<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
    <link>http://forum.geizhals.at/feed.jsp?id=902472</link>
    <description>Geizhals-Forum</description>
    <item>
      <title>Re(5): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076506.html#8076506</link>
      <description>Dem FI ist aber +#§$% egal wie hoch der Spannungsunterschied zwischen N und Pe ist.&lt;br&gt;Egal ob dieser: 0; 1; oder 230V ist.&lt;br&gt;Der FI löst in keinen dieser Fälle aus ... auch wenn schon ordentlich was schief rennen muss wenn hier solche Spannungen auftreten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Das ist einfach eine Aussage, die in Deutschland immer wieder behauptet wird, die etwas komplett anderes bedeutet als der Elektriker damit meint.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Die richtige Behauptung wäre:&lt;br&gt;Ein Potentialunterschied zwischen N und Pe im Zusammenhang mit einen Isolationsfehler, kann den FI zum Auslösen bringen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der Potentialunterschied ist vorhanden sobald irgendwo ein Verbraucher eingeschaltet wird.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jun 2021 19:22:31 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076506.html#8076506</guid>
      <dc:creator>ZombyKillah</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-25T19:22:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076468.html#8076468</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Mir ist es passiert, als ich einen Luster gewechselt habe.&lt;br&gt;Hab nur am Schalter abgeschaltet (also L) und natürlich geprüft, ob der&lt;br&gt;Schalter tatsächlich L schaltet.&lt;br&gt;Dann unabsichtlich N und PE zusammengebracht --&gt; FI löst aus.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;OK, OK, nehm alles zurück, das war exakt DAS, was mir auch passiert ist&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jun 2021 11:28:30 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076468.html#8076468</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-25T11:28:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076434.html#8076434</link>
      <description>Wenn 2-polig abgeschaltet ist, sollte das aber nicht passieren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mir ist es passiert, als ich einen Luster gewechselt habe.&lt;br&gt;Hab nur am Schalter abgeschaltet (also L) und natürlich geprüft, ob der Schalter tatsächlich L schaltet.&lt;br&gt;Dann unabsichtlich N und PE zusammengebracht --&gt; FI löst aus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In so einem Fall ist es aber erklärbar.&lt;br&gt;Der Strom von anderen Verbrauchern, der über N "zurück" fließt, wurde teilweise über PE abgeleitet, da Strom immer den Weg des geringsten Widerstand geht.&lt;br&gt;--&gt; L + N Summe passt nicht&amp;nbsp;&amp;nbsp;mehr.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jun 2021 05:43:14 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076434.html#8076434</guid>
      <dc:creator>Picard782000</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-25T05:43:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(12): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076432.html#8076432</link>
      <description>Den Bibliotheksausweis kriegst du auch auf der TU (auch WU) um fast nix - nur damit hast du noch keinen EduRoam Zugang. Den kriegt man nur mit einer Matrikelnummer iirc.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jun 2021 05:31:03 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076432.html#8076432</guid>
      <dc:creator>lsr2</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-25T05:31:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076422.html#8076422</link>
      <description>Bei ausgeschalteter einpoliger oder zweipoliger Sicherung?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 23:30:47 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076422.html#8076422</guid>
      <dc:creator>traut</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-24T23:30:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076421.html#8076421</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; An der Erdungsschiene sind PE und N noch zusammengefaßt zum PEN.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;in Wiener Altbauten mal definitiv nicht &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 22:37:38 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076421.html#8076421</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-24T22:37:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076420.html#8076420</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Der FI kann nur den Summenstrom messen.&lt;br&gt;Der Fehlerstrom kann aber auch vom N-Leiter abgeleitet werden.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;jetzt DAU-Frage:&lt;br&gt;warum fliegt dann der FI, wenn ich N+PE bei ausgeschalteter Sichgerung zusammenbringe?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 22:36:46 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076420.html#8076420</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-24T22:36:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076408.html#8076408</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;blockquote/&gt;&lt;em/&gt; Der FI erkennt auch Potentialunterschiede zwischen Neutralleiter und Erdung&lt;br&gt;(blauer N gegenüber grün-gelbem PE).