    <item>
      <title>Re(3): Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7953010.html#7953010</link>
      <description>Und gibt's ein Update?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 21:39:03 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7953010.html#7953010</guid>
      <dc:creator>Phox</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-10T21:39:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951315.html#7951315</link>
      <description>Hat der Bauträger vor 11 Jahren so gemacht und hat bisher noch nicht gestört.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bei meinen Großeltern gibts einen Umschalter - entweder Waschmaschine oder Geschirrspüler.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 13:26:42 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951315.html#7951315</guid>
      <dc:creator>sky</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-05T13:26:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951255.html#7951255</link>
      <description>Meine Erklärung: Nach dem Wiedereinschalten am FI und der beiden vom Blackout doch nicht betroffenen Sicherungs-Stromkreise ohne Küche/Wohnzimmer leuchteten die Panellichter ebenso wie am Herd der Zeitschalter. Mag falsch sein, aber man sucht und sucht eben nach Erklärungen und schreibt sie (evtl. unsinnig) dann im GHF &lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-)"/&gt; &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 08:36:09 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951255.html#7951255</guid>
      <dc:creator>karoo</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-05T08:36:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951417.html#7951417</link>
      <description>Vielen Dank für deinen Beitrag, weil er mir meinen Verdacht wieder ein Stück mehr bestätigt. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Irgend etwas muss sich, so meine ich immer mehr, im Inneren des GSP ereignet haben, das den FI auslöste. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Mich hatte schon im Dezember gewundert, weil sehr lange schon&amp;nbsp;&amp;nbsp;die Leucht-Anzeige für Salznachschub nicht angezeigt hatte; als ich am Do aus dem Urlaub zurück kam, leuchtete sie vor dem Spülvorgang plötzlich und ich füllte Regasalz nach. Zum Ende&amp;nbsp;&amp;nbsp;des "Trocknen" dann der Knall. &lt;br&gt;Ich werde also&amp;nbsp;&amp;nbsp;am Montag die Ingenieure &lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-)"/&gt; beim BSH interpellieren und um einen Besuch anleiern. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Nach der Lektüre hier der sachdienlichen Beiträge bin ich sicher, der "Hund" liegt im GSP und nicht bei einem anderen Stromverbraucher. Weil die, außer der normalen Raumbeleuchtung und den Kühlschrank, gar nicht eingeschaltet waren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vielen Dank&lt;br&gt;und &lt;br&gt;mfG&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;EDIT 2019 01 06: &lt;br&gt;Weil ich es nicht lassen konnte schaltete ich gestern am Abend doch wieder die Sicherung für Küche/Wohnzimmer ein - und der GSP funktionierte wie gehabt ! Auffällig war jedoch, dass am Boden des Geschirrpüler-Inneren eine "Salzschichte" lag, was mich vermuten läßt,&amp;nbsp;&amp;nbsp;der letzte Spülvorgang vor dem "Knall" wurde unterbrochen.&amp;nbsp;&amp;nbsp;Neuerliche Einschaltversuch mit teilweise geladenem Geschirr lief dann problemlos. &lt;br&gt;Weil mir es nicht geheuer ist, werde ich trotzdem einen Besuch eines Sachkundigen &lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-)"/&gt; anleiern.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 08:27:50 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951417.html#7951417</guid>
      <dc:creator>karoo</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-05T08:27:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951254.html#7951254</link>
