    <item>
      <title>Re: Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7375016.html#7375016</link>
      <description>Kurzes Updaete:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Es war tatsächlich so, dass dieses Ventil so alt war, dass es sowohl in Österreich als auch in Deutschland von keinem Installateur mehr bestellt werden konnte. Es wurde das Ventil inkl. Termostat komplett getausch, seit dem funktioniert alles wieder bestens (ca. 150€ gesamt).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Danke für eure Hilfe!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2014 07:41:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7375016.html#7375016</guid>
      <dc:creator>1987</dc:creator>
      <dc:date>2014-11-05T07:41:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7230054.html#7230054</link>
      <description>bist du dir sicher, dass auch bei meiner heizung ein stift drinnen ist, der rauskommen sollte?&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://forum.geizhals.at/t840046,7229270.html#7229270" rel="noopener" target="_blank"&gt;http:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;forum.geizhals.at/&lt;wbr/&gt;t840046,7229270.html#7229270&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;ich vermute nämlich wirklich, dass es sich um ein druckventil handelt, da eben wasser rauskommt, wenn man auf das ventil drückt und so die heizung freigibt...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 22:27:10 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7230054.html#7230054</guid>
      <dc:creator>1987</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-12T22:27:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7377308.html#7377308</link>
      <description>Am Eckventil am Heizkörper - auf Deinem Bild gut erkennbat genau in der Mitte der abgerundete Bolzen ist der von anderer Seite erwähnte STIFT der FESTSTECKT !!! &lt;br&gt;Der umlaufende metallene Wulst im nächsten Teil beinhaltet einen O-Ring (= Abdichtungsring) für den mittigen Stift. &lt;br&gt;&gt; Du mußt versuchen den mittigen Stift mit einem geeigneten Werkzeug herauzuziehen !!!&lt;br&gt;Ich weiß, es ist schwierig den Stft zu greifen und nicht abzurutschen mit einer Zange ...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Besorge Dir im Sanitärfachhandel oder Baumarkt eine kleine Tube O-Ring-Fett ("O" wie Otto). Dieses Schiermittel wird von Wasser nicht gänzlich weggewaschen und ist auch nicht wasserlöslich, sowie "Lebensmittel-echt" (nicht giftig) &lt;br&gt;-&gt; wird in allen Wasserleitungshähnen/Ventilen zum Schmieren der Metallteile (auch Gewinde) verwendet. &lt;br&gt;Kleine Tuben O-Ring-Fett gibt es z.B. von der Fa. GROHE (Sanitärartikel, Wasserhähne).&lt;br&gt;Jedenfalls mußt Du den Stift gut SCHMIEREN !!! Mache keine Kratzer an dem Stift im Höhen-Bereich an dem der O-Ring abdichten soll !!!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn Du es garnicht schaffst, den Stif gängig zu machen, mußt Du das Eckventil unbedingt erneuern. Prinzipiell sollte ein THERMOSTAT nicht senkrecht stehen, sondern WAAGRECHT !!! Da war jedenfalls ein Pfuscher von einem Installateur am Werk ... &lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn Du ein neues Teil kaufst:&lt;br&gt;laut dem Foto ist das ECK-VENTIL 1/2-Zoll oder 3/4-Zoll (1/2 oder 3/4 muss irgendwo an Deinem Eckventil abzulesen sein)&lt;br&gt;Nimm jedenfalls ein Eckventil, wo der Hahn zum Drehen WAAGRECHT wegsteht und kaufe Dir auch einen neuen Thermostat (Dein Modell ist uralt und sicher nicht mehr ordentlich funktionsfähig).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Welche Heizquelle hast Du ???&lt;br&gt;A) Fernwärme &lt;br&gt;Dann gibt es üblicherweise über der Wohnungstüre je ein Absperr-Ventil für Vorlauf und Rücklauf.&lt;br&gt;B) Gas-(Kombi)-Therme:&amp;nbsp;&amp;nbsp; (haben die meisten)&lt;br&gt;Im Gerät inkludiert ist das Ausdehnungsgefäß, das einen ordentlichen Überdruck erzeugt (komprimierter Stickstoff, mittes großer Gummi-Membran vom Wasser getrennt). Der Überdruck würde Dir kübelweise Wasser nachliefern, wenn Du einfach so aufschraubst - der Geräte-Teil muss jedenfalls abgesperrrt werden: Laut Vorschrift muss unten am Gerät am Vorlauf und Rücklauf je ein Absperrventil eingebaut sein. Der Vierkant-Mittelteil hat einen Schlitz und zeigt damit die Durchfluss-Richtung&amp;nbsp;&amp;nbsp; -&gt; den Vierkant um 90° drehen, sperrt den Wasserdurchfluss (Kugel-Ventil). Danach kann man an einer Stelle (Heizkörper-Entlüftungsventil) mal vorsichtig den Überdruck ablassen. &lt;br&gt;Unter den Arbeitsbereich am gesperrten Heizkörper, eine flache Auffangwanne für das grausliche/ölhaltige Umlauf-Wasser der Warmwasserheizung in Position bringen (z.B. Abtropf-Tasse für Schuhe oder Wanne zum Schnitzel-Parnieren/Ein-Mehlen/in Eidotter+Eiklar tauchen). Achtung diese Flüssigkeit macht in Teppichen Flecken, die man nicht mehr herausbekommt !!! Mit zwei Rohrzangen oder mit passenden Gabelschlüsseln: &lt;br&gt;1.) die Überwurfmutter am Eckventil zum Heizkörper hin - als erstes etwas öffnen; &lt;br&gt;2.) die Teile: Heizkörper und Eckventil mal auseinanderziehen (ist eine Metall auf Metall dichtende V-förmige Abdichtung&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; etwas Wasser tritt aus;&lt;br&gt;3.) Überwurfmutter vorsichtig komplett aufschrauben&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; austretendes Wasser irgendwie auffangen.&lt;br&gt;4.) Altes Eckventil mit 2 Rohrzangen oder einem passenden Gabelschlüssel + eine Rohrzange abschrauben.&lt;br&gt;5.) Das alte WERG am Rohrgewinde des senkrechten Vorlauf-Rohres entfernen - gegebenenfalls mit kleinem Metallsäge-Blatt; &lt;br&gt;- vorher den Rohrquerschnitt schützen, damit kein Mist hineifällt z.B. mit kleinem Stoff-Fetzen, der in das Rohrende gestopft wird und an dem ein Zipferl zum nachher wieder Herausziehen noch übersteht.&lt;br&gt;6.) Das neue Eckventil "anprobieren" = auf das Vorlauf-Rohr schrauben und eruieren, wie viele Umdrehungen aufzuschrauben möglich sind. Diese Anzahl sich MERKEN oder AUFSCHREIBEN und genau ausprobieren, in welcher Stellung der Gewinde-Eingriff beginnt.&lt;br&gt;7.) Etwas Werg auf das Gewinde des senkrechten Vorlaufrohres aufwickeln. Am Rohrende (oben) mit rundem Bund an Fasern beginnen, anschließend das Werg flacher auseinanderziehen (ca. 15mm) und immer stramm gespannt halten beim Wickeln. Unter Umständen mit kleiner Drahrbürste, in das Gewinde hineinbürsten - immer das Weg-Ende straff halten und zuletzt Fett auf das Werg aufstreichen (kann Schweinefett sein, Staufer-Fett, oder Spezialfett für Rohrgewinde-Eindichtung aus dem Baumarkt, wo man ebenfalls WERG (Hanf-Fasern) zum Rohrgewinde Eindichten kaufen kann.