&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Nein, erkennt er nicht.&lt;br&gt;Der FI kann nur den Summenstrom messen.&lt;br&gt;Der Fehlerstrom kann aber auch vom N-Leiter abgeleitet werden.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich verstehe nicht, warum du mir hier widersprichst.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der FI prüft üblicherweise, dass über L genauso viel hinein fließt wie über N zurück fließt - genau, das ist der Summenstrom.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn der Strom aber statt dessen über PE abfließt, dann ist der Summenstrom ungleich null.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Damit ein Strom fließen kann brauchst du aber eine Potentialverschiebung. An der Erdungsschiene sind PE und N noch zusammengefaßt zum PEN. Das ist vor dem FI. Hinter dem FI sind PE und N getrennt. Durch Leitungswiderstände und Einkopplungen kann es Potentialverschiebungen geben.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Oder schon alleine durch eine Parallelschaltung von PE, N (und evtl. Erdung) hast du du eine Verringerung des Rückleitungs-Widerstands. Der Strom sucht sich den Weg des geringsten Widerstands und fließt nicht nur den Soll-Pfad über N zurück, sondern auch über PE oder gar die tatsächliche Erdung. Damit fehlt ein Teil des Stroms. Der Summenstrom ist ungleich Null. Der FI Löst aus.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 16:26:55 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076408.html#8076408</guid>
      <dc:creator>traut</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-24T16:26:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076406.html#8076406</link>
      <description>Bei uns in Österreich gibt es keine verbindliche Norm für die Hausinstallation&lt;br&gt;Es wurde Anfang 2020 die ÖNorm 8101 heraus gebracht mit den ausdrücklichen Vermerk, dass diese nicht verbindlich ist.&lt;br&gt;In Folge ist diese auch nicht mehr öffentlich einsehbar.&lt;br&gt;Die alten Vorschriften (TAEV - Technischen Anschlussbedienungen für den Netzanschluss) verweisen darauf, keine Vorschriften mehr zu sein, sondern nur ein Sammelwerk über die aktuellen Normen - von den Energie-Versorger gibt es zu den Thema nur schweigen - laut Gesetz legt der jeweilige Energie-Versorger die Vorschriften fest.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;99% aller Haushalte in Österreich haben 2-polige Sicherungsautomaten (L+N)&lt;br&gt;Es ist/war aber auch immer zulässig, 1-polige zu installieren.&lt;br&gt;Es macht nur keiner, weil die Fehlersuche mit den 2-poligen einfacher ist.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Der FI erkennt auch Potentialunterschiede zwischen Neutralleiter und Erdung&lt;br&gt;(blauer N gegenüber grün-gelbem PE). &lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;Nein, erkennt er nicht.&lt;br&gt;Der FI kann nur den Summenstrom messen.&lt;br&gt;Der Fehlerstrom kann aber auch vom N-Leiter abgeleitet werden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Über den regelmäßigen Test des FI macht man sich bei uns nur lustig.&lt;br&gt;Des macht keiner ...&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 15:57:43 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076406.html#8076406</guid>
      <dc:creator>ZombyKillah</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-24T15:57:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(9): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076369.html#8076369</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Ist das Haus gesichert, muss die Wohnung scheinbar nicht gesichert sein. Sagt&lt;br&gt;Schrack…&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;beides Altbauten in Ottakring - daran kanns nicht liegen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 11:30:23 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076369.html#8076369</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-24T11:30:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(11): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076351.html#8076351</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Vermutlich gehts auch online (mit Edu-Roam), aber das kriegt man halt nur als&lt;br&gt;Student/Tutor/etc.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;muß ich mal schaun. Weil auf der Hauptuni bekommt man einen Bibliotheksausweis, auch OHNE Student zu sein. Kostet was, aber fast nix.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 10:31:17 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076351.html#8076351</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-24T10:31:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(9): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076289.html#8076289</link>
      <description>&gt;&gt; In der Garage habe ich [...] Starkstromdosen&lt;br&gt;&lt;br&gt;Praktisch - kann man gleich das E-Mobil laden &lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 20:53:47 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076289.html#8076289</guid>
      <dc:creator>lsr2</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T20:53:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(10): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076287.html#8076287</link>
