<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
    <link>http://forum.geizhals.at/feed.jsp?id=895051</link>
    <description>Geizhals-Forum</description>
    <item>
      <title>Re(8): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906413.html#7906413</link>
      <description>jaja die htl mödling auch ein ganz besonderes kapitel sollte ich mal eine biografie schreiben, könnte man dann sicher einen horrorfilm oder ein drama draus machen lol&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 18:38:57 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906413.html#7906413</guid>
      <dc:creator>MaxPower81</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T18:38:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(9): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906371.html#7906371</link>
      <description>spaß - ja am abend beim saufen. die schule war fürn hugo&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 12:57:17 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906371.html#7906371</guid>
      <dc:creator>enzo500</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T12:57:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(8): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906368.html#7906368</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; ... schlimmsten, brutalsten, grausigsten 5 jahre ...&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Klingt ja nach einer Menge Spaß ... nur halt ned für Dich &lt;img src="hornteeth.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="&amp;gt;&amp;#58;-D"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 12:34:08 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906368.html#7906368</guid>
      <dc:creator>Alpenländer</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T12:34:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906356.html#7906356</link>
      <description>es war nicht schlimm - es war das schlimmste überhaupt&lt;br&gt;die 5 jahre htl waren die vergeudetsten, schlimmsten, brutalsten, grausigsten 5 jahre in meinem leben.&lt;br&gt;und ausnahmslos ALLE lehrer an dieser anstalt (htl mödling nachrichtentechnik) waren pfuigack&lt;br&gt;und alles was ich dort gelernt habe, habe ich längst vergessen und brauch davon in meinem beruf gottseidank überhaupt nix&lt;br&gt;&lt;br&gt;aja - R=U/I&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 11:30:56 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906356.html#7906356</guid>
      <dc:creator>enzo500</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T11:30:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906347.html#7906347</link>
      <description>die Fächer hatte ich auch alle ... rückblickend war´s aber eine schöne Zeit (HTL Donaustadt)&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 10:21:45 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906347.html#7906347</guid>
      <dc:creator>PappaSammy</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T10:21:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906344.html#7906344</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Ich gehör übrigens zu den Nicht-Multinicks hier...&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Kannst das ebenfalls so ausführlich belegen? &lt;img src="teeth.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="|-D"/&gt;&lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 10:17:44 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906344.html#7906344</guid>
      <dc:creator>Barney</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T10:17:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906319.html#7906319</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; &lt;br&gt;GET, MSRT, EDAT, FTKL,.......&lt;br&gt;und die Alpträume kommen wieder, verdammt &lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;So schlimm wars gar nicht und immerhin kann ich das eine oder andere sowohl beruflich als auch privat immer noch brauchen. &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 07:39:58 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906319.html#7906319</guid>
      <dc:creator>lowlander</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T07:39:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906323.html#7906323</link>
      <description>Lieber Weili,&lt;br&gt;&lt;br&gt;gerade bei Themen wie Elektrizität, sollte man, wenn man sich nicht auskennt, keine Ratschläge geben. Es ist eine Sache, Begebenheiten verständlich rüberzubringen, aber eine andere, sie falsch wiederzugeben. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Und bei dieser Aussage:&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;&lt;br&gt;der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase und erdung oder neutralleiter kommt.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;will ich nicht suggerieren, dass sie falsch ist, sie ist es schlichtweg. Keine Suggestion nötig.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; du schreibst von kurzschluss und fi-auslösung: bei einem kurzschluss sollte&lt;br&gt;der fi nicht auslösen, sondern eine sicherung.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Erstens schreib ich das so nicht, und zweitens kommt es drauf an. Satter Kurzschluss oder nicht? Wenn es ein Erdschluss bzw. ein Schluss zu einem Fremdnetz ist, dann wird die Sicherung nur dann vor dem FI auslösen, wenn man sich von der Stromstärke im Bereich des magnetischen Auslösers bewegt. (gehen wir jetzt, nachdem wir von einem RCD ausgehen auch einfach mal von einem Leitungsschutzschalter aus)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nehmen wir mal einen LS mit 10A, Charakteristik B. Hier ein Strom/Zeit Diagramm, dass dir die Charakteristiken erklärt:&lt;br&gt;&lt;img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg/500px-Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg.png"&gt;&lt;/img&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;nehmen wir mal den Bereich wo die Geschichte noch sehr linear ist. Wie du dem Diagramm entnehmen kannst, wird innerhalb der ersten Sekunde bei bis zum 3fachen Nennstrom (mit bissl Toleranz) überhaupt nichts auslösen. Der magnetische nicht, und der thermische schon gar nicht. Den Nennstrom hatten wir mit 10A angenommen, also könnten hier in der ersten Sekunde fast 30A fließen, ohne dass ausgelöst wird. Das heißt, schon bei einem Widerstand von 8 Ohm gegen Erde würde, so der N unterbrochen ist (um jetzt mal die Parallelschaltung aus der Rechnung zu nehmen), der RCD vor der Sicherung auslösen. Das ist speziell bei feuchtigkeitsbedingten Kurzschlüssen gern mal der Fall. (Die Grenze zwischen Kurzschluss und normaler Bürde ist anwendungsspezifisch. 0 Ohm hat halt nur ein idealer Kurzschluss)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und in meinem haushalt (wohnung, keine garage, werkstätte oder sonstwas (du&lt;br&gt;wirst mir ja sicher ein beispiel bringen, nur um mich widerlegen zu können))&lt;br&gt;habe ich keine geräte welche mehr als 10 ampere bei 230 volt ziehen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Äääh... Du kannst in deinem Haushalt nicht mehrere Geräte am selben Stromkreis anstecken? Merkwürdig. Der absolute Klassiker ist der Hauswirtschaftsraum, wenn aus Unwissenheit die Waschmaschine, der Trockner und das Bügeleisen im selben Stromkreis hängen. Wenn die WM in der Aufheizphase ist, wirds knapp werden bzw. die Sicherung fliegen. Und das alles völlig ohne Kurzschluss.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; desweiteren, wird das die letzte antwort, denn auf i-tüpfelchen-reiterei hab&lt;br&gt;ich wirklich keine lust&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;OK &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und die kindische rotstrichelei kannst dir auch&lt;br&gt;sparen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jaja, ich hab dir 8 rote Stricherl gegeben &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt; Ich gehör übrigens zu den Nicht-Multinicks hier...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 07:18:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906323.html#7906323</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T07:18:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906329.html#7906329</link>
      <description>Lieber Weili,&lt;br&gt;&lt;br&gt;gerade bei Themen wie Elektrizität, sollte man, wenn man sich nicht auskennt, keine Ratschläge geben. Es ist eine Sache, Begebenheiten verständlich rüberzubringen, aber eine andere, sie falsch wiederzugeben. Jeder kann sich mal unglücklich ausdrücken, oder sich vertun, das Problem ist, bei Strom wird's gleich mal gefährlich. Darum gibt man auch keine Ratschläge, wie mal eben beherzt in die Fassung zu greifen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Und bei dieser Aussage:&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;&lt;br&gt;der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase und erdung oder neutralleiter kommt.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;will ich nicht suggerieren, dass sie falsch ist, sie ist es schlichtweg. Keine Suggestion nötig.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; du schreibst von kurzschluss und fi-auslösung: bei einem kurzschluss sollte&lt;br&gt;der fi nicht auslösen, sondern eine sicherung.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Erstens schreib ich das so nicht, und zweitens kommt es drauf an. Satter Kurzschluss oder nicht? Wenn es ein Erdschluss bzw. ein Schluss zu einem Fremdnetz ist, dann wird die Sicherung nur dann vor dem FI auslösen, wenn man sich von der Stromstärke im Bereich des magnetischen Auslösers bewegt. (gehen wir jetzt, nachdem wir von einem RCD ausgehen auch einfach mal von einem Leitungsschutzschalter aus)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nehmen wir mal einen LS mit 10A, Charakteristik B. Hier ein Strom/Zeit Diagramm, dass dir die Charakteristiken erklärt:&lt;br&gt;&lt;img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg/500px-Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg.png"&gt;&lt;/img&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;nehmen wir mal den Bereich wo die Geschichte noch sehr linear ist. Wie du dem Diagramm entnehmen kannst, wird innerhalb der ersten Sekunde bei bis zum 3fachen Nennstrom (mit bissl Toleranz) überhaupt nichts auslösen. Der magnetische nicht, und der thermische schon gar nicht. Den Nennstrom hatten wir mit 10A angenommen, also könnten hier in der ersten Sekunde fast 30A fließen, ohne dass ausgelöst wird. Das heißt, schon bei einem Widerstand von 8 Ohm gegen Erde würde, so der N unterbrochen ist (um jetzt mal die Parallelschaltung aus der Rechnung zu nehmen), der RCD vor der Sicherung auslösen. Das ist speziell bei feuchtigkeitsbedingten Kurzschlüssen gern mal der Fall. (Die Grenze zwischen Kurzschluss und normaler Bürde ist anwendungsspezifisch. 0 Ohm hat halt nur ein idealer Kurzschluss)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und in meinem haushalt (wohnung, keine garage, werkstätte oder sonstwas (du&lt;br&gt;wirst mir ja sicher ein beispiel bringen, nur um mich widerlegen zu können))&lt;br&gt;habe ich keine geräte welche mehr als 10 ampere bei 230 volt ziehen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Äääh... Du kannst in deinem Haushalt nicht mehrere Geräte am selben Stromkreis anstecken? Merkwürdig. Der absolute Klassiker ist der Hauswirtschaftsraum, wenn aus Unwissenheit die Waschmaschine, der Trockner und das Bügeleisen im selben Stromkreis hängen. Wenn die WM in der Aufheizphase ist, wirds knapp werden bzw. die Sicherung fliegen. Und das alles völlig ohne Kurzschluss.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; desweiteren, wird das die letzte antwort, denn auf i-tüpfelchen-reiterei hab&lt;br&gt;ich wirklich keine lust&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;OK &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und die kindische rotstrichelei kannst dir auch&lt;br&gt;sparen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jaja, ich hab dir 8 rote Stricherl gegeben &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt; Ich gehör übrigens zu den Nicht-Multinicks hier...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 07:18:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906329.html#7906329</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T07:18:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906328.html#7906328</link>