&lt;br&gt;8.) Am Rohrende alle überstehenden Werg-Fasern ertfernen: nach außen streichen in das Fett hinein in Gewinde-Umdrehungs-Richtung oder abschneiden. Keinenfalls dürfen Fasern in den Rohrquerschnitt hineinragen - diese würden abgetrennt werden, mit dem Wasser mitschwimmen und möglicherweise einen teuren Defekt an der Heizung verursachen !!!!!!!!! &lt;br&gt;9.) neues Eckventil aufschrauben (geht natürlich schwehr drehen).&lt;br&gt;10.) Den neuen Teil mit der Überwurfmutter in den Heizkörper einschrauben und vorher den alten Teil herausdrehen - dafür benötigt man einen passenden, besonders großen Imbus-Schlüssel&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;- oder den alten Teil mit der Überwurfmutter am Heizkörper belassen und weiterverwenden (wenn die Dichtheit noch gegeben ist nach dem Festziehen der Überwurfmutter).&lt;br&gt;11.) Überwurfmutter am neuen Eckventil aufschrauben und mit zwei passenden Gabelschlüssel festziehen.&lt;br&gt;.....&lt;br&gt;&lt;br&gt;Notfalls anstelle von Werg+Fett - TEFLONBAND verwenden. &lt;br&gt;&gt; Altes Werg muss unbedingt entfernt sein (dafür ist ein kleines Stück Metall-Sägeblatt bestens geeignet); 18 bis 20 mal das Teflonband herumwickeln - Band immer gespannt halten - mit Finger der zweiten Hand den Wickel festhalten&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; ACHTUNG bei Verwendung von Teflonband: man darf die Verschraubung KEINENFALLS zurückdrehen (sofort wird das Band zerfetzt und die Verschraubung ist undicht) !!!!!!!!&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (besonders auf die Anzahl der möglichen Umdrehungen achten) sollte ein Zurückdrehen nötig sein - komplett abschrauben, Teflonbandreste entfernen und nochmals beginnen und besser aufpassen in welcher Stellung beim Drehen des Fittings man aufhören muss!!!&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:57:01 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7377308.html#7377308</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-12T12:57:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7376280.html#7376280</link>
      <description>Am Eckventil am Heizkörper - auf Deinem Bild gut erkennbat denau in der Mitte der abgerundete Bolzen ist der von anderer Seite erwähnte STIFT der FESTSTECKT !!! &lt;br&gt;Der umlaufende metallene Wulst im nächsten Teil beinhaltet einen O-Ring (= Abdichtungsring) für den mittigen Stift. &lt;br&gt;&gt; Du mußt versuchen den mittigen Stift mit einem geeigneten Werkzeug herauzuziehen !!!&lt;br&gt;Ich weiß, es ist schwierig den Stft zu greifen und nicht abzurutschen mit einer Zange ...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Besorge Dir im Sanitärfachhandel oder Baumarkt eine kleine Tube O-Ring-Fett ("O" wie Otto). Dieses Schiermittel wird von Wasser nicht gänzlich weggewaschen und ist auch nicht wasserlöslich, sowie "Lebensmittel-echt" (nicht giftig) &lt;br&gt;-&gt; wird in allen Wasserleitungshähnen/Ventilen zum Schmieren der Metallteile (auch Gewinde) verwendet. &lt;br&gt;Kleine Tuben O-Ring-Fett gibt es z.B. von der Fa. GROHE (Sanitärartikel, Wasserhähne).&lt;br&gt;Jedenfalls mußt Du den Stift gut SCHMIEREN !!! Mache keine Kratzer an dem Stift im Höhen-Bereich an dem der O-Ring abdichten soll !!!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn Du es garnicht schaffst, den Stif gängig zu machen, mußt Du das Eckventil unbedingt erneuern. Prinzipiell sollte ein THERMOSTAT nicht senkrecht stehen, sondern WAAGRECHT !!! Da war jedenfalls ein Pfuscher von einem Installateur am Werk ... &lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn Du ein neues Teil kaufst:&lt;br&gt;laut dem Foto ist das ECK-VENTIL 1/2-Zoll oder 3/4-Zoll (1/2 oder 3/4 muss irgendwo an Deinem Eckventil abzulesen sein)&lt;br&gt;Nimm jedenfalls ein Eckventil, wo der Hahn zum Drehen WAAGRECHT wegsteht und kaufe Dir auch einen neuen Thermostat (Dein Modell ist uralt und sicher nicht mehr ordentlich funktionsfähig).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Welche Heizquelle hast Du ???&lt;br&gt;A) Fernwärme &lt;br&gt;Dann gibt es üblicherweise über der Wohnungstüre je ein Absperr-Ventil für Vorlauf und Rücklauf.&lt;br&gt;B) Gas-(Kombi)-Therme:&amp;nbsp;&amp;nbsp; (haben die meisten)&lt;br&gt;Im Gerät inkludiert ist das Ausdehnungsgefäß, das einen ordentlichen Überdruck erzeugt (komprimierter Stickstoff, mittes großer Gummi-Membran vom Wasser getrennt). Der Überdruck würde Dir kübelweise Wasser nachliefern, wenn Du einfach so aufschraubst - der Geräte-Teil muss jedenfalls abgesperrrt werden: Laut Vorschrift muss unten am Gerät am Vorlauf und Rücklauf je ein Absperrventil eingebaut sein. Der Vierkant-Mittelteil hat einen Schlitz und zeigt damit die Durchfluss-Richtung&amp;nbsp;&amp;nbsp; -&gt; den Vierkant um 90° drehen, sperrt den Wasserdurchfluss (Kugel-Ventil). Danach kann man an einer Stelle (Heizkörper-Entlüftungsventil) mal vorsichtig den Überdruck ablassen. &lt;br&gt;Unter den Arbeitsbereich am gesperrten Heizkörper, eine flache Auffangwanne für das grausliche/ölhaltige Umlauf-Wasser der Warmwasserheizung in Position bringen (z.B. Abtropf-Tasse für Schuhe oder Wanne zum Schnitzel-Parnieren/Ein-Mehlen/in Eidotter+Eiklar tauchen). Achtung diese Flüssigkeit macht in Teppichen Flecken, die man nicht mehr herausbekommt !!! Mit zwei Rohrzangen oder mit passenden Gabelschlüsseln: &lt;br&gt;1.) die Überwurfmutter am Eckventil zum Heizkörper hin - als erstes etwas öffnen; &lt;br&gt;2.) die Teile: Heizkörper und Eckventil mal auseinanderziehen (ist eine Metall auf Metall dichtende V-förmige Abdichtung&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; etwas Wasser tritt aus;&lt;br&gt;3.) Überwurfmutter vorsichtig komplett aufschrauben&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; austretendes Wasser irgendwie auffangen.&lt;br&gt;4.) Altes Eckventil mit 2 Rohrzangen oder einem passenden Gabelschlüssel + eine Rohrzange abschrauben.&lt;br&gt;5.) Das alte WERG am Rohrgewinde des senkrechten Vorlauf-Rohres entfernen - gegebenenfalls mit kleinem Metallsäge-Blatt; &lt;br&gt;- vorher den Rohrquerschnitt schützen, damit kein Mist hineifällt z.B. mit kleinem Stoff-Fetzen, der in das Rohrende gestopft wird und an dem ein Zipferl zum nachher wieder Herausziehen noch übersteht.