<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Lichtschranke an Normstahl Torantrieb</title>
    <link>http://forum.geizhals.at/feed.jsp?id=894637</link>
    <description>Geizhals-Forum</description>
    <item>
      <title>Lichtschranke an Normstahl Torantrieb</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t894637,7900923.html#7900923</link>
      <description>Ich habe einen Normstahl Torantrieb "Magic 1000", bei dem ich die automatische Schließung nach 5min programmiert habe (Parameter b4)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nun habe ich auch eine Lichtschranke angeschlossen. &lt;br&gt;Ich hätte erwartet, dass das Tor nun 5min offen bleibt und danach sofort schließt, wenn kein Hindernis vor der Lichtschranke ist. &lt;br&gt;Leider ist das nicht so, sondern das Tor bleibt nach dem Verlassen der Lichtschranke noch 5min offen.&lt;br&gt;Dann habe ich versucht den Parameter "Schließen nach Verlassen der Lichtschranke" (C4) ebenfalls zu programmieren. Dummerweise wird dann die Offenhaltezeit von 5min nicht mehr eingehalten, d.h. läuft man nach 1min durch die Lichtschranke wird das Tor danach sofort geschlossen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Es gibt noch einen nicht dokumentierten Parameter b5, zu dem ich nichts gefunden habe. Weiss jemand, was man damit einstellen kann bzw. hat jemand eine andere Idee wie ich das gewünschte Verhalten des Torantriebs einstellen kann? (C1 und C5 haben wie erwartet keinen Einfluss auf das Verhalten.)&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Apr 2018 04:30:12 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t894637,7900923.html#7900923</guid>
      <dc:creator>TheTrumpeter</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-23T04:30:12Z</dc:date>