      <description>Lieber Weili,&lt;br&gt;&lt;br&gt;gerade bei Themen wie Elektrizität, sollte man, wenn man sich nicht auskennt, keine Ratschläge geben. Es ist eine Sache, Begebenheiten verständlich rüberzubringen, aber eine andere, sie falsch wiederzugeben. Jeder kann sich mal unglücklich ausdrücken, oder sich vertun, das Problem ist, bei Strom wird's oft gefährlich. Darum gibt man auch keine Ratschläge, wie mal eben beherzt in die Fassung zu greifen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Und bei dieser Aussage:&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;&lt;br&gt;der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase und erdung oder neutralleiter kommt.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;will ich nicht suggerieren, dass sie falsch ist, sie ist es schlichtweg. Keine Suggestion nötig.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; du schreibst von kurzschluss und fi-auslösung: bei einem kurzschluss sollte&lt;br&gt;der fi nicht auslösen, sondern eine sicherung.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Erstens schreib ich das so nicht, und zweitens kommt es drauf an. Satter Kurzschluss oder nicht? Wenn es ein Erdschluss bzw. ein Schluss zu einem Fremdnetz ist, dann wird die Sicherung nur dann vor dem FI auslösen, wenn man sich von der Stromstärke im Bereich des magnetischen Auslösers bewegt. (gehen wir jetzt, nachdem wir von einem RCD ausgehen auch einfach mal von einem Leitungsschutzschalter aus)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nehmen wir mal einen LS mit 10A, Charakteristik B. Hier ein Strom/Zeit Diagramm, dass dir die Charakteristiken erklärt:&lt;br&gt;&lt;img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg/500px-Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg.png"&gt;&lt;/img&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;nehmen wir mal den Bereich wo die Geschichte noch sehr linear ist. Wie du dem Diagramm entnehmen kannst, wird innerhalb der ersten Sekunde bei bis zum 3fachen Nennstrom (mit bissl Toleranz) überhaupt nichts auslösen. Der magnetische nicht, und der thermische schon gar nicht. Den Nennstrom hatten wir mit 10A angenommen, also könnten hier in der ersten Sekunde fast 30A fließen, ohne dass ausgelöst wird. Das heißt, schon bei einem Widerstand von 8 Ohm gegen Erde würde, so der N unterbrochen ist (um jetzt mal die Parallelschaltung aus der Rechnung zu nehmen), der RCD vor der Sicherung auslösen. Das ist speziell bei feuchtigkeitsbedingten Kurzschlüssen gern mal der Fall. (Die Grenze zwischen Kurzschluss und normaler Bürde ist anwendungsspezifisch. 0 Ohm hat halt nur ein idealer Kurzschluss)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und in meinem haushalt (wohnung, keine garage, werkstätte oder sonstwas (du&lt;br&gt;wirst mir ja sicher ein beispiel bringen, nur um mich widerlegen zu können))&lt;br&gt;habe ich keine geräte welche mehr als 10 ampere bei 230 volt ziehen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Äääh... Du kannst in deinem Haushalt nicht mehrere Geräte am selben Stromkreis anstecken? Merkwürdig. Der absolute Klassiker ist der Hauswirtschaftsraum, wenn aus Unwissenheit die Waschmaschine, der Trockner und das Bügeleisen im selben Stromkreis hängen. Wenn die WM in der Aufheizphase ist, wirds knapp werden bzw. die Sicherung fliegen. Und das alles völlig ohne Kurzschluss.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; desweiteren, wird das die letzte antwort, denn auf i-tüpfelchen-reiterei hab&lt;br&gt;ich wirklich keine lust&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;OK &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und die kindische rotstrichelei kannst dir auch&lt;br&gt;sparen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jaja, ich hab dir 8 rote Stricherl gegeben &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt; Ich gehör übrigens zu den Nicht-Multinicks hier...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 07:18:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906328.html#7906328</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T07:18:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906315.html#7906315</link>
      <description>Lieber Weili,&lt;br&gt;&lt;br&gt;gerade bei Themen wie Elektrizität, sollte man, wenn man sich nicht auskennt, keine Ratschläge geben. Es ist eine Sache, Begebenheiten verständlich rüberzubringen, aber eine andere, sie falsch wiederzugeben. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Und bei dieser Aussage:&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;&lt;br&gt;der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase und erdung oder neutralleiter kommt.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;will ich nicht suggerieren, dass sie falsch ist, sie ist es schlichtweg. Keine Suggestion nötig.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; du schreibst von kurzschluss und fi-auslösung: bei einem kurzschluss sollte&lt;br&gt;der fi nicht auslösen, sondern eine sicherung.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Erstens schreib ich das so nicht, und zweitens kommt es drauf an. Satter Kurzschluss oder nicht? Wenn es ein Erdschluss bzw. ein Schluss zu einem Fremdnetz ist, dann wird die Sicherung nur dann vor dem FI auslösen, wenn man sich von der Stromstärke im Bereich des magnetischen Auslösers bewegt. (gehen wir jetzt, nachdem wir von einem RCD ausgehen auch einfach mal von einem Leitungsschutzschalter aus)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nehmen wir mal einen LS mit 10A, Charakteristik B. Hier ein Strom/Zeit Diagramm, dass dir die Charakteristiken erklärt:&lt;br&gt;&lt;img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg/500px-Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg.png"&gt;&lt;/img&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;nehmen wir mal den Bereich wo die Geschichte noch sehr linear ist. Wie du dem Diagramm entnehmen kannst, wird innerhalb der ersten Sekunde bei bis zum 3fachen Nennstrom (mit bissl Toleranz) überhaupt nichts auslösen. Der magnetische nicht, und der thermische schon gar nicht. Den Nennstrom hatten wir mit 10A angenommen, also könnten hier in der ersten Sekunde fast 30A fließen, ohne dass ausgelöst wird. Das heißt, schon bei einer Bürde von 8 Ohm gegen Erde würde der RCD vor der Sicherung auslösen. Das ist speziell bei feuchtigkeitsbedingten Kurzschlüssen gern mal der Fall. (Die Grenze zwischen Kurzschluss und normaler Bürde ist anwendungsspezifisch. 0 Ohm hat halt nur ein idealer Kurzschluss)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; desweiteren, wird das die letzte antwort, denn auf i-tüpfelchen-reiterei hab&lt;br&gt;ich wirklich keine lust&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;OK &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und die kindische rotstrichelei kannst dir auch&lt;br&gt;sparen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jaja, ich hab dir 8 rote Stricherl gegeben &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt; Ich gehör übrigens zu den Nicht-Multinicks hier...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 07:18:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906315.html#7906315</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T07:18:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906316.html#7906316</link>
      <description>Lieber Weili,&lt;br&gt;&lt;br&gt;gerade bei Themen wie Elektrizität, sollte man, wenn man sich nicht auskennt, keine Ratschläge geben. Es ist eine Sache, Begebenheiten verständlich rüberzubringen, aber eine andere, sie falsch wiederzugeben. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Und bei dieser Aussage:&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;&lt;br&gt;der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase und erdung oder neutralleiter kommt.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;will ich nicht suggerieren, dass sie falsch ist, sie ist es schlichtweg. Keine Suggestion nötig.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; du schreibst von kurzschluss und fi-auslösung: bei einem kurzschluss sollte&lt;br&gt;der fi nicht auslösen, sondern eine sicherung.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Erstens schreib ich das so nicht, und zweitens kommt es drauf an. Satter Kurzschluss oder nicht? Wenn es ein Erdschluss bzw. ein Schluss zu einem Fremdnetz ist, dann wird die Sicherung nur dann vor dem FI auslösen, wenn man sich von der Stromstärke im Bereich des magnetischen Auslösers bewegt. (gehen wir jetzt, nachdem wir von einem RCD ausgehen auch einfach mal von einem Leitungsschutzschalter aus)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nehmen wir mal einen LS mit 10A, Charakteristik B. Hier ein Strom/Zeit Diagramm, dass dir die Charakteristiken erklärt:&lt;br&gt;&lt;img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg/500px-Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg.png"&gt;&lt;/img&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;nehmen wir mal den Bereich wo die Geschichte noch sehr linear ist. Wie du dem Diagramm entnehmen kannst, wird innerhalb der ersten Sekunde bei bis zum 3fachen Nennstrom (mit bissl Toleranz) überhaupt nichts auslösen. Der magnetische nicht, und der thermische schon gar nicht. Den Nennstrom hatten wir mit 10A angenommen, also könnten hier in der ersten Sekunde fast 30A fließen, ohne dass ausgelöst wird. Das heißt, schon bei einem Widerstand von 8 Ohm gegen Erde würde, so der N unterbrochen ist (um jetzt mal die Parallelschaltung aus der Rechnung zu nehmen), der RCD vor der Sicherung auslösen. Das ist speziell bei feuchtigkeitsbedingten Kurzschlüssen gern mal der Fall. (Die Grenze zwischen Kurzschluss und normaler Bürde ist anwendungsspezifisch. 0 Ohm hat halt nur ein idealer Kurzschluss)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; desweiteren, wird das die letzte antwort, denn auf i-tüpfelchen-reiterei hab&lt;br&gt;ich wirklich keine lust&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;OK &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und die kindische rotstrichelei kannst dir auch&lt;br&gt;sparen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jaja, ich hab dir 8 rote Stricherl gegeben &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt; Ich gehör übrigens zu den Nicht-Multinicks hier...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 07:18:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906316.html#7906316</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T07:18:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906313.html#7906313</link>
