<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>PV: max Länge zwischen Wechselrichter und Verbraucher?</title>
    <link>http://forum.geizhals.at/feed.jsp?id=907122</link>
    <description>Geizhals-Forum</description>
    <item>
      <title>Re: PV: max Länge zwischen Wechselrichter und Verbraucher?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t907122,8192332.html#8192332</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Das Balkonkraftwerk mit max 800 W würde sich also anbieten.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wechselrichter limtiert deine Einspeiskapazität. 100% Leistung bekommst aus den Panels eh nie raus. Also gern auch 2x500watt Panele drann hängen&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wo der Verbraucher in deinem Haushalt ist, ist für dich irrelevant solang Verbraucher wie Erzeuger über diesselbe Zählanlage gehen. Also in deinem Fall den Smart Meter. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Verustleistung brauchst dir auch kaum bis gar keine Gedanken machen. Spielt bei den wenigen Metern keine Rolle. &lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Nov 2024 12:17:12 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t907122,8192332.html#8192332</guid>
      <dc:creator>pong</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-16T12:17:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): PV: max Länge zwischen Wechselrichter und Verbraucher?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t907122,8185687.html#8185687</link>
      <description>Wenn du einen Stromkreis hast für die Steckdosen ,dann steck die bei der nächsten Steckdose an.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 19:58:51 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t907122,8185687.html#8185687</guid>
      <dc:creator>ramski</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-29T19:58:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(6): PV: max Länge zwischen Wechselrichter und Verbraucher?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t907122,8185641.html#8185641</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; Das sind Entfeuchtungsgeräte, die dort laufen.&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Also ist die Immobilie Dein Eigentum? Denn ansonsten würde ich mal mit dem Eigentümer reden, in dessen Zuständigkeit das IMHO fällt.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jul 2024 15:36:13 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t907122,8185641.html#8185641</guid>
      <dc:creator>someonelikeme</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-28T15:36:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(5): PV: max Länge zwischen Wechselrichter und Verbraucher?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t907122,8185640.html#8185640</link>
      <description>&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt; - Frage: was ist das für ein Verbraucher im Keller, der 500...1000W&amp;nbsp;&amp;nbsp;24/7&lt;br&gt;braucht ?&lt;br&gt;- das wären 12...24 kWh pro Tag , oder bis zu ca. 8000+ kWh pro Jahr ??&lt;br&gt;- wenn es Tiefkühltruhe(n) o.Ä. sein sollten, die rennen nicht 24/7, sondern&lt;br&gt;getaktet&lt;br&gt;- Mißverständnis daher ?&lt;br&gt;- selbst dann ist es sinnvoll, vorausgesetzt, der Balkon hat genug Licht&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Das sind Entfeuchtungsgeräte, die dort laufen.&lt;br&gt;Meist laufen 1 bis 2 Stk parallel (je ca 500W). Auf 8000 kWh werden wir nicht kommen, aber die 4000 sind es schon. Die Solar Panele kämen aufs Dach (relativ flach, nach West geneigt, unverschattet) ... amortisieren sollte sich das dann schon &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jul 2024 15:31:07 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t907122,8185640.html#8185640</guid>
      <dc:creator>poff</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-28T15:31:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: PV: max Länge zwischen Wechselrichter und Verbraucher?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t907122,8185624.html#8185624</link>
      <description>Das kannst du ohne Bedenken machen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Solltest du tatsächlich so einen hohen Stromverbrauchen haben, vielleicht laufen dir 440W Module über den weg.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wie auch immer, bei 300 + Montagematerial kannst du bei halbwegs normalen Verbrauch nichts mehr falsch machen und es wird sich amortisieren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Für einen zusätzlichen FI usw. gibt es aus meiner Sicht keinen Grund. Genau das ist der Vorteil von diesen Systemen.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jul 2024 06:46:39 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t907122,8185624.html#8185624</guid>
