen fehler zu machen!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:16:32 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4750689.html#4750689</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-18T15:16:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(10): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4750578.html#4750578</link>
      <description>VT=Verteiler?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ne, hab ich nicht, werd das aber schon irgendwie machen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;So super normgerecht ist sowieso nix. Glaubst wirklich irgendwelche Firmen &lt;font color="red"&gt;*PIEP*&lt;/font&gt;&lt;!-- scheiß --&gt;en da so lang herum? Also ich kenn fast nichts, wo das wirklich der Fall ist.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 14:11:24 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4750578.html#4750578</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-18T14:11:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(9): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4750487.html#4750487</link>
      <description>wg. deinem posting wo es um den NH trenner ging....&lt;br&gt;&lt;br&gt;hast du zufällig ein photo von deinem VT?&lt;br&gt;vl. kannst mir das mal schicken....&lt;br&gt;dann schick ich dir nen vt-plan zurück wie ich es machen würde!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:40:55 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4750487.html#4750487</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-18T13:40:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(8): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4750417.html#4750417</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; aber ich bezweifle dass du für deinen baustromverteiler ein gültiges attest&lt;br&gt;bekommst so wie du ihn aufbauen willst!&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Und warum bezweifelst du das?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:04:24 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4750417.html#4750417</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-18T13:04:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4749087.html#4749087</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Aso, pro Phase 3x50². Also sowas hab ich noch nie gesehen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;ist in der industrie standard!&lt;br&gt;aber ich bezweifle dass du für deinen baustromverteiler ein gültiges attest bekommst so wie du ihn aufbauen willst!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:45:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4749087.html#4749087</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-17T19:45:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4746360.html#4746360</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; he??&lt;br&gt;du hast 3x 50² pro Phase?&lt;br&gt;was darf da nicht sein??&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Aso, pro Phase 3x50². Also sowas hab ich noch nie gesehen.&lt;br&gt;Weiß nicht, ob das erlaubt ist. Schließlich wird im Realfall über alle der drei Leiter nie derselbe Strom fließen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:37:14 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4746360.html#4746360</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T18:37:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4746312.html#4746312</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Dann wären die 50² aber trotzdem mit 250A abgesichert, was leider nicht sein&lt;br&gt;darf.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;he??&lt;br&gt;du hast 3x 50² pro Phase?&lt;br&gt;was darf da nicht sein??&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Glaub nicht, dass die so einfach und auch allen Vorschriften entsprechend in&lt;br&gt;meinen Baustromverteiler reingehen.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;da wird dir aber nichts anderes übrig bleiben ausser dass du den Baustromverteiler nach allen Vorschriften und Normen der ÖVE baust..ansonsten wirst du kein Atest bekommen!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:26:10 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4746312.html#4746312</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T18:26:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(15): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745950.html#4745950</link>
      <description>hm.....wer braucht soviel energie....&lt;br&gt;&lt;br&gt;vielleicht ein geizhals der für das einspeisen von "ökostrom" viel geld bekommen will&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;vielleicht einer der mehr power für die anlage im golf braucht? &lt;img src="surprise.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="8-O"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;oder darf man sowas vielleicht mit heizöl betreiben? &lt;img src="dollar.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="$-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:26:35 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745950.html#4745950</guid>
