<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Absperrventil finden</title>
    <link>http://forum.geizhals.at/feed.jsp?id=900815</link>
    <description>Geizhals-Forum</description>
    <item>
      <title>Re(4): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029753.html#8029753</link>
      <description>Danke für die Erklärung. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 17:36:50 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029753.html#8029753</guid>
      <dc:creator>Picard782000</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T17:36:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029713.html#8029713</link>
      <description>habe erst einen montiert. die absperrventile müssen nur einen bypass haben, damit bei der einrohranlage das wasser weiter zirkulieren kann.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 11:59:26 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029713.html#8029713</guid>
      <dc:creator>soul</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T11:59:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029709.html#8029709</link>
      <description>Mit was die Wärme erzeugt wird ist egal. &lt;br&gt;Fernwärme liefert im Primärheizkreis bis zur Umformstation im Keller dort wird per Wärmetauscher an den völlig getrennten Sekundärheizkreis übergeben. Daher der Fernwärme ist es egal aus welchem System der sekundäre Kreis besteht.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 11:53:32 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029709.html#8029709</guid>
      <dc:creator>s3chaos</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T11:53:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029707.html#8029707</link>
      <description>&lt;br&gt;^ Forum&amp;nbsp;&amp;nbsp;Haushalt&amp;nbsp;&amp;nbsp;#8029702 &lt;br&gt;	Re(6): Absperrventil finden&lt;br&gt;	&lt;br&gt;Atschy&lt;br&gt;07.09.2020 13:00:25&lt;br&gt;Du hast immer noch NICHT alles gelesen ...&lt;br&gt;Es handelt sich hier um eine Fernwärme- Versorgung in diesem Haus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Was hat der Primärkreislauf mit dem Sekundärkreislauf zu tun. Es ist für den TO vollkommen egal ob sein Haus mit Fernwärme beheizt wird oder ob da ein Gas oder Ölkessel steht das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Wieso wirfst du das ein?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nochmal das Ausdehnungsgefäß angreifen (absperren, abschließen) ist vollkommene umsonstige Arbeit. Heizung entleeren, absenken musst sowieso, es bringt keinen Vorteil das Ausdehnungsgefäß anzugreifen, Nachteil auch keinen außer der zusätzlichen umsonstigen Arbeit&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 11:47:48 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029707.html#8029707</guid>
      <dc:creator>s3chaos</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T11:47:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029701.html#8029701</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Einrohr oder Zweirrohrsystem.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der TE bezieht Fernwärme.&lt;br&gt;Gibt's da überhaupt noch irgendwo ein Einrohrsystem?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 11:30:14 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029701.html#8029701</guid>
      <dc:creator>Picard782000</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T11:30:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029693.html#8029693</link>
      <description>Du hast immer noch NICHT alles gelesen ...&lt;br&gt;Es handelt sich hier um eine Fernwärme- Versorgung der Stadt Wien in diesem Haus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn es am Ausdehnungsgefäß kein Absperrventil gibt, kann man dieses einfach vom Spezial-Holländer trennen und der durch dieses erzeugte Überdruck ist weg!&lt;br&gt;Ich als Architekt kenne 7 Hausanlagen, bei denen am Ausdehnungsgefäß auch ein Absperrventil eingebaut worden ist.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 11:00:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029693.html#8029693</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T11:00:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029687.html#8029687</link>
      <description>Du hast immer noch NICHT alles gelesen ...&lt;br&gt;Es handelt sich hier um eine Fernwärme- Versorgung der Stadt Wien in diesem Haus.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 11:00:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029687.html#8029687</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T11:00:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029690.html#8029690</link>
      <description>Du hast immer noch NICHT alles gelesen ...&lt;br&gt;Es handelt sich hier um eine Fernwärme- Versorgung der Stadt Wien in diesem Haus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn es am Ausdehnungsgefäß kein Absperrventil gibt, kann man dieses einfach vom Spezial-Holländer trennen und der durch dieses erzeugte Überdruck ist weg!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 11:00:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029690.html#8029690</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T11:00:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029691.html#8029691</link>
      <description>Du hast immer noch NICHT alles gelesen ...&lt;br&gt;Es handelt sich hier um eine Fernwärme- Versorgung der Stadt Wien in diesem Haus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn es am Ausdehnungsgefäß kein Absperrventil gibt, kann man dieses einfach vom Spezial-Holländer trennen und der durch dieses erzeugte Überdruck ist weg!&lt;br&gt;Ich als Architekt kenne 7 Hausanlagen, bei denen am Absperrventil auch ein Absperrventil eingebaut worden ist.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 11:00:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029691.html#8029691</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T11:00:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029698.html#8029698</link>
      <description>Du hast immer noch NICHT alles gelesen ...&lt;br&gt;Es handelt sich hier um eine Fernwärme- Versorgung der Stadt Wien in diesem Haus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn es am Ausdehnungsgefäß kein Absperrventil gibt, kann man dieses einfach vom Spezial-Holländer trennen und der durch dieses erzeugte Überdruck ist weg!&lt;br&gt;Ich als Architekt kenne 7 Hausanlagen, bei denen am Ausdehnungsgefäß auch ein Absperrventil eingebaut worden ist.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ÜBRIGENDS: Dagegen, dass:&lt;br&gt;"keine Wappler daherkommen und es absperren und so womöglich Schäden an der Heizanlage entstehen"&lt;br&gt;gibt es die Vorschrift: Überdruck-Sicherheitsventile einzubauen, die ab einem bestimmten Druck im Heizwasserkreislauf öffnen um Schäden zu verhindern !!!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 11:00:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029698.html#8029698</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T11:00:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029700.html#8029700</link>
      <description>Du hast immer noch NICHT alles gelesen ...&lt;br&gt;Es handelt sich hier um eine Fernwärme- Versorgung in diesem Haus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn es am Ausdehnungsgefäß kein Absperrventil gibt, kann man dieses einfach vom Spezial-Holländer trennen und der durch dieses erzeugte Überdruck ist weg!&lt;br&gt;Ich als Architekt kenne 7 Hausanlagen, bei denen am Ausdehnungsgefäß auch ein Absperrventil eingebaut worden ist.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ÜBRIGENDS: Dagegen, dass:&lt;br&gt;"keine Wappler daherkommen und es absperren und so womöglich Schäden an der Heizanlage entstehen"&lt;br&gt;gibt es die Vorschrift: Überdruck-Sicherheitsventile einzubauen, die ab einem bestimmten Druck im Heizwasserkreislauf öffnen um Schäden zu verhindern !!!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 11:00:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029700.html#8029700</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T11:00:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029702.html#8029702</link>