      <description>Vielen Dank für deinen Beitrag, weil er mir meinen Verdacht wieder ein Stück mehr bestätigt. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Irgend etwas muss sich, so meine ich immer mehr, im Inneren des GSP ereignet haben, das den FI auslöste. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Mich hatte schon im Dezember gewundert, weil sehr lange schon&amp;nbsp;&amp;nbsp;die Leucht-Anzeige für Salznachschub nicht angezeigt hatte; als ich am Do aus dem Urlaub zurück kam, leuchtete sie vor dem Spülvorgang plötzlich und ich füllte Regasalz nach. Zum Ende&amp;nbsp;&amp;nbsp;des "Trocknen" dann der Knall. &lt;br&gt;Ich werde also&amp;nbsp;&amp;nbsp;am Montag die Ingenieure &lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-)"/&gt; beim BSH interpellieren und um einen Besuch anleiern. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Nach der Lektüre hier der sachdienlichen Beiträge bin ich sicher, der "Hund" liegt im GSP und nicht bei einem anderen Stromverbraucher. Weil die, außer der normalen Raumbeleuchtung und den Kühlschrank, gar nicht eingeschaltet waren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vielen Dank&lt;br&gt;und &lt;br&gt;mfG&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 08:27:50 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951254.html#7951254</guid>
      <dc:creator>karoo</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-05T08:27:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951248.html#7951248</link>
      <description>Ja, wie ich weiß, weil der Spüler und am gleichen Strang der Herd im Verteilerkasten der Wohnung eine eigene Sicherung haben. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 08:13:29 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951248.html#7951248</guid>
      <dc:creator>karoo</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-05T08:13:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951249.html#7951249</link>
      <description>Ja, wie ich weiß, weil der Spüler und am gleichen Strang der Herd im Verteilerkasten der Wohnung eine eigene Sicherung haben. Die Küchenbeleuchtung hängt ohne Trafo an der 230 V Leitung.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 08:13:29 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951249.html#7951249</guid>
      <dc:creator>karoo</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-05T08:13:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951230.html#7951230</link>
      <description>dann ists ein pfusch&lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 22:37:59 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951230.html#7951230</guid>
      <dc:creator>Nomade1</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-04T22:37:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951225.html#7951225</link>
      <description>Ich kann dir beim leuchtenden Panel nicht folgen, wenn der FI unten ist wie kann dann noch irgendwas leuchten? &lt;br&gt;Zudem ist es äußert schwierig per Glaskugel eine fachlich fundierte Aussage zu tätigen, außer das es ein Erdschluß ist, wovon auch immer GSP, Herd, Dunstabzug...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 22:11:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951225.html#7951225</guid>
      <dc:creator>Phox</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-04T22:11:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951218.html#7951218</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; spüler hat einen eigenen stromkreis.&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Bei mir nicht. Und woher weißt du wie es beim TE ist?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 19:54:36 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951218.html#7951218</guid>
      <dc:creator>sky</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-04T19:54:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951198.html#7951198</link>
      <description>Hatte ich kürzlich mit der WaMa. 20 Minuten im Programm und der FI schnalzt. Die Kabel der Heizung hatten sich am Trommelrahmen aufgescheuert. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 18:06:17 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951198.html#7951198</guid>
      <dc:creator>Benschman</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-04T18:06:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951196.html#7951196</link>
      <description>Hmmm ... &lt;br&gt;Also es ist eindeutig ein Schluss von der Phase auf die Erde ...&lt;br&gt;Knall bedeutet Phase ...&lt;br&gt;FI bedeutet Erdstrom ...&lt;br&gt;Dass du den Bereich eingrenzen konntest bedeutet, dass der Fehler scheinbar "dauerhaft" ist ... &lt;br&gt;&lt;br&gt;Neben den bereits erwähnten "Küchenbeleuchtung" also Kastenunterleuchten, LED Streifen, etc. gäbe es noch eine Möglichkeit.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Es könnte sich Wasser aus irgendeinen Grund in einer Dose gesammelt haben, des kann einen ordentlichen Knall machen ... also kontrollieren ob der Abfluss des Geschierspülers trocken ist.&lt;br&gt;Ja auf diese weise kann der Geschierspüler tatsächlich einen Fehler in einen anderen Stromkreis initiieren ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 17:54:03 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951196.html#7951196</guid>
