      <title>Re(2): Wohnraumlüftung nicht kontrollierbar!</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t892531,7868754.html#7868754</link>
      <description>das dürfte wirklich das Problem gewesen sein - Danke dafür!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 12:12:16 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t892531,7868754.html#7868754</guid>
      <dc:creator>nonplusultra</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-04T12:12:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Wohnraumlüftung nicht kontrollierbar!</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t892531,7864178.html#7864178</link>
      <description>Ist ganz normal, hat der Elektriker falsch angeschlossen!&lt;br&gt;Einfach auf voll dann ists aus?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ist eine Möglichkeit die ich regelmäßig erlebe!&lt;br&gt;sg&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 12:33:54 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t892531,7864178.html#7864178</guid>
      <dc:creator>user1</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-20T12:33:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Wohnraumlüftung nicht kontrollierbar!</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t892531,7863767.html#7863767</link>
      <description>Würde ich auch vorschlagen. Haben zwar eine andere Marke, aber ähnliches Problem. Wenn die Zuluft blockiert wird, drehen die Lüfter höher.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mit freundlichen Grüßen Corban&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 19:47:17 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t892531,7863767.html#7863767</guid>
      <dc:creator>Corban</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-19T19:47:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Wohnraumlüftung nicht kontrollierbar!</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t892531,7863762.html#7863762</link>
      <description>Wurde schon genannt: Schau dir die Ansaugöffnung außen an. Bei nächtlichem Frieren und tagsüber Antauen kann das Gitter soweit zufrieren, dass es quasi wie ein Staubsauger ist, dem man vorne am Rüssel die Hand draufhält. Deswegen läuft sie nicht auf höchster Stufe, aber die Lüftung wird lauter (analog zum Staubsauger).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Falls Vereisung erkennbar: Besen schnappen, aus dem Fenster lehnen und aufs Gitter klopfen.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 19:42:37 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t892531,7863762.html#7863762</guid>
      <dc:creator>Weissbier</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-19T19:42:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Wohnraumlüftung nicht kontrollierbar!</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t892531,7863726.html#7863726</link>
      <description>Haben ebenfalls eine von Pichler jedoch zum Glück noch nie so ein Problem gehabt.&lt;br&gt;Aber danke für den Tipp falls es mal passieren sollte.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 18:37:42 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t892531,7863726.html#7863726</guid>
      <dc:creator>DiRtyBoY</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-19T18:37:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Wohnraumlüftung nicht kontrollierbar!</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t892531,7863572.html#7863572</link>
      <description>kontrolliere mal die Zuluft; wenn die dicht oder vereist ist, läuft sie trotz Stufe 1 auf voller Leistung.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wir haben eine von Pichler und das Problem auch gelegentlich im Winter.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 16:45:30 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t892531,7863572.html#7863572</guid>
      <dc:creator>Duke_83</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-19T16:45:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Wohnraumlüftung nicht kontrollierbar!</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t892531,7863575.html#7863575</link>
      <description>kontrolliere mal die Zuluft (Ansauggitter), wenn die dicht oder vereist ist, läuft sie trotz Stufe 1 auf voller Leistung.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wir haben eine von Pichler und das Problem auch gelegentlich im Winter.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 16:45:30 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t892531,7863575.html#7863575</guid>
      <dc:creator>Duke_83</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-19T16:45:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Wohnraumlüftung nicht kontrollierbar!</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t892531,7863311.html#7863311</link>
      <description>&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=5UT8RkSmN4k" rel="noopener" target="_blank"&gt;https:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;www.youtube.com/&lt;wbr/&gt;watch?&lt;wbr/&gt;v=5UT8RkSmN4k&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;mehr info kann man dir leider nicht geben...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 12:52:54 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t892531,7863311.html#7863311</guid>
      <dc:creator>L-MG77</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-19T12:52:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Wohnraumlüftung nicht kontrollierbar!</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t892531,7863171.html#7863171</link>
      <description>Hallo!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mir ist heute morgen aufgefallen, dass meine Wohnraumlüftung auf Vollgas läuft, obwohl ich am Steuerungsmodul die geringste Stufe eingestellt habe und auch immer hatte. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Hat jemand eine Idee warum das so ist und was ich machen kann?&lt;br&gt;&lt;br&gt;DANKE&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2017 09:44:04 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t892531,7863171.html#7863171</guid>
      <dc:creator>nonplusultra</dc:creator>