      <description>Lieber Weili,&lt;br&gt;&lt;br&gt;gerade bei Themen wie Elektrizität, sollte man, wenn man sich nicht auskennt, keine Ratschläge geben. Es ist eine Sache, Begebenheiten verständlich rüberzubringen, aber eine andere, sie falsch wiederzugeben. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Und bei dieser Aussage:&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;&lt;br&gt;der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase und erdung oder neutralleiter kommt.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;will ich nicht suggerieren, dass sie falsch ist, sie ist es schlichtweg. Keine Suggestion nötig.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; du schreibst von kurzschluss und fi-auslösung: bei einem kurzschluss sollte&lt;br&gt;der fi nicht auslösen, sondern eine sicherung.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Erstens schreib ich das so nicht, und zweitens kommt es drauf an. Satter Kurzschluss oder nicht? Wenn es ein Erdschluss bzw. ein Schluss zu einem Fremdnetz ist, dann wird die Sicherung nur dann vor dem FI auslösen, wenn man sich von der Stromstärke im Bereich des magnetischen Auslösers bewegt. (gehen wir jetzt, nachdem wir von einem RCD ausgehen auch einfach mal von einem Leitungsschutzschalter aus)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nehmen wir mal einen LS mit 10A, Charakteristik B. Hier ein Strom/Zeit Diagramm, dass dir die Charakteristiken erklärt:&lt;br&gt;&lt;img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg/500px-Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg.png"&gt;&lt;/img&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;nehmen wir mal den Bereich wo die Geschichte noch sehr linear ist. Wie du dem Diagramm entnehmen kannst, wird innerhalb der ersten Sekunde bei bis zum 3fachen Nennstrom (mit bissl Toleranz) überhaupt nichts auslösen. Der magnetische nicht, und der thermische schon gar nicht. Den Nennstrom hatten wir mit 10A angenommen, also könnten hier in der ersten Sekunde fast 30A fließen, ohne dass ausgelöst wird. Das heißt, schon bei einer Bürde von &lt;img src="surprise.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="8O"/&gt;hm gegen Erde würde der RCD vor der Sicherung auslösen. Das ist speziell bei feuchtigkeitsbedingten Kurzschlüssen gern mal der Fall.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; desweiteren, wird das die letzte antwort, denn auf i-tüpfelchen-reiterei hab&lt;br&gt;ich wirklich keine lust&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;OK &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und die kindische rotstrichelei kannst dir auch&lt;br&gt;sparen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jaja, ich hab dir 8 rote Stricherl gegeben &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt; Ich gehör übrigens zu den Nicht-Multinicks hier...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 07:18:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906313.html#7906313</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T07:18:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906333.html#7906333</link>
      <description>Lieber Weili,&lt;br&gt;&lt;br&gt;gerade bei Themen wie Elektrizität, sollte man, wenn man sich nicht auskennt, keine Ratschläge geben. Es ist eine Sache, Begebenheiten verständlich rüberzubringen, aber eine andere, sie falsch wiederzugeben. Jeder kann sich mal unglücklich ausdrücken, oder sich vertun, das Problem ist, bei Strom wird's gleich mal gefährlich. Darum gibt man auch keine Ratschläge, wie mal eben beherzt in die Fassung zu greifen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Und bei dieser Aussage:&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;&lt;br&gt;der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase und erdung oder neutralleiter kommt. dann liegt in etwa 30mA an, und genau das ist der auslöse strom.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;will ich nicht suggerieren, dass sie falsch ist, sie ist es schlichtweg. Keine Suggestion nötig.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; du schreibst von kurzschluss und fi-auslösung: bei einem kurzschluss sollte&lt;br&gt;der fi nicht auslösen, sondern eine sicherung.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Erstens schreib ich das so nicht, und zweitens kommt es drauf an. Satter Kurzschluss oder nicht? Wenn es ein Erdschluss bzw. ein Schluss zu einem Fremdnetz ist, dann wird die Sicherung nur dann vor dem FI auslösen, wenn man sich von der Stromstärke im Bereich des magnetischen Auslösers bewegt. (gehen wir jetzt, nachdem wir von einem RCD ausgehen auch einfach mal von einem Leitungsschutzschalter aus)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nehmen wir mal einen LS mit 10A, Charakteristik B. Hier ein Strom/Zeit Diagramm, dass dir die Charakteristiken erklärt:&lt;br&gt;&lt;img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg/500px-Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg.png"&gt;&lt;/img&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;nehmen wir mal den Bereich wo die Geschichte noch sehr linear ist. Wie du dem Diagramm entnehmen kannst, wird innerhalb der ersten Sekunde bei bis zum 3fachen Nennstrom (mit bissl Toleranz) überhaupt nichts auslösen. Der magnetische nicht, und der thermische schon gar nicht. Den Nennstrom hatten wir mit 10A angenommen, also könnten hier in der ersten Sekunde fast 30A fließen, ohne dass ausgelöst wird. Das heißt, schon bei einem Widerstand von 8 Ohm gegen Erde würde, so der N unterbrochen ist (um jetzt mal die Parallelschaltung aus der Rechnung zu nehmen), der RCD vor der Sicherung auslösen. Das ist speziell bei feuchtigkeitsbedingten Kurzschlüssen gern mal der Fall. (Die Grenze zwischen Kurzschluss und normaler Bürde ist anwendungsspezifisch. 0 Ohm hat halt nur ein idealer Kurzschluss)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und in meinem haushalt (wohnung, keine garage, werkstätte oder sonstwas (du&lt;br&gt;wirst mir ja sicher ein beispiel bringen, nur um mich widerlegen zu können))&lt;br&gt;habe ich keine geräte welche mehr als 10 ampere bei 230 volt ziehen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Äääh... Du kannst in deinem Haushalt nicht mehrere Geräte am selben Stromkreis anstecken? Merkwürdig. Der absolute Klassiker ist der Hauswirtschaftsraum, wenn aus Unwissenheit die Waschmaschine, der Trockner und das Bügeleisen im selben Stromkreis hängen. Wenn die WM in der Aufheizphase ist, wirds knapp werden bzw. die Sicherung fliegen. Und das alles völlig ohne Kurzschluss.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; desweiteren, wird das die letzte antwort, denn auf i-tüpfelchen-reiterei hab&lt;br&gt;ich wirklich keine lust&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;OK &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und die kindische rotstrichelei kannst dir auch&lt;br&gt;sparen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jaja, ich hab dir 8 rote Stricherl gegeben &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt; Ich gehör übrigens zu den Nicht-Multinicks hier...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 07:18:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906333.html#7906333</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T07:18:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906327.html#7906327</link>
      <description>Lieber Weili,&lt;br&gt;&lt;br&gt;gerade bei Themen wie Elektrizität, sollte man, wenn man sich nicht auskennt, keine Ratschläge geben. Es ist eine Sache, Begebenheiten verständlich rüberzubringen, aber eine andere, sie falsch wiederzugeben. Jeder kann sich mal unglücklich ausdrücken, oder sich vertun, das Problem ist, bei Strom wird's oft gefährlich. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Und bei dieser Aussage:&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;&lt;br&gt;der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase und erdung oder neutralleiter kommt.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;will ich nicht suggerieren, dass sie falsch ist, sie ist es schlichtweg. Keine Suggestion nötig.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; du schreibst von kurzschluss und fi-auslösung: bei einem kurzschluss sollte&lt;br&gt;der fi nicht auslösen, sondern eine sicherung.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Erstens schreib ich das so nicht, und zweitens kommt es drauf an. Satter Kurzschluss oder nicht? Wenn es ein Erdschluss bzw. ein Schluss zu einem Fremdnetz ist, dann wird die Sicherung nur dann vor dem FI auslösen, wenn man sich von der Stromstärke im Bereich des magnetischen Auslösers bewegt. (gehen wir jetzt, nachdem wir von einem RCD ausgehen auch einfach mal von einem Leitungsschutzschalter aus)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nehmen wir mal einen LS mit 10A, Charakteristik B. Hier ein Strom/Zeit Diagramm, dass dir die Charakteristiken erklärt:&lt;br&gt;&lt;img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg/500px-Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg.png"&gt;&lt;/img&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;nehmen wir mal den Bereich wo die Geschichte noch sehr linear ist. Wie du dem Diagramm entnehmen kannst, wird innerhalb der ersten Sekunde bei bis zum 3fachen Nennstrom (mit bissl Toleranz) überhaupt nichts auslösen. Der magnetische nicht, und der thermische schon gar nicht. Den Nennstrom hatten wir mit 10A angenommen, also könnten hier in der ersten Sekunde fast 30A fließen, ohne dass ausgelöst wird. Das heißt, schon bei einem Widerstand von 8 Ohm gegen Erde würde, so der N unterbrochen ist (um jetzt mal die Parallelschaltung aus der Rechnung zu nehmen), der RCD vor der Sicherung auslösen. Das ist speziell bei feuchtigkeitsbedingten Kurzschlüssen gern mal der Fall. (Die Grenze zwischen Kurzschluss und normaler Bürde ist anwendungsspezifisch. 0 Ohm hat halt nur ein idealer Kurzschluss)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und in meinem haushalt (wohnung, keine garage, werkstätte oder sonstwas (du&lt;br&gt;wirst mir ja sicher ein beispiel bringen, nur um mich widerlegen zu können))&lt;br&gt;habe ich keine geräte welche mehr als 10 ampere bei 230 volt ziehen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Äääh... Du kannst in deinem Haushalt nicht mehrere Geräte am selben Stromkreis anstecken? Merkwürdig. Der absolute Klassiker ist der Hauswirtschaftsraum, wenn aus Unwissenheit die Waschmaschine, der Trockner und das Bügeleisen im selben Stromkreis hängen. Wenn die WM in der Aufheizphase ist, wirds knapp werden bzw. die Sicherung fliegen. Und das alles völlig ohne Kurzschluss.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; desweiteren, wird das die letzte antwort, denn auf i-tüpfelchen-reiterei hab&lt;br&gt;ich wirklich keine lust&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;OK &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und die kindische rotstrichelei kannst dir auch&lt;br&gt;sparen&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jaja, ich hab dir 8 rote Stricherl gegeben &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";)"/&gt; Ich gehör übrigens zu den Nicht-Multinicks hier...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 07:18:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906327.html#7906327</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T07:18:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906302.html#7906302</link>
      <description>Dein Posting ist wieder einmal ein schönes Beispiel warum Diskussionen im Internet per se sinnlos sind. Du postest einen völligen Schwachsinn - du hast von Elektrotechnik keine Ahnung - dann nimmt sich jemand die Zeit es dir im Detail zu erklären und du reagierst beleidigt, weil mir Argumenten konntest ja schon beim ersten Mal nicht überzeugen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Was du schreibst ist FALSCH ohne wenn und aber, noch immer.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 06:40:30 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906302.html#7906302</guid>