      <description>Puuuh, da bin ich ehrlich ueberfragt. Das letzte Mal in der TU-Bibliothek war ich vor ca zwei Jahrzehnten, seitdem ist dort sicher alles anders. Vermutlich gehts auch online (mit Edu-Roam), aber das kriegt man halt nur als Student/Tutor/etc.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://permalink.catalogplus.tuwien.at/AC16072412" rel="noopener" target="_blank"&gt;https:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;permalink.catalogplus.tuwien.at/&lt;wbr/&gt;AC16072412&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;lt;- kopieren will man den Schinken vermutlich eher nicht &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 20:19:55 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076287.html#8076287</guid>
      <dc:creator>lsr2</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T20:19:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(8): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076285.html#8076285</link>
      <description>Ist das Haus gesichert, muss die Wohnung scheinbar nicht gesichert sein. Sagt Schrack…&lt;br&gt;&lt;br&gt;Überspannungsschutzgeräte gegen indirekte Blitzeinwirkungen sind in jeder Verbraucheranlage zu installieren. Sind in der Verbraucheranlage bereits zentrale Überspannungsschutzgeräte installiert, so ist die Installation von Überspannungsschutzgeräten in jeder Einzelverbraucheranlage nicht gefordert, wird aber in Gegenden mit erhöhter und hoher Blitzdichte .... empfohlen.“&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://image.schrack.com/produktkataloge/k-blitzue9.pdf" rel="noopener" target="_blank"&gt;https:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;image.schrack.com/&lt;wbr/&gt;produktkataloge/&lt;wbr/&gt;k-blitzue9.pdf&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;In der Garage habe ich einen Sub-Verteiler mit FI und Starkstromdosen, aber keinen Überdings.&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 18:11:58 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076285.html#8076285</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T18:11:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(8): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076284.html#8076284</link>
      <description>Bei uns auch! Wußte nicht mal, dass es so was gibt.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 17:52:51 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076284.html#8076284</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T17:52:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(9): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076282.html#8076282</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; an der TU-Bibliothek ausheben &lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;guter Tipp, danke.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Auch onlione, oder nur vor Ort?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 17:51:14 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076282.html#8076282</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T17:51:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076281.html#8076281</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;habe zum ersten Mal einen Überspannungsableiter gefunden. WTF?&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;wie ich vor 15J meine Garage gebaut hab, hab ich genau so einen installieren müssen. Und es, weil ichs noch nie gemacht hab, falsch gemacht.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jetzt, vor 1 Monat Wohnung generalsaniert: Überspannungsableiter? Was ist das?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 17:50:32 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076281.html#8076281</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T17:50:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076279.html#8076279</link>
      <description>Überspannungsschutz ist inzwischen in DE Pflicht&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 17:45:30 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076279.html#8076279</guid>
      <dc:creator>traut</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T17:45:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(8): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076269.html#8076269</link>
      <description>Man kann die an die TU-Bibliothek ausheben bzw jemand mit EduRoam-VPN fragen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 16:50:53 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076269.html#8076269</guid>
      <dc:creator>lsr2</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T16:50:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(8): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076270.html#8076270</link>
      <description>Man kann die an der TU-Bibliothek ausheben bzw jemand mit EduRoam-VPN fragen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 16:50:53 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076270.html#8076270</guid>
      <dc:creator>lsr2</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T16:50:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076266.html#8076266</link>
