      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811826.html#7811826</link>
      <description>WICHTIGE FRAGE NOCHMALS, &lt;br&gt;nachdem Du darauf nicht reagiert hast:&lt;br&gt;&lt;br&gt;War das ein Werkstechniker VON VAILLANT SELBST der zu Dir gekommen ist und alle diese beschriebenen Arbeiten ausgeführt hat oder NUR ein Angestellter von einem Installateur-Betrieb (der Dir möglicherweise hauptsächlich das Geld aus der Tasche ziehen wollte oder auch nur: sich NICHT besonders gut mit Deinem Modell auskennt) ???&lt;br&gt;&lt;br&gt;z.B. kostet eine neue Haupt-Platine für meine Combitherme etwa Euro 680,-&amp;nbsp;&amp;nbsp;...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 11:17:36 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811826.html#7811826</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-24T11:17:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811819.html#7811819</link>
      <description>WICHTIGE FRAGE:&lt;br&gt;&lt;br&gt;War das ein Werkstechniker VON VAILLANT SELBST der zu Dir gekommen ist und alle diese beschriebenen Arbeiten ausgeführt hat oder NUR ein Angestellter von einem Installateur-Betrieb (der Dir möglicherweise hauptsächlich das Geld aus der Tasche ziehen wollte) ???&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 11:17:36 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811819.html#7811819</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-24T11:17:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811818.html#7811818</link>
      <description>WICHTIGE FRAGE:&lt;br&gt;&lt;br&gt;War das ein Werkstechniker VON Vaillant SELBST der zu Dir gekommen ist und alle diese beschriebenen Arbeiten ausgeführt hat oder NUR ein Angestellter von einem Installateur-Betrieb (der Dir möglicherweise hauptsächlich das Geld aus der Tasche ziehen wollte) ???&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 11:17:36 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811818.html#7811818</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-24T11:17:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811825.html#7811825</link>
      <description>WICHTIGE FRAGE:&lt;br&gt;&lt;br&gt;War das ein Werkstechniker VON VAILLANT SELBST der zu Dir gekommen ist und alle diese beschriebenen Arbeiten ausgeführt hat oder NUR ein Angestellter von einem Installateur-Betrieb (der Dir möglicherweise hauptsächlich das Geld aus der Tasche ziehen wollte oder auch nur: sich NICHT besonders gut mit Deinem Modell auskennt) ???&lt;br&gt;&lt;br&gt;z.B. kostet eine neue Haupt-Platine für meine Combitherme etwa Euro 680,-&amp;nbsp;&amp;nbsp;...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 11:17:36 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811825.html#7811825</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-24T11:17:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811821.html#7811821</link>
      <description>WICHTIGE FRAGE:&lt;br&gt;&lt;br&gt;War das ein Werkstechniker VON VAILLANT SELBST der zu Dir gekommen ist und alle diese beschriebenen Arbeiten ausgeführt hat oder NUR ein Angestellter von einem Installateur-Betrieb (der Dir möglicherweise hauptsächlich das Geld aus der Tasche ziehen wollte oder auch nur: sich NICHT besonders gut mit Deinem Modell auskennt) ???&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 11:17:36 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811821.html#7811821</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-24T11:17:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811172.html#7811172</link>
      <description>wie meinen &lt;img src="frage.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="?-)"/&gt;&lt;img src="frage.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="?-)"/&gt;&lt;img src="frage.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="?-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 22 Jul 2017 07:08:16 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811172.html#7811172</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-22T07:08:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811117.html#7811117</link>
      <description>sorry falscher Thread&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 17:21:05 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811117.html#7811117</guid>
      <dc:creator>s3chaos</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-21T17:21:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811115.html#7811115</link>
      <description>Warum meinst du das?&lt;br&gt;Bei einer neuen Therme hat er viel schneller das selbe Problem da die neue Therme niederige Abgastemperaturen hat. Einen Abgassensor der die Therme abschaltet wenn Abgase zurückkommen hat natürlich auch die neue Therme.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn man einen Problemkamin hat hilft Sanierung des Kamins bzw ein Ventilator am Ende des Kaminausgangs am Dach. In Italien z.B. sind die fast überall montiert in Österreich voralem in Wien recht selten&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 17:21:05 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811115.html#7811115</guid>