      <dc:creator>Alpenländer</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T06:40:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906291.html#7906291</link>
      <description>lieber zeddicus,&lt;br&gt;&lt;br&gt;ich wollte meine antwort nur einfach und verständlich halten, dass du nun mit genau berechneten werten daher kommst und dadurch suggerieren willst, dass meine aussagen falsch sind, auch ok.&lt;br&gt;&lt;br&gt;z.b. das bsp mit der sicherung sollt als einfaches, verständliches beispiel dienen. dass ein schmelzlot sicher nicht bei genau 10 ampere auslöst ist mir klar, nichts desto trotz ist das die funktion eines schmelzlotes. und in meinem haushalt (wohnung, keine garage, werkstätte oder sonstwas (du wirst mir ja sicher ein beispiel bringen, nur um mich widerlegen zu können)) habe ich keine geräte welche mehr als 10 ampere bei 230 volt ziehen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;p.s.: desweiteren, wird das die letzte antwort, denn auf i-tüpfelchen-reiterei hab ich wirklich keine lust&lt;br&gt;&lt;br&gt;p.p.s.: und die kindische rotstrichelei kannst dir auch sparen&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 05:52:54 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906291.html#7906291</guid>
      <dc:creator>weili</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T05:52:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906293.html#7906293</link>
      <description>lieber zeddicus,&lt;br&gt;&lt;br&gt;ich wollte meine antwort nur einfach und verständlich halten, dass du nun mit genau berechneten werten daher kommst und dadurch suggerieren willst, dass meine aussagen falsch sind, auch ok.&lt;br&gt;&lt;br&gt;du schreibst von kurzschluss und fi-auslösung: bei einem kurzschluss sollte der fi nicht auslösen, sondern eine sicherung.&lt;br&gt;&lt;br&gt;das bsp mit der sicherung sollte abenfalls als ein einfaches, verständliches beispiel dienen. dass ein schmelzlot sicher nicht bei genau 10 ampere auslöst ist mir klar, nichts desto trotz ist das die funktion eines schmelzlotes. und in meinem haushalt (wohnung, keine garage, werkstätte oder sonstwas (du wirst mir ja sicher ein beispiel bringen, nur um mich widerlegen zu können)) habe ich keine geräte welche mehr als 10 ampere bei 230 volt ziehen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;p.s.: desweiteren, wird das die letzte antwort, denn auf i-tüpfelchen-reiterei hab ich wirklich keine lust&lt;br&gt;&lt;br&gt;p.p.s.: und die kindische rotstrichelei kannst dir auch sparen&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 05:52:54 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906293.html#7906293</guid>
      <dc:creator>weili</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T05:52:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906289.html#7906289</link>
      <description>Super Erklärung.&lt;br&gt;Endlich jemand, der sich auch wirklich auskennt und nicht einfach irgend etwas daher schreibt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bin immer wieder überrascht, was man für Dummheiten hört, und das teilweise auch von gelernten Elektrikern.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 05:47:23 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906289.html#7906289</guid>
      <dc:creator>Picard782000</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T05:47:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906290.html#7906290</link>
      <description>Super Erklärung.&lt;br&gt;Endlich jemand, der sich auch wirklich auskennt und nicht einfach irgend etwas daher schreibt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bin immer wieder überrascht, was man für Dummheiten hört, und das teilweise auch von gelernten Elektrikern. (Speziell wenn es dann auch noch um "Starkstrom" geht.)&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 05:47:23 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906290.html#7906290</guid>
      <dc:creator>Picard782000</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T05:47:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906283.html#7906283</link>
      <description>GET, MSRT, EDAT, FTKL,.......&lt;br&gt;und die Alpträume kommen wieder, verdammt &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 05:21:33 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906283.html#7906283</guid>
      <dc:creator>enzo500</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T05:21:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906269.html#7906269</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Ein Strom liegt übrigens nie an. Spannung liegt an etwas an, Strom fließt&lt;br&gt;durch. Kommt üblicherweise in einer der ersten GET Stunden&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Wow, schon lange nicht mehr darüber gestolpert über die drei verhängnisvollen Buchstaben.&lt;br&gt;Hat mich aber gleich wieder an die Qualen (und Freuden) vor 20 Jahren auf der Schulbank erinnert. &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 May 2018 00:06:21 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906269.html#7906269</guid>
      <dc:creator>schiarch</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-23T00:06:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906314.html#7906314</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase&lt;br&gt;und erdung oder neutralleiter kommt. d.h. dann liegt in etwa 30mA an, und genau das ist der auslöse strom.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;?!? Dem RCD ist &lt;font color="red"&gt;*PIEP*&lt;/font&gt;&lt;!-- scheiß --&gt;egal, was dazwischen kommt. Im RCD ist ein Summenstromwandler, durch den die L und der N führen. Solange die Summe der Ströme durch den Wandler in beide Richtungen gleich sind, heben sich die Felder auf. Fließt jetzt Strom anderweitig ab (gegen Erde, oder aber auch gegen irgendein anderes getrenntes Netz, kannst in Laborumfeldern gleich mal haben.) heben sich die magnetischen Wechselfelder nicht mehr auf. Wenn der Differenzstrom größer der Auslösegrenze (es gibt RCDs für diverse Stromstärken, nicht nur für 30mA, das ist lediglich der in AT in Privathaushalten vorgeschriebene Auslösestrom) ist, wird an der Ausgangswicklung des Summenstromwandlers genug Spannung induziert, damit der elektromagnetische Auslöser abschaltet. Genau dann darf und muss er auslösen. Wodurch das verursacht wird, ist schnurzpiepegal. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Nebenbei bemerkt, der Widerstand des menschlichen Körpers im Stromkreis hängt von unzähligen Faktoren ab. Berührungsfläche, Hautfeuchtigkeit, Ein-/Austrittspunkt, etc. Du wirst in der Fachliteratur alle möglichen Werte finden, von 1kOhm bis knapp über 2, je nachdem, welches Buch du zur Hand nimmst. Mit den 1000Ohm geht nebenbei beim 230V Netz deine Rechnung nicht auf, da kämst auf 23...&lt;br&gt;Die 30mA sind wenn ich mich richtig erinnere, deshalb gewählt, da diese Stromstärke bei 230V Wechselspannung bei kurzzeitiger Einwirkung noch im ungefährlichen Bereich liegt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src="http://elektro-wissen.de/images/Wirkungsbreiche-bei-Wechselstrom.jpg"&gt;&lt;/img&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein Strom liegt übrigens nie an. Spannung liegt an etwas an, Strom fließt durch. Kommt üblicherweise in einer der ersten GET Stunden&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wenn etwas niedrig ohm'iges, wie es bei einem kurzschluss der fall ist, dann&lt;br&gt;löst der automat oder früher die sicherung (durchbrennen) aus, da dann ein&lt;br&gt;vergleichsweise hoher strom anliegt. leichtests beispiel schmelzsicherung mit&lt;br&gt;10 ampere, brennt durch bei angelegten widerständen mit 23 ohm und kleiner,&lt;br&gt;was i.d.r. ein kurzschluss ist.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;a) 23 Ohm und kleiner sind kein Kurzschluss. Das ist gegebenenfalls eine völlig normale Last. Ein Stromkreis ist nur deshalb in Privathaushalten üblicherweise mit 10A abgesichert, weil er nach dem geringsten Nennwert im Stromkreis abgesichert werden muss. Das sind übrigens zumeist die Lichtschalter und Steckdosen, nicht die Verdrahtung, die üblicherweise 1.5mm² und größer hat, und damit je nach Einbausituation auch höher abgesichert werden dürfte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) Seeehr schlechtes Beispiel. Eine Schmelzsicherung löst nicht exakt bei Nennstrom aus. Eine Schmelzsicherung der T Charakteristik beispielsweise muss In*1.5 zumindest eine Stunde aushalten, ohne auszulösen. Wenn du den Strom als Fehlerstrom hättest, hätt in der Zwischenzeit der RCD schon längst ausgelöst.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 21:40:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906314.html#7906314</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T21:40:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906320.html#7906320</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase&lt;br&gt;und erdung oder neutralleiter kommt. d.h. dann liegt in etwa 30mA an, und genau das ist der auslöse strom.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;?!? Dem RCD ist &lt;font color="red"&gt;*PIEP*&lt;/font&gt;&lt;!-- scheiß --&gt;egal, was dazwischen kommt. Im RCD ist ein Summenstromwandler, durch den die L und der N führen. Solange die Summe der Ströme durch den Wandler in beide Richtungen gleich sind, heben sich die Felder auf. Fließt jetzt Strom anderweitig ab (gegen Erde, oder aber auch gegen irgendein anderes getrenntes Netz, kannst in Laborumfeldern gleich mal haben.) heben sich die magnetischen Wechselfelder nicht mehr auf. Wenn der Differenzstrom größer der Auslösegrenze (es gibt RCDs für diverse Stromstärken, nicht nur für 30mA, das ist lediglich der in AT in Privathaushalten vorgeschriebene Auslösestrom) ist, wird an der Ausgangswicklung des Summenstromwandlers genug Spannung induziert, damit der elektromagnetische Auslöser abschaltet. Genau dann darf und muss er auslösen. Wodurch das verursacht wird, ist schnurzpiepegal. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Nebenbei bemerkt, der Widerstand des menschlichen Körpers im Stromkreis hängt von unzähligen Faktoren ab. Berührungsfläche, Hautfeuchtigkeit, Ein-/Austrittspunkt, etc. Du wirst in der Fachliteratur alle möglichen Werte finden, von 1kOhm bis knapp über 2, je nachdem, welches Buch du zur Hand nimmst. Mit den 1000Ohm geht nebenbei beim 230V Netz deine Rechnung nicht auf, da kämst auf 23...&lt;br&gt;Die 30mA sind wenn ich mich richtig erinnere, deshalb gewählt, da diese Stromstärke bei 230V Wechselspannung bei kurzzeitiger Einwirkung noch im ungefährlichen Bereich liegt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src="http://elektro-wissen.de/images/Wirkungsbreiche-bei-Wechselstrom.jpg"&gt;&lt;/img&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein Strom liegt übrigens nie an. Spannung liegt an etwas an, Strom fließt durch. Kommt üblicherweise in einer der ersten GET Stunden&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wenn etwas niedrig ohm'iges, wie es bei einem kurzschluss der fall ist, dann&lt;br&gt;löst der automat oder früher die sicherung (durchbrennen) aus, da dann ein&lt;br&gt;vergleichsweise hoher strom anliegt. leichtests beispiel schmelzsicherung mit&lt;br&gt;10 ampere, brennt durch bei angelegten widerständen mit 23 ohm und kleiner,&lt;br&gt;was i.d.r. ein kurzschluss ist.