      <description>Du hast immer noch NICHT alles gelesen ...&lt;br&gt;Es handelt sich hier um eine Fernwärme- Versorgung in diesem Haus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn es am Ausdehnungsgefäß kein Absperrventil gibt, kann man dieses einfach vom Spezial-Holländer trennen und der durch dieses erzeugte Überdruck ist weg!&lt;br&gt;Ich als Architekt kenne 7 Hausanlagen, bei denen am Ausdehnungsgefäß auch ein Absperrventil eingebaut worden ist.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ÜBRIGENDS: Dagegen, dass:&lt;br&gt;"keine Wappler daherkommen und es absperren und so womöglich Schäden an der Heizanlage entstehen"&lt;br&gt;gibt es die Vorschrift: Überdruck-Sicherheitsventile einzubauen, die ab einem bestimmten Druck im Heizwasserkreislauf (auch bei einer Heißwasser-Druckanlage) öffnen um Schäden zu verhindern !!!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 11:00:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029702.html#8029702</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T11:00:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029708.html#8029708</link>
      <description>Du hast immer noch NICHT alles gelesen ...&lt;br&gt;Es handelt sich hier um eine Fernwärme- Versorgung in diesem Haus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn es am Ausdehnungsgefäß kein Absperrventil gibt, kann man dieses einfach vom Spezial-Holländer trennen (abheben) und der durch dieses erzeugte Überdruck ist weg!&lt;br&gt;Ich als Architekt kenne 7 Hausanlagen, bei denen am Ausdehnungsgefäß auch ein Absperrventil eingebaut worden ist.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ÜBRIGENDS: Dagegen, dass:&lt;br&gt;"keine Wappler daherkommen und es absperren und so womöglich Schäden an der Heizanlage entstehen"&lt;br&gt;gibt es die Vorschrift: Überdruck-Sicherheitsventile einzubauen, die ab einem bestimmten Druck im Heizwasserkreislauf (auch bei einer Heißwasser-Druckanlage) öffnen um Schäden zu verhindern !!!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 11:00:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029708.html#8029708</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T11:00:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029625.html#8029625</link>
      <description>sprichst du aus Erfahrung? ich kann dir einige Adressen sagen wo Handtuchheizkörper mit Einrohrventilen nicht mehr funktionieren beim Rücktausch auf normale Heizkörper kein Problem mehr. Kannst dir eine goldene Nase verdienen. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 04:16:44 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029625.html#8029625</guid>
      <dc:creator>s3chaos</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T04:16:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029620.html#8029620</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Von dem ist abhängig ob ein normal üblicher Handtuchheizkörper&lt;br&gt;funktioniert.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;blödsinn, kommt nur auf die absperrventile an. dem heizkörper ist das egal on 1 oder 2 rohr.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Sep 2020 22:05:38 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029620.html#8029620</guid>
      <dc:creator>soul</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-06T22:05:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029614.html#8029614</link>
      <description>Nochmal was hat das mit dem Ausdehnungsgefäß zu tun?&lt;br&gt;Wenn es keine Apsperrventile gibt, hat er 2 Möglichkeiten.&lt;br&gt;1. Gesamtes Haus bis zu seinem Geschoß entleeren, dann kann er seine Arbeiten durchführen. Dazu muss ich am Ausdehnungsgefäß nichts machen. &lt;br&gt;2. Die Leitungen beim Heizkörper einfrieren. Dazu muss der Heizkessel und die Pumpen stillgelegt werden, aber man muß nichts am Ausdehnungsgefäß machen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Und nur für Dich, in einer Richtig ausgeführten Anlage gibt es kein frei zugängliches Absperrventil beim Ausdehnungsgefäß, damit keine Wappler daherkommen und es absperren und so womöglich Schäden an der Heizanlage entstehen. Richtigerweise ist beim Ausdehnunggefäß ein Spezialholländer eingebaut der beim öffnen selbsständig schließt. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Sep 2020 20:36:07 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029614.html#8029614</guid>
      <dc:creator>s3chaos</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-06T20:36:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029589.html#8029589</link>
      <description>Du hast wohl NICHT gelesen, dass die Absperr-Hähne für die betroffene Wohnung NICHT gefunden worden sind.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Sep 2020 12:04:05 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029589.html#8029589</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-06T12:04:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(9): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029578.html#8029578</link>
      <description>Detektor bitte! : )&lt;br&gt;&lt;br&gt;Grad von Dir ueberrascht mich das, ist Dir doch bekannt, dass ich nicht nur normaler Mietwohnungsbewohner, sondern gar Prolobunkerbewohner bin!&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich fand es von Engelbert2000 halt bissi komisch: Als koennten sich alle Menschen aussuchen, ob sie sich ein huebsches Haus mit Garten aussuchen oder nicht (und ja, ich habs in meinem Posting noch weiter getrieben).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Werten Gruss, dennoch auch Dir Engelbert2000!&lt;br&gt;j.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Sep 2020 21:23:03 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029578.html#8029578</guid>
      <dc:creator>Psychopath</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-05T21:23:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(8): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029572.html#8029572</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wieso sich nicht alle fuer ein EFH entscheiden.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Teuer, energetisch unsinnig und enorm platzverschwendend&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Stattdessen ziehens manche Deppen vor gar in einer Mietwohnung (! - wie absurd&lt;br&gt;ist denn das!&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;gar nicht absurd, wenn man rechnen kann. Ich zahle einen Fixbetrag und der Rest ist mir egal. Wenn was nicht paßt, weiß ich diverse Miterhilfen auf meiner Seite und in letzter Konsequenz ziehe ich ohne Kapitalverlust einfach aus&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Sep 2020 20:31:59 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029572.html#8029572</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-05T20:31:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(8): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029585.html#8029585</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wieso sich nicht alle fuer ein EFH entscheiden.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Teuer, energetisch unsinnig und enorm platzverschwendend&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Stattdessen ziehens manche Deppen vor gar in einer Mietwohnung (! - wie absurd&lt;br&gt;ist denn das!&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;gar nicht absurd, wenn man rechnen kann. Ich zahle einen Fixbetrag und der Rest ist mir egal. Wenn was nicht paßt, weiß ich diverse Mieterhilfen auf meiner Seite und in letzter Konsequenz ziehe ich ohne Kapitalverlust einfach aus&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Sep 2020 20:31:59 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029585.html#8029585</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-05T20:31:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029569.html#8029569</link>
      <description>Ja, sucht ma sich ja immer einfach so aus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich frag mich ja wirklich, wieso sich nicht alle fuer ein EFH entscheiden. Dabei ist die Entscheidung so einfach! - Stattdessen ziehens manche Deppen vor gar in einer Mietwohnung (! - wie absurd ist denn das!) zu wohnen. Wie bescheuert diese Menschen wohl sind!&lt;br&gt;&lt;br&gt;%&lt;br&gt;&lt;br&gt;j.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Sep 2020 20:04:51 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029569.html#8029569</guid>
