Re: elektro installations richtlinien
Geizhals » Forum » Haushalt » elektro installations richtlinien (52 Beiträge, 1108 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
..  Re(2): elektro installations richtlinien  (newcomer am 10.07.2011, 13:10:35)
....  Re(4): elektro installations richtlinien  (newcomer am 10.07.2011, 13:34:11)
......  Re(6): elektro installations richtlinien  (newcomer am 10.07.2011, 14:33:30)
.......  Re(7): elektro installations richtlinien  (schoefi am 10.07.2011, 14:36:51)
........  Re(8): elektro installations richtlinien  (newcomer am 10.07.2011, 14:44:37)
.........  Re(9): elektro installations richtlinien  (schoefi am 10.07.2011, 14:48:42)
..................  Re(18): elektro installations richtlinien  (F100 am 11.07.2011, 18:59:41)
....................  Re(20): elektro installations richtlinien  (F100 am 11.07.2011, 21:41:11)
.................  Re(17): elektro installations richtlinien  (momo77 am 11.07.2011, 17:12:00)
.........  Re(9): elektro installations richtlinien  (bernzi am 11.07.2011, 14:12:00)
...........  Re(11): elektro installations richtlinien  (bernzi am 12.07.2011, 06:50:42)
........  Re(8): elektro installations richtlinien  (newcomer am 10.07.2011, 15:01:08)
........  Re(8): elektro installations richtlinien  (newcomer am 10.07.2011, 23:52:12)
.  Re: elektro installations richtlinien  (to_markus am 10.07.2011, 17:16:46)
.  Re: elektro installations richtlinien  (Weissbier am 10.07.2011, 23:13:05)
.  Re: elektro installations richtlinien  (Atschy am 11.07.2011, 12:48:17)
...  Re(3): elektro installations richtlinien  (Atschy am 12.07.2011, 10:02:42)
.....  Re(5): elektro installations richtlinien  (Atschy am 12.07.2011, 14:16:17)
.
Re: elektro installations richtlinien
11.07.2011, 13:13:53
WICHTIGES und INTERESSANTES aus den Vorschriften in Wien:

Wechselstromanlagen 6 mm² Cu
Ye/Ym/Yf
H07V-U/-R/-K
Isolierstoffrohr Nenngröße 40
Drehstromanlagen 10 mm² Cu
Ym/Yf
H07V-U/-R/-K
Isolierstoffrohr Nenngröße 40 (bei Verwendung von Energiekabel kann das Isolierstoffrohr entfallen)
Farbkennzeichnungen: Außenleiter der Zählerzuleitung schwarz (bzw. bei Kabel
braun / schwarz / grau)
Außenleiter der Zählerableitung braun (bzw. bei Kabel violett)

ALSO:
seit einigen Jahren NEU:
bei uns in Wien bei Wohnhäusen mit mehreren Wohnungen:
zwischen VORSICHERUNG (am Gang, im Stiegenhaus) und SICHERUNG (in der Wohnung mit dem FI-Schalter)  wird ein Querschnitt von 10mm² verlangt (früher 6mm²) !!!
Für diese Leitungsführung ist natürlich ein LITZEN-Draht leichter durch einen vorhandenen Schlauch zu ziehen.
DAZU:

Feindrähtige Leiter sind mit geeigneten Aderendhülsen zu versehen (Verlöten ist unzulässig).



Bei Drehstromanlagen ist zwingend ein rechtes Drehfeld zur Verrechnungszählung zu liefern.
Für kombinierte Zähler/Vorzählerverteiler gilt:
Der Neutralleiter muss in jedem Fall fabrikationsmäßig blau gekennzeichnet sein und ist sowohl
bei Wechsel- als auch bei Drehstromanlagen durchgehend, d.h. ungesichert, auszuführen und
muss im selben Querschnitt wie der Aussenleiter von der Neutralleiterklemme getrennt zur
Messeinrichtung und in die Verbraucheranlage geführt werden (doppelte Führung !). Diese
Regelung gilt für alle Drehstromneuanlagen, Erweiterungen und Zählerplatzsanierungen
(bei Zählerplätzen in der Einzelverbraucheranlage ist die doppelte Neutralleiterführung
nicht zwangsweise vorgeschrieben).

Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 