      <dc:creator>blaumo</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T16:26:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745908.html#4745908</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; nein im gegenteil...es geht um die wärme des leiters... und wenn du ihn in ein&lt;br&gt;rohr verlegst wird er noch wärmer!&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ja das ist mir schon klar. &lt;br&gt;Aber wenn ich jeden Leiter einzeln in Rohr verlege, dann wirds ja nicht so warm, als wenn ich alle Leiter zusammen in ein Rohr verlege.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; du könntest es mittels einem linocour versuchen...&lt;br&gt;hauptleitungsklemme bis 150² und dann die phasen auf 3x50² pro phase&lt;br&gt;aufteilen!&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dann wären die 50² aber trotzdem mit 250A abgesichert, was leider nicht sein darf.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; warum kommt kein NH Trenner auf ner Schiene in Frage... ist aber&lt;br&gt;ausschließlich für das gedacht!&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Glaub nicht, dass die so einfach und auch allen Vorschriften entsprechend in meinen Baustromverteiler reingehen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:02:13 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745908.html#4745908</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T16:02:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745890.html#4745890</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Die Frage ist nur, ob Einzelleiter, jeweils einzeln in Rohr bzw. Schlauch&lt;br&gt;verlegt, mehr Strom vertragen.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;nein im gegenteil...es geht um die wärme des leiters... und wenn du ihn in ein rohr verlegst wird er noch wärmer!&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Nur leider gibts M12 glaub ich erst ab NH2 glaub ich,&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;du könntest es mittels einem linocour versuchen...&lt;br&gt;hauptleitungsklemme bis 150² und dann die phasen auf 3x50² pro phase aufteilen!&lt;br&gt;&lt;br&gt;warum kommt kein NH Trenner auf ner Schiene in Frage... ist aber ausschließlich für das gedacht!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:52:53 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745890.html#4745890</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T15:52:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(14): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745836.html#4745836</link>
      <description>Naja, wofür dann? Schau Dir mal die Schilderungen von Private James an:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://forum.geizhals.at/t564987,4742184.html#4742184" rel="noopener" target="_blank"&gt;http:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;forum.geizhals.at/&lt;wbr/&gt;t564987,4742184.html#4742184&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;Aber egal, zum Glück gibts in der Arbeit ein Notstromaggregat mit fast der selben Leistung (180kVA) anstelle von 185kVA, dort ist ein 150mm2 angeschlossen.&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://forum.geizhals.at/t564987,4742761.html#4742761" rel="noopener" target="_blank"&gt;http:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;forum.geizhals.at/&lt;wbr/&gt;t564987,4742761.html#4742761&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;Das ist bei mir ja ned der Fall, dass &lt;b&gt;mein&lt;/b&gt; Dieselaggregat an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen wird.&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Keine Ahnung, was er vorhat!?&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:14:23 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745836.html#4745836</guid>
      <dc:creator>Da Horstl</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T15:14:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(13): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745803.html#4745803</link>
      <description>btw: auch wenns nur 50 hz sind - kein skineffekt bei solchen strömen?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 14:53:48 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745803.html#4745803</guid>
      <dc:creator>blaumo</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T14:53:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(13): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745799.html#4745799</link>
      <description>für den reinen privatgebrauch doch etwas groß dimensioniert, findest nicht? &lt;img src="dollar.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="$-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 14:53:07 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745799.html#4745799</guid>
      <dc:creator>blaumo</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T14:53:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745739.html#4745739</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; willst einzelleiter verlegen oder ein NYY-J ??&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Hab bis jetzt eigentlich nur Einzelleiter gefunden und wills auch mit Einzelleiter machen.&lt;br&gt;Die Frage ist nur, ob Einzelleiter, jeweils einzeln in Rohr bzw. Schlauch verlegt, mehr Strom vertragen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wo speisst du ein? netzumschaltung vorhanden-ich nehme an das Dieselaggregat&lt;br&gt;ist zur Notstromversorgung?&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nein, das gibts alles nicht, wird auch nicht benötigt, da es für Inselbetrieb verwendet wird.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wie schaut die einspeisung aus?&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Schaut so aus, dass der Baustromverteiler folgende Anschlüsse hat:&lt;br&gt;2x 63A CEE&lt;br&gt;2x 32A CEE&lt;br&gt;4x 16A CEE&lt;br&gt;4x 16A Schuko&lt;br&gt;&lt;br&gt;Und so ist es geplant:&lt;br&gt;Die Anspeisung (wahrscheinlich 150² Cu) geht auf NHs 100A, von da weiter auf 100A FI, von da einmal weiter auf 63A Diazed (dann auf 63A CEE), und ein zweites Mal weiter auf 32A Diazed (dann auch 32A CEE).&lt;br&gt;Das ganze 2-mal, somit sind alle 63A CEE und alle 32A CEE voll belastbar.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mein allergrößtes Problem ist die Anspeisung.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;z.B.: Haupa, Rohr-Kerb-Kabelschuhe für feindrähtige hochflexible Leiter&lt;br&gt;• aus Rohr&lt;br&gt;• Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer E-CU DIN 40500&lt;br&gt;• Oberfläche: verzinnt • mit Sichtloch • Kabelklasse 5/6&lt;br&gt;&lt;br&gt;Gibts mit Loch von M12 bis M20.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nur leider gibts M12 glaub ich erst ab NH2 glaub ich, welche aber erst bei 125A anfangen.&lt;br&gt;Irgendein NH-Trenner mit Schiene kommt leider nicht in Frage.&lt;br&gt;Gibts sonst vielleicht noch irgendwelche Alternativen? &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 14:35:05 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745739.html#4745739</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T14:35:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745337.html#4745337</link>