      <dc:creator>Psychopath</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-05T20:04:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029556.html#8029556</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Dafür braucht man in einer ETW eine Genehmigung???&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;nein&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Sep 2020 10:30:03 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029556.html#8029556</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-05T10:30:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029549.html#8029549</link>
      <description>Dafür braucht man in einer ETW eine Genehmigung???&lt;br&gt;&lt;br&gt;Gut, dass ich mich für ein EFH entschieden habe :/&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Sep 2020 05:50:05 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029549.html#8029549</guid>
      <dc:creator>Engelbert2000</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-05T05:50:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029546.html#8029546</link>
      <description>Im Prinzip richtig aber das macht kein Installateur gerne und eine Sperrung der Wohnung ist immer vorzuziehen. Der Grund ist der Teufel schläft nicht, ich habe einmal gesehen durch einen Störfall des Gerätes das im Marriot Hotel das Heizungswasser vom 8 Stock ins Erdgeschoss geronnen ist. Glaub mir da hast einen ganz schlechten Tag als Installateur. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 21:41:14 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029546.html#8029546</guid>
      <dc:creator>s3chaos</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T21:41:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029544.html#8029544</link>
      <description>Wenn du keine Ahnung hast solltest du keine Tipps geben. Der einzigen Grund eine Sperrung des Ausdehnungsgefäßes wäre dessen Tausch. Wenn ich das Ausdehnungsgefäß sperre muss Dringend die ganze Anlage außer Betrieb genommen werden. Aber nur weil ich eine Wohnung die Heizung sperre hat das überhaupt nix mit dem Ausdehnunggefäß im Heizraum zu tun. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 21:36:48 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029544.html#8029544</guid>
      <dc:creator>s3chaos</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T21:36:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029540.html#8029540</link>
      <description>Ich faende es nur recht, wenn die FW-Heizung auch rund ums Jahr ginge - immerhin bezahl ich ja rund ums Jahr die Grundgebuehr auch dafuer. Und auch im Sommer/Fruehherbst kanns kuehl sein, in Kombination mit leichter Krankheit hab ich mir dann manchmal schon deutlich waermeres gewuenscht.&lt;br&gt;&lt;br&gt;j.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 18:36:28 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029540.html#8029540</guid>
      <dc:creator>Psychopath</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T18:36:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029515.html#8029515</link>
      <description>ich hatte selbst fernwärme mal, wir konnten erst ab einem bestimmten zeitpunkt heizen&lt;br&gt;dürfte dann wohl am vertrag der hausverwaltung mit fernwäärme liegen&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 11:42:29 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029515.html#8029515</guid>
      <dc:creator>Sonic The Hedgehog</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T11:42:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(11): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029511.html#8029511</link>
      <description>Ausführungspläne sind nicht enthalten. Wozu auch, werden in 90% der Fälle nie benötigt. Chef malt mit Kreide an Wand. Und der Hackler könnte den Plan ohnehin nicht lesen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 10:30:04 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029511.html#8029511</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T10:30:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(11): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029510.html#8029510</link>
      <description>Ausführungspläne sind nicht enthalten. Wozu auch, werden in 90% der Fälle nie benötigt. Chef malt mit Kreide an Wand. Und der Häcksler könnte den Plan ohnehin nicht lesen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 10:30:04 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029510.html#8029510</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T10:30:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029502.html#8029502</link>
      <description>ZUSÄTZLICH zu einem Wärmetauscher muss es im Haus auch NOCH ein großes Zentralheizung-Ausdehnungsgefäß für den Haus-inneren Heizungskreis geben; dessen Absperrhahn MUSS auch während der Arbeit an den Heizungs-Rohren im Haus geschlossen werden!&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 09:46:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029502.html#8029502</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T09:46:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029500.html#8029500</link>
      <description>ZUSÄTZLICH zu einem Wärmetauscher muss es im Haus auch NOCH ein großes Zentralheizung-Ausdehnungsgefäß für den Haus-inneren Heizungskreis geben; dessen Absperrhahn MUSS auch während der Arbeit an den Heizungs-Rohren geschlossen werden!&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 09:46:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029500.html#8029500</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T09:46:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029499.html#8029499</link>
      <description>ZUSÄTZLICH zum Wärmetauscher muss es im Haus auch NOCH ein großes Zentralheizung-Ausdehnungsgefäß für den Haus-inneren Heizungskreis geben; dessen Absperrhahn MUSS auch während der Arbeit an den Heizungs-Rohren geschlossen werden!&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 09:46:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029499.html#8029499</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T09:46:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029588.html#8029588</link>
      <description>ZUSÄTZLICH zu einem Wärmetauscher muss es im Haus auch NOCH ein großes Zentralheizung-Ausdehnungsgefäß für den Haus-inneren Heizungskreis geben; dessen Absperrhahn MUSS auch während der Arbeit an den Heizungs-Rohren im Haus geschlossen werden, wenn nur die beiden Absperr-Hähne beim Wärmetauscher vom hausinneren Kreis geschlossen werden, für die Arbeit: Abänderung der Heizkörper-Anschlüsse für einen größeren Heizkörper.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 09:46:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029588.html#8029588</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T09:46:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(10): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029498.html#8029498</link>
      <description>In einem Bau bzw. Einreichplan für ein EFH sind die Räume definiert und sonst gar nichts - wo da irgendwelche Leitungen etc. verlaufen interessiert die Baubehörde einen Doppelnuller.&lt;br&gt;Wenn dem Planverfasser langweilig ist, zeichnet er vielleicht noch ein paar Details rein, wo das Scheixxhäusl oder das Waschbecken situiert sind - hat aber absolut keine Relevanz und ist für die Bauausführung auch nicht bindend.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Detailpläne musst schon extra von der ausführenden Firma machen lassen (oder halt selbst) - ob dir welche zustehen, wenns im Angebot nicht expliziert angeführt sind, kann ich mir nicht vorstellen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 09:46:15 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029498.html#8029498</guid>
      <dc:creator>Barney</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T09:46:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(19): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029482.html#8029482</link>