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;a) 23 Ohm und kleiner sind kein Kurzschluss per se. Das ist gegebenenfalls eine völlig normale Last. Ein Stromkreis ist nur deshalb in Privathaushalten üblicherweise mit 10A abgesichert, weil er nach dem geringsten Nennwert im Stromkreis abgesichert werden muss. Das sind übrigens zumeist die Lichtschalter und Steckdosen, nicht die Verdrahtung, die üblicherweise 1.5mm² und größer hat, und damit je nach Einbausituation auch höher abgesichert werden dürfte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) Seeehr schlechtes Beispiel. Eine Schmelzsicherung löst nicht exakt bei Nennstrom aus. Eine Schmelzsicherung der T Charakteristik beispielsweise muss In*1.5 zumindest eine Stunde aushalten, ohne auszulösen. Wenn du den Strom als Fehlerstrom hättest, hätt in der Zwischenzeit der RCD schon längst ausgelöst.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 21:40:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906320.html#7906320</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T21:40:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906248.html#7906248</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase&lt;br&gt;und erdung oder neutralleiter kommt. d.h. dann liegt in etwa 30mA an, und genau das ist der auslöse strom.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;?!? Dem RCD ist &lt;font color="red"&gt;*PIEP*&lt;/font&gt;&lt;!-- scheiß --&gt;egal, was dazwischen kommt. Im RCD ist ein Summenstromwandler, durch den die L und der N führen. Solange die Summe der Ströme durch den Wandler in beide Richtungen gleich sind, heben sich die Felder auf. Fließt jetzt Strom anderweitig ab (gegen Erde, oder aber auch gegen irgendein anderes getrenntes Netz, kannst in Laborumfeldern gleich mal haben.) heben sich die magnetischen Wechselfelder nicht mehr auf. Wenn der Differenzstrom größer der Auslösegrenze (es gibt RCDs für diverse Stromstärken, nicht nur für 30mA, das ist lediglich der in AT in Privathaushalten vorgeschriebene Auslösestrom) ist, wird an der Ausgangswicklung des Summenstromwandlers genug Spannung induziert, damit der elektromagnetische Auslöser abschaltet. Genau dann darf und muss er auslösen. Wodurch das verursacht wird, ist schnurzpiepegal. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Nebenbei bemerkt, der Widerstand des menschlichen Körpers im Stromkreis hängt von unzähligen Faktoren ab. Berührungsfläche, Hautfeuchtigkeit, Ein-/Austrittspunkt, etc. Du wirst in der Fachliteratur alle möglichen Werte finden, von 1kOhm bis knapp über 2, je nachdem, welches Buch du zur Hand nimmst. Mit den 1000Ohm geht nebenbei beim 230V Netz deine Rechnung nicht auf, da kämst auf 23...&lt;br&gt;Die 30mA sind wenn ich mich richtig erinnere, deshalb gewählt, da diese Stromstärke bei Wechselspannung bei kurzzeitiger Einwirkung noch im ungefährlichen Bereich liegt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src="http://elektro-wissen.de/images/Wirkungsbreiche-bei-Wechselstrom.jpg"&gt;&lt;/img&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein Strom liegt übrigens nie an. Spannung liegt an etwas an, Strom fließt durch. Kommt üblicherweise in einer der ersten GET Stunden&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wenn etwas niedrig ohm'iges, wie es bei einem kurzschluss der fall ist, dann&lt;br&gt;löst der automat oder früher die sicherung (durchbrennen) aus, da dann ein&lt;br&gt;vergleichsweise hoher strom anliegt. leichtests beispiel schmelzsicherung mit&lt;br&gt;10 ampere, brennt durch bei angelegten widerständen mit 23 ohm und kleiner,&lt;br&gt;was i.d.r. ein kurzschluss ist.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;a) 23 Ohm und kleiner sind kein Kurzschluss. Das ist gegebenenfalls eine völlig normale Last. Ein Stromkreis ist nur deshalb in Privathaushalten üblicherweise mit 10A abgesichert, weil er nach dem geringsten Nennwert im Stromkreis abgesichert werden muss. Das sind übrigens zumeist die Lichtschalter und Steckdosen, nicht die Verdrahtung, die üblicherweise 1.5mm² und größer hat, und damit je nach Einbausituation auch höher abgesichert werden dürfte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) Seeehr schlechtes Beispiel. Eine Schmelzsicherung löst nicht exakt bei Nennstrom aus. Eine Schmelzsicherung der T Charakteristik beispielsweise muss In*1.5 zumindest eine Stunde aushalten, ohne auszulösen. Wenn du den Strom als Fehlerstrom hättest, hätt in der Zwischenzeit der RCD schon längst ausgelöst.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 21:40:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906248.html#7906248</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T21:40:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906246.html#7906246</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase&lt;br&gt;und erdung oder neutralleiter kommt. d.h. dann liegt in etwa 30mA an, und genau das ist der auslöse strom.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;?!? Dem RCD ist &lt;font color="red"&gt;*PIEP*&lt;/font&gt;&lt;!-- scheiß --&gt;egal, was dazwischen kommt. Im RCD ist ein Summenstromwandler, durch den die L und der N führen. Solange die Summe der Ströme durch den Wandler in beide Richtungen gleich sind, heben sich die Felder auf. Fließt jetzt Strom anderweitig ab (gegen Erde, oder aber auch gegen irgendein anderes getrenntes Netz, kannst in Laborumfeldern gleich mal haben.) heben sich die magnetischen Wechselfelder nicht mehr auf. Wenn der Differenzstrom größer der Auslösegrenze (es gibt RCDs für diverse Stromstärken, nicht nur für 30mA, das ist lediglich der in AT in Privathaushalten vorgeschriebene Auslösestrom) ist, wird an der Ausgangswicklung des Summenstromwandlers genug Spannung induziert, damit der elektromagnetische Auslöser abschaltet. Genau dann darf und muss er auslösen. Wodurch das verursacht wird, ist schnurzpiepegal. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein Strom liegt übrigens nie an. Spannung liegt an etwas an, Strom fließt durch. Kommt üblicherweise in einer der ersten GET Stunden&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wenn etwas niedrig ohm'iges, wie es bei einem kurzschluss der fall ist, dann&lt;br&gt;löst der automat oder früher die sicherung (durchbrennen) aus, da dann ein&lt;br&gt;vergleichsweise hoher strom anliegt. leichtests beispiel schmelzsicherung mit&lt;br&gt;10 ampere, brennt durch bei angelegten widerständen mit 23 ohm und kleiner,&lt;br&gt;was i.d.r. ein kurzschluss ist.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;a) 23 Ohm und kleiner sind kein Kurzschluss. Das ist gegebenenfalls eine völlig normale Last. Ein Stromkreis ist nur deshalb in Privathaushalten üblicherweise mit 10A abgesichert, weil er nach dem geringsten Nennwert im Stromkreis abgesichert werden muss. Das sind übrigens zumeist die Lichtschalter und Steckdosen, nicht die Verdrahtung, die üblicherweise 1.5mm² und größer hat, und damit je nach Einbausituation auch höher abgesichert werden dürfte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) Seeehr schlechtes Beispiel. Eine Schmelzsicherung löst nicht exakt bei Nennstrom aus. Eine Schmelzsicherung der T Charakteristik beispielsweise muss In*1.5 zumindest eine Stunde aushalten, ohne auszulösen. Wenn du den Strom als Fehlerstrom hättest, hätt in der Zwischenzeit der RCD schon längst ausgelöst.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 21:40:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906246.html#7906246</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T21:40:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906245.html#7906245</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase&lt;br&gt;und erdung oder neutralleiter kommt. d.h. dann liegt in etwa 30mA an, und genau das ist der auslöse strom.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;?!? Dem RCD ist &lt;font color="red"&gt;*PIEP*&lt;/font&gt;&lt;!-- scheiß --&gt;egal, was dazwischen kommt. Im RCD ist ein Summenstromwandler, durch den die L und der N führen. Solange die Summe der Ströme durch den Wandler in beide Richtungen gleich sind, heben sich die Felder auf. Fließt jetzt Strom anderweitig ab (gegen Erde, oder aber auch gegen irgendein anderes getrenntes Netz, kannst in Laborumfeldern gleich mal haben.) heben sich die magnetischen Wechselfelder nicht mehr auf. Wenn der Differenzstrom größer der Auslösegrenze (es gibt RCDs für diverse Stromstärken, nicht nur für 30mA, das ist lediglich der in AT in Privathaushalten vorgeschriebene Auslösestrom) ist, wird an der Ausgangswicklung des Summenstromwandlers genug Spannung induziert, damit der elektromagnetische Auslöser abschaltet. Genau dann darf und muss er auslösen. Wodurch das verursacht wird, ist schnurzpiepegal. Sein primärer Zweck ist der Schutz vor &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein Strom liegt übrigens nie an. Spannung liegt an etwas an, Strom fließt durch. Kommt üblicherweise in einer der ersten GET Stunden&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wenn etwas niedrig ohm'iges, wie es bei einem kurzschluss der fall ist, dann&lt;br&gt;löst der automat oder früher die sicherung (durchbrennen) aus, da dann ein&lt;br&gt;vergleichsweise hoher strom anliegt. leichtests beispiel schmelzsicherung mit&lt;br&gt;10 ampere, brennt durch bei angelegten widerständen mit 23 ohm und kleiner,&lt;br&gt;was i.d.r. ein kurzschluss ist.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;a) 23 Ohm und kleiner sind kein Kurzschluss. Das ist gegebenenfalls eine völlig normale Last. Ein Stromkreis ist nur deshalb in Privathaushalten üblicherweise mit 10A abgesichert, weil er nach dem geringsten Nennwert im Stromkreis abgesichert werden muss. Das sind übrigens zumeist die Lichtschalter und Steckdosen, nicht die Verdrahtung, die üblicherweise 1.5mm² und größer hat, und damit je nach Einbausituation auch höher abgesichert werden dürfte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) Seeehr schlechtes Beispiel. Eine Schmelzsicherung löst nicht exakt bei Nennstrom aus. Eine Schmelzsicherung der T Charakteristik beispielsweise muss In*1.5 zumindest eine Stunde aushalten, ohne auszulösen. Wenn du den Strom als Fehlerstrom hättest, hätt in der Zwischenzeit der RCD schon längst ausgelöst.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 21:40:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906245.html#7906245</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T21:40:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906330.html#7906330</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase&lt;br&gt;und erdung oder neutralleiter kommt. d.h. dann liegt in etwa 30mA an, und genau das ist der auslöse strom.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;?!? Dem RCD ist &lt;font color="red"&gt;*PIEP*&lt;/font&gt;&lt;!-- scheiß --&gt;egal, was dazwischen kommt. Im RCD ist ein Summenstromwandler, durch den die L und der N führen. Solange die Summe der Ströme durch den Wandler in beide Richtungen gleich sind, heben sich die Felder auf. Fließt jetzt Strom anderweitig ab (gegen Erde, oder aber auch gegen irgendein anderes getrenntes Netz, kannst in Laborumfeldern gleich mal haben.) heben sich die magnetischen Wechselfelder nicht mehr auf. Wenn der Differenzstrom größer der Auslösegrenze (es gibt RCDs für diverse Stromstärken, nicht nur für 30mA, das ist lediglich der in AT in Privathaushalten vorgeschriebene Auslösestrom) ist, wird an der Ausgangswicklung des Summenstromwandlers genug Spannung induziert, damit der elektromagnetische Auslöser abschaltet. Genau dann darf und muss er auslösen. Wodurch das verursacht wird, ist schnurzpiepegal. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Nebenbei bemerkt, der Widerstand des menschlichen Körpers im Stromkreis hängt von unzähligen Faktoren ab. Berührungsfläche, Hautfeuchtigkeit, Ein-/Austrittspunkt, etc. Du wirst in der Fachliteratur alle möglichen Werte finden, von 1kOhm bis knapp über 2, je nachdem, welches Buch du zur Hand nimmst. Mit den 1000Ohm geht nebenbei beim 230V Netz deine Rechnung nicht auf, da kämst auf 230mA...&lt;br&gt;Die 30mA sind wenn ich mich richtig erinnere, deshalb gewählt, da diese Stromstärke bei 230V Wechselspannung bei kurzzeitiger Einwirkung noch im ungefährlichen Bereich liegt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src="http://elektro-wissen.de/images/Wirkungsbreiche-bei-Wechselstrom.jpg"&gt;&lt;/img&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein Strom liegt übrigens nie an. Spannung liegt an etwas an, Strom fließt durch. Kommt üblicherweise in einer der ersten GET Stunden&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wenn etwas niedrig ohm'iges, wie es bei einem kurzschluss der fall ist, dann&lt;br&gt;löst der automat oder früher die sicherung (durchbrennen) aus, da dann ein&lt;br&gt;vergleichsweise hoher strom anliegt. leichtests beispiel schmelzsicherung mit&lt;br&gt;10 ampere, brennt durch bei angelegten widerständen mit 23 ohm und kleiner,&lt;br&gt;was i.d.r. ein kurzschluss ist.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;a) 23 Ohm und kleiner sind kein Kurzschluss per se. Das ist gegebenenfalls eine völlig normale Last. Ein Stromkreis ist nur deshalb in Privathaushalten üblicherweise mit 10A abgesichert, weil er nach dem geringsten Nennwert im Stromkreis abgesichert werden muss. Das sind übrigens zumeist die Lichtschalter und Steckdosen, nicht die Verdrahtung, die üblicherweise 1.5mm² und größer hat, und damit je nach Einbausituation auch höher abgesichert werden dürfte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) Seeehr schlechtes Beispiel. Eine Schmelzsicherung löst nicht exakt bei Nennstrom aus. Eine Schmelzsicherung der T Charakteristik beispielsweise muss In*1.5 zumindest eine Stunde aushalten, ohne auszulösen. Wenn du den Strom als Fehlerstrom hättest, hätt in der Zwischenzeit der RCD schon längst ausgelöst.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 21:40:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906330.html#7906330</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T21:40:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906244.html#7906244</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase&lt;br&gt;und erdung oder neutralleiter kommt.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;?!? Dem RCD ist &lt;font color="red"&gt;*PIEP*&lt;/font&gt;&lt;!-- scheiß --&gt;egal, was dazwischen kommt. Im RCD ist ein Summenstromwandler, durch den die L und der N führen. Solange die Summe der Ströme durch den Wandler in beide Richtungen gleich sind, heben sich die Felder auf. Fließt jetzt Strom anderweitig ab (gegen Erde, oder aber auch gegen irgendein anderes getrenntes Netz, kannst in Laborumfeldern gleich mal haben.) heben sich die magnetischen Wechselfelder nicht mehr auf. Wenn der Differenzstrom größer der Auslösegrenze (es gibt RCDs für diverse Stromstärken, nicht nur für 30mA, das ist lediglich der in AT in Privathaushalten vorgeschriebene Auslösestrom) ist, wird an der Ausgangswicklung des Summenstromwandlers genug Spannung induziert, damit der elektromagnetische Auslöser abschaltet. Genau dann darf und muss er auslösen. Wodurch das verursacht wird, ist schnurzpiepegal. Sein primärer Zweck ist der Schutz vor &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein Strom liegt übrigens nie an. Spannung liegt an etwas an, Strom fließt durch. Kommt üblicherweise in einer der ersten GET Stunden&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wenn etwas niedrig ohm'iges, wie es bei einem kurzschluss der fall ist, dann&lt;br&gt;löst der automat oder früher die sicherung (durchbrennen) aus, da dann ein&lt;br&gt;vergleichsweise hoher strom anliegt. leichtests beispiel schmelzsicherung mit&lt;br&gt;10 ampere, brennt durch bei angelegten widerständen mit 23 ohm und kleiner,&lt;br&gt;was i.d.r. ein kurzschluss ist.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;a) 23 Ohm und kleiner sind kein Kurzschluss. Das ist gegebenenfalls eine völlig normale Last. Ein Stromkreis ist nur deshalb in Privathaushalten üblicherweise mit 10A abgesichert, weil er nach dem geringsten Nennwert im Stromkreis abgesichert werden muss. Das sind übrigens zumeist die Lichtschalter und Steckdosen, nicht die Verdrahtung, die üblicherweise 1.5mm² und größer hat, und damit je nach Einbausituation auch höher abgesichert werden dürfte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) Seeehr schlechtes Beispiel. Eine Schmelzsicherung löst nicht exakt bei Nennstrom aus. Eine Schmelzsicherung der T Charakteristik beispielsweise muss In*1.5 zumindest eine Stunde aushalten, ohne auszulösen. Wenn du den Strom als Fehlerstrom hättest, hätt in der Zwischenzeit der RCD schon längst ausgelöst.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 21:40:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906244.html#7906244</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T21:40:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906243.html#7906243</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase&lt;br&gt;und erdung oder neutralleiter kommt.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;?!? Dem RCD ist &lt;font color="red"&gt;*PIEP*&lt;/font&gt;&lt;!-- scheiß --&gt;egal, was dazwischen kommt. Im RCD ist ein Summenstromwandler, durch den die L und der N führen. Solange die Summe der Ströme durch den Wandler in beide Richtungen gleich sind, heben sich die Felder auf. Fließt jetzt Strom anderweitig ab (gegen Erde, oder aber auch gegen irgendein anderes getrenntes Netz, kannst in Laborumfeldern gleich mal haben.) heben sich die magnetischen Wechselfelder nicht mehr auf. Wenn der Differenzstrom größer der Auslösegrenze (es gibt RCDs für diverse Stromstärken, nicht nur für 30mA, das ist lediglich der in AT in Privathaushalten vorgeschriebene Auslösestrom) ist, wird an der Ausgangswicklung des Summenstromwandlers genug Spannung induziert, damit der elektromagnetische Auslöser abschaltet. Genau dann darf und muss er auslösen. Wodurch das verursacht wird, ist schnurzpiepegal. Sein primärer Zweck ist der Schutz vor &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein Strom liegt übrigens nie an. Spannung liegt an etwas an, Strom fließt durch.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wenn etwas niedrig ohm'iges, wie es bei einem kurzschluss der fall ist, dann&lt;br&gt;löst der automat oder früher die sicherung (durchbrennen) aus, da dann ein&lt;br&gt;vergleichsweise hoher strom anliegt. leichtests beispiel schmelzsicherung mit&lt;br&gt;10 ampere, brennt durch bei angelegten widerständen mit 23 ohm und kleiner,&lt;br&gt;was i.d.r. ein kurzschluss ist.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;a) 23 Ohm und kleiner sind kein Kurzschluss. Das ist gegebenenfalls eine völlig normale Last. Ein Stromkreis ist nur deshalb in Privathaushalten üblicherweise mit 10A abgesichert, weil er nach dem geringsten Nennwert im Stromkreis abgesichert werden muss. Das sind übrigens zumeist die Lichtschalter und Steckdosen, nicht die Verdrahtung, die üblicherweise 1.5mm² und größer hat, und damit je nach Einbausituation auch höher abgesichert werden dürfte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) Seeehr schlechtes Beispiel. Eine Schmelzsicherung löst nicht exakt bei Nennstrom aus. Eine Schmelzsicherung der T Charakteristik beispielsweise muss In*1.5 zumindest eine Stunde aushalten, ohne auszulösen. Wenn du den Strom als Fehlerstrom hättest, hätt in der Zwischenzeit der RCD schon längst ausgelöst.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 21:40:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906243.html#7906243</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T21:40:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906287.html#7906287</link>
      <description>der fi darf nur reagieren, wenn ein widerstand von ca. 1000 ohm zwischen phase oder neutralleiter (n) und erdung (pe) kommt. das entspricht in etwa den ohm'schen widerstand eines menschen.&lt;br&gt;sollte das passieren liegt ein fehlerstrom (fi) von etwa 30mA an (das sollte auch irgendwo am fi schalter zu lesen sein) und der fi löst aus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;es gibt zwei möglichkeiten die funktion zu testen&lt;br&gt;1.) jeder fi, hat einen testschalter (welcher lt. empfehlung jedes jahr zumindest einmal gestetet werden sollte, oder&lt;br&gt;2.) du greifst mal beherzt auf eine ohase, z.b. gllühbirne rausschrauben und finger in die fassung stecken &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 19:52:04 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906287.html#7906287</guid>
      <dc:creator>weili</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T19:52:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906207.html#7906207</link>
      <description>der fi darf nur reagieren, wenn ein widerstand von ca. 1000 ohm zwischen phase und neutralleiter (n) oder erdung (pe) kommt. das entspricht in etwa den ohm'schen widerstand eines menschen.&lt;br&gt;sollte das passieren liegt ein fehlerstrom (fi) von etwa 30mA an (das sollte auch irgendwo am fi schalter zu lesen sein) und der fi löst aus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;es gibt zwei möglichkeiten die funktion zu testen&lt;br&gt;1.) jeder fi, hat einen testschalter (welcher lt. empfehlung jedes jahr zumindest einmal gestetet werden sollte, oder&lt;br&gt;2.) du greifst mal beherzt auf eine ohase, z.b. gllühbirne rausschrauben und finger in die fassung stecken &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 19:52:04 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906207.html#7906207</guid>
      <dc:creator>weili</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T19:52:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906203.html#7906203</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; b) ein Schluss zwischen N und PE löst nicht zwangsweise den FI aus. Dafür muss&lt;br&gt;erst ein ausreichend großer Strom über den PE abfließen, was&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b1) vom Stromverbrauch im Stromkreis&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b2) vom Widerstand abhängt&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;der fi darf nur auslösen, wenn ein mensch (ca. 1000 ohm) zwischen eine phase und erdung oder neutralleiter kommt. d.h. dann liegt in etwa 30mA an, und genau das ist der auslöse strom.&lt;br&gt;&lt;br&gt;wenn etwas niedrig ohm'iges, wie es bei einem kurzschluss der fall ist, dann löst der automat oder früher die sicherung (durchbrennen) aus, da dann ein vergleichsweise hoher strom anliegt. leichtests beispiel schmelzsicherung mit 10 ampere, brennt durch bei angelegten widerständen mit 23 ohm und kleiner, was i.d.r. ein kurzschluss ist.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 19:47:53 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906203.html#7906203</guid>
      <dc:creator>weili</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T19:47:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906055.html#7906055</link>
      <description>Vielen Dank für deine ausführliche und informative Antwort. Ich werde mir das ganze nochmals in Ruhe mit deinen Bemerkungen anschauen. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 09:45:47 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906055.html#7906055</guid>