      <dc:creator>s3chaos</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-21T17:21:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811101.html#7811101</link>
      <description>Der Druck liegt bei 1bar.&lt;br&gt;Ob der Regler richtig eingestellt ist kann ich nicht sagen&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 16:16:13 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811101.html#7811101</guid>
      <dc:creator>JK87</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-21T16:16:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811082.html#7811082</link>
      <description>Ich würde sagen:&lt;br&gt;Du hast ein Problem mit dem Gasdruck, der zu gering ist und der Brenner geht aus ...&lt;br&gt;&lt;br&gt;1.) Servodruckregler für den Warmwasserbetrieb richtig eingestellt ???&lt;br&gt;2.) Ist der Gasdruck in Ordnung oder zu gering ???&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Fremdkörper in der Gasleitung oder im Gaszähler ???&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 14:23:21 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811082.html#7811082</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-21T14:23:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811079.html#7811079</link>
      <description>Ich würde sagen:&lt;br&gt;Du hast ein Problem mit dem Gasdruck, der zu gering ist und der Brenner geht aus ...&lt;br&gt;Servodruckregler richtig einstellen ???&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 14:23:21 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811079.html#7811079</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-21T14:23:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811080.html#7811080</link>
      <description>Ich würde sagen:&lt;br&gt;Du hast ein Problem mit dem Gasdruck, der zu gering ist und der Brenner geht aus ...&lt;br&gt;&lt;br&gt;1.) Servodruckregler richtig eingestellt ???&lt;br&gt;2.) Fremdkörper in der Gasleitung oder im Gaszähler ???&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 14:23:21 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811080.html#7811080</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-21T14:23:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811053.html#7811053</link>
      <description>Ich habe eine VAILLANT VCW AT 194 /2 XE-C&amp;nbsp;&amp;nbsp;Combi-Therme.&lt;br&gt;Ich hatte voriges Jahr das Problem, dass die Therme beim Abzapfen von Heißwasser anfangs lange brauchte bis warmes Wasser kam - mit der Zeit auch gar NICHT der Gasbrenner ansprang (trotz funktionierendem Hochspannungs-Züdfunken). Die Heizung dagegen funktionierte zufriedenstellend normal.&lt;br&gt;Der Grund dafür waren zwei sehr dünne Kupfer-(oder Bronze)-Rohre die mit schwarzer Schlacke/Paste verlegt waren.&lt;br&gt;Die beiden dünnen Rohrleitungen verlaufend vom Vorrangumschaltventil (in meinem Gerät ganz rechts in Nähe der Umwälzpumpe) zum Servodruckregler (in meinem Gerät links von der Mitte - an diesem Teil kann man den Gasdruck zum Starten/Zünden und getrennt davon für den Heißwasserbetrieb regeln). &lt;br&gt;&lt;br&gt;Für Reinigung der Rohre innen - Ausbauen dieser dünnen Rohre - muss man im Gerät das Wasser ablasse und auch den Überdruck vom Expansionsbehälter entweichen lassen ...&lt;br&gt;Diese dünnen Rohre verlegen sich immer in Nähe des Vorrangumschaltventiles. &lt;br&gt;-&gt; Mit etwas steifen Draht dessen Anfang flachgeklopft ist durchputzen und den Dreck abschaben - den Draht laufend drehen und langsam tiefer und tiefer hineinschieben ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 13:19:59 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811053.html#7811053</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-21T13:19:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811055.html#7811055</link>
      <description>Ich habe eine VAILLANT VCW AT 194 /2 XE-C&amp;nbsp;&amp;nbsp;Combi-Therme.&lt;br&gt;Ich hatte voriges Jahr das Problem, dass die Therme beim Abzapfen von Heißwasser anfangs lange brauchte bis warmes Wasser kam - mit der Zeit auch gar NICHT der Gasbrenner ansprang (trotz funktionierendem Hochspannungs-Züdfunken). Die Heizung dagegen funktionierte zufriedenstellend normal.&lt;br&gt;Der Grund dafür waren zwei sehr dünne Kupfer-(oder Bronze)-Rohre die mit schwarzer Schlacke/Paste verlegt waren.&lt;br&gt;Die beiden dünnen Rohrleitungen verlaufend vom Vorrangumschaltventil (in meinem Gerät ganz rechts in Nähe der Umwälzpumpe) zum Servodruckregler (in meinem Gerät links von der Mitte - an diesem Teil kann man den Gasdruck zum Starten/Zünden und getrennt davon für den Heißwasserbetrieb regeln). &lt;br&gt;&lt;br&gt;Für Reinigung der Rohre innen - Ausbauen dieser dünnen Rohre - muss man im Gerät das Wasser ablasse und auch den Überdruck vom Expansionsbehälter entweichen lassen ...