      <description>ich kenn die Branche und ihre Bülcha. Muß jeder für sich entscheiden, ob er da mitmacht.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 08:22:14 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029482.html#8029482</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T08:22:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(18): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029480.html#8029480</link>
      <description>Deine Appelle an die Menschheit sind süß. Ich steig hier aus.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 08:18:57 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029480.html#8029480</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T08:18:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(17): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029477.html#8029477</link>
      <description>wenn du mir ein Gebäude planst, wo Installationsschächte, Versorgungs- und Entsorgungsleitungen nicht eingezeichnet sind, dann verursachst du mir massive Folgekosten bei der späteren Fehlersuche im (mit 100%iger Sicherheit irgendwann eintretenden) Schadensfall.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Eine solche Arbeit abzuöliefern ist IMHO höchstgradig unseriös.&lt;br&gt;Wenn das ein windiger Schnellbauunternehmer extra verlangt, weil er damit rechnet, daß der 1.Rohrbruch eh erst in 10J auftritt und bis dahin alles verkauft und die Gewährleistung abgelaufen ist, dann ist das Beihilfe und extra unseriös.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 08:03:22 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029477.html#8029477</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T08:03:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(16): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029454.html#8029454</link>
      <description>Der Auftraggeber des Architekturbüros war gemeint.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 05:31:01 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029454.html#8029454</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T05:31:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029452.html#8029452</link>
      <description>Bitte was ist das für ein Installateur der sich nicht vor Beginn der Arbeiten einen Überblick verschafft?&lt;br&gt;Absolut unseriös. Der weis ja gar nicht welches Heizungssystem ihr habt. Einrohr oder Zweirrohrsystem. Von dem ist abhängig ob ein normal üblicher Handtuchheizkörper funktioniert.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 04:33:09 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029452.html#8029452</guid>
      <dc:creator>s3chaos</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-04T04:33:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(15): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029446.html#8029446</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Die haben ihre Kosten im Griff.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;das interessiert MICH herzlich wenig.&lt;br&gt;Die sollen MEINE Kosten im Griff haben!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 21:31:21 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029446.html#8029446</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T21:31:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(14): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029444.html#8029444</link>
      <description>Sie baut nur für Privat, nicht für Staat. Und das Unternehmen ist eines der erfolgreichsten und größten Österreichs. Die haben ihre Kosten im Griff.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 21:17:58 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029444.html#8029444</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T21:17:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(13): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029440.html#8029440</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; 3 Mio EFH, wo es keinen dahingehenden Plan gibt&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;da gibts überhaupt keinen Plan, da durchgehend im (wieder wortwörtlichen) Pfusch erbaut&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; im Mehrfamilienhausbau braucht das auch kaum wer&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;nur der, der ausführt und der, der einziehen soll&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Welcher Käufer eine ETW verlangt einen Installationsplan vom Elektriker und&lt;br&gt;Installateur? &lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;keiner, weils alle Trottln sind&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; was würde er dafür zahlen wollen?&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;gar nix. Weil ohne "Bedienungsanleitung" ist die Bude nix wert. Das ist ein Mangel in der Nebenvertragsleistung, also eine mangelhafte Vertragserfüllung. Nur stellt sich halt keiner auf die Hinterbeine und fordert das ein.&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; ich garantiere dir, dass du sicher schon 100 Mal in Gebäuden warst, die meine&lt;br&gt;Frau zumindest bis zur erfolgreichen Einreichung gezeichnet hat!&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;sind das die, die dann immer in der Zeitung stehen, wegen Mangelhaftigkeit und gewaltiger Kostenüberschreitungen? &lt;img src="hornteeth.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="&amp;gt;&amp;#58;-D"/&gt;&lt;img src="hornteeth.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="&amp;gt;&amp;#58;-D"/&gt;&lt;br&gt;&lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 20:55:55 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029440.html#8029440</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T20:55:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(12): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029438.html#8029438</link>
      <description>In Österreich stehen garantiert 3 Mio EFH, wo es keinen dahingehenden Plan gibt. Einfach, weil ihn keiner braucht.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Und im Mehrfamilienhausbau braucht das auch kaum wer. Weil die Einreichpläne und Polierpläne den meisten Professionisten reichen. Der Architekt hat deren Anforderungen schon im Vorfeld mit aufgenommen (Schächte, Vorsatzschalen, Zählerraum etc) und eingeplant. Welcher Käufer eine ETW verlangt einen Installationsplan vom Elektriker und Installateur? Und was würde er dafür zahlen wollen?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Im „professionellen“ Bau (öffentliche Gebäude, Einkaufszentren, Spitäler etc), wo es um viel Geld, Komplexität und Risiko geht, gibts das klarerweise alles.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Und ich garantiere dir, dass du sicher schon 100 Mal in Gebäuden warst, die meine Frau zumindest bis zur erfolgreichen Einreichung gezeichnet hat!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 20:14:42 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029438.html#8029438</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T20:14:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(12): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029436.html#8029436</link>
      <description>In Österreich stehen garantiert 3 Mio EFH, wo es keinen dahingehenden Plan gibt. Einfach, weil ihn keiner braucht.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Und im Mehrfamilienhausbau braucht das auch kaum wer. Weil die Einreichpläne und Polierpläne den meisten Professionisten reichen. Der Architekt hat deren Anforderungen schon im Vorfeld mit aufgenommen (Schächte, Vorsatzschalen, Zählerraum etc) und eingeplant. Welcher Käufer eine ETW verlangt einen Installationsplan vom Elektriker und Installateur? Und was würde er dafür zahlen wollen?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Im „professionellen“ Bau (öffentliche Gebäude, Einkaufszentren, Spitäler etc), wo es um viel Geld, Komplexität und Risiko geht, gibts das klarerweise alles.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 20:14:42 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029436.html#8029436</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T20:14:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(11): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029434.html#8029434</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; wo Stecker und Waschmuscheln sind, ist bekannt. Das will der Bauherr wissen&lt;br&gt;und der Professionist. Aber wo Leitungen laufen, weiß kein Mensch. &lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;du willst mir jetzt ernsthaft erzählen, du baust ein HAus, hast einen Bauplan, einen Detailplan, Polierplan, was auch immer, aber du weißt nur wo die Steckdose, das Waschbecken und das Häusl ist, aber du hast keine Ahnung und keinen Plan davon, wo die Ver- und Entsorgungsleitungen dazu verlaufen???