&lt;br&gt;6.) Das neue Eckventil "anprobieren" = auf das Vorlauf-Rohr schrauben und eruieren, wie viele Umdrehungen aufzuschrauben möglich sind. Diese Anzahl sich MERKEN oder AUFSCHREIBEN und genau ausprobieren, in welcher Stellung der Gewinde-Eingriff beginnt.&lt;br&gt;7.) Etwas Werg auf das Gewinde des senkrechten Vorlaufrohres aufwickeln. Am Rohrende (oben) mit rundem Bund an Fasern beginnen, anschließend das Werg flacher auseinanderziehen (ca. 15mm) und immer stramm gespannt halten beim Wickeln. Unter Umständen mit kleiner Drahrbürste, in das Gewinde hineinbürsten - immer das Weg-Ende straff halten und zuletzt Fett auf das Werg aufstreichen (kann Schweinefett sein, Staufer-Fett, oder Spezialfett für Rohrgewinde-Eindichtung aus dem Baumarkt, wo man ebenfalls WERG (Hanf-Fasern) zum Rohrgewinde Eindichten kaufen kann.&lt;br&gt;8.) Am Rohrende alle überstehenden Werg-Fasern ertfernen: nach außen streichen in das Fett hinein in Gewinde-Umdrehungs-Richtung oder abschneiden. Keinenfalls dürfen Fasern in den Rohrquerschnitt hineinragen - diese würden abgetrennt werden, mit dem Wasser mitschwimmen und möglicherweise einen teuren Defekt an der Heizung verursachen !!!!!!!!! &lt;br&gt;9.) neues Eckventil aufschrauben (geht natürlich schwehr drehen).&lt;br&gt;10.) Den neuen Teil mit der Überwurfmutter in den Heizkörper einschrauben und vorher den alten Teil herausdrehen - dafür benötigt man einen passenden, besonders großen Imbus-Schlüssel&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;- oder den alten Teil mit der Überwurfmutter am Heizkörper belassen und weiterverwenden (wenn die Dichtheit noch gegeben ist nach dem Festziehen der Überwurfmutter).&lt;br&gt;11.) Überwurfmutter am neuen Eckventil aufschrauben und mit zwei passenden Gabelschlüssel festziehen.&lt;br&gt;.....&lt;br&gt;&lt;br&gt;Notfalls anstelle von Werg+Fett - TEFLONBAND verwenden. &lt;br&gt;&gt; Altes Werg muss unbedingt entfernt sein; 18 bis 20 mal das Teflonband herumwickeln - Band immer gespannt halten - mit Finger der zweiten Hand den Wickel festhalten&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; ACHTUNG bei Verwendung von Teflonband: man darf die Verschraubung keinesfalls zurückdrehen (sofort wird das Band zerfetzt und die Verschraubung ist undicht) !!!!!!!!&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (besonders auf die Anzahl der möglichen Umdrehungen achten) sollte ein Zurückdrehen nötig sein - komplett abschrauben, Teflonbandreste entfernen und nochmals beginnen und besser aufpassen in welcher Stellung beim Drehen des Fittings man aufhören muss!!!&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:57:01 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7376280.html#7376280</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-12T12:57:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7376283.html#7376283</link>
      <description>Am Eckventil am Heizkörper - auf Deinem Bild gut erkennbat denau in der Mitte der abgerundete Bolzen ist der von anderer Seite erwähnte STIFT der FESTSTECKT !!! &lt;br&gt;Der umlaufende metallene Wulst im nächsten Teil beinhaltet einen O-Ring (= Abdichtungsring) für den mittigen Stift. &lt;br&gt;&gt; Du mußt versuchen den mittigen Stift mit einem geeigneten Werkzeug herauzuziehen !!!&lt;br&gt;Ich weiß, es ist schwierig den Stft zu greifen und nicht abzurutschen mit einer Zange ...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Besorge Dir im Sanitärfachhandel oder Baumarkt eine kleine Tube O-Ring-Fett ("O" wie Otto). Dieses Schiermittel wird von Wasser nicht gänzlich weggewaschen und ist auch nicht wasserlöslich, sowie "Lebensmittel-echt" (nicht giftig) &lt;br&gt;-&gt; wird in allen Wasserleitungshähnen/Ventilen zum Schmieren der Metallteile (auch Gewinde) verwendet. &lt;br&gt;Kleine Tuben O-Ring-Fett gibt es z.B. von der Fa. GROHE (Sanitärartikel, Wasserhähne).&lt;br&gt;Jedenfalls mußt Du den Stift gut SCHMIEREN !!! Mache keine Kratzer an dem Stift im Höhen-Bereich an dem der O-Ring abdichten soll !!!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn Du es garnicht schaffst, den Stif gängig zu machen, mußt Du das Eckventil unbedingt erneuern. Prinzipiell sollte ein THERMOSTAT nicht senkrecht stehen, sondern WAAGRECHT !!! Da war jedenfalls ein Pfuscher von einem Installateur am Werk ... &lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn Du ein neues Teil kaufst:&lt;br&gt;laut dem Foto ist das ECK-VENTIL 1/2-Zoll oder 3/4-Zoll (1/2 oder 3/4 muss irgendwo an Deinem Eckventil abzulesen sein)&lt;br&gt;Nimm jedenfalls ein Eckventil, wo der Hahn zum Drehen WAAGRECHT wegsteht und kaufe Dir auch einen neuen Thermostat (Dein Modell ist uralt und sicher nicht mehr ordentlich funktionsfähig).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Welche Heizquelle hast Du ???&lt;br&gt;A) Fernwärme &lt;br&gt;Dann gibt es üblicherweise über der Wohnungstüre je ein Absperr-Ventil für Vorlauf und Rücklauf.&lt;br&gt;B) Gas-(Kombi)-Therme:&amp;nbsp;&amp;nbsp; (haben die meisten)&lt;br&gt;Im Gerät inkludiert ist das Ausdehnungsgefäß, das einen ordentlichen Überdruck erzeugt (komprimierter Stickstoff, mittes großer Gummi-Membran vom Wasser getrennt). Der Überdruck würde Dir kübelweise Wasser nachliefern, wenn Du einfach so aufschraubst - der Geräte-Teil muss jedenfalls abgesperrrt werden: Laut Vorschrift muss unten am Gerät am Vorlauf und Rücklauf je ein Absperrventil eingebaut sein. Der Vierkant-Mittelteil hat einen Schlitz und zeigt damit die Durchfluss-Richtung&amp;nbsp;&amp;nbsp; -&gt; den Vierkant um 90° drehen, sperrt den Wasserdurchfluss (Kugel-Ventil). Danach kann man an einer Stelle (Heizkörper-Entlüftungsventil) mal vorsichtig den Überdruck ablassen. &lt;br&gt;Unter den Arbeitsbereich am gesperrten Heizkörper, eine flache Auffangwanne für das grausliche/ölhaltige Umlauf-Wasser der Warmwasserheizung in Position bringen (z.B. Abtropf-Tasse für Schuhe oder Wanne zum Schnitzel-Parnieren/Ein-Mehlen/in Eidotter+Eiklar tauchen). Achtung diese Flüssigkeit macht in Teppichen Flecken, die man nicht mehr herausbekommt !!! Mit zwei Rohrzangen oder mit passenden Gabelschlüsseln: &lt;br&gt;1.) die Überwurfmutter am Eckventil zum Heizkörper hin - als erstes etwas öffnen; &lt;br&gt;2.) die Teile: Heizkörper und Eckventil mal auseinanderziehen (ist eine Metall auf Metall dichtende V-förmige Abdichtung&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; etwas Wasser tritt aus;&lt;br&gt;3.) Überwurfmutter vorsichtig komplett aufschrauben&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; austretendes Wasser irgendwie auffangen.