&lt;br&gt;Diese dünnen Rohre verlegen sich immer in Nähe des Vorrangumschaltventiles. &lt;br&gt;-&gt; Mit etwas steifen Draht dessen Anfang flachgeklopft ist durchputzen und den Dreck abschaben - den Draht laufend drehen und langsam tiefer und tiefer hineinschieben ...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;War das ein Werkstechniker von Vaillant selbst der zu Dir gekommen ist und alle diese beschriebenen Arbeiten ausgeführt hat oder NUR ein Angestellter von einem Installateur-Betrieb ???&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bei meinem beschriebenen Problem hatte ein Bekannter meiner Familie ein Installateur-Meister (mit eigener kleiner Firma) keine Ahnung was man bei meinem Problem unternehmen muss ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 13:19:59 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811055.html#7811055</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-21T13:19:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7811049.html#7811049</link>
      <description>Ich habe eine VAILLANT VCW AT 194 /2 XE-C&lt;br&gt;Ich hatte voriges Jahr das Problem, dass die Therme beim Abzapfen von Heißwasser anfangs lange brauchte bis warmes Wasser kam - mit der Zeit auch gar NICHT der Gasbrenner ansprang. Die Heizung dagegen funktionierte zufriedenstellend normal.&lt;br&gt;Der Grund dafür waren zwei sehr dünne Kupfer (oder Bronze)-Rohre die mit schwarzer Schlacke/Paste ganz verlegt waren.&lt;br&gt;Die beiden dünnen Rohrleitungen verlaufend vom Vorrangumschaltventil (in meinem Gerät ganz rechts in Nähe der Umwälzpumpe) zum Servodruckregler (in meinem Gerät links von der Mitte - an diesem Teil kann man den Gasdruck zum Starten/Zünden und getrennt davon für den Heißwasserbetrieb regeln). &lt;br&gt;&lt;br&gt;Für Reinigung der Rohre innen - Ausbauen dieser dünnen Rohre - muss man im Gerät das Wasser ablasse und auch den Überdruck vom Expansionsbehälter entweichen lassen ...&lt;br&gt;Diese dünnen Rohre verlegen sich immer in Nähe des Vorrangumschaltventiles. &lt;br&gt;-&gt; Mit etwas steifen Draht dessen Anfang flachgeklopft ist durchputzen und den Dreck abschaben - den Draht laufend drehen und langsam tiefer und tiefer hineinschieben ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 13:19:59 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7811049.html#7811049</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-21T13:19:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7810944.html#7810944</link>
      <description>dann&amp;nbsp;&amp;nbsp;entsorg das Uraltteil&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 07:28:54 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7810944.html#7810944</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-21T07:28:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7810943.html#7810943</link>
      <description>die Therme tauschen bringt ihn weiter&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 07:27:59 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7810943.html#7810943</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-21T07:27:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7810934.html#7810934</link>
      <description>hello,&lt;br&gt;&lt;br&gt;bis letztes jahr hatte ich auch diese therme.&lt;br&gt;das problem hatte ich die letzten 10jahre oder länger, sobald es draussen über 30grad hatte, hat es von oben auf den rauchfang runtergebrannt, duschen untertags war NICHT möglich. wir wohnen im EG, kamin kalt, von oben ur heiß, therme hat sich immer brav abgedreht.&lt;br&gt;&lt;br&gt;wir haben dann immer entweder in der früh geduscht oder am abend wenn die sonne weg war&lt;br&gt;&lt;br&gt;hilft dir vlt nicht mit deinem problem weiter, dafür weißt du, dass du nicht alleine bist.&lt;br&gt;alles an der therme zu tauschen kostet dich nur geld, bringt dich aber nicht weiter&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jul 2017 07:10:58 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7810934.html#7810934</guid>
      <dc:creator>djdodo</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-21T07:10:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7810833.html#7810833</link>
      <description>Angeblich gab es teilweise auch Probleme bei Gasthermen und Einhandmischer. &lt;br&gt;Hast du Einhandmischer oder evtl. eine Thermostat-Armatur (also so eine, wo du die Temperatur einstellen kannst)? &lt;br&gt;Ob das heute auch noch problematisch ist? &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 16:52:26 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7810833.html#7810833</guid>
      <dc:creator>Picard782000</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-20T16:52:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7810820.html#7810820</link>
      <description>Das Warmwasser schaltet sich unabhängig von der Außentemperatur ab. Es passiert im Sommer wie im Winter. Bei geschlossenem oder geöffneten Fenster. Ist völlig gleich. Es liegt nicht an mangelnder Verbrennungsluft oder zu geringem Abzug.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 16:09:47 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7810820.html#7810820</guid>
