Soda ... Die Winterzeit kommt und wie ihr alle sicher schon gemerkt habt wirds ohn heizung recht kühl.

Da mein alter Thermostat jedoch nicht mehr so funktioniert wie ich das gern hätte (die Zeituhr funktioniert nicht mehr) wollte ich mir nun einen neuen einbauen. also auf zum Conrad und einen billig-Thermostat (hauptsache er versteht was eine Absenktemperatur ist) gekauft ...

Der Verkäufer beim Conrad sagte mir noch dass das ding leicht zum einbauen sei ..

und mein erstes Problem ist schon wie folgt: Hier zwei Bilder:
http://www.somnatic.at/gh/IMG_4803.JPG  (alt)
http://www.somnatic.at/gh/IMG_4809.JPG  (neu)

Die guten Augen unter euch werdens schon gecheckt haben ... 3 + 4 Anschlüsse ...

Also bin ich mal hergegangen und hab wild durchgemessen (ich hoff mein - billig - Multimeter hats überlebt).
Die Ergebnisse waren wie folgt (anordnung: links oben = 1, rechts oben = 2, links unten = 3, rechts unten = 4):
U12 = 230 V ~
U24 = 230 V ~
U14 = 0 V ~
U34 = 186 V ~

Widerstände waren wie folgt:
R14 = 0 Ohm (im Unicode Zeichensatz würds das Ohm zeichen geben ;) )
R24 = 10 ? (hat sich aber dauernd geändert - ich schätz mal das is der Temperatur Widerstand)


Die Frage ist nun .. was schliess ich wo an damit nicht gleich alles in Rauch aufgeht


Die bilder die insgesamt zur Verfügung stehen sind:
http://www.somnatic.at/gh/IMG_4803.JPG
http://www.somnatic.at/gh/IMG_4805.JPG
http://www.somnatic.at/gh/IMG_4806.JPG
http://www.somnatic.at/gh/IMG_4807.JPG
http://www.somnatic.at/gh/IMG_4808.JPG
http://www.somnatic.at/gh/IMG_4809.JPG






<sing> Oh - thinking about the younger years </sing>
10 LOAD "SCISSORS"
20 RUNSee ? Sharp !



Antworten PM Alle Chronologisch
 
Melden nicht möglich
..
Re(2): An die Installateure / Elektriker - Thermostat
30.09.2003, 13:00:58
> auf Bild 4805 sind ja eh Nummern zu sehen... wenn du jetzt deine noch dazu hin
> schreibst verwirrt es etwas.

lol .. die hab ich gar nicht gesehen :) ... bei mir im gang (ja - leider hängt der thermostat da) isses ziemlich dunkel

>Multimeter:Ich hoffe du hast den Widerstand nicht
> gemessen während da Spannung dran gewesen ist ?? weil sonst mißt du irgendwas
> vom Netz mit und im schlimmsten Fall ist dein Meßgerät kaputt.

klar hab ich das netz mitgemossen ;) aber is ja egal .. das multi is ein 5 ? teil und funkt immer noch :)

>10Ohm für einen
> Temperatursensor ist sehr wenig...Normalerweise gibt es die PT100 (richtig..
> 100Ohm) oder eben auch mehr.Die Alte "Sache" hatte ja einen Thermostaten und
> eine Zeitschaltuhr.

jo genau - man konnte entweder manuell regeln (normaltemp oder absenk temp) oder eben mit der zeitschaltuhr. Habe den ganzen letzten Winter immer manuell geregelt (eben weil die Zeitschaltuhr nicht funktionierte).


>Was hat das neue Kistl ??Imho hat das neue Kistl nur einen
> Wechselkontakt, mit dem man entweder eine Heizung oder ein Klimagerät ein und
> ausschalten kann.

Das neue Kistl ist so ein elektronisches Gerätchen mit integrierter Uhr usw. Also all In One irgendwie :)

>Zum Einschalten der Heizung würden eigentlich 2 Drähte
> reichen...Ein Draht geht direkt zur Heizung (der Neutralleiter) während die
> Phase durch diesen Schalter unterbrochen wird, oder eben nicht.Sprich du
> müßtest 2 Drahterl am mittleren bzw oberen (NO - normally open)
> anschließen.

und welche 2 ? *gg*


> bei dem alten Kistl werden die 230V wahrscheinlich für die
> Zeitschaltuhr gewesen sein, damit sich die auch bewegt.Schalte mal den Strom
> ab, klemme einen schwarzen ab (rechts unten)... isolier den Draht, damit nix
> passieren kann udn schalte alles wieder ein... jetzt dürfte sich die
> Zeitschaluhr eigentlich nicht mehr bewegen, oder ??

Die hat sich nie bewegt :)

> Was wird eigentlich bei der Heizung angeschlossen ??Hat die Heizung ein Schaltbild irgendwo ??   DaSpedi

Die "Heizung" ist eine Gastherme und ich hab leider kein schaltbild davon da ich das Ding nicht aufmachen will ...
Das einzige was ich hab sind die 4 Kabel .. *grmml*



<sing> Oh - thinking about the younger years </sing>
10 LOAD "SCISSORS"
20 RUNSee ? Sharp !



Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
 

Dieses Forum ist eine frei zugängliche Diskussionsplattform.
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich das Recht vor, Beiträge mit rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt zu löschen.
Datenschutzerklärung