      <dc:creator>tautologe</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T09:45:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906048.html#7906048</link>
      <description>a) ein Nullleiter hat per Definition einen Schluss auf Erde, denn Nullleiter ist die alte Bezeichnung für den PEN. Ich nehme mal an, du meinst den Neutralleiter&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) ein Schluss zwischen N und PE löst nicht zwangsweise den FI aus. Dafür muss erst ein ausreichend großer Strom über den PE abfließen, was&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b1) vom Stromverbrauch im Stromkreis&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b2) vom Widerstand abhängt&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; je höher der Widerstand des PE gegenüber dem N ist, desto geringer der Anteil des Stroms, der darüber abfließt (siehe Parallelschaltung von Widerständen) Somit gibt es je nach Verhältnis und Stromfluss kaum Stromdifferenz am FI, bzw. bleibt sie unter der Auslöseschwelle&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;was ich jetzt nicht ganz verstehe: In Stromkreis B hast keinen Schluss PE - N, sondern nur in A? Denn N und PE sind in deinem ganzen Haushalt die Selben... Wenn deine Installation so neu ist, hast vermutlich zweipolige Sicherungsautomaten, die den N jeweils mittrennen, was erklärt, wieso es nur auftritt wenn die Sicherung drin ist. Wobei wie gesagt, dann der Schluss eigentlich im ganzen Netz da sein sollte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Leitungswiderstände bzw. Isolationswiderstände kannst du seriös nur messen, wenn die Anlage spannungsfrei ist. Sprich die Sicherung ist heraussen, und am anderen Ende steckt auch nix dran. Ansonsten misst du irgendwas, aber nicht das, was du vorhast.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Für den Isolationswiderstand gibt's eigene Geräte, die die Leitung quasi durchblitzen. Dafür wird ein kurzer Gleichspannungsimpuls aufgelegt. Damit kannst zB. rausfinden ob irgendwo im Rohr die Isolation von PE und N beschädigt ist. Eine andere Ursache ist zB. wenn der N irgendwo blank an ein geerdetes Gehäuse kommt (Deckenlampen sind da hi und da ein Thema, wenn da was gequetscht wird)&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 08:16:16 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906048.html#7906048</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T08:16:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906062.html#7906062</link>
      <description>Leitungswiderstände bzw. Isolationswiderstände kannst du seriös nur messen, wenn die Anlage spannungsfrei ist. Sprich die Sicherung ist heraussen, und am anderen Ende steckt auch nix dran. Ansonsten misst du irgendwas, aber nicht das, was du vorhast. Du willst ja nicht den Verbraucher messen. (bzw. dann doch, wenn du siehst dass das Netz selber in Ordnung ist)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;a) ein Nullleiter hat per Definition einen Schluss auf Erde, denn Nullleiter ist die alte Bezeichnung für den PEN. Ich nehme mal an, du meinst den Neutralleiter&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) ein Schluss zwischen N und PE löst nicht zwangsweise den FI aus. Dafür muss erst ein ausreichend großer Strom über den PE abfließen, was&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b1) vom Stromverbrauch im Stromkreis&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b2) vom Widerstand abhängt&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; je höher der Widerstand des PE gegenüber dem N ist, desto geringer der Anteil des Stroms, der darüber abfließt (siehe Parallelschaltung von Widerständen) Somit gibt es je nach Verhältnis und Stromfluss kaum Stromdifferenz am FI, bzw. bleibt sie unter der Auslöseschwelle&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;was ich jetzt nicht ganz verstehe: In Stromkreis B hast keinen Schluss PE - N, sondern nur in A? Denn N und PE sind in deinem ganzen Haushalt die Selben... Wenn deine Installation so neu ist, hast vermutlich zweipolige Sicherungsautomaten, die den N jeweils mittrennen, was erklärt, wieso es nur auftritt wenn die Sicherung drin ist. Wobei wie gesagt, dann der Schluss eigentlich im ganzen Netz da sein sollte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Für den Isolationswiderstand gibt's eigene Geräte, die die Leitung quasi durchblitzen. Dafür wird ein kurzer Gleichspannungsimpuls aufgelegt. Damit kannst zB. rausfinden ob irgendwo im Rohr die Isolation von PE und N beschädigt ist. Eine andere Ursache ist zB. wenn der N irgendwo blank an ein geerdetes Gehäuse kommt (Deckenlampen sind da hi und da ein Thema, wenn da was gequetscht wird)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Soweit ich mich erinner sollte der Isolationswiderstand in AT bei 1kOhm / V liegen. Also bei Prüfspannung 250V sollten &gt;=250kOhm rauskommen. Wie gesagt, das läßt sich aber nur messen, wenn wie gesagt die Anlage spannungsfrei gemacht wird, und alle Verbraucher abgesteckt wurden.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 08:16:16 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906062.html#7906062</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T08:16:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906050.html#7906050</link>
      <description>Leitungswiderstände bzw. Isolationswiderstände kannst du seriös nur messen, wenn die Anlage spannungsfrei ist. Sprich die Sicherung ist heraussen, und am anderen Ende steckt auch nix dran. Ansonsten misst du irgendwas, aber nicht das, was du vorhast. Du willst ja nicht den Verbraucher messen. (bzw. dann doch, wenn du siehst dass das Netz selber in Ordnung ist)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;a) ein Nullleiter hat per Definition einen Schluss auf Erde, denn Nullleiter ist die alte Bezeichnung für den PEN. Ich nehme mal an, du meinst den Neutralleiter&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) ein Schluss zwischen N und PE löst nicht zwangsweise den FI aus. Dafür muss erst ein ausreichend großer Strom über den PE abfließen, was&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b1) vom Stromverbrauch im Stromkreis&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b2) vom Widerstand abhängt&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; je höher der Widerstand des PE gegenüber dem N ist, desto geringer der Anteil des Stroms, der darüber abfließt (siehe Parallelschaltung von Widerständen) Somit gibt es je nach Verhältnis und Stromfluss kaum Stromdifferenz am FI, bzw. bleibt sie unter der Auslöseschwelle&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;was ich jetzt nicht ganz verstehe: In Stromkreis B hast keinen Schluss PE - N, sondern nur in A? Denn N und PE sind in deinem ganzen Haushalt die Selben... Wenn deine Installation so neu ist, hast vermutlich zweipolige Sicherungsautomaten, die den N jeweils mittrennen, was erklärt, wieso es nur auftritt wenn die Sicherung drin ist. Wobei wie gesagt, dann der Schluss eigentlich im ganzen Netz da sein sollte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Für den Isolationswiderstand gibt's eigene Geräte, die die Leitung quasi durchblitzen. Dafür wird ein kurzer Gleichspannungsimpuls aufgelegt. Damit kannst zB. rausfinden ob irgendwo im Rohr die Isolation von PE und N beschädigt ist. Eine andere Ursache ist zB. wenn der N irgendwo blank an ein geerdetes Gehäuse kommt (Deckenlampen sind da hi und da ein Thema, wenn da was gequetscht wird)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Soweit ich mich erinner sollte der Isolationswiderstand in AT bei 1kOhm / V liegen. Also bei Prüfspannung 250V sollten 250kOhm rauskommen. Wie gesagt, das läßt sich aber nur messen, wenn wie gesagt die Anlage spannungsfrei gemacht wird, und alle Verbraucher abgesteckt wurden.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 08:16:16 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906050.html#7906050</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T08:16:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906063.html#7906063</link>
      <description>Leitungswiderstände bzw. Isolationswiderstände kannst du seriös nur messen, wenn die Anlage spannungsfrei ist. Sprich die Sicherung ist heraussen, und am anderen Ende steckt auch nix dran. Ansonsten misst du irgendwas, aber nicht das, was du vorhast. Du willst ja nicht den Verbraucher messen. (bzw. dann doch, wenn du siehst dass das Netz selber in Ordnung ist)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;a) ein Nullleiter hat per Definition einen Schluss auf Erde, denn Nullleiter ist die alte Bezeichnung für den PEN. Ich nehme mal an, du meinst den Neutralleiter&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) ein Schluss zwischen N und PE löst nicht zwangsweise den FI aus. Dafür muss erst ein ausreichend großer Strom über den PE abfließen, was&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b1) vom Stromverbrauch im Stromkreis&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b2) vom Widerstand abhängt&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; je höher der Widerstand des PE gegenüber dem N ist, desto geringer der Anteil des Stroms, der darüber abfließt (siehe Parallelschaltung von Widerständen) Somit gibt es je nach Verhältnis und Stromfluss kaum Stromdifferenz am FI, bzw. bleibt sie unter der Auslöseschwelle&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;was ich jetzt nicht ganz verstehe: In Stromkreis B hast keinen Schluss PE - N, sondern nur in A? Denn N und PE sind in deinem ganzen Haushalt die Selben... Wenn deine Installation so neu ist, hast vermutlich zweipolige Sicherungsautomaten, die den N jeweils mittrennen, was erklärt, wieso es nur auftritt wenn die Sicherung drin ist. Wobei wie gesagt, dann der Schluss eigentlich im ganzen Netz da sein sollte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Für den Isolationswiderstand gibt's eigene Geräte, die die Leitung quasi durchblitzen. Dafür wird ein kurzer Gleichspannungsimpuls aufgelegt. Damit kannst zB. rausfinden ob irgendwo im Rohr die Isolation von PE und N beschädigt ist. Eine andere Ursache ist zB. wenn der N irgendwo blank an ein geerdetes Gehäuse kommt (Deckenlampen sind da hi und da ein Thema, wenn da was gequetscht wird)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Soweit ich mich erinner sollte der Isolationswiderstand in AT bei 1kOhm / V liegen. Also bei Prüfspannung 250V sollten &gt;=250kOhm rauskommen. Wie gesagt, das läßt sich aber nur messen, wenn die Anlage spannungsfrei gemacht wird, und alle Verbraucher abgesteckt wurden.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 08:16:16 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906063.html#7906063</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T08:16:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906049.html#7906049</link>