      <description>Ich sag ja nur, dass ich 150mm² schon verabreitet habe und das es nicht lustig ist. Weiß nicht was du für ein Problem damit hast! &lt;img src="schief.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-/"/&gt;&lt;img src="schief.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-/"/&gt;&lt;br&gt;Und es war sicher auch nicht in meinem Wohnzimmer!&lt;br&gt;Aber du kannst gerne eine Anekdote über deine Erlebnisse zum besten geben. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 12:09:41 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745337.html#4745337</guid>
      <dc:creator>PLO</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T12:09:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745280.html#4745280</link>
      <description>wennst es streng nach ÖVE machst dann nimmst ein 150² Cu mut AlCu Kabelschuhen und sichert mit NH 1 mit 250A pro Phase ab!&lt;br&gt;wennst es ein wenig großzügig machst dann nimmst ah 240² Al und sicherst mit NH 3 mit 315A ab...&lt;br&gt;&lt;br&gt;willst einzelleiter verlegen oder ein NYY-J ??&lt;br&gt;wie schaut die einspeisung aus?&lt;br&gt;wo speisst du ein? netzumschaltung vorhanden-ich nehme an das Dieselaggregat ist zur Notstromversorgung?&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 11:49:12 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745280.html#4745280</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T11:49:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745278.html#4745278</link>
      <description>ÖVE....&lt;br&gt;Österreichische Vorschrift für Elektrotechnik&lt;br&gt;&lt;br&gt;die TAEV gilt für die einspeisung ins öffentliche netz (Technische Anschlussbedingung für das öffentliche Netz mit erläuterung der vorschriften) da steht zum bleistift drinnen wie die netzsynchronisierung auszusehen hat, welche sicherungen generatorseitig bzw. netzseitig vorhanden sein muss usw....&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 11:49:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745278.html#4745278</guid>
      <dc:creator>bigboss007</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T11:49:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745263.html#4745263</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; 150mm² is nicht lustig! Hab schon das eine oder andere mal damit gekämpft!&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;und?&lt;br&gt;schau mal in die industrie! da werden oft 3x300² pro phase gezogen! da kannst dann kämpfen!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 11:41:47 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745263.html#4745263</guid>
      <dc:creator>werni007</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T11:41:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745216.html#4745216</link>
      <description>150mm² is nicht lustig! Hab schon das eine oder andere mal damit gekämpft!&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 11:25:16 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745216.html#4745216</guid>
      <dc:creator>PLO</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T11:25:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745113.html#4745113</link>
      <description>Hmm.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Das taugt mir aber gar nicht.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich wart einmal, was der Ingenieur von TAEV dazu meint.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:41:49 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745113.html#4745113</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T10:41:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745089.html#4745089</link>
      <description>&lt;img src="http://666kb.com/i/axun060oejcoul4yb.jpg" title="hosted by 666kb.com"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;150mm² sollte stimmen!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:30:21 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745089.html#4745089</guid>
      <dc:creator>PLO</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T10:30:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745070.html#4745070</link>
      <description>Ich hab ja nicht geschrieben dass es schlecht wäre wenn du dich an die TAEV hältst. Damit bist du sicher auf der sicheren Seite. &lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich wollte dir nur zeigen dass du auch mit einem kleinerern Querschnitt auskommen müsstest. Die in meinem obigen Link angesprochene VDE 0113 entspricht der EN 60204.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:22:15 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745070.html#4745070</guid>
      <dc:creator>dss</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T10:22:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745067.html#4745067</link>
      <description>Der Wav-File is sensationell!!! TAEF!!!! &lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-)"/&gt;&lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-)"/&gt;&lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:21:08 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745067.html#4745067</guid>