      <description>Vor 12 Jahren gebaut, alles allpolig abgesichert. Und der Technikraum hat einen eigenen FI - warum auch immer.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Und ich habe zum ersten Mal einen Überspannungsableiter gefunden. WTF?&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 16:22:55 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076266.html#8076266</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T16:22:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076254.html#8076254</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; eure Normen wären kostenlos abrufbar.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;leider nein, die sind schweineteuer&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 14:30:15 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076254.html#8076254</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T14:30:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076249.html#8076249</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; &lt;br&gt;&lt;blockquote/&gt;&lt;em/&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Welche Norm ist bei euch relevant?&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;keine Ahnung. Bin kein Elektriker, nur Edelpfuscher. Aber bis jetzt hat noch&lt;br&gt;jede meiner E-Anlagen die Abnahme mit Auszeichnung bestanden&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich hoffte, eure Normen wären kostenlos abrufbar.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Aber 480 € für die OVE E 8101:2019 01 01 sind auch ein stolzer Preis.&lt;br&gt;&lt;https shop austrian standards at action de public details OVE E/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 13:52:19 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076249.html#8076249</guid>
      <dc:creator>traut</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T13:52:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076238.html#8076238</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;muss auch häufig getestet werden, ob die USV richtig einspringt. Der kurze&lt;br&gt;Umschaltimpuls kickt aber gerne PCs in den Neustart.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;dann ist die Schaltung aber Kacke und die USV nix wert. Sorry.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 13:31:25 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076238.html#8076238</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T13:31:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076236.html#8076236</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Eure Sicherungen schalten tatsächlich allpolig?&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;diese Sicherungen schalten alle allpolig, also 1+N oder eben 3+N&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.bauhaus.at/sicherungsautomaten/eaton-leitungsschutzschalter/p/22040222" rel="noopener" target="_blank"&gt;https:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;www.bauhaus.at/&lt;wbr/&gt;sicherungsautomaten/&lt;wbr/&gt;eaton-leitungsschutzschalter/&lt;wbr/&gt;p/&lt;wbr/&gt;22040222&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://www.bauhaus.at/sicherungsautomaten/eaton-leitungsschutzschalter/p/22039840" rel="noopener" target="_blank"&gt;https:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;www.bauhaus.at/&lt;wbr/&gt;sicherungsautomaten/&lt;wbr/&gt;eaton-leitungsschutzschalter/&lt;wbr/&gt;p/&lt;wbr/&gt;22039840&lt;/a&gt; &lt;br&gt;ja, es gibt auch diese&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.bauhaus.at/sicherungsautomaten/abb-system-pro-m-compact-sicherungsautomat-s200-b16a/p/12244912" rel="noopener" target="_blank"&gt;https:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;www.bauhaus.at/&lt;wbr/&gt;sicherungsautomaten/&lt;wbr/&gt;abb-system-pro-m-compact-sicherungsautomat-s200-b16a/&lt;wbr/&gt;p/&lt;wbr/&gt;12244912&lt;/a&gt; &lt;br&gt;aber kenne (in Wien) keinen, der die verwendet. &lt;br&gt;In einem normalen Haushalt (Mietwohnunmg) wirst du nur die oben genannten Sicherungen finden. Plus 1x FI mit 30mA davor.&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Welche Norm ist bei euch relevant?&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;keine Ahnung. Bin kein Elektriker, nur Edelpfuscher. Aber bis jetzt hat noch jede meiner E-Anlagen die Abnahme mit Auszeichnung bestanden&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 13:30:04 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076236.html#8076236</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T13:30:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076230.html#8076230</link>
      <description>denk ich mir, sonst würde man ja immer wieder Probleme mit div Verbrauchern haben. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 12:57:11 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076230.html#8076230</guid>
      <dc:creator>Desolationrob</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T12:57:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076229.html#8076229</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Der kurze Umschaltimpuls kickt aber gerne PCs in den Neustart.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Klassische Stand-by USV-Anlagen sind mir schon ewig nicht mehr untergekommen. Wenn unsere Eaton Blades jemals in den Bereich kommen würden, wo die Überbrückungszeit des SMPS nicht mehr ausreicht, hätten wir denen den Dreck schon um die Ohren geschmissen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 12:53:41 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076229.html#8076229</guid>