      <dc:creator>JK87</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-20T16:09:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7810818.html#7810818</link>
      <description>Den Test mit der Hand haben wir gemacht.&lt;br&gt;Auch mit nem Spiegel. Beschlägt nicht. Auch das Messgerät zeigte einen Zug von -0,04 Pascal an. Ist zwar nicht viel, aber ausreichend.&lt;br&gt;Das Warmwasser schaltet sich aber auch unabhängig von der Außentemperatur ab. Egal ob 16°C wie am Wochenende oder 33°C gestern. Macht keinen Unterschied.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 16:08:13 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7810818.html#7810818</guid>
      <dc:creator>JK87</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-20T16:08:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7810785.html#7810785</link>
      <description>Installateur hinzuziehen, wielange braucht es an der Dusche für 10Liter Warmwasser (Eimertest), detto am Waschtisch? &lt;br&gt;Einlaufsiebe reinigen, Entkalken, bzw. die perversen Wasserspardevices entfernen....&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 13:48:58 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7810785.html#7810785</guid>
      <dc:creator>LZ</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-20T13:48:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7810762.html#7810762</link>
      <description>Das kann auftreten , wenn es mehr als 30 Grad hat und du duschen willst.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn du in der früh duschst sollte es nicht passieren und wenn es an Abend abgekühlt hat detto&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 13:09:49 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7810762.html#7810762</guid>
      <dc:creator>arctic</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-20T13:09:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7810720.html#7810720</link>
      <description>ich schließe mich dem an.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Das klingt nach Abgasstau im überhitzen Rauchfang.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 12:24:08 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7810720.html#7810720</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-20T12:24:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7810722.html#7810722</link>
      <description>Ich würde folgendes probieren:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Warmwasser aufdrehen, und mit der Hand knapp oberhalb der Therme prüfen ob da Abgas rauskommt. Normalerweise sollte es dort rel. kühl sein.&lt;br&gt;Wird die Hand aber warm und feucht --&gt; Kamin zieht nicht richtig. Das passiert oft an sehr heissen Tagen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dann schaltet sich die Therme (hoffentlich) ab, da sonst eine Vergiftung (im schlimmsten Falle Tod) droht. Es sollte dann aber zumindest eine Fehlermeldung an der Therme kommen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dem Rauchfangkehrer würde ich da nicht ganz vertrauen. Möglicherweise hat er seine Messungen an einem kühleren Tag durchgeführt. An heissen Tagen sieht es da ganz anders aus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sollte es doch was anderes sein kannst Du mal vergleich wie viel Wasser wirklich bei deinem Hahn bzw. bei der Badewanne rauskommt. Einfach einen Becher auffüllen und stoppen, wie lange es dauert.&lt;br&gt;Dann könntest Du versuchen, am Wasserhahn den Durchfluß zu reduzieren und schauen ob es dann tatsächlich dort auch schneller geht, bis sich die Therme abschaltet.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 12:21:35 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7810722.html#7810722</guid>
      <dc:creator>Picard782000</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-20T12:21:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7810717.html#7810717</link>
      <description>Ich würde folgendes probieren:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Warmwasser aufdrehen, und mit der Hand knapp oberhalb der Therme prüfen ob da Abgas rauskommt. Normalerweise sollte es dort rel. kühl sein.&lt;br&gt;Wird die Hand aber warm und feucht --&gt; Kamin zieht nicht richtig. Das passiert oft an sehr heissen Tagen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dann schaltet sich die Therme (hoffentlich) ab, da sonst eine Vergiftung (im schlimmsten Falle Tod) droht. Es sollte dann aber zumindest eine Fehlermeldung an der Therme kommen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dem Rauchfangkehrer würde ich da nicht ganz vertrauen. Möglicherweise hat er seine Messungen an einem kühleren Tag durchgeführt. An heissen Tagen sieht es da ganz anders aus.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 12:21:35 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7810717.html#7810717</guid>