&lt;br&gt;Da kommt irgendein Subunternehmer mit dseinem ausländischen Pseudo-EPU und macht nach Belieben irgendwo Durchbrüche und legt ohne Kenntnis irgendwelcher Vorschriften wortwörtlich planlos irgendwo irgendwelche Leitungen hin?&lt;br&gt;Das kannst jemand anderen erzählen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Die Architektin neben mir im Bett will nicht mehr&lt;br&gt;mitdiskutieren.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;bitte sag mir, wo sie arbeitet, damit ich dieses Büro nur ja NIEMALS mit irgendwas beauftrage.&lt;br&gt;Das ist ja wohl ein Witz, so eine Planung abzuliefern.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 20:03:24 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029434.html#8029434</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T20:03:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(10): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029432.html#8029432</link>
      <description>Ja, wo Stecker und Waschmuscheln sind, ist bekannt. Das will der Bauherr wissen und der Professionist. Aber wo Leitungen laufen, weiß kein Mensch. Und wie eine komplexe Installation schlußendlich aussieht, weiß vorher auch keiner. Außer es wird der Plan dazu beauftragt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sorry, ich beende die Diskussion. Die Architektin neben mir im Bett will nicht mehr mitdiskutieren.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 19:49:13 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029432.html#8029432</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T19:49:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(9): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029430.html#8029430</link>
      <description>Oida bitte!&lt;br&gt;Küche, Bad, WC hast doch schon im Bauplan.&lt;br&gt;Dafür mußt doch Installationsschächte einplanen. Schon im Bau. Und Durchbrüche für Abwasser und Kanal.Und (gesteuerte Wohnraum)Lüftung. &lt;br&gt;Und dann hast im modernen Bau noch sowas wie Brandabschnitte und Brandschotte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Diese Pläne gibt es, die muß es geben. Zumindest, solange sie wer braucht.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 19:32:43 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029430.html#8029430</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T19:32:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(9): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029431.html#8029431</link>
      <description>Oida bitte!&lt;br&gt;Küche, Bad, WC hast doch schon im Bauplan.&lt;br&gt;Dafür mußt doch Installationsschächte einplanen. Schon im Bau. Und Durchbrüche für Abwasser und Kanal.Und (gesteuerte Wohnraum)Lüftung. &lt;br&gt;Und dann hast im modernen Bau noch sowas wie Brandabschnitte und Brandschotte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Diese Pläne gibt es, die muß es geben. Zumindest, solange sie wer braucht.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Du hast ja auch die Pläne für die Elektrik. Ich weiß doch schon vor dem Spatenstich, wo in welcher Höhe wieviele Stecker und Schalter hinkommen und an welcher Sicherung die hängen. In jeder Wohnung, im ganzen Haus. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 19:32:43 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029431.html#8029431</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T19:32:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(8): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029429.html#8029429</link>
      <description>Interessant! Wo steht das?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ab dem Übergabepunkt der Versorger gibts nix. Wirklich NIX. Außer es bestellt und bezahlt wer.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 19:15:06 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029429.html#8029429</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T19:15:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029428.html#8029428</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Die Hälfte der Ausführenden kann einen Plan nicht mal lesen.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;das mag sein.&lt;br&gt;Aber Steigleitungen, egal ob Wasser, GAs oder Wärme und Entsorgungsleitungen wie Kanäle verlegt man nicht eben mal so, wie es dem Ausführenden in der Sekunde einfällt. Das MUSS geplant sein.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 19:10:32 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029428.html#8029428</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T19:10:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029427.html#8029427</link>
      <description>Die Hälfte der Ausführenden kann einen Plan nicht mal lesen. Und gezeichnet werden Detailpläne nur, wenn’s wer bezahlt. Andernfalls schmieren sie händisch irgendwas in den Einreichplan, um eine Kostenschätzung zu bekommen.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 19:02:03 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029427.html#8029427</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T19:02:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029423.html#8029423</link>
      <description>sicher gibt/gab es die. Bei den Ausführenden. Wie hätten die sonst wissen sollen, was sie wo verlegen sollen.&lt;br&gt;Aber aufs Bauamt schaffens diese Pläne nicht und sich keiner drum kümmert, die zu sichern, bevor die Handwerker abziehen und das Altpapier entsorgen ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 18:45:28 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029423.html#8029423</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T18:45:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029422.html#8029422</link>
      <description>Bei Fernwärme gehe ich davon aus, dass du einen Wärmetauscher im Haus hast. Von dort gehen die Rohre in deine Wohnung. Dort könnte es einen Hahn geben. Frag bei der Fernwärme, wo im Haus das Ding ist.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 18:44:49 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029422.html#8029422</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T18:44:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029420.html#8029420</link>
      <description>Bei meinem Zinshaus, meinem Privathaus und meiner ETW gibt es solche Pläne einfach nicht. Es gibt Einreichungspläne, aber keine Detailpläne.&lt;br&gt;&lt;br&gt;U.u. hat einer der Versorger Pläne über seine Anschlüsse des Hauses.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 18:41:18 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029420.html#8029420</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T18:41:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029415.html#8029415</link>
      <description>Habt ihr vielleicht von der Hausverwaltung wenigstens eine Liste von Professionisten erhalten, die ihr bei Problemen/Notfällen vorzugsweise kontaktieren sollt? &lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn da ein Installateur drauf ist, dann könnte der vermutlich tieferes Wissen über die Positionierung der Absperrventile haben bzw. wissen, wo die Pläne dafür beschaffbar sind. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 17:45:44 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029415.html#8029415</guid>
      <dc:creator>Thing</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T17:45:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029379.html#8029379</link>
      <description>ich kenne gebäude, da gibts das ganze jahr warmwasser, aber die heizung geht nur von oktober bis...&lt;br&gt;&lt;br&gt;daher meine bemerkung&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 14:41:35 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029379.html#8029379</guid>
      <dc:creator>Sonic The Hedgehog</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T14:41:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029371.html#8029371</link>