      <dc:creator>scientificallyilliterate</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T12:53:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(7): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076227.html#8076227</link>
      <description>Klarerweise haben wir alles was Wert oder Wichtigkeit hatte, auf die Weißen gehängt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Womit eine Millioneninvestition für'n Hugo war.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 12:50:58 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076227.html#8076227</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T12:50:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076221.html#8076221</link>
      <description>Bei den roten muss auch häufig getestet werden, ob die USV richtig einspringt. Der kurze Umschaltimpuls kickt aber gerne PCs in den Neustart. Notebooks mit Akkupufferung sind da toleranter.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 12:40:54 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076221.html#8076221</guid>
      <dc:creator>traut</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T12:40:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076218.html#8076218</link>
      <description>Cool!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Löst in mir den Gedanken aus, dass ich bei einer Bank in den Boden-Tanks immer 2 Steckdosen-Arten hatte. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Weiß - Office, &lt;br&gt;Rot - Infrastruktur - mit USV hinterlegt - laut Dokumentation und Betriebsvorgabe.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Lustig war, dass die Roten instabiler als die Weißen waren. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 12:31:38 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076218.html#8076218</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T12:31:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076217.html#8076217</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; viel Text, aber am Ende das gleiche: wenn du die Sicherungen einzeln&lt;br&gt;zuschaltest, weißt du, wo (also in welchem Kreis, nicht in welchem Gerät) der&lt;br&gt;Fehler liegt. Und kannst dort dann konzentriert weitersuchen.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nein, entweder hast du das Problem nicht verstanden oder in AT erfolgt die Installation anders als in DE.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Eure Sicherungen schalten tatsächlich allpolig?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich habe mal willkürlich auf &lt;a href="https://www.bauhaus.at/sicherungsautomaten/c/10000309" rel="noopener" target="_blank"&gt;https:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;www.bauhaus.at/&lt;wbr/&gt;sicherungsautomaten/&lt;wbr/&gt;c/&lt;wbr/&gt;10000309&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;nachgesehen: die meisten sehen genauso aus wie bei uns, es gibt aber wirklich allpolige wie den PLSM-C16/1N&lt;br&gt;&lt;br&gt;Welche Norm ist bei euch relevant? Die ÖVE/ÖNORM E 8001-2-31 beschreibt nur, dass der Neutralleiter nicht einzeln abschaltbar sein darf (Ausnahmen z.B. für Zuleitungen, Wechselschaltung usw).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Meine Kommentare beziehen sich auf Sicherungen, die nur einpolig abschalten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nur der FI schaltet allpolig ab.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 12:28:33 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076217.html#8076217</guid>
      <dc:creator>traut</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T12:28:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076215.html#8076215</link>
      <description>z.B. im Wirkungsbereich der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Da muss man auch jeden Abend im Labor alles stromlos schalten. Es gibt gesonderte Arbeitsplätze und Steckdosen für Dauertests, die über Nacht durchlaufen dürfen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 12:19:35 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076215.html#8076215</guid>
      <dc:creator>traut</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T12:19:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076212.html#8076212</link>
      <description>viel Text, aber am Ende das gleiche: wenn du die Sicherungen einzeln zuschaltest, weißt du, wo (also in welchem Kreis, nicht in welchem Gerät) der Fehler liegt. Und kannst dort dann konzentriert weitersuchen.&lt;br&gt;Da hab ich aber schon wieder überall Licht und die Heizung/Klima geht, der TK läuft - ich hab also Zeit. Wenn alles finster ist, brennt der Hut &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;zum Rest einen Einspruch:&lt;br&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Sicherungen schalten die "Phase", die aktive Leitung, den heißen Draht (als L&lt;br&gt;oder P gekennzeichnet).&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;jein, P+N, also zumindest im Haushaltsstromkasten ist die allpolige Abschaltiung vorgeschrieben. Am Gang siehts aber bereits anderes aus...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein eigener FI für TK+Heizung macht durchaus Sinn.&lt;br&gt;Wozu man aber 2 FI in Serie hintereinander schaltet, das hab ich noch nie verstanden.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 11:53:17 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076212.html#8076212</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T11:53:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076210.html#8076210</link>