      <dc:creator>mossess</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-28T06:46:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: PV: max Länge zwischen Wechselrichter und Verbraucher?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t907122,8185622.html#8185622</link>
      <description>Wenn du ein aktuelles Smartmeter hast, ist es egal, an welcher Phase du einspeist, der summiert das korrekt auf.&lt;br&gt;Wegen Kabellänge: das Balkonkraft (= 2 x 400W PV-Panele) liefern im besten Fall die 800W und meist weniger (vormittags/abends).&lt;br&gt;Und wenn du an einer Steckdose einen z.B. 800W Heizlüfter oder einen 800W Elektrogrill anstecken kannst, dann hält diese es genauso aus, wenn der Strom in die andere Richtung geht. Jede aktuelle Verkabelung mit 3 x 1,5 mm2 sollte hier ausreichend sein.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Habe selbst im Garten 2 x 400W Panele mit Mikrowechselrichter, und die Steckdose dazu ist mit mehr als 30m (eben die genannten 3 x 1,5 mm2) angebunden, da merke ich keine Erwärmung (ist in einem Panzerschlauch drinnen). Wie schon in den anderen Beiträgen geschrieben wurde, sind da kaum merkbare Verluste.&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jul 2024 00:36:44 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t907122,8185622.html#8185622</guid>
      <dc:creator>Maximus</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-28T00:36:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(4): PV: max Länge zwischen Wechselrichter und Verbraucher?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t907122,8185619.html#8185619</link>
      <description>Vereinfachte Antwort:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;- der Strom I vom Wechselrichter fließt sowohl durchs Kabel als auch in den Verbraucher&lt;br&gt;- nach P=U*I verhalten sich die Leistungen wie die Spannungen, also wie die ca. 2,5V Spannungsverlust am Kabel und die 227,5V am Verbraucher&lt;br&gt;- damit hast Du ca. 1% Verlustleistung im Kabel, 99% gehen in den Verbraucher &lt;img src="smile.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=":-)"/&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;- Du kannst davon ausgehen, daß der Wechselrichter (WR) die momentan verfügbare PV-Leistung einspeist und nur der Anteil, den er nicht liefern kann, vom Netz übernommen wird (also zB WR liefert 600W, Netz liefert 200W)&lt;br&gt;- der WR wird also seine Spannung geringfügig anheben, um trotz Spannungsverlust am langen Kabel seinen Strom dem Verbraucher "aufzudrücken" ... das merkst Du aber nicht &lt;br&gt;&lt;br&gt;- Frage: was ist das für ein Verbraucher im Keller, der 500...1000W&amp;nbsp;&amp;nbsp;24/7 braucht ?&lt;br&gt;- das wären 12...24 kWh pro Tag , oder bis zu ca. 8000+ kWh pro Jahr ??&lt;br&gt;- wenn es Tiefkühltruhe(n) o.Ä. sein sollten, die rennen nicht 24/7, sondern getaktet&lt;br&gt;- Mißverständnis daher ?&lt;br&gt;- selbst dann ist es sinnvoll, vorausgesetzt, der Balkon hat genug Licht&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Anmerkungen: &lt;br&gt;&lt;br&gt;WR unterm Dach bedeutet höhere Umgebungstemperatur&lt;br&gt;Ich würde noch einen extra FI (Fehlerstrom-Schutzschalter) für den WR vorsehen, obwohl der div. Sicherheitsfeatures intus haben muß&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Jul 2024 21:09:48 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t907122,8185619.html#8185619</guid>
      <dc:creator>Anker</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-27T21:09:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(3): PV: max Länge zwischen Wechselrichter und Verbraucher?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t907122,8185615.html#8185615</link>
