Re(2): Fehlerstromschutzschalter
Geizhals » Forum » Haushalt » Fehlerstromschutzschalter (59 Beiträge, 1340 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
Fehlerstromschutzschalter
12.03.2015, 11:15:50
Kann mir bitte jemand den praxisrelevanten Unterschied zwischen Hager CDA440D und Hager CDA441D erklären?

Hintergrund: Ich habe den 440D bestellt und möchte ihn in den nächsten Tagen einbauen. Habe aber gestern gesehen, dass der Fachelektriker in der ausstattungsgleichen Nachbarwohnung kürzlich die Type 441D eingebaut hat. Es handelt sich jeweils um 2 FI, der eine für die Wohnung, der andere für den Warmwasserspeicher.

http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/fehlerstromschutzschalter/fi-schutzschalter/cda440d/31124.htm

http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/fehlerstromschutzschalter/fi-schutzschalter/cda441d/31133.htm

EDIT: Des Rätsels Lösung wird sein (kann es derzeit nicht prüfen): Die Typen unterscheiden sich auch in den führenden Buchstaben, und da gibt es nicht bloß CDA441D, sondern auch CDS441D.
http://www.hager.at/e-katalog-neuheiten/reiheneinbaugeraete/fehlerstromschutzschalter/fi-schutzschalter-quickconnect/cds441d/126569.htm  Der ist für 230/400 Volt.
Das klärt für mich zwar noch immer nicht den praxisrelevanten Unterschied zu "meinem" FI, aber wenigstens das mit der Spannung wäre damit klar nachvollziehbar.

-- Inhaltsstoffe: Kompetenz, Erfahrung, Halbwissen, Hörensagen. Kann Spuren von Ironie enthalten.
12.03.2015, 14:46 Uhr - Editiert von Weissbier, alte Version: hier
Antworten PM Alle Chronologisch
 
Melden nicht möglich
.  Re: Fehlerstromschutzschalter  (waterc00l am 12.03.2015, 12:07:42)
..  Re(2): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 12.03.2015, 12:46:22)
...  Re(3): Fehlerstromschutzschalter  (user563062 am 12.03.2015, 13:15:52)
....  Re(4): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 12.03.2015, 13:31:28)
.....  Re(5): Fehlerstromschutzschalter  (experience2080 am 12.03.2015, 13:43:37)
......  Re(6): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 12.03.2015, 14:31:44)
.....  Re(5): Fehlerstromschutzschalter  (user563062 am 12.03.2015, 15:00:09)
.  Re: Fehlerstromschutzschalter  (AVS_reloaded am 12.03.2015, 16:00:48)
..  Re(2): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 12.03.2015, 16:50:05)
.  Re: Fehlerstromschutzschalter  (Mitsuhatzer am 12.03.2015, 19:18:35)
..  Re(2): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 12.03.2015, 23:50:48)
.  Re: Fehlerstromschutzschalter  (user563062 am 12.03.2015, 21:04:55)
..  Re(2): Fehlerstromschutzschalter  (Mitsuhatzer am 12.03.2015, 22:02:51)
...  Re(3): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 12.03.2015, 23:52:17)
.  Re: Fehlerstromschutzschalter
 (Atschy am 13.03.2015, 19:26:07)
..  Re(2): Fehlerstromschutzschalter
 (Sammi6 am 13.03.2015, 19:38:34)
...  Re(3): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 13.03.2015, 23:43:17)
..  Re(2): Fehlerstromschutzschalter  (Mitsuhatzer am 13.03.2015, 19:50:03)
..
Re(2): Fehlerstromschutzschalter
13.03.2015, 19:50:03

Wichtig ist jedenfalls ein Modell mit Auslösekennung von 200mA !!!

Früher war üblich: 0,1A  -  damit hat man z.B. bei folgendem Strom-Unfall:

Haarföhn fällt in die Badewanne in der sich ein Mensch befindet  -  

überhaupt keine Chance zu überleben.