&lt;br&gt;4.) Altes Eckventil mit 2 Rohrzangen oder einem passenden Gabelschlüssel + eine Rohrzange abschrauben.&lt;br&gt;5.) Das alte WERG am Rohrgewinde des senkrechten Vorlauf-Rohres entfernen - gegebenenfalls mit kleinem Metallsäge-Blatt; &lt;br&gt;- vorher den Rohrquerschnitt schützen, damit kein Mist hineifällt z.B. mit kleinem Stoff-Fetzen, der in das Rohrende gestopft wird und an dem ein Zipferl zum nachher wieder Herausziehen noch übersteht.&lt;br&gt;6.) Das neue Eckventil "anprobieren" = auf das Vorlauf-Rohr schrauben und eruieren, wie viele Umdrehungen aufzuschrauben möglich sind. Diese Anzahl sich MERKEN oder AUFSCHREIBEN und genau ausprobieren, in welcher Stellung der Gewinde-Eingriff beginnt.&lt;br&gt;7.) Etwas Werg auf das Gewinde des senkrechten Vorlaufrohres aufwickeln. Am Rohrende (oben) mit rundem Bund an Fasern beginnen, anschließend das Werg flacher auseinanderziehen (ca. 15mm) und immer stramm gespannt halten beim Wickeln. Unter Umständen mit kleiner Drahrbürste, in das Gewinde hineinbürsten - immer das Weg-Ende straff halten und zuletzt Fett auf das Werg aufstreichen (kann Schweinefett sein, Staufer-Fett, oder Spezialfett für Rohrgewinde-Eindichtung aus dem Baumarkt, wo man ebenfalls WERG (Hanf-Fasern) zum Rohrgewinde Eindichten kaufen kann.&lt;br&gt;8.) Am Rohrende alle überstehenden Werg-Fasern ertfernen: nach außen streichen in das Fett hinein in Gewinde-Umdrehungs-Richtung oder abschneiden. Keinenfalls dürfen Fasern in den Rohrquerschnitt hineinragen - diese würden abgetrennt werden, mit dem Wasser mitschwimmen und möglicherweise einen teuren Defekt an der Heizung verursachen !!!!!!!!! &lt;br&gt;9.) neues Eckventil aufschrauben (geht natürlich schwehr drehen).&lt;br&gt;10.) Den neuen Teil mit der Überwurfmutter in den Heizkörper einschrauben und vorher den alten Teil herausdrehen - dafür benötigt man einen passenden, besonders großen Imbus-Schlüssel&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;- oder den alten Teil mit der Überwurfmutter am Heizkörper belassen und weiterverwenden (wenn die Dichtheit noch gegeben ist nach dem Festziehen der Überwurfmutter).&lt;br&gt;11.) Überwurfmutter am neuen Eckventil aufschrauben und mit zwei passenden Gabelschlüssel festziehen.&lt;br&gt;.....&lt;br&gt;&lt;br&gt;Notfalls anstelle von Werg+Fett - TEFLONBAND verwenden. &lt;br&gt;&gt; Altes Werg muss unbedingt entfernt sein (dafür ist ein kleines Stück Metall-Sägeblatt bestens geeignet); 18 bis 20 mal das Teflonband herumwickeln - Band immer gespannt halten - mit Finger der zweiten Hand den Wickel festhalten&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; ACHTUNG bei Verwendung von Teflonband: man darf die Verschraubung KEINENFALLS zurückdrehen (sofort wird das Band zerfetzt und die Verschraubung ist undicht) !!!!!!!!&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (besonders auf die Anzahl der möglichen Umdrehungen achten) sollte ein Zurückdrehen nötig sein - komplett abschrauben, Teflonbandreste entfernen und nochmals beginnen und besser aufpassen in welcher Stellung beim Drehen des Fittings man aufhören muss!!!&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:57:01 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7376283.html#7376283</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-12T12:57:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229703.html#7229703</link>
      <description>Am Eckventil am Heizkörper - auf Deinem Bild gut erkennbat denau in der Mitte der abgerundete Bolzen ist der von anderer Seite erwähnte STIFT der feststeckt. Der umlaufende metallene Wulst im nächsten Teil beinhaltet einen O-Ring (= Abdichtungsring) für den mittigen Stift. &lt;br&gt;&gt; Du mußt versuchen den mittigen Stift mit einem geeigneten Werkzeug herauzuziehen !!!&lt;br&gt;Ich weiß, es ist schwierig den Stft zu greifen und nicht abzurutschen mit einer Zange ...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Besorge Dir im Sanitärfachhandel oder Baumarkt eine kleine Tube O-Ring-Fett ("O" wie Otto). Dieses Schiermittel wird von Wasser nicht gänzlich weggewaschen und ist auch nicht wasserlöslich, sowie "Lebensmittel-echt" (nicht giftig) &lt;br&gt;-&gt; wird in allen Wasserleitungshähnen/Ventilen zum Schmieren der Metallteile (auch Gewinde) verwendet. &lt;br&gt;Kleine Tuben O-Ring-Fett gibt es z.B. von der Fa. GROHE (Sanitärartikel, Wasserhähne).&lt;br&gt;Jedenfalls mußt Du den Stift gut SCHMIEREN !!! Mache keine Kratzer an dem Stift im Höhen-Bereich an dem der O-Ring abdichten soll !!!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn Du es garnicht schaffst, den Stif gängig zu machen, mußt Du das Eckventil unbedingt erneuern. Prinzipiell sollte ein THERMOSTAT nicht senkrecht stehen, sondern WAAGRECHT !!! Da war jedenfalls ein Pfuscher von einem Installateur am Werk ... &lt;br&gt;Wenn Du ein neues Teil kaufst:&lt;br&gt;laut dem Foto ist das ECK-VENTIL 1/2-Zoll oder 3/4-Zoll (1/2 oder 3/4 muss irgendwo an Deinem Eckventil abzulesen sein)&lt;br&gt;Nimm jedenfalls ein Eckventil, wo der Hahn zum Drehen WAAGRECHT wegsteht und kaufe Dir auch einen neuen Thermostat (Dein Modell ist uralt).&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:57:01 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229703.html#7229703</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-12T12:57:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229805.html#7229805</link>
      <description>Am Eckventil am Heizkörper - auf Deinem Bild gut erkennbat denau in der Mitte der abgerundete Bolzen ist der von anderer Seite erwähnte STIFT der feststeckt. Der umlaufende metallene Wulst im nächsten Teil beinhaltet einen O-Ring (= Abdichtungsring) für den mittigen Stift. &lt;br&gt;&gt; Du mußt versuchen den mittigen Stift mit einem geeigneten Werkzeug herauzuziehen !!!&lt;br&gt;Ich weiß, es ist schwierig den Stft zu greifen und nicht abzurutschen mit einer Zange ...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Besorge Dir im Sanitärfachhandel oder Baumarkt eine kleine Tube O-Ring-Fett ("O" wie Otto). Dieses Schiermittel wird von Wasser nicht gänzlich weggewaschen und ist auch nicht wasserlöslich, sowie "Lebensmittel-echt" (nicht giftig) &lt;br&gt;-&gt; wird in allen Wasserleitungshähnen/Ventilen zum Schmieren der Metallteile (auch Gewinde) verwendet. &lt;br&gt;Kleine Tuben O-Ring-Fett gibt es z.B. von der Fa. GROHE (Sanitärartikel, Wasserhähne).&lt;br&gt;Jedenfalls mußt Du den Stift gut SCHMIEREN !!! Mache keine Kratzer an dem Stift im Höhen-Bereich an dem der O-Ring abdichten soll !!!