      <description>Danke für deinen Sinvollen Beitrag!&lt;br&gt;Wusste zwar schon einiges davon, aber für solche Beiträge bin ich im Forum.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich hab vor kurzem erst gelernt dass man jetzt eigentlich vom RCD spricht und nicht mehr vom FI.&lt;br&gt;Die Sicherung hab ich mir angeeignet vom LS zu sprechen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 11:44:05 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076210.html#8076210</guid>
      <dc:creator>Suremo</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T11:44:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076194.html#8076194</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Im Privatbereich sollte man das mindestens zweimal jährlich machen. Ich&lt;br&gt;erledige das üblicherweise immer zum Zeitpunkt der Zeitumstellung: Kurz mal im&lt;br&gt;Sicherungskasten alle FI-Prüftasten betätigen. Danach muss man bei vielen&lt;br&gt;Geräten die Uhrzeit wieder neu einstellen - und das muss man an dem Tag dann&lt;br&gt;ohnehin.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der ist gut!!!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 10:21:11 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076194.html#8076194</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T10:21:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076190.html#8076190</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; &lt;br&gt;Im gewerblichen Bereich muss in vielen Fällen übrigens die Funktion des FI täglich getestet werden.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;so wie daheim, also mit Stromverlust für alle angeschlossenen Geräte ? Und in welcher Branche ist das so ?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 09:49:42 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076190.html#8076190</guid>
      <dc:creator>Desolationrob</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T09:49:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076161.html#8076161</link>
      <description>D.h. nichts anderes, als das möglicherweise ein Gerät defekt wurde, oder irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen sein könnte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;--&gt; Mach es so, wie AVS vorschlägt.&lt;br&gt;- Alle Sicherungsautomaten AUS-Schalten&lt;br&gt;- FI EIN-Schalten&lt;br&gt;- Nach und nach die Sicherungsautomaten EIN-Schalten (immer ein bisschen warten dazwischen)&lt;br&gt;- Irgendwann schaltet der Fi wieder aus&lt;br&gt;--&gt; Jetzt hast Du den Stromkreis gefunden, wo das Problem liegt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Jetzt alle Verbraucher abstecken/abschalten&lt;br&gt;- Sicherung und FI wieder EIN-schalten&lt;br&gt;- Die abgeschalteten Verbraucher wieder nach einander einschalten (bisschen warten dazwischen)&lt;br&gt;- Irgendwann fliegt der Fi wieder --&gt; Jetzt hast Du das defekte Gerät gefunden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Oft ist es ein Feuchtigkeitsproblem, daher würde ich mit Waschmaschine Geschirrspüler beginnen.&lt;br&gt;Hast Du eine Klimaanlage, wo evtl. Kondenswasser ausgelaufen sein könnte?&lt;br&gt;Hat jemand Blumen gegossen und das Wasser ist evtl. runter geronnen?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 07:23:33 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076161.html#8076161</guid>
      <dc:creator>Picard782000</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T07:23:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076163.html#8076163</link>
      <description>D.h. nichts anderes, als das möglicherweise ein Gerät defekt wurde, oder irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen sein könnte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;--&gt; Mach es so, wie AVS vorschlägt.&lt;br&gt;- Alle Sicherungsautomaten AUS-Schalten&lt;br&gt;- FI EIN-Schalten&lt;br&gt;- Nach und nach die Sicherungsautomaten EIN-Schalten (immer ein bisschen warten dazwischen)&lt;br&gt;- Irgendwann schaltet der Fi wieder aus&lt;br&gt;--&gt; Jetzt hast Du den Stromkreis gefunden, wo das Problem liegt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Jetzt alle Verbraucher abstecken/abschalten&lt;br&gt;- Sicherung und FI wieder EIN-schalten&lt;br&gt;- Die abgeschalteten Verbraucher wieder nach einander einschalten (bisschen warten dazwischen)&lt;br&gt;- Irgendwann fliegt der Fi wieder --&gt; Jetzt hast Du das defekte Gerät gefunden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Oft ist es ein Feuchtigkeitsproblem, daher würde ich mit Waschmaschine Geschirrspüler beginnen.&lt;br&gt;Hast Du eine Klimaanlage, wo evtl. Kondenswasser ausgelaufen sein könnte?&lt;br&gt;Hat jemand Blumen gegossen und das Wasser ist evtl. runter geronnen?&lt;br&gt;Gab es Unwetter (Regen) wodurch evtl. Wasser eingedrungen ist?&lt;br&gt;Hast Du irgend ein Verlängerungskabel nach draußen verlegt in den Garten?&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 07:23:33 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076163.html#8076163</guid>