Bei 200mA kommt es an, bei welchem Herzrhythmus der Stromstoß erfolgt - im
schlechtesten Fall bleibt das Herz stehen (-> man brauch dann eine zweite
Person, die das Herz wieder zum Schlagen bringt - und hat gute Chancen, dass
es wieder funktioniert.) Zumeist gibt es aber keine Probleme (wenn kein
Herzfehler vorhanden ist ...)   -   man erleidet nur einen heftigen
Stromschlag.


Also...woher hast denn den Schmarn?   8-O %-)

Ganz abgesehen davon das 200mA das doppelte von 0,1A ist, sind heute 30mA (tlw auch 10mA) FI´s üblich.

Und ein 100mA FI löst bei einem Fön in der Badewanne natürlich auch aus. Wenn er noch funktioniert...

Ich arbeite übrigens oft in Netzen ohne FI. (Industrie)
Leider ließ sich der ein oder andere Stromfluß übers Herz nicht vermeiden. (eine Hand am geerdeten Schaltschrank.....8-O)
Kein Kindergeburtstag aber bei weitem nicht unbedingt tödlich.
Das Herz kann da schon mal ein bisschen stolpern...

Das man daheim an einem Stromunfall stirbt muss man sich wirklich anstrengen heutzutage. |-D
Hatte schon einen E-Herd in der Hand wo am Gehäuse eine Phase angeschlossen war...
Dank Gummisohlen hab ich´s nicht mal gespürt.



13.03.2015, 19:51 Uhr - Editiert von Mitsuhatzer, alte Version: hier
Dieser Beitrag bezieht sich auf eine ältere Version des beantworteten Postings!
[ Dieser Beitrag wurde inzwischen editiert. Die aktuelle Version befindet sich hier. ]
Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
..  Re(2): Fehlerstromschutzschalter  (schoefi am 13.03.2015, 19:55:13)
..  Re(2): Fehlerstromschutzschalter
 (Weissbier am 13.03.2015, 23:33:02)
...  Re(3): Fehlerstromschutzschalter
 (laservision am 15.03.2015, 10:18:04)
..  Bitte löschen
 (Weissbier am 13.03.2015, 23:45:36)
...  Re: Bitte löschen  (Mitsuhatzer am 14.03.2015, 09:10:58)
..  Re(2): Fehlerstromschutzschalter
 (AVS_reloaded am 14.03.2015, 10:47:25)
..  Re(2): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 18.03.2015, 00:08:57)
.  Re: Fehlerstromschutzschalter  (.Max.Mustermann. am 15.03.2015, 09:30:49)
..  Re(2): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 15.03.2015, 09:42:03)
...  Re(3): Fehlerstromschutzschalter  (.Max.Mustermann. am 15.03.2015, 09:54:01)
....  Re(4): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 15.03.2015, 10:15:57)
.....  Re(5): Fehlerstromschutzschalter  (.Max.Mustermann. am 15.03.2015, 11:30:39)
......  Re(6): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 15.03.2015, 11:36:24)
.......  Re(7): Fehlerstromschutzschalter  (.Max.Mustermann. am 15.03.2015, 11:48:37)
........  Re(8): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 15.03.2015, 11:51:38)
.........  Re(9): Fehlerstromschutzschalter  (.Max.Mustermann. am 15.03.2015, 12:26:07)
..........  Re(10): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 15.03.2015, 12:28:27)
............  Re(12): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 15.03.2015, 12:51:01)
..............  Re(14): Fehlerstromschutzschalter
 (Weissbier am 15.03.2015, 13:03:47)
....  Re(4): Fehlerstromschutzschalter
 (AVS_reloaded am 15.03.2015, 11:34:10)
.....  Re(5): Fehlerstromschutzschalter  (Weissbier am 15.03.2015, 11:37:48)
......  Re(6): Fehlerstromschutzschalter  (AVS_reloaded am 15.03.2015, 12:05:53)
.......  Re(7): Fehlerstromschutzschalter
 (Weissbier am 15.03.2015, 12:12:20)
........  Re(8): Fehlerstromschutzschalter  (AVS_reloaded am 15.03.2015, 16:42:01)
.  Re: Fehlerstromschutzschalter  (wit am 27.03.2015, 06:33:44)
 

Dieses Forum ist eine frei zugängliche Diskussionsplattform.
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich das Recht vor, Beiträge mit rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt zu löschen.
Datenschutzerklärung