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn Du es garnicht schaffst, den Stif gängig zu machen, mußt Du das Eckventil unbedingt erneuern. Prinzipiell sollte ein THERMOSTAT nicht senkrecht stehen, sondern WAAGRECHT !!! Da war jedenfalls ein Pfuscher von einem Installateur am Werk ... &lt;br&gt;Wenn Du ein neues Teil kaufst:&lt;br&gt;laut dem Foto ist das ECK-VENTIL 1/2-Zoll oder 3/4-Zoll (1/2 oder 3/4 muss irgendwo an Deinem Eckventil abzulesen sein)&lt;br&gt;Nimm jedenfalls ein Eckventil, wo der Hahn zum Drehen WAAGRECHT wegsteht und kaufe Dir auch einen neuen Thermostat (Dein Modell ist uralt).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Welche Heizquelle hast Du ???&lt;br&gt;A) Fernwärme &lt;br&gt;Dann gibt es üblicherweise über der Wohnungstüre je ein Absperr-Ventil für Vorlauf und Rücklauf.&lt;br&gt;B) Gas-(Kombi)-Therme:&amp;nbsp;&amp;nbsp; (haben die meisten)&lt;br&gt;Im Gerät inkludiert ist das Ausdehnungsgefäß. Lau Vorschrift muss unten am Gerät ebenfalls am Vorlauf und Rücklauf je ein Absperrventil eingebaut sein. Der Vierkant-Mittelteil hat einen Schlitz und zeigt damit die Durchfluss-Richtung&amp;nbsp;&amp;nbsp; -&gt; den Vierkant um 90° drehen, sperrt den Wasserdurchfluss. Danach kann man an einer Stelle (Heizkörper-Entlüftungsventil) mal vorsichtig den Überdruck ablassen. Unter den Arbeitsbereich eine flache Auffangwanne für das grausliche/ölhaltige Umlauf-Wasser der Warmwasserheizung in Position bringen (z.B. Abtropf-Tasse für Schuhe oder Wanne zum Schnitzel-parnieren/ein-mehlen/in Eidotter+Eiklar tauchen). Achtung diese Flüssigkeit macht in Teppichen Flecken, die man nicht mehr herausbekommt !!! Mit zwei Rohrzangen oder mit passenden Gabelschlüsseln und dann zusätzlicher Rohrzange &lt;br&gt;1.) die Überwurfmutter am Eckventil zum Heizkörper hin - als erstes etwas öffnen &lt;br&gt;2.) die Teile: Heizkörper und Eckventil mal auseinanderziehen (ist eine Metall auf Metall dichtende V-förmige Abdichtung&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; etwas Wasser tritt aus&lt;br&gt;3.) Überwurfmutter vorsichtig komplett aufschrauben&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; austretendes Wasser irgendwie auffangen&lt;br&gt;4.) altes Eckventil mit 2 Rohrzangen oder einem passenden Gabelschlüssel + eine Rohrzange abschrauben&lt;br&gt;5.) das alte WERG am Rohrgewinde des senkrechten Vorlauf-Rohres entfernen - gegebenenfalls mit kleinem Metallsäge-Blatt&lt;br&gt;6.) das neue Eckventil "anprobieren" = auf das Vorlauf-Rohr schrauben und eruieren, wie viele Umdrehungen aufzuschrauben möglich sind. Diese Anzahl sich MERKEN oder AUFSCHREIBEN und genau ausprobieren, in welcher Stellung der Gewinde-Eingriff beginnt&lt;br&gt;7.) etwas Werg auf das Gewinde des senkrechten Vorlaufrohres aufwickeln. Am Rohrende (oben) mit rundem Bund beginnen, anschließend das Werg flacher auseinanderziehen (ca. 15mm) und immer stramm gespannt halten beim Wickeln. unter Umständen mit kleiner Drahrbürste auf das Gewinde bürsten - immer das Weg-Ende straff halten und zuletzt Fett auf das Werg aufstreichen (kann Schweinefett sein, Staufer-Fett, oder Spezialfett für Rohrgewinge-Eindichtung aus dem Baumarkt, wo man ebenfalls WEG (Hanf-Fasern) kaufen kann.&lt;br&gt;8.) am Rohrende alle überstehenden Werg-Fasern ertfernen: nach außen streichen in das Fett hinein in Gewindeumdrehungs-Richtung oder abschneiden. Keinenfalls dürfen Fasern in den Rohrquerschnitt hineinragen - diese würden angetrennt werden, mit dem Wasser mitschwimmen und einen teuren Defekt an der Heizung verursachen !!!!!!!!! &lt;br&gt;9.) Eckventil aufschrauben (geht natürlich schwehr drehen)&lt;br&gt;10.) den neuen Teil mit der Überwurfmutter in den Heizkörper einschrauben und vorher dan alten Weil herausdrehen - dafür benötigt man einen passenden, besonders großen Imbus-Schlüssel&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;- oder den alten Teil mit der Überwurfmutter am Heizkörper belassen und weiterverwenden&lt;br&gt;11.) Überwurfmutter am neuen Eckventil aufschrauben und mit zwei passenden Gabelschlüssel festziehen.&lt;br&gt;.....&lt;br&gt;&lt;br&gt;Notfalls anstelle von Werg+Fett - TEFLONBAND verwenden. &lt;br&gt;&gt; Altes Werg muss unbedingt entfernt sein; 18 bis 20 mal das Teflonband herumwickeln - immer gespannt halten - mit Finger der zweiten Hand den Wickel festhalten&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; ACHTUNG bei Verwendung von Teflonband: man darf die Verschraubung keinesfalls zurückdrehen (sofort wird das Band zerfetzt und die Verschraubung ist undicht) !!!!!!!!&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (besonders auf die Anzahl der möglichen Umdrehungen achten) sollte ein Zurückdrehen nötig sein - komplett abschrauben, Teflon entfernen und nochmals beginnen und besser aufpassen in welcher Stellung beim Drehen des Fittings man aufhören muss!!!&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:57:01 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229805.html#7229805</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-12T12:57:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229846.html#7229846</link>
      <description>Am Eckventil am Heizkörper - auf Deinem Bild gut erkennbat denau in der Mitte der abgerundete Bolzen ist der von anderer Seite erwähnte STIFT der FESTSTECKT !!! &lt;br&gt;Der umlaufende metallene Wulst im nächsten Teil beinhaltet einen O-Ring (= Abdichtungsring) für den mittigen Stift. &lt;br&gt;&gt; Du mußt versuchen den mittigen Stift mit einem geeigneten Werkzeug herauzuziehen !!!&lt;br&gt;Ich weiß, es ist schwierig den Stft zu greifen und nicht abzurutschen mit einer Zange ...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Besorge Dir im Sanitärfachhandel oder Baumarkt eine kleine Tube O-Ring-Fett ("O" wie Otto). Dieses Schiermittel wird von Wasser nicht gänzlich weggewaschen und ist auch nicht wasserlöslich, sowie "Lebensmittel-echt" (nicht giftig) &lt;br&gt;-&gt; wird in allen Wasserleitungshähnen/Ventilen zum Schmieren der Metallteile (auch Gewinde) verwendet. &lt;br&gt;Kleine Tuben O-Ring-Fett gibt es z.B. von der Fa. GROHE (Sanitärartikel, Wasserhähne).&lt;br&gt;Jedenfalls mußt Du den Stift gut SCHMIEREN !!! Mache keine Kratzer an dem Stift im Höhen-Bereich an dem der O-Ring abdichten soll !!!