      <description>&lt;img src="birndl.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="!&amp;#58;-&amp;#41;"/&gt; ahhhh --&gt; &lt;img src="dollar.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="$-)"/&gt;&lt;img src="dollar.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="$-)"/&gt;&lt;img src="dollar.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="$-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 13:43:52 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029371.html#8029371</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T13:43:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029366.html#8029366</link>
      <description>Ich bin mir da nicht so sicher, ob er nicht vielleicht doch ganz gut weiss was er tut. Eine Stunde erfolglose Ostereiersuche inkl. Nochmalkommen hat ja auch einen gewissen Charme bezogen auf die Gesamtrechnung. Und der abmontierte alte Heizkörper erhöht vielleicht auch etwas den Leidensdruck. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 13:20:15 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029366.html#8029366</guid>
      <dc:creator>Thing</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T13:20:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029363.html#8029363</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; scheinbar will der TE ja einen anderen HK, sonst bräuchte er ja keine&lt;br&gt;Genehmigung, oder?&lt;br&gt;(Evtl. so einen wo man Handtücher aufhängen kann?)&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;und wo ist da das Problem? Schlauch dran und geht scho.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 13:12:58 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029363.html#8029363</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T13:12:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029362.html#8029362</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; gehe davon aus, der Installateur weiß was er&lt;br&gt;tut.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;das scheint mir in dem Fall aber ganz und gar nicht so zu sein &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 13:11:57 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029362.html#8029362</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T13:11:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029361.html#8029361</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;Der Installateur ist dann mal wieder gefahren. Jetzt wirds aber langsam kalt und ein Heizkörper wäre ganz nett,&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Und den alten hat er nicht wieder angeschlossen? Soweit ich verstanden habe war der doch noch intakt. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Warum hat er die Frage nach dem Ventil eigentlich nicht vor dem Abbau des alten geklärt?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:49:49 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029361.html#8029361</guid>
      <dc:creator>Thing</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:49:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029359.html#8029359</link>
      <description>Korrekt ist ein HK mit Handtuchhalter &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:35:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029359.html#8029359</guid>
      <dc:creator>Tec</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:35:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029494.html#8029494</link>
      <description>Die Fernwärme Wien versorgt auch sehr viele Haushalte mit Warmwasser. Deshalb läuft die Versorgung das ganze Jahr über ...&lt;br&gt;Ich habe einen Freund, der in einer sanierten Gemeindebau-Wohnung gewohnt hatte; dort gab es durch Fernwärme gespeist einen Warmwasserboiler, sowie wurde auch im Hochsommer ein aufgedrehter Heizkörper heiß ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:35:20 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029494.html#8029494</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:35:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029495.html#8029495</link>
      <description>Die Fernwärme Wien versorgt auch sehr viele Haushalte mit Warmwasser. Deshalb läuft die Versorgung das ganze Jahr über ...&lt;br&gt;Ich habe einen Freund, der in einer sanierten knapp 100 Jahre alten Gemeindebau-Wohnung gewohnt hatte; dort gab es durch Fernwärme gespeist einen Warmwasserboiler, sowie wurde auch im Hochsommer ein aufgedrehter Heizkörper heiß ...&lt;br&gt;Die Fernwärme Anspeisungs-Verrohrung konnte für jede Wohnung einzeln (Vor- und Rücklauf, in einem Unterputz-Kasten, nahe dem Fußboden-Niveau) abgedreht werden.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:35:20 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029495.html#8029495</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:35:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029360.html#8029360</link>
      <description>Die Fernwärme Wien versorgt auch sehr viele Haushalte mit Warmwasser. Deshalb läuft die Versorgung das ganze Jahr über ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:35:20 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029360.html#8029360</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:35:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029358.html#8029358</link>
      <description>Die Fernwärme Wien versorg auch sehr viele Haushalte mit Warmwasser. Deshalb läuft die Versorgung das ganze Jahr über ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:35:20 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029358.html#8029358</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:35:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029357.html#8029357</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; bist du sicher, dass die fernwärme schon aufgedreht ist für die heizkörper?&lt;br&gt;wird doc hmeist erst im oktober aufgedreht&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:30:34 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029357.html#8029357</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:30:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029355.html#8029355</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Jetzt wirds aber langsam kalt und ein Heizkörper wäre ganz nett,&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;bist du sicher, dass die fernwärme schon aufgedreht ist für die heizkörper?&lt;br&gt;wird doc hmeist erst im oktober aufgedreht&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:27:49 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029355.html#8029355</guid>
      <dc:creator>Sonic The Hedgehog</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:27:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029353.html#8029353</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und wie hat er den alten dann demontiert? Ohne Überschwemmung?&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Er hat die Absperrhähne direkt beim Heizkörper abgedreht und den alten demontiert.&lt;br&gt;Das geht ja ohne Probleme. Lediglich das Wasser, das im Heizkörper ist läuft aus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; der soll mit dem richigen HK antanzen, der paßt&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Das dachte ich mir auch.&lt;br&gt;Aber wer weiß, evtl. will der TE ja einen anderen Heizkörper der nicht passt.&lt;br&gt;(Evtl. so einen wo man Handtücher aufhängen kann?)&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:27:12 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029353.html#8029353</guid>
      <dc:creator>Picard782000</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:27:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029356.html#8029356</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; und wie hat er den alten dann demontiert? Ohne Überschwemmung?&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Er hat die Absperrhähne direkt beim Heizkörper abgedreht und den alten demontiert.&lt;br&gt;Das geht ja ohne Probleme. Lediglich das Wasser, das im Heizkörper ist läuft aus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; der soll mit dem richigen HK antanzen, der paßt&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Das dachte ich mir auch.&lt;br&gt;Aber scheinbar will der TE ja einen anderen HK, sonst bräuchte er ja keine Genehmigung, oder?&lt;br&gt;(Evtl. so einen wo man Handtücher aufhängen kann?)&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:27:12 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029356.html#8029356</guid>