      <dc:creator>Picard782000</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T07:23:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076160.html#8076160</link>
      <description>Das kann helfen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Aber die Ursache kann auch ganz wo anders liegen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der FI ist kein "Hauptschalter" - selbst wenn er bei euch alles abschaltet. Das ist übrigens eine doofe Idee, alles auf einen einzigen FI zu legen. Die deutsche DIN VDE sieht für Neuinstallationen mehr als einen vor. Beispielsweise sollte eine Gefriertruhe möglichst einen eigenen haben, auf dem wenig anderes liegt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Zurück zum FI: F steht für Failure / Fehler, I für Strom: Ein Fehlerstromschutzschalter. Der FI misst, ob mehr Strom rein als raus fließt. Oder ob weniger rein als raus fließt. Dafür addiert er alle Ströme und schaltet ab einem bestimmten höheren Differenzwert ab. Einpolige messen zwischen einer Phase und dem Neutralleiter (blaue Leitung), dreipolige bei dreiphasigem Drehstrom zwischen allen drei Phasen (z.B. schwarz/schwarz/braun oder schwarz/grau/braun) und Neutralleiter.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sicherungen schalten die "Phase", die aktive Leitung, den heißen Draht (als L oder P gekennzeichnet).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Machst du alle Sicherungen auf und dann immer nur eine an, dann findest du den Kreis, wo der Fehlerstrom über die stromführende Leitung abfließt. Das kann also z.B. ein Kriechstrom sein, wo die Isolation beschädigt ist. Der FI sichert also ab, dass irgendwo ein Gehäuse unter Spannung steht.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nun aber zum technischen Problem: Der FI erkennt auch Potentialunterschiede zwischen Neutralleiter und Erdung (blauer N gegenüber grün-gelbem PE). Solche Fehler tauchen auch auf, selbst wenn die Sicherung auf offen ist. Solche Fehler kommen 1) von der Installation (Verdrahtungsfehler oder beschädigte Leitungen, 2) von falsch angeschlossenen Steckdosen (-&gt; klassische Nullung) oder 3) von defekten Geräten. Bei den defekten Geräten sind das entweder meist fest angeschlossene Geräte (z.B. Elektroboiler, Elektroherde, Elektroheizungen) oder Geräte mit Schutzerdung - also die Stecker mit den beiden seitlich offenen Metallflächen, die die beiden offenen Metallzungen in der Schutzkontakt-Steckdose berühren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn also der Test über die Sicherungen nicht funktionieren, dann kannst du als nächstes alle Geräte ausstecken und immer wieder neu probieren. Fang mit allen Geräten an, die ein Metallgehäuse haben - für die ist meist der Schutzkontakt vorgeschrieben.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Suche kann aber beliebig aufwändig werden. Denn der FI summiert alle Fehler auf. Wenn du 20 Geräte hast mit einem teils unvermeidbaren Fehlerstrom von 1 mA und dazu zwei mit unnötig hohem Fehlerstrom von 5 mA, dann ergeben erst alle zusammen den Fehlerstrom von 30 mA, der zum Auslösen eines 30-mA-FI-Schalters führen. Kann aber sein, dass dieser Fehlerstrom erst bei längerer Nutzungsdauer und höherer Geräte- oder Außentemperatur auftritt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn die Fehlersuche für dich nicht trivial ist, dann lass' lieber einen Profi ran. Lass' einen richtigen E-Check machen. Dabei werden sowohl die Installation als auch die einzelnen Geräte geprüft. Im gewerblichen Bereich sind diese Checks vorgeschrieben. Im Privatbereich ist es auch sinnvoll, den Check alle paar Jahre vornehmen zu lassen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Im gewerblichen Bereich muss in vielen Fällen übrigens die Funktion des FI täglich getestet werden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Praxistipp:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Im Privatbereich sollte man das mindestens zweimal jährlich machen. Ich erledige das üblicherweise immer zum Zeitpunkt der Zeitumstellung: Kurz mal im Sicherungskasten alle FI-Prüftasten betätigen. Danach muss man bei vielen Geräten die Uhrzeit wieder neu einstellen - und das muss man an dem Tag dann ohnehin.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 07:21:47 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076160.html#8076160</guid>
      <dc:creator>traut</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T07:21:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076154.html#8076154</link>
      <description>Wenn du Wienstrom Kunde bist , dann kannst du bei der Störungs Hotline anrufen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ist schon länger her , die sind damals vorbei gekommen und haben in 2 Minuten den Fehler gefunden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.wienenergie.at/faqs/was-muss-ich-tun-wenn-ich-eine-strom-gas-fernwaermestoerung-vermute/" rel="noopener" target="_blank"&gt;https:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;www.wienenergie.at/&lt;wbr/&gt;faqs/&lt;wbr/&gt;was-muss-ich-tun-wenn-ich-eine-strom-gas-fernwaermestoerung-vermute/&lt;wbr/&gt;&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 06:29:02 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076154.html#8076154</guid>