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn Du es garnicht schaffst, den Stif gängig zu machen, mußt Du das Eckventil unbedingt erneuern. Prinzipiell sollte ein THERMOSTAT nicht senkrecht stehen, sondern WAAGRECHT !!! Da war jedenfalls ein Pfuscher von einem Installateur am Werk ... &lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn Du ein neues Teil kaufst:&lt;br&gt;laut dem Foto ist das ECK-VENTIL 1/2-Zoll oder 3/4-Zoll (1/2 oder 3/4 muss irgendwo an Deinem Eckventil abzulesen sein)&lt;br&gt;Nimm jedenfalls ein Eckventil, wo der Hahn zum Drehen WAAGRECHT wegsteht und kaufe Dir auch einen neuen Thermostat (Dein Modell ist uralt und sicher nicht mehr ordentlich funktionsfähig).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Welche Heizquelle hast Du ???&lt;br&gt;A) Fernwärme &lt;br&gt;Dann gibt es üblicherweise über der Wohnungstüre je ein Absperr-Ventil für Vorlauf und Rücklauf.&lt;br&gt;B) Gas-(Kombi)-Therme:&amp;nbsp;&amp;nbsp; (haben die meisten)&lt;br&gt;Im Gerät inkludiert ist das Ausdehnungsgefäß, das einen ordentlichen Überdruck erzeugt (komprimierter Stickstoff, mittes großer Gummi-Membran vom Wasser getrennt). Der Überdruck würde Dir kübelweise Wasser nachliefern, wenn Du einfach so aufschraubst - der Geräte-Teil muss jedenfalls abgesperrrt werden: Laut Vorschrift muss unten am Gerät am Vorlauf und Rücklauf je ein Absperrventil eingebaut sein. Der Vierkant-Mittelteil hat einen Schlitz und zeigt damit die Durchfluss-Richtung&amp;nbsp;&amp;nbsp; -&gt; den Vierkant um 90° drehen, sperrt den Wasserdurchfluss (Kugel-Ventil). Danach kann man an einer Stelle (Heizkörper-Entlüftungsventil) mal vorsichtig den Überdruck ablassen. &lt;br&gt;Unter den Arbeitsbereich am gesperrten Heizkörper, eine flache Auffangwanne für das grausliche/ölhaltige Umlauf-Wasser der Warmwasserheizung in Position bringen (z.B. Abtropf-Tasse für Schuhe oder Wanne zum Schnitzel-Parnieren/Ein-Mehlen/in Eidotter+Eiklar tauchen). Achtung diese Flüssigkeit macht in Teppichen Flecken, die man nicht mehr herausbekommt !!! Mit zwei Rohrzangen oder mit passenden Gabelschlüsseln: &lt;br&gt;1.) die Überwurfmutter am Eckventil zum Heizkörper hin - als erstes etwas öffnen; &lt;br&gt;2.) die Teile: Heizkörper und Eckventil mal auseinanderziehen (ist eine Metall auf Metall dichtende V-förmige Abdichtung&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; etwas Wasser tritt aus;&lt;br&gt;3.) Überwurfmutter vorsichtig komplett aufschrauben&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; austretendes Wasser irgendwie auffangen.&lt;br&gt;4.) Altes Eckventil mit 2 Rohrzangen oder einem passenden Gabelschlüssel + eine Rohrzange abschrauben.&lt;br&gt;5.) Das alte WERG am Rohrgewinde des senkrechten Vorlauf-Rohres entfernen - gegebenenfalls mit kleinem Metallsäge-Blatt; &lt;br&gt;- vorher den Rohrquerschnitt schützen, damit kein Mist hineifällt z.B. mit kleinem Stoff-Fetzen, der in das Rohrende gestopft wird und an dem ein Zipferl zum Herausziehen noch übersteht.&lt;br&gt;6.) Das neue Eckventil "anprobieren" = auf das Vorlauf-Rohr schrauben und eruieren, wie viele Umdrehungen aufzuschrauben möglich sind. Diese Anzahl sich MERKEN oder AUFSCHREIBEN und genau ausprobieren, in welcher Stellung der Gewinde-Eingriff beginnt.&lt;br&gt;7.) Etwas Werg auf das Gewinde des senkrechten Vorlaufrohres aufwickeln. Am Rohrende (oben) mit rundem Bund am Fasern beginnen, anschließend das Werg flacher auseinanderziehen (ca. 15mm) und immer stramm gespannt halten beim Wickeln. unter Umständen mit kleiner Drahrbürste in das Gewinde nineinbürsten - immer das Weg-Ende straff halten und zuletzt Fett auf das Werg aufstreichen (kann Schweinefett sein, Staufer-Fett, oder Spezialfett für Rohrgewinde-Eindichtung aus dem Baumarkt, wo man ebenfalls WERG (Hanf-Fasern) zum Rohrgewinde Eindichten kaufen kann.&lt;br&gt;8.) Am Rohrende alle überstehenden Werg-Fasern ertfernen: nach außen streichen in das Fett hinein in Gewinde-Umdrehungs-Richtung oder abschneiden. Keinenfalls dürfen Fasern in den Rohrquerschnitt hineinragen - diese würden abgetrennt werden, mit dem Wasser mitschwimmen und möglicherweise einen teuren Defekt an der Heizung verursachen !!!!!!!!! &lt;br&gt;9.) neues Eckventil aufschrauben (geht natürlich schwehr drehen).&lt;br&gt;10.) Den neuen Teil mit der Überwurfmutter in den Heizkörper einschrauben und vorher den alten Teil herausdrehen - dafür benötigt man einen passenden, besonders großen Imbus-Schlüssel&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;- oder den alten Teil mit der Überwurfmutter am Heizkörper belassen und weiterverwenden.&lt;br&gt;11.) Überwurfmutter am neuen Eckventil aufschrauben und mit zwei passenden Gabelschlüssel festziehen.&lt;br&gt;.....&lt;br&gt;&lt;br&gt;Notfalls anstelle von Werg+Fett - TEFLONBAND verwenden. &lt;br&gt;&gt; Altes Werg muss unbedingt entfernt sein; 18 bis 20 mal das Teflonband herumwickeln - Band immer gespannt halten - mit Finger der zweiten Hand den Wickel festhalten&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-&gt; ACHTUNG bei Verwendung von Teflonband: man darf die Verschraubung keinesfalls zurückdrehen (sofort wird das Band zerfetzt und die Verschraubung ist undicht) !!!!!!!!&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (besonders auf die Anzahl der möglichen Umdrehungen achten) sollte ein Zurückdrehen nötig sein - komplett abschrauben, Teflonbandreste entfernen und nochmals beginnen und besser aufpassen in welcher Stellung beim Drehen des Fittings man aufhören muss!!!&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:57:01 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229846.html#7229846</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-12T12:57:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229512.html#7229512</link>
      <description>...da kann man nur das komplette Ventil tauschen um einen "anderen" Thermostatkopf&lt;br&gt;zu verwenden&lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br&gt;FG&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 08:37:49 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229512.html#7229512</guid>
      <dc:creator>Vosz</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-12T08:37:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229479.html#7229479</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Bei Trockenventilen steht der Stift viel weiter heraus und wird per&lt;br&gt;Druckplatte betätigt, wie z.b. hier:&lt;br&gt;&lt;a href="http://frankheit.de/wp-content/uploads/2008/12/heizkorperventil-durchflussmenge-einstellen.jpg" rel="noopener" target="_blank"&gt;http:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;frankheit.de/&lt;wbr/&gt;wp-content/&lt;wbr/&gt;uploads/&lt;wbr/&gt;2008/&lt;wbr/&gt;12/&lt;wbr/&gt;heizkorperventil-durchflussmenge-einstellen.jpg&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;ja, so sollte das doch im Normalfall aussehen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 07:56:50 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229479.html#7229479</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-12T07:56:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229449.html#7229449</link>