      <dc:creator>Picard782000</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:27:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029349.html#8029349</link>
      <description>Installateure haben üblicherweise eine Gerätschaft, um in einem Heizungs-Rohr das darin fließende Wasser einfrieren zu können, um in Fällen wie bei Dir unabhängig von einem Absperrventil zu sein !!!&lt;br&gt;Dafür benötigt man aber freien Zugriff auf ein gerades Stück des Vorlauf- und des Rücklauf-Rohres in einer Länge von je etwa mind. 5 cm für die Rohrschlingen dieses Gerätes (die zangenmäßig an das Heizungsrohr angedrückt werden), sowie Platz rundum die Heizungs-Rohre ...&lt;br&gt;In der Regel benötigt der Monteur zwei getrennte Geräte, eines für den Vorlauf und eines für den Rücklauf ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:18:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029349.html#8029349</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:18:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029492.html#8029492</link>
      <description>Installateure haben üblicherweise eine Gerätschaft, um in einem Heizungs-Rohr das darin fließende Wasser einfrieren zu können, um in Fällen wie bei Dir unabhängig von einem Absperrventil zu sein !!!&lt;br&gt;Dafür benötigt man aber freien Zugriff auf ein gerades Stück des Vorlauf- und des Rücklauf-Rohres in einer Länge von je etwa mind. 5 cm für die Rohrschlingen dieses Gerätes (zwei Rohrschlingen-Teile, durch die die Kühlflüssigkeit läuft, werden zangenmäßig an das Heizungsrohr angedrückt), sowie Platz rundum die Heizungs-Rohre ...&lt;br&gt;In der Regel benötigt der Monteur zwei getrennte Geräte, eines für den Vorlauf und eines für den Rücklauf, oder er erledigt die Rohr-Änderungen hintereinander; -&gt; dann darf das aber kein Heizkörperventil sein, das mit Vorlauf und Rücklauf direkt knapp nebeneinander angeschlossen an einem einzigen Punkt in den Heizkörper hinein führt ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:18:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029492.html#8029492</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:18:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029354.html#8029354</link>
      <description>Installateure haben üblicherweise eine Gerätschaft, um in einem Heizungs-Rohr das darin fließende Wasser einfrieren zu können, um in Fällen wie bei Dir unabhängig von einem Absperrventil zu sein !!!&lt;br&gt;Dafür benötigt man aber freien Zugriff auf ein gerades Stück des Vorlauf- und des Rücklauf-Rohres in einer Länge von je etwa mind. 5 cm für die Rohrschlingen dieses Gerätes (die zangenmäßig an das Heizungsrohr angedrückt werden), sowie Platz rundum die Heizungs-Rohre ...&lt;br&gt;In der Regel benötigt der Monteur zwei getrennte Geräte, eines für den Vorlauf und eines für den Rücklauf, oder er erledigt die Rohr-Änderungen hintereinander; -&gt; dann darf das aber kein Heizkörperventil sein, das mit Vorlauf und Rücklauf direkt knapp nebeneinander angeschlossen an einem einzigen Punkt in den Heizkörper hinein führt ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:18:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029354.html#8029354</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:18:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029497.html#8029497</link>
      <description>Installateure haben üblicherweise eine Gerätschaft, um in einem Heizungs-Rohr das darin fließende Wasser einfrieren zu können, um in Fällen wie bei Dir unabhängig von einem Absperrventil zu sein !!! Mitunter ist dieses Gerät auch für zweigeschossige Wohnungen günstig, dass bei einer Reparatur/Umbau im Erdgeschoss, nicht das ganze Heizungs-Wasser im darüber liegendem Niveau ausrinnen kann! Dafür benötigt man aber freien Zugriff auf ein gerades Stück des Vorlauf- und des Rücklauf-Rohres in einer Länge von je etwa mind. 5 cm für die Rohrschlingen dieses Gerätes (zwei Rohrschlingen-Teile, durch die die Kühlflüssigkeit läuft, werden zangenmäßig an das Heizungsrohr angedrückt), sowie Platz rundum die Heizungs-Rohre ...&lt;br&gt;In der Regel benötigt der Monteur zwei getrennte Geräte, eines für den Vorlauf und eines für den Rücklauf, oder er erledigt die Rohr-Änderungen hintereinander; -&gt; dann darf das aber kein Heizkörperventil sein, das mit Vorlauf und Rücklauf direkt knapp nebeneinander angeschlossen an einem einzigen Punkt in den Heizkörper hinein führt ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:18:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029497.html#8029497</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:18:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029348.html#8029348</link>
      <description>Installateure haben üblicherweise eine Gerätschaft, um in einem Heizungs-Rohr das darin fließende Wasser einfrieren zu können, um in Fällen wie bei Dir unabhängig von einem Absperrventil zu sein !!!&lt;br&gt;Dafür benötigt man aber freien Zugriff auf ein gerades Stück des Vorlauf- und des Rücklauf-Rohres in einer Länge von je etwa mind. 5 cm für die Rohrschlingen dieses Gerätes (die zangenmäßig an das Heizungsrohr angedrückt werden), sowie Platz rundum die Heizungs-Rohre ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:18:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029348.html#8029348</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:18:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029346.html#8029346</link>
      <description>Installateure haben üblicherweise eine Gerätschaft, um in einem Heizungs-Rohr das darin fließende Wasser einfrieren zu können, um in Fällen wie bei Dir unabhängig von einem Absperrventil zu sein !!!&lt;br&gt;Dafür benötigt man aber freien Zugriff auf ein gerades Stück des Vorlauf- und des Rücklauf-Rohres in einer Länge von je etwa mind. 5 cm für die Rohrschlingen dieses Gerätes, sowie Platz rundum die Heizungs-Rohre ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:18:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029346.html#8029346</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:18:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029345.html#8029345</link>
      <description>Installateure haben üblicherweise eine Gerätschaft, um in einem Heizungs-Rohr das darin fließende Wasser einfrieren zu können, um in Fällen wie bei Dir unabhängig von einem Absperrventil zu sein !!!&lt;br&gt;Dafür benötigt man aber freien Zugriff auf ein gerades Stück des Vorlauf- und des Rücklauf-Rohres in einer Länge von je etwa mind. 6 cm für die Rohrschlingen dieses Gerätes, sowie Platz rundum die Heizungs-Rohre ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:18:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029345.html#8029345</guid>
      <dc:creator>Atschy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:18:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029344.html#8029344</link>
      <description>Dann soll sich die HV dort (Bauträger, Architekt...) um einen Polierplan o.ä. bemühen... Wenn das Haus so ein Murks ist wie das klingt, wird sie ihn noch öfter brauchen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:08:08 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029344.html#8029344</guid>
      <dc:creator>Lazy Jones</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:08:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029341.html#8029341</link>
      <description>Ist aus 2006, also sollte das noch auffindbar sein.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:02:20 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029341.html#8029341</guid>
      <dc:creator>Tec</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:02:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029340.html#8029340</link>
      <description>Das kann ich dir nicht sagen, gehe davon aus, der Installateur weiß was er tut. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:01:26 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029340.html#8029340</guid>
      <dc:creator>Tec</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T12:01:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029336.html#8029336</link>