      <dc:creator>arctic</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-23T06:29:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076136.html#8076136</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; &lt;br&gt;Habt ihr einen Tipp was das Problem darstellen könnte?&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;ALLE Sicherungen ausschalten&lt;br&gt;&lt;br&gt;FI wieder rein &lt;br&gt;&lt;br&gt;und dann 1 Sicherung njach der anderen wieder einschalten&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn der FI fliegt, weißt du, wo das Problem ist&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 21:29:35 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076136.html#8076136</guid>
      <dc:creator>AVS_reloaded</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-22T21:29:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076133.html#8076133</link>
      <description>Wann springt der FI? Wenn der Strom, der hinein fließt, nicht exakt der ist, der rausfließt. Auf Deutsch, wenn irgendwo Strom über irgendeine Erdung „unbemerkt“ entkommt. Es muss aber NICHT die offizielle Erdung sein. Der Differenzstrom kann ganz klein sein, um den FI zu werfen. Es reichen zB Feuchtigkeits-Schlüsse.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Daher viel Spaß. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Erst mal alles abstecken. Wenn’s dann wieder geht, war’s eines der Geräte oder dessen Steckdose. Und dann einzelne Kreise per Sicherung totlegen und damit den Kreis lokalisieren, der Probleme macht. Und dann dort Lampen, Schalter, Lüfter etc kontrollieren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Oder, wenn’s morgen immer noch nicht geht, einen Elektriker rufen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 21:23:10 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076133.html#8076133</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-22T21:23:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076132.html#8076132</link>
      <description>Wann springt der FI? Wenn der Strom, der hinein fließt, nicht exakt der ist, der rausfließt. Auf Deutsch, wenn irgendwo Strom über irgendeine Erdung „unbemerkt“ entkommt. Es muss aber NICHT die offizielle Erdung sein. Und die der Differenzstrom kann ganz klein sein, um den FI zu werfen. Es reichen zB Feuchtigkeits-Schlüsse.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Daher viel Spaß. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Erst mal alles abstecken. Wenn’s dann wieder geht, war’s eines der Geräte oder dessen Steckdose. Und dann einzelne Kreise per Sicherung totlegen und damit den Kreis lokalisieren, der Probleme macht. Und dann dort Lampen, Schalter, Lüfter etc kontrollieren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Oder, wenn’s morgen immer noch nicht geht, einen Elektriker rufen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 21:23:10 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076132.html#8076132</guid>
      <dc:creator>Paulas_Papa</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-22T21:23:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076131.html#8076131</link>
      <description>Einfach durchprobieren um das Problem einzugrenzen: alle einzelnen Sicherungen des Obergeschoßes auf aus und dann den FI einschalten, und eine Sicherung nach der anderen einschalten und warten, ob der FI wieder auslöst.&lt;br&gt;l&lt;br&gt;Eventuell ist wo ein Netzteil/Lampe/LED/etc. eingegangen und verursacht das. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 21:22:14 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076131.html#8076131</guid>
      <dc:creator>Maximus</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-22T21:22:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Akutes Problem: Stromausfall, Hauptschalter auf Null</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t902472,8076129.html#8076129</link>
      <description>Wir haben gerade im gesamten Obergeschoß einen Stromausfall. &lt;br&gt;Im Verteilerkasten ist der "Hauptschalter" (FI-Schutzschalter), der alle Untergruppen/Sicherungen (wie z.B. Garage, Büro, Schlafzimmer,..) regelt, auf "0" (Null) gesprungen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein Umlegen dieses Hauptschalter auf "1" löst das Problem nur für kurze Zeit, der Schalter springt dann wieder auf Null. Der Testknopf für Fehlerstrom löst den Schutzschalter aus) --&gt; Test ok. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Das für mich neue: Keine der einzelnen Sicherungen (wie Garage,...) ist umgesprungen, normalerweise sehe ich so, in welchem Raum das Problem besteht. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Komisch ist auch, dass im Obergeschoß niemand war und auch nichts eingeschalten wurde, als der Stromausfall passierte. Es werkelt auch überhaupt kein nennenswerter Verbraucher, maximal ein Access Point und eine 5W Led Lampe. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Habt ihr einen Tipp was das Problem darstellen könnte?&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 21:08:03 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t902472,8076129.html#8076129</guid>
      <dc:creator>Zaphod1</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-22T21:08:03Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>