      <description>ganz genau, so ist es. &lt;br&gt;&lt;br&gt;wenn ich drauf drücke, kommt eben wasser raus (also ganz normal)? wenn ich am thermostatrad drehe (erhöhe), dann dreht sich der stift weiter raus. allerdings ist der stift locker drin, man kann, wenn ma darin zieht komplett rausnehmen. kann ich dann auch nur den thermostat wechseln? Gibt es solche druckventile noch irgendwo, ohne dass ich alles komplett ausbauen muss?&lt;br&gt;&lt;br&gt;und d.h. wenn man auf das ventil draufdrückt, dann sollte auch warmwasser in den heizkörper gepumpt werden?&lt;br&gt;&lt;br&gt;ideen, was ich noch probieren könnte?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 06:24:52 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229449.html#7229449</guid>
      <dc:creator>1987</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-12T06:24:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229282.html#7229282</link>
      <description>dann muß der Eher Weiter rein?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 18:37:18 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229282.html#7229282</guid>
      <dc:creator>ramski</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T18:37:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229267.html#7229267</link>
      <description>Dieser Stift kann gar nicht weiter hinauskommen als er jetzt schon ist, denn er dichtet den Heizkreislauf gegenüber der Umgebung ab, sonst wäre bei dieser Bautype kein Thermostatwechsel möglich ohne den Kreislauf zu öffnen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bei Trockenventilen steht der Stift viel weiter heraus und wird per Druckplatte betätigt, wie z.b. hier: &lt;a href="http://frankheit.de/wp-content/uploads/2008/12/heizkorperventil-durchflussmenge-einstellen.jpg" rel="noopener" target="_blank"&gt;http:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;frankheit.de/&lt;wbr/&gt;wp-content/&lt;wbr/&gt;uploads/&lt;wbr/&gt;2008/&lt;wbr/&gt;12/&lt;wbr/&gt;heizkorperventil-durchflussmenge-einstellen.jpg&lt;/a&gt; &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 18:12:11 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229267.html#7229267</guid>
      <dc:creator>Phox</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T18:12:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229270.html#7229270</link>
      <description>Bei Druck auf den Stift soll auch Wasser rauskommen, sonst wäre die Kammer mit dem Plastikdruckstift des Reglers nicht braunschlammig eingefärbt. Außerdem dichtet der Gummiring gegenüber dem planen Messingflansch ab.&lt;br&gt;Du wirst nicht drum herumkommen, wenn du das Ventil wieder gängig machen willst, eine kleine Sauerei anzurichten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn du im ausgebauten Zustand am Thermostatrad drehst, bewegt sich der schlanke Plastikdorn bei erhöhen der Skalierung aus dem Gehäuse hinaus oder hinein? Vielleicht ist auch nur die Thermostatmechanik gebrochen und betätigt das Ventil nicht mehr.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nach der Bauart des Ventils sollte sich der Stift hineinbewegen und somit den Durchfluss erhöhen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 18:07:59 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229270.html#7229270</guid>
      <dc:creator>Phox</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T18:07:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229265.html#7229265</link>
      <description>Bei Druck auf den Stift soll auch Wasser rauskommen, sonst wäre die Kammer mit dem Plastikdruckstift der Reglers nicht braunschlammig eingefärbt. Außerdem dichtet der Gummiring gegenüber dem planen Messingflansch ab.&lt;br&gt;Du wirst nicht drum herumkommen, wenn du das Ventil wieder gängig machen willst, eine kleine Sauerei anzurichten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn du im ausgebauten Zustand am Thermostatrad drehst, bewegt sich der schlanke Plastikdorn bei erhöhen der Skalierung aus dem Gehäuse hinaus oder hinein? Vielleicht ist auch nur die Thermostatmechanik gebrochen und betätigt das Ventil nicht mehr.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nach der Bauart des Ventils sollte sich der Stift hineinbewegen und somit den Durchfluss erhöhen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 18:07:59 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229265.html#7229265</guid>
      <dc:creator>Phox</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T18:07:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229263.html#7229263</link>
      <description>genau dieses Stift, bei Deinem ventil Stärker als bei den meisten, gehört reingedrückt und soll dann wieder von selbst Rauskommen, aber weiter als er es jetzt ist. Versuch mal etwas WD 40&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 18:04:44 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229263.html#7229263</guid>
      <dc:creator>ramski</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T18:04:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229200.html#7229200</link>
      <description>das dachte ich mir zuerst eben auch, allerdings ist das kein stift, man kann nurdrauf drücken, dann kommt von unten wasser raus. ziehen geht allerdings nicht liegt kein stift darunter, sondern es sieht aus wie eine kleine kappe, die mit eine art spannfedern festgezogen ist... Auf einer Seite gibt es auch einen Schlitz, da hab ich schon versucht mit dem Schraubzieher reinzufahren, aber es sieht eben nicht so aus, als wäre es ein stift...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 16:22:27 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229200.html#7229200</guid>