      <dc:creator>Picard782000</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-20T12:21:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7810685.html#7810685</link>
      <description>Hallo liebe Forum Community!&lt;br&gt;&lt;br&gt;In meinem Badezimmer hängt eine Gastherme der Firma Vaillant, Modell VCW 180 XEU aus dem Jahr 1993. Damit wird in meiner Wohnung die Heizung betrieben und das Warmwasser aufbereitet.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Folgendes Problem:&lt;br&gt;wenn ich dusche oder bade schaltet die Therme schnell ab. (Keine Fehlermeldung, die Flamme geht einfach aus.) Das Warmwasser wird kalt. Das Wasser wird erst dann wieder warm, wenn ich den Wasserhahn zudrehe und die Therme einmal aus und wieder anschalte, dann das Wasser wieder aufdrehe.&lt;br&gt;Sie geht aber nach rund 2 Minuten wieder aus - was ja auch so sein sollte (Sicherheitsmechanismus).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der Techniker tauschte den Abgassensor, die Hauptplatine, Brenner und Wärmetauscher wurde geputzt, das Abgasrohr ebenfalls. Das Problem bestand weiterhin.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Also wurde der Schornsteinfeger hinzugezogen.&lt;br&gt;Schornstein geputzt, alle Rohre frei. Abgase werden abgezogen. O2 und CO2 Werte okay. Also ist es kein Abgasproblem.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nun ist aufgefallen, dass die Gastherme viel länger braucht um sich abzuschalten, wenn das Warmwasser durch den Wasserhahn am Waschbecken läuft (nach ca. 10 Minuten).&lt;br&gt;Wenn das Warmwasserhahn an der Badewanne aufdreht wird, tritt das Problem viel schneller ein (nach ca. 3-4 Minuten). &lt;br&gt;&lt;br&gt;Am Waschbecken scheint der Wasserdruck bzw. die Durchlaufmenge viel höher zu sein.&lt;br&gt;Der Wasserhahn an der Badewanne gibt - obwohl voll aufgedreht - viel weniger Wasser ab.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Kann es sein, dass die Therme einfach nur zu heiß wird und sich deshalb abschaltet?&lt;br&gt;Kann die geringere Durchlaufmenge am Wasserhahn der Badewanne etwas damit zu tun haben?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wo liegt das Problem?&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 11:32:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7810685.html#7810685</guid>
      <dc:creator>JK87</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-20T11:32:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Gastherme schaltet beim Duschen/Baden ständig ab</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t889739,7810686.html#7810686</link>
      <description>Hallo liebe Forum Community!&lt;br&gt;&lt;br&gt;In meinem Badezimmer hängt eine Gastherme der Firma Vaillant, Modell VCW 180 XEU aus dem Jahr 1993. Damit wird in meiner Wohnung die Heizung betrieben und das Warmwasser aufbereitet.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Folgendes Problem:&lt;br&gt;wenn ich dusche oder bade schaltet die Therme schnell ab. (Keine Fehlermeldung, die Flamme geht einfach aus.) Das Warmwasser wird kalt. Das Wasser wird erst dann wieder warm, wenn ich den Wasserhahn zudrehe und die Therme einmal aus und wieder anschalte, dann das Wasser wieder aufdrehe.&lt;br&gt;Sie geht aber nach rund 2 Minuten wieder aus - was ja auch so sein sollte (Sicherheitsmechanismus).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der Techniker tauschte den Abgassensor, die Hauptplatine, Brenner und Wärmetauscher wurde geputzt, das Abgasrohr ebenfalls. Das Problem bestand weiterhin.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Also wurde der Schornsteinfeger hinzugezogen.&lt;br&gt;Schornstein geputzt, alle Rohre frei. Abgase werden abgezogen. O2 und CO2 Werte okay. Also ist es kein Abgasproblem.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nun ist aufgefallen, dass die Gastherme viel länger braucht um sich abzuschalten, wenn das Warmwasser durch den Wasserhahn am Waschbecken läuft (nach ca. 10 Minuten).&lt;br&gt;Wenn der Warmwasserhahn an der Badewanne aufgedreht wird, tritt das Problem viel schneller ein (nach ca. 3-4 Minuten). &lt;br&gt;&lt;br&gt;Am Waschbecken scheint der Wasserdruck bzw. die Durchlaufmenge viel höher zu sein.&lt;br&gt;Der Wasserhahn an der Badewanne gibt - obwohl voll aufgedreht - viel weniger Wasser ab.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Kann es sein, dass die Therme einfach nur zu heiß wird und sich deshalb abschaltet?&lt;br&gt;Kann die geringere Durchlaufmenge am Wasserhahn der Badewanne etwas damit zu tun haben?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wo liegt das Problem?&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 11:32:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t889739,7810686.html#7810686</guid>
      <dc:creator>JK87</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-20T11:32:25Z</dc:date>
    </item>