      <dc:creator>PLO</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T10:21:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745006.html#4745006</link>
      <description>Ah ja, eine von dem deutschen Generatorhersteller hat noch gemeint, dass ich da am besten den Schaltschrankbauer fragen sollt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Das wär in dem Fall ja ich, hab ich ihm gesagt. &lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:01:26 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745006.html#4745006</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T10:01:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: off topic</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4745000.html#4745000</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; ...wenn Frage über einen 146kW Dieselgenerator unter dem Topic "Haushalt"&lt;br&gt;gepostet werden &lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Alles unter 6kV und 1 MW ist ja auch eigentlich noch ein Haushaltsgerät. &lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:00:06 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4745000.html#4745000</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T10:00:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4744998.html#4744998</link>
      <description>Schau, meine Meinung wär, dass wenn ich mich an die TAEV halte, ich auf der sicheren Seite bin, nur gibts in der TAEV 1. einmal keinen 150mm2 Querschnitt und 2. gibts keine Tabelle für einzeln verlegte Adern in Rohr.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Also hab ich zuerst einmal bei der EVN angerufen (zumindest steht auf deren Homepage, dass man bei allen technischen Fragen bezüglich Elektrovorschriften etc. anrufen kann). Die sind dafür natürlich nicht zuständig, sondern ich soll den Hersteller anrufen.&lt;br&gt;Also ruf ich den Hersteller an, der in Deutschland daheim ist, und schildere ihm mein Problem. Nach ein paar Mal hin- und herverbinden, bekomm ich als Antwort, dass mir keiner von denen das sagen könnte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Also ruf ich gleich direkt bei der TAEV an und schildere denen wieder mein Problem.&lt;br&gt;Ein hilfsbereiter Ingenieur hat mir dann erklärt, dass es darüber irgendwelche EN-Normen gibt und dass er sich das anschauen und mir dann mailen wird.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:58:52 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4744998.html#4744998</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-16T09:58:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4743140.html#4743140</link>
      <description>IMHO dann die entsprechende ÖNORM. Die TAEV gilt ja für den Anschluss an öffentliche Versorgungsnetze. Und ist zT sogar von Betreiber zu Betreiber unterschiedlich.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:01:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4743140.html#4743140</guid>
      <dc:creator>dss</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T11:01:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742997.html#4742997</link>
      <description>Und was gilt dann?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 09:46:37 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742997.html#4742997</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T09:46:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>off topic</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742968.html#4742968</link>
      <description>Du merkst, das Du in einem Technikerforum bist...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;...wenn Frage über einen 146kW Dieselgenerator unter dem Topic "Haushalt" gepostet werden &lt;img src="surprise.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="8-O"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;SCNR &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 09:31:11 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742968.html#4742968</guid>
      <dc:creator>Schuphi</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T09:31:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(12): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742949.html#4742949</link>
      <description>Für daheim, nicht für die Firma meinte ich.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 09:20:48 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742949.html#4742949</guid>
      <dc:creator>Da Horstl</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T09:20:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742911.html#4742911</link>
      <description>Wobei man sagen muss dass hier die TAEV wohl nicht gilt, da wohl niemand einen Dieselgenerator ans öffentliche Netz hängen wird. &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 09:06:05 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742911.html#4742911</guid>
      <dc:creator>dss</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T09:06:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(11): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742837.html#4742837</link>
      <description>Was heißt "rein privat"?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich speise jedenfalls nicht in ein öffentliches Netz damit ein.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:38:42 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742837.html#4742837</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T08:38:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(10): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742776.html#4742776</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Übrigens bin ich mir gar nicht sicher, ob das was mit TAEV zu tun hat.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;Naja, aber wennst Dich daran hälst, bist wenigstens auf der sicheren Seite.&lt;br&gt;Schließlich geht es ja auch darum, dass die Leiter nicht zu warm werden oder gar zum Brennen anfangen! &lt;br&gt;&lt;br&gt;Dein Dieselaggregat ist rein privat?&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:13:27 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742776.html#4742776</guid>