      <description>Bei meiner ETW hab ich diesen Plan auch nicht bekommen, die Hausverwaltung stellt diesen und andere Pläne aber allen Eigentümern online zur Verfügung. Ohne Plan sind derartige Suchen bei etwas größeren Wohnanlagen vermutlich ziemlich chancenlos. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 11:38:05 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029336.html#8029336</guid>
      <dc:creator>Thing</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T11:38:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029335.html#8029335</link>
      <description>Wie alt ca.? Vielleicht ist der Bauträger noch auffindbar und willens, Pläne zu schicken... &lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 11:35:46 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029335.html#8029335</guid>
      <dc:creator>Lazy Jones</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T11:35:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029334.html#8029334</link>
      <description>und wie hat er den alten dann demontiert? Ohne Überschwemmung?&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; der Installateur will Die Rohre kürzen/verlängern oder anders verlegen.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;der soll mit dem richigen HK antanzen, der paßt &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 11:32:10 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029334.html#8029334</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T11:32:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029333.html#8029333</link>
      <description>wieso rinnt nix aus, wenn der alte HK entfernt wurde???&lt;br&gt;Da ist ja Vor- und Rücklaufventil (die meist Eckventile) schon zu.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 11:31:09 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029333.html#8029333</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T11:31:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029331.html#8029331</link>
      <description>Ich schätze der hat andere Anschlüsse (Position), und der Installateur will Die Rohre kürzen/verlängern oder anders verlegen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 11:26:34 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029331.html#8029331</guid>
      <dc:creator>Picard782000</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T11:26:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029330.html#8029330</link>
      <description>Ich bin Eigentümer, war eine Genossenschaftswohnung und ist in Eigentum übergegangen. Pläne vom Haus hab ich beim Kauf keine bekommen. &lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 11:18:08 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029330.html#8029330</guid>
      <dc:creator>Tec</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T11:18:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029329.html#8029329</link>
      <description>Getauscht ist er noch nicht. Der Heizkörper muss noch montiert werden und damit das heiße Wasser nicht in der Wohnung ausläuft, muss das Ventil vorher geschlossen werden. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 11:17:18 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029329.html#8029329</guid>
      <dc:creator>Tec</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T11:17:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029323.html#8029323</link>
      <description>wozu brauchst du ein Absperrventil NACHDEM der Heizkörper getauscht wurde???&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 11:02:32 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029323.html#8029323</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T11:02:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029321.html#8029321</link>
      <description>Bist du Mieter oder Eigentümer? Was ist das bitte für eine Hausverwaltung, die keine Ahnung und keine Pläne hat? Was tun die denn bei einem Gebrechen?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Schlimmstenfalls wird die Hausverwaltung dann die Hauszuleitung abdrehen müssen wenn sie so unfähig ist.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 10:56:16 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029321.html#8029321</guid>
      <dc:creator>Lazy Jones</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T10:56:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8029317.html#8029317</link>
      <description>Hallo liebes Forum,&lt;br&gt;&lt;br&gt;ich möchte in meiner Wohnung (Mehrparteienhaus) einen neuen Heizkörper installieren. Die Hausverwaltung hat ihren Segen dazu gegeben und der Installateur war auch bestellt. Nachdem der alte Heizkörper abgenommen wurde, hat sich der Installateur auf die Suche nach dem Absperrventil gemacht. Nach einer Stunde haben wir nichts gefunden. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Also haben wir die Hausverwaltung angerufen, die haben keine Ahnung wo die sind und haben auch keine Pläne. Fernwärme hat auch keine Pläne, die muss laut ihnen die Hausverwaltung haben, und die Ventile sind wahrscheinlich in irgendwelchen Zwischendecken verbaut. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Unter meiner Wohnung ist ein Solarium. Dort habe ich in der Zwischendecke die Absperrventil von den 3 Nachbarwohnungen gefunden, aber nicht von meiner Wohnung. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Der Installateur ist dann mal wieder gefahren. Jetzt wirds aber langsam kalt und ein Heizkörper wäre ganz nett, daher die Frage an euch, wen könnte ich noch fragen, oder wo könnten solche Pläne aufliegen. Kann ja nicht sein, dass keiner weiß wo die Ventile sind. Was wenn mal ein Rohrbruch ist oder so? &lt;br&gt;&lt;br&gt;Danke.&lt;br&gt;&lt;br&gt;LG&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tec&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 10:17:31 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8029317.html#8029317</guid>
      <dc:creator>Tec</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T10:17:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Absperrventil finden</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t900815,8030358.html#8030358</link>
      <description>Hallo liebes Forum,&lt;br&gt;&lt;br&gt;ich möchte in meiner Wohnung (Mehrparteienhaus) einen neuen Heizkörper installieren. Die Hausverwaltung hat ihren Segen dazu gegeben und der Installateur war auch bestellt. Nachdem der alte Heizkörper abgenommen wurde, hat sich der Installateur auf die Suche nach dem Absperrventil gemacht. Nach einer Stunde haben wir nichts gefunden. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Also haben wir die Hausverwaltung angerufen, die haben keine Ahnung wo die sind und haben auch keine Pläne. Fernwärme hat auch keine Pläne, die muss laut ihnen die Hausverwaltung haben, und die Ventile sind wahrscheinlich in irgendwelchen Zwischendecken verbaut. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Unter meiner Wohnung ist ein Solarium. Dort habe ich in der Zwischendecke die Absperrventil von den 3 Nachbarwohnungen gefunden, aber nicht von meiner Wohnung. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Der Installateur ist dann mal wieder gefahren. Jetzt wirds aber langsam kalt und ein Heizkörper wäre ganz nett, daher die Frage an euch, wen könnte ich noch fragen, oder wo könnten solche Pläne aufliegen. Kann ja nicht sein, dass keiner weiß wo die Ventile sind. Was wenn mal ein Rohrbruch ist oder so? &lt;br&gt;&lt;br&gt;Danke.&lt;br&gt;&lt;br&gt;LG&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tec&lt;br&gt;&lt;br&gt;Edit: Danke an alle die gepostet haben. Die Hausverwaltung hat ihren Installateur vorbei geschickt, der hat leider auch nix gefunden, bis auf die der Nachbarn. Die waren dann auch planlos. Ich habs dann auf mich genommen und mit etwas Orientierung tatsächlich das Absperrventil für meine Wohnung gefunden. Ich werden jetzt einen Plan zeichnen und ihn teuer an meine Hausverwaltung verkaufen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 10:17:31 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t900815,8030358.html#8030358</guid>
      <dc:creator>Tec</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-03T10:17:31Z</dc:date>
    </item>
  </channel>