      <dc:creator>1987</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T16:22:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229186.html#7229186</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; dass es einen Stift unterm Thermostat gibt, der feststeckt und den man einfach&lt;br&gt;wieder mobilisieren muss.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;der da:&lt;br&gt;&lt;img src="files/252626/Eckventil.jpg"/&gt;&lt;br&gt;der muß sich reindrücken und VORSICHTIG rausziehen lassen. Es sieht so aus, als wäre er fast ganz drinnen. Dann ist das Ventil zu, der HK bleibt kalt.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 16:07:47 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229186.html#7229186</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T16:07:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229183.html#7229183</link>
      <description>besser&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 16:02:34 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229183.html#7229183</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T16:02:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229145.html#7229145</link>
      <description>Also ich würde mir wesentlich mehr Sorgen um die Tapeten machen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sorry, nicht sehr hilfreich, ich weiß... &lt;img src="flenn.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":´("/&gt;&lt;img src="crazy.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="%-)"/&gt;&lt;img src="surprise.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="8-O"/&gt;&lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 15:16:39 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229145.html#7229145</guid>
      <dc:creator>Superflo</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T15:16:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229138.html#7229138</link>
      <description>besser &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 15:13:38 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229138.html#7229138</guid>
      <dc:creator>1987</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T15:13:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229130.html#7229130</link>
      <description>bitte viel mehr Fotos und die Bilder BITTE VIEL GRÖSSER!!!!!!!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Man sieht ja gar nix!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 14:59:37 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229130.html#7229130</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T14:59:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229128.html#7229128</link>
      <description>sehe nichts auf den Bildern.&lt;br&gt;Kannst sie größer einstellen?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 14:54:55 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229128.html#7229128</guid>
      <dc:creator>section_control</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T14:54:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229137.html#7229137</link>
      <description>Hallo Leute,&lt;br&gt;&lt;br&gt;ich habe in meiner Wohnung einen Heizhörper, der seit Monaten schon nicht mehr wirklich heizt. Im Internet heißt es meist, dass es einen Stift unterm Thermostat gibt, der feststeckt und den man einfach wieder mobilisieren muss. Bei mir sieht das aber etwas anders aus, könntet ihr mir vielleicht sagen wie ich bei meiner Heizung das Problem löse?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Welche Stellung würde heißen, dass das Warmwasser auch in den Heizkörper durchfließen müsste?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Einen Stift sehe ich nur, am Ende des Thermostats. Wenn ich auf das Ventil drücke, kommt Wasser raus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src="http://666kb.com/i/clr7xlcqawijprdfp.jpg" title="hosted by 666kb.com"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src="http://666kb.com/i/clr7xv13lry4qnhdx.jpg" title="hosted by 666kb.com"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src="http://666kb.com/i/clr7y41tc44hfi5z9.jpg" title="hosted by 666kb.com"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 14:52:47 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229137.html#7229137</guid>
      <dc:creator>1987</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T14:52:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229136.html#7229136</link>
      <description>Hallo Leute,&lt;br&gt;&lt;br&gt;ich habe in meiner Wohnung einen Heizhörper, der seit Monaten schon nicht mehr wirklich heizt. Im Internet heißt es meist, dass es einen Stift unterm Thermostat gibt, der steckt, den man einfach wieder mobiliesieren muss, bei mir sieht das aber etwas anders aus, könntet ihr mir vielleicht sagen wie ich bei meiner Heizung das Problem löse?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Welche Stellung würde heißen, dass das Warmwasser auch in den Heizkörper durchfließen müsste?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Einen Stift sehe ich nur, am Ende des Thermostats. Wenn ich auf das Ventil drücke, kommt Wasser raus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src="http://666kb.com/i/clr7xlcqawijprdfp.jpg" title="hosted by 666kb.com"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src="http://666kb.com/i/clr7xv13lry4qnhdx.jpg" title="hosted by 666kb.com"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src="http://666kb.com/i/clr7y41tc44hfi5z9.jpg" title="hosted by 666kb.com"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 14:52:47 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229136.html#7229136</guid>
      <dc:creator>1987</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T14:52:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Heizkörper kalt, Frage zu den Ventilen</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t840046,7229135.html#7229135</link>
      <description>Hallo Leute,&lt;br&gt;&lt;br&gt;ich habe in meiner Wohnung einen Heizhörper, der seit Monaten schon nicht mehr wirklich heizt. Im Internet heißt es meist, dass es einen Stift unterm Thermostat gibt, der steckt, den man einfach wieder mobiliesieren muss, bei mir sieht das aber etwas anders aus, könntet ihr mir vielleicht sagen wie ich bei meiner Heizung das Problem löse?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Welche Stellung würde heißen, dass das Warmwasser auch in den Heizkörper durchfließen müsste?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Einen Stift sehe ich nur, am Ende des Thermostats. Wenn ich auf das Ventil drücke, kommt Wasser raus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2014 14:52:47 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t840046,7229135.html#7229135</guid>
      <dc:creator>1987</dc:creator>
      <dc:date>2014-02-11T14:52:47Z</dc:date>
    </item>