      <dc:creator>Da Horstl</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T08:13:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(9): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742761.html#4742761</link>
      <description>Darauf verzichte ich.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Werd nachforschen, welcher Querschnitt erforderlich ist, wenn man jede Phase seperat in Rohr verlegt, ob sich dann der Mindestquerschnitt verringert.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Übrigens bin ich mir gar nicht sicher, ob das was mit TAEV zu tun hat.&lt;br&gt;&lt;br&gt;TAEV = die Abkürzung für &lt;br&gt;"Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an öffentliche Versorgungsnetze mit Betriebsspannungen bis 1000 V und mit Erläuterungen der einschlägigen Vorschriften".&lt;br&gt;&lt;br&gt;Das ist bei mir ja ned der Fall, dass mein Dieselaggregat an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen wird.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:10:39 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742761.html#4742761</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T08:10:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(8): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742755.html#4742755</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; 150mm² Querschnitt ist trotzdem nicht mehr drin, nur mehr 120mm²&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Naja, dann rechne halt hoch...&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:08:12 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742755.html#4742755</guid>
      <dc:creator>Da Horstl</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T08:08:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742750.html#4742750</link>
      <description>Übrigens was ich vorhin gemeint hab war, dass in den TAEV nix über einzelne Leiter drin steht, stimmt aber nicht, steht eh drin, allerdings nur wenn man man 2 oder mehr belastete Verdrahtungsleitungen hat.&lt;br&gt;150mm² Querschnitt ist trotzdem nicht mehr drin, nur mehr 120mm²&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:06:42 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742750.html#4742750</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T08:06:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742744.html#4742744</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; a, so schlau war ich auch, nur leider steht da über solche Querschnitte nicht&lt;br&gt;mehr viel drin, den größten, den ich gefunden habe war ein 120mm2.&lt;br&gt;Und dort gehts immer nur um mehrdrähtige Kabeln und nicht um einzelne Drähte.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;OK, Du meintest wohl nicht - wie ich glaubte - generell im Buch um mehrdrähtige Kabel sondern bei den 120mm² ? Dachte, Du meinst auch bei 2,5mm² &lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:03:22 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742744.html#4742744</guid>
      <dc:creator>Da Horstl</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T08:03:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742735.html#4742735</link>
      <description>&lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nein, mit maximal 1,5mm²&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:01:17 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742735.html#4742735</guid>
      <dc:creator>Da Horstl</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T08:01:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742732.html#4742732</link>
      <description>Nicht laut TAEV.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Da reicht ein 150mm².&lt;br&gt;&lt;br&gt;In Rohr verlegt, 3 belastete Adern =&gt; 150mm².&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein 95mm² kannst dann bestenfalls als PEN nehmen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 07:59:40 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742732.html#4742732</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T07:59:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742729.html#4742729</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Kann mich noch erinnern, wie ich in der ersten Klasse HTL die Kabel schön im&lt;br&gt;90 ° Winkel und Drahtöhsen gebogen hab.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Interessant.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Habts das auch mit einem steifen 150m2 versucht?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 07:57:38 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742729.html#4742729</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T07:57:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742658.html#4742658</link>
      <description>So eine ähnliche Frage hatten wir schon einmal. Unter &lt;a href="http://www.lappbenelux.com/fileadmin/redaktion/LappBenelux/pdf/T12.pdf" rel="noopener" target="_blank"&gt;http:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;www.lappbenelux.com/&lt;wbr/&gt;fileadmin/&lt;wbr/&gt;redaktion/&lt;wbr/&gt;LappBenelux/&lt;wbr/&gt;pdf/&lt;wbr/&gt;T12.pdf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sind die nach VDE bzw. DIN erlaubten Belastungen aufgelistet.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Für 250A reichen 95mm². &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 07:34:49 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742658.html#4742658</guid>