      <dc:creator>ZombyKillah</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-04T17:54:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951197.html#7951197</link>
      <description>Hmmm ... &lt;br&gt;Also es ist eindeutig ein Schluss von der Phase auf die Erde ...&lt;br&gt;Knall bedeutet Phase ...&lt;br&gt;FI bedeutet Erdstrom ...&lt;br&gt;Dass du den Bereich eingrenzen konntest bedeutet, dass der Fehler scheinbar "dauerhaft" ist ... &lt;br&gt;&lt;br&gt;Neben den bereits erwähnten "Küchenbeleuchtung" also Kastenunterleuchten, LED Streifen, etc. gäbe es noch eine Möglichkeit.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Es könnte sich Wasser aus irgendeinen Grund in einer Dose gesammelt haben, des kann einen ordentlichen Knall machen ... also kontrollieren ob der Abfluss des Geschierspülers trocken ist.&lt;br&gt;Ja auf diese weise kann der Geschierspüler tatsächlich einen Fehler in einen anderen Stromkreis initiieren ...&lt;br&gt;&lt;br&gt;----------&lt;br&gt;Wie sieht es mit Wohnzimmer aus?!&lt;br&gt;Hängt dort noch was am Stromkreis?!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 17:54:03 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951197.html#7951197</guid>
      <dc:creator>ZombyKillah</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-04T17:54:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951083.html#7951083</link>
      <description>spüler hat einen eigenen stromkreis.&lt;br&gt;&lt;br&gt;hast du villeicht einen trafo für die küchenbeleuchtung? die verabschieden sich meist mit einem knall.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 10:09:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951083.html#7951083</guid>
      <dc:creator>Nomade1</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-04T10:09:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951082.html#7951082</link>
      <description>Bei mir hängen groß Geräte in der Küche auf einem eigenen FI, sicher dass alles in der Küche auf einem hängt?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 09:59:30 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951082.html#7951082</guid>
      <dc:creator>Suremo</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-04T09:59:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Knall in der Küche - FI Schalter fliegt</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t897023,7951081.html#7951081</link>
      <description>Böse Überraschung Do&amp;nbsp;&amp;nbsp;nach der Rückkehr aus dem Urlaub: Gegen Abend plötzlich ein Knall in der Küche, der FI Schalter löst aus - und die ägyptische Finsternis herrscht&amp;nbsp;&amp;nbsp;in der ganzen Wohnung. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Nun die Ursachensuche: Schnell konnte der "Auslöser" im Stromkreis Küche/Wohnzimmer&amp;nbsp;&amp;nbsp;lokalisiert werden, weil nach Rückstellung des FI&amp;nbsp;&amp;nbsp;nur der Sicherungsteil für den dortigen Stromkreis betroffen war und ist. An aktiver größerer Last häng(t)en nur der Kühlschrank und der Geschirrspüler dran. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Versuchsweise und in der Not den Kühlschrank umwegig aus dem Vorzimmer einmal angehängt - und er schnurrte (GsD! weil heikle Fischfracht drinnen!) problemlos dann die ganze Nacht über und hielt die 5°C .&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bliebe so nur der (etwa 6 Jahre alte) Neff-Geschirrspüler, der (vermutlich) zum Zeitpunkt des Knalls schon im Trocknungsstatus war wie ich am Morgen dann feststellte. Jedoch: Warum leuchtete dann am Panel die Anzeige - wenn gleichzeitig die ganze Küche "stromlos" war? Oder zieht das Panel seinen Saft aus der Kraftstrom-Leitung Geschirrspüler/Herd?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Frage an die Sachverständigen bevor vor Montag eh kein nutzvoller Servicedienst erreichbar ist: Wie könnte es sein, dass irgend wo im Geschirrspüler ein Fehlstrom initiiert wurde, der den FI auslöste&amp;nbsp;&amp;nbsp;oder dort überhaupt ein Kurzschluss (Knall!") abging?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Danke für sachkundige Hinweise und&lt;br&gt;mfG&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 09:49:14 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t897023,7951081.html#7951081</guid>
      <dc:creator>karoo</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-04T09:49:14Z</dc:date>