      <description>a) ein Nullleiter hat per Definition einen Schluss auf Erde, denn Nullleiter ist die alte Bezeichnung für den PEN. Ich nehme mal an, du meinst den Neutralleiter&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) ein Schluss zwischen N und PE löst nicht zwangsweise den FI aus. Dafür muss erst ein ausreichend großer Strom über den PE abfließen, was&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b1) vom Stromverbrauch im Stromkreis&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b2) vom Widerstand abhängt&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; je höher der Widerstand des PE gegenüber dem N ist, desto geringer der Anteil des Stroms, der darüber abfließt (siehe Parallelschaltung von Widerständen) Somit gibt es je nach Verhältnis und Stromfluss kaum Stromdifferenz am FI, bzw. bleibt sie unter der Auslöseschwelle&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;was ich jetzt nicht ganz verstehe: In Stromkreis B hast keinen Schluss PE - N, sondern nur in A? Denn N und PE sind in deinem ganzen Haushalt die Selben... Wenn deine Installation so neu ist, hast vermutlich zweipolige Sicherungsautomaten, die den N jeweils mittrennen, was erklärt, wieso es nur auftritt wenn die Sicherung drin ist. Wobei wie gesagt, dann der Schluss eigentlich im ganzen Netz da sein sollte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Leitungswiderstände bzw. Isolationswiderstände kannst du seriös nur messen, wenn die Anlage spannungsfrei ist. Sprich die Sicherung ist heraussen, und am anderen Ende steckt auch nix dran. Ansonsten misst du irgendwas, aber nicht das, was du vorhast.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Für den Isolationswiderstand gibt's eigene Geräte, die die Leitung quasi durchblitzen. Dafür wird ein kurzer Gleichspannungsimpuls aufgelegt. Damit kannst zB. rausfinden ob irgendwo im Rohr die Isolation von PE und N beschädigt ist. Eine andere Ursache ist zB. wenn der N irgendwo blank an ein geerdetes Gehäuse kommt (Deckenlampen sind da hi und da ein Thema, wenn da was gequetscht wird)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Soweit ich mich erinner sollte der Isolationswiderstand in AT bei 1kOhm / V liegen. Also bei Prüfspannung 250V sollten 250kOhm rauskommen. Wie gesagt, das läßt sich aber nur messen, wenn wie gesagt die Anlage spannungsfrei gemacht wird, und alle Verbraucher abgesteckt wurden.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 08:16:16 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906049.html#7906049</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T08:16:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906047.html#7906047</link>
      <description>a) ein Nullleiter hat per Definition einen Schluss auf Erde, denn Nullleiter ist die alte Bezeichnung für den PEN. Ich nehme mal an, du meinst den Neutralleiter&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) ein Schluss zwischen N und PE löst nicht zwangsweise den FI aus. Dafür muss erst ein ausreichend großer Strom über den PE abfließen, was&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b1) vom Stromverbrauch im Stromkreis&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b2) vom Widerstand abhängt&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; je höher der Widerstand des PE gegenüber dem N ist, desto geringer der Anteil des Stroms, der darüber abfließt (siehe Parallelschaltung von Widerständen) Somit gibt es je nach Verhältnis und Stromfluss kaum Stromdifferenz am FI, bzw. bleibt sie unter der Auslöseschwelle&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;was ich jetzt nicht ganz verstehe: In Stromkreis B hast keinen Schluss PE - N, sondern nur in A? Denn N und PE sind in deinem ganzen Haushalt die Selben... Wenn deine Installation so neu ist, hast vermutlich zweipolige Sicherungsautomaten, die den N jeweils mittrennen, was erklärt, wieso es nur auftritt wenn die Sicherung drin ist. Wobei wie gesagt, dann der Schluss eigentlich im ganzen Netz messbar sein sollte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Leitungswiderstände bzw. Isolationswiderstände kannst du seriös nur messen, wenn die Anlage spannungsfrei ist. Sprich die Sicherung ist heraussen, und am anderen Ende steckt auch nix dran. Ansonsten misst du irgendwas, aber nicht das, was du vorhast.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Für den Isolationswiderstand gibt's eigene Geräte, die die Leitung quasi durchblitzen. Dafür wird ein kurzer Gleichspannungsimpuls aufgelegt. Damit kannst zB. rausfinden ob irgendwo im Rohr die Isolation von PE und N beschädigt ist. Eine andere Ursache ist zB. wenn der N irgendwo blank an ein geerdetes Gehäuse kommt (Deckenlampen sind da hi und da ein Thema, wenn da was gequetscht wird)&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 08:16:16 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906047.html#7906047</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T08:16:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906247.html#7906247</link>
      <description>Leitungswiderstände bzw. Isolationswiderstände kannst du seriös nur messen, wenn die Anlage spannungsfrei ist. Sprich die Sicherung ist heraussen, und am anderen Ende steckt auch nix dran. Ansonsten misst du irgendwas, aber nicht das, was du vorhast. Du willst ja nicht den Verbraucher messen. (bzw. dann doch, wenn du siehst dass das Netz selber in Ordnung ist)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;a) ein Nullleiter hat per Definition einen Schluss auf Erde, denn Nullleiter ist die alte Bezeichnung für den PEN. Ich nehme mal an, du meinst den Neutralleiter&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) ein Schluss zwischen N und PE löst nicht zwangsweise den FI aus. Dafür muss erst ein ausreichend großer Strom über den PE (oder auf anderem unerwünschten Weg) abfließen, was&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b1) vom Stromverbrauch im Stromkreis&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b2) vom Widerstand abhängt&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; je höher der Widerstand des PE gegenüber dem N ist, desto geringer der Anteil des Stroms, der darüber abfließt (siehe Parallelschaltung von Widerständen) Somit gibt es je nach Verhältnis und Stromfluss kaum Stromdifferenz am FI, bzw. bleibt sie unter der Auslöseschwelle&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;was ich jetzt nicht ganz verstehe: In Stromkreis B hast keinen Schluss PE - N, sondern nur in A? Denn N und PE sind in deinem ganzen Haushalt die Selben... Wenn deine Installation so neu ist, hast vermutlich zweipolige Sicherungsautomaten, die den N jeweils mittrennen, was erklärt, wieso es nur auftritt wenn die Sicherung drin ist. Wobei wie gesagt, dann der Schluss eigentlich im ganzen Netz da sein sollte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Für den Isolationswiderstand gibt's eigene Geräte, die die Leitung quasi durchblitzen. Dafür wird ein kurzer Gleichspannungsimpuls aufgelegt. Damit kannst zB. rausfinden ob irgendwo im Rohr die Isolation von PE und N beschädigt ist. Eine andere Ursache ist zB. wenn der N irgendwo blank an ein geerdetes Gehäuse kommt (Deckenlampen sind da hi und da ein Thema, wenn da was gequetscht wird)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Soweit ich mich erinner sollte der Isolationswiderstand in AT bei 1kOhm / V liegen. Also bei Prüfspannung 250V sollten &gt;=250kOhm rauskommen. Wie gesagt, das läßt sich aber nur messen, wenn die Anlage spannungsfrei gemacht wird, und alle Verbraucher abgesteckt wurden.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 08:16:16 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906247.html#7906247</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T08:16:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906042.html#7906042</link>
      <description>a) ein Nullleiter hat per Definition einen Schluss auf Erde, denn Nullleiter ist die alte Bezeichnung für den PEN. Ich nehme mal an, du meinst den Neutralleiter&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) ein Schluss zwischen N und PE löst nicht zwangsweise den FI aus. Dafür muss erst ein ausreichend großer Strom über den PE abfließen, was &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b1) vom Stromverbrauch im Stromkreis&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b2) vom Widerstand abhängt&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; wenn der Widerstand natürlich gegenüber dem von N hoch ist, fließt kaum Strom drüber (siehe Parallelschaltung von Widerständen), somit gibt es kaum Stromdifferenz am FI, bzw. bleibt sie unter der Auslöseschwelle&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 07:52:40 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906042.html#7906042</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T07:52:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906043.html#7906043</link>
      <description>a) ein Nullleiter hat per Definition einen Schluss auf Erde, denn Nullleiter ist die alte Bezeichnung für den PEN. Ich nehme mal an, du meinst den Neutralleiter&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) ein Schluss zwischen N und PE löst nicht zwangsweise den FI aus. Dafür muss erst ein ausreichend großer Strom über den PE abfließen, was &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b1) vom Stromverbrauch im Stromkreis&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b2) vom Widerstand abhängt&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; je höher der Widerstand des PE gegenüber dem N ist, desto geringer der Anteil des Stroms, der darüber abfließt (siehe Parallelschaltung von Widerständen) Somit gibt es je nach Verhältnis und Stromfluss kaum Stromdifferenz am FI, bzw. bleibt sie unter der Auslöseschwelle&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 07:52:40 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906043.html#7906043</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T07:52:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906041.html#7906041</link>
      <description>a) ein Nullleiter hat per Definition einen Schluss auf Erde, denn Nullleiter ist die alte Bezeichnung für den PEN. Ich nehme mal an, du meinst den Neutralleiter&lt;br&gt;&lt;br&gt;b) ein Schluss zwischen N und PE löst nicht zwangsweise den FI aus. Dafür muss erst ein ausreichend großer Strom über den PE abfließen, was &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; a1) vom Stromverbrauch im Stromkreis&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b2) vom Widerstand&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; wenn der Widerstand natürlich gegenüber dem von N hoch ist, fließt kaum Strom drüber (siehe Parallelschaltung von Widerständen), somit gibt es kaum Stromdifferenz am FI, bzw. bleibt sie unter der Auslöseschwelle&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 07:52:40 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906041.html#7906041</guid>
      <dc:creator>zeddicus</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T07:52:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Elektriker Frage zu Stromkreis</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t895051,7906039.html#7906039</link>
      <description>Die Elektrik in meinem Haushalt ist 1,5 Jahre alt - Neubau. Der durchführende Elektriker von damals wirkte auf mich nicht sehr seriös und ist mittlerweile in Konkurs. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Gestern habe ich zufällig festgestellt, dass in Stromkreis A ein Schluss von Erdung und Nullleiter vorhanden ist, wenn bei Stromkreis B die Sicherung eingeschaltet ist (der Widerstand beträgt so um die 3 Ohm). Der FI Schalter reagiert nicht - sollte von daher also alles ok sein?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mir kommt das sehr komisch vor. Ist dies ein Mangel den ich an den Bauträger übermitteln kann, oder ist dies unter bestimmten Umständen eh ok - so wie mir wahrscheinlich bei der Meldung erfahrungsgemäß mitgeteilt werden wird?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Danke für den Input.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2018 07:34:50 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t895051,7906039.html#7906039</guid>
      <dc:creator>tautologe</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-22T07:34:50Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>