      <dc:creator>dss</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T07:34:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742637.html#4742637</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Und dort gehts immer nur um mehrdrähtige Kabeln und nicht um einzelne Drähte.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen! Mehrdrähtige Kabel sind flexibel und werden normalerweise nicht unter oder auf Putz (Keller u.ä.) verlegt, sondern eindrahtige Kabel. Kann mich noch erinnern, wie ich in der ersten Klasse HTL die Kabel schön im 90 ° Winkel und Drahtöhsen gebogen hab.&lt;br&gt;Mehrdrähtige Kabel hast in Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckdosen, aber NIE fix verlegt!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Aber mag schon sein, dass Dein Strom nicht mehr drinnen ist - ist ja schließlich auch für den normalen Hausgebrauch nach der Hauptsicherung bzw. nach dem Stromzähler gedacht. Kannst ja hochrechnen und den nächstgrößeren Querschnitt nehmen. &lt;img src="birndl.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="!&amp;#58;-&amp;#41;"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 07:27:04 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742637.html#4742637</guid>
      <dc:creator>Da Horstl</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T07:27:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742627.html#4742627</link>
      <description>So ähnlich ja. TEAV heißt das Ding glaub ich, ja.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 07:22:26 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742627.html#4742627</guid>
      <dc:creator>Da Horstl</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-15T07:22:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4742184.html#4742184</link>
      <description>Ja, so schlau war ich auch, nur leider steht da über solche Querschnitte nicht mehr viel drin, den größten, den ich gefunden habe war ein 120mm2.&lt;br&gt;Und dort gehts immer nur um mehrdrähtige Kabeln und nicht um einzelne Drähte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Aber egal, zum Glück gibts in der Arbeit ein Notstromaggregat mit fast der selben Leistung (180kVA) anstelle von 185kVA, dort ist ein 150mm2 angeschlossen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Das Problem wird nur sein, die NH Sicherungen des am Aggregat angeschlossenen Verteilers zu bügeln (also z.B. 150mm2 Zuleitung geht zum 1. 100A NH, dann zum 2. 100A NH, usw.).&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:10:30 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4742184.html#4742184</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-14T20:10:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4741643.html#4741643</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;Selbst ich hab damals in der HTL einen Ringordner bekommen, wo genau sowas behandelt wird.&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;den da: &lt;a href="http://glossar.baz.at/begriff.php?b_ID=18&amp;s_ID=1&amp;bs=150" rel="noopener" target="_blank"&gt;http:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;glossar.baz.at/&lt;wbr/&gt;begriff.php?&lt;wbr/&gt;b_ID=18&amp;&lt;wbr/&gt;s_ID=1&amp;&lt;wbr/&gt;bs=150&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;?&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:57:09 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4741643.html#4741643</guid>
      <dc:creator>mcmichael</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-14T15:57:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4741379.html#4741379</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Scheinleistung: 185kVA&lt;br&gt;Strom: 267A&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich nehm an, dass die 267A der Strom pro Phase sein würde.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Nona: 185000 VA : 230 V = 804,34 A&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Als Elektriker (*räusper*) müßtest Du das eigentlich wissen - oder zumindest wissen, wo Du nachschauen kannst! &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br&gt;Selbst ich hab damals in der HTL einen Ringordner bekommen, wo genau sowas behandelt wird. &lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Apr 2008 14:15:01 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4741379.html#4741379</guid>
      <dc:creator>Da Horstl</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-14T14:15:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Welchen Kabelquerschnitt für Dieselgenerator?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t564987,4741214.html#4741214</link>
      <description>mit folgenden Angaben:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Scheinleistung: 185kVA&lt;br&gt;Wirkleistung: 146kW&lt;br&gt;Frequenz: 50Hz&lt;br&gt;Drehzahl: 1500 U/min&lt;br&gt;Strom: 267A&lt;br&gt;&lt;br&gt;Welche Sicherung und welchen Querschnitt brauch ich, um (fast) den ganzen&amp;nbsp;&amp;nbsp;Nennstrom rüberzubringen?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich nehm an, dass die 267A der Strom pro Phase sein würde.&lt;br&gt;So käme man dann auch mit S=U*I*sqrt(3) also S=400*267*1,732=185kW&lt;br&gt;Somit bräuchte ich NH-Sicherungen in Größe 1 oder 2 mit 250A.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ist das richtig?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Welchen Querschnitt brauch ich? (ist ca. 5 m lang, das Kabel)&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:50:28 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t564987,4741214.html#4741214</guid>
      <dc:creator>Private James</dc:creator>
      <dc:date>2008-04-14T12:50:28Z</dc:date>