      <description>oder lass mich die Frage vielleicht nochmal ganz anders formulieren...&lt;br&gt;&lt;br&gt;ich habe diesen online-Rechner gefunden und folgende Werte eingegeben&lt;br&gt;(&lt;a href="https://www.wirsindheller.de/spannungsabfall-kabellaenge.3829.html#wshberechnung" rel="noopener" target="_blank"&gt;https:/&lt;wbr/&gt;/&lt;wbr/&gt;www.wirsindheller.de/&lt;wbr/&gt;spannungsabfall-kabellaenge.3829.html#wshberechnung&lt;/a&gt; )&lt;br&gt;&lt;br&gt;Kabellänge in Meter: 30,00&lt;br&gt;Leistung in Watt: 800,00&lt;br&gt;Querschnitt in mm²: 1,50&lt;br&gt;Eingangsspannung in Volt: 230,00&lt;br&gt;Elektrische Leitfähigkeit: 56,00&lt;br&gt;Widerstand Ω: 0,0178&lt;br&gt;Temperatur ℃: 20°C&lt;br&gt;&lt;br&gt;Berechnung:&lt;br&gt;Spannungsabfall: 1,08%&lt;br&gt;Ausgangsspannung in Volt: 227,52&lt;br&gt;Leitungswiderstand Ω: 0.356&lt;br&gt;&lt;br&gt;Und nun meine Frage&lt;br&gt;Wenn von der PV Anlage im Keller nur mehr 227 V ankommen und aus dem öffentlichen Netz (auf kürzerem Weg) aber 230 V, wird dann die volle Leistung der PV genutzt oder habe ich hier (relevante) Verluste? Regelt das evtl. der Wechselrichter irgendwie?&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Jul 2024 19:21:12 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t907122,8185615.html#8185615</guid>
      <dc:creator>poff</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-27T19:21:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re(2): PV: max Länge zwischen Wechselrichter und Verbraucher?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t907122,8185614.html#8185614</link>
      <description>Danke für das Feedback.&lt;br&gt;Im Prinzip ist mir das schon klar. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Es geht mir konkret um die Leitungsverluste. Die Leiter selber sind, weil sie auch einen Widerstand haben, ja im Grunde auch so was wie Verbraucher.&lt;br&gt;Es ist nur die Frage, ob das relevant ist oder man das auch bei 30m und mehr einfach vernachlässigen kann &lt;img src="frage.gif" width="16" height="26" align="absmiddle" alt="?-)"/&gt;&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Jul 2024 18:20:22 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t907122,8185614.html#8185614</guid>
      <dc:creator>poff</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-27T18:20:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: PV: max Länge zwischen Wechselrichter und Verbraucher?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t907122,8185611.html#8185611</link>
      <description>Balkonkraftwerke speisen in dein Netz ein, dann ist es egal wie die Verbraucher sind , die reduzieren nur den eigenen Verbrauch , wenn die einspeisen .&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Jul 2024 17:10:39 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t907122,8185611.html#8185611</guid>
      <dc:creator>ramski</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-27T17:10:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>PV: max Länge zwischen Wechselrichter und Verbraucher?</title>
      <link>http://forum.geizhals.at/t907122,8185605.html#8185605</link>
      <description>Hallo zusammen,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nachdem die Preise für PV Balkonkraftwerke doch deutlich nacht unten gerurtscht sind (+/- 300 Euro, ohne Montagematerial) machen sie vielleicht sogar wirtschaftlich Sinn &lt;img src="zwinker.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt=";-)"/&gt;&lt;br&gt;Bekanntlich bekommt man fürs Einspeisen nichts und daher sollte der produzierte Strom natürlich so gut wie möglich gleich wieder direkt verbraucht werden. (interessant sind die Einspeisetarife bald eh nicht mehr ...)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wir haben im Keller Geräte (mehr oder weniger 24/7) laufen, die eine konstante Last von ca. 500 - 1000 W produzieren. Das Balkonkraftwerk mit max 800 W würde sich also anbieten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wir haben passenderweise schon ein Kabel (3x1,5mm²) vom Dach zum Keller, weil die Dachboden-und Kellerbeleuchtung (inkl. der genannten Verbraucher) an der gleichen Sicherung hängen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Allerdings sind es vom Dach herunter vermutlich irgendwas bei 30m Kabellänge ....&lt;br&gt;Ist das relevent? &lt;br&gt;Wechselrichter kommt natürlich aufs/unters Dach. Spielt die Kabellänge ab dort eine relevante Rolle? Heize ich am Ende mit der PV Anlage nur die Kabel oder kommt das Meiste problemlos unten an?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sry für die (für einige) vielleicht triviale Frage .... ich bin mir da nicht sicher &lt;img src="glasses.gif" width="16" height="19" align="absmiddle" alt="8-)"/&gt;&lt;br&gt;Thnx!&lt;br/&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Jul 2024 14:29:27 GMT</pubDate>
      <guid>http://forum.geizhals.at/t907122,8185605.html#8185605</guid>
      <dc:creator>poff</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-27T14:29:27Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>