Wie lange ist die Rohrleitung, bis diese in das Haupt-Abfallrohr mündet?
Und dessen Querschnitt? - Nennweite: zumeist 40 oder 50 (auf den Rohr-Muffen aufgedruckt "NW40" bzw "NW50").
Laut Bauordnung sollte diese waagrechte Rohrleitung im Gefälle von 2% verlegt sein (= 2cm Gefälle pro Laufmeter. Am schnellsten fießt das Wasser bei 1,2% Gefälle ab -> laut Testanlage der Fa. GEBERIT -> Habe dies mit eigenen Augen gesehen ...  ->jedoch ist dann die Gefahr größer, dass "Abfälle" liegen bleiben.)
In so einem waagrechten Rohr muss immer dasselbe Volumen Wasser, das abrinnt, an Volumen Luft zurück gleiten können !!! Wenn die waagrechte Rohrleitung ein GRÖSSERES Gefälle hat, rinnt der ganze Rohr-Querschnitt voll mit Wasser und nur gelegentlich gleiten größere Luft-Volumina zurück;
-> in der Folge jedenfalls rinnt das Wasser viel viel langsamer ab !!!!!! (Man spricht von "Sturz-Gefälle" -> laut Bauordnung 2% Gefälle vorgeschrieben !!!)

-> Bei so einer Problematik, mit zu großem getätigten Gefälle, kann man eine Verbesserung der Abfluss-Geschwindigkeit erzielen, wenn man am entferntesten Punkt von der Mündung in den senkrechten Hauptablauf, bei der entferntesten Einmündung (z.B. Duschtassen-Einmündung / Waschtisch-Einmündung / Waschmaschinen-Abfluss), die Ablaufleitung verlängern -> die Leitung hoch ziehen und irgendwo (z.B. auch im Deckenbereich) zum senkrechten Haupt-Ablauf zurück führen und dort in diesen einmünden. -> Der übliche Gegenluft-Strom kann dann in dieser Rohrleitung durchpfeifen und das Wasser rinnt schneller ab!
-> Das nennt sich, wenn man es am Ende einer längeren waagrechten Rohrleitung macht: "SEKUNDÄRE NEBENLÜFTUNG"; wenn man dies bei jedem einzelnen Abfluss einer waagrechten Rohrleitung macht, heißt dies: "PRIMÄRE NEBENLÜFTUNG".

Prinzipiell könnte auch diese senkrechte Gegenluft-Führung ins Freie über das Dach hoch geführt werden, anstatt eine Rohrleitung bis zum Haupt-Abflussrohr zu verlegen (ich hoffe diese senkrechte Hauptabfluss-Rohrleitung ist über Dach geführt und dort entlüftet !!! -> ist Vorschrift, da ansonsten das Abwasser viel viel langsamer nur abfließen kann ...   UND bei Betätigung von einer Klosett-Spülung, irgendwo auch ein Abfluss-Syphon vom Wasser leer gesaugt wird und es dann aus dem Kanal STINKT ...)


Im Normalfall kann man bei einer Dusche die Handbrause abschrauben, den flexiblen Schlauch geringfügig in den Abfluss stecken, mit einem Fetzen ringsum den Schlauch abdichten und das Wasser 5 Minuten durch das Abfluss-Rohr durchschießen lassen, damit Verschmutzungen die sich in der waagrechten Rohrleitung abgelagert hatten, weggespült werden !!!
Dasselbe kann man natürlich auch bei einem Waschbecken durchführen mit einem Wasserschlauch, der an der Dusche-Armatur angeschlossen worden ist.



27.07.2022, 18:23 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier
Antworten PM Übersicht Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
.
Re: Abfluss pulsierend verstopft??
28.07.2022, 13:18:20
Nochmals FRAGE:
Wie lange ist die waagrechte Rohrleitung (wo auch die Duschtasse einmündet) vom entferntesten Punkt, bis diese in das Haupt-Abfallrohr mündet?
-> Solche waagrechte Ablauf-Leitungen verstopfen sich gerne ...


Ich empfehle Dir dringend:
den Ablauf der DUSCHTASSE über den Brause-Schlauch durchzuspülen; dafür die Handbrause abschrauben, den Schlauch geringfügig in den Abfluss zu stecken, mit einem Fetzen (am besten mit einem dieser ca. 3 mm dicken Schaum-Tücher) rundum abzudichten und für etwa 5 Minuten mit vollem Wasserdruck die Abfluss-Rohrleitung durchzuspülen !!!!!!


Das pulsierende Ablaufen von Wasser in den Abfluss deutet darauf hin, dass ein Pfuscher von Installateur Dir an der Ablauf-Leitung irgendwo ein Sturz-Gefälle verlegt hat ...
Laut Vorschrift verlegt man ein Gefälle von 2 Prozent waagrecht (2 cm pro Laufmeter) und dann senkrecht ...
NUR in den Haupt-Fallstrang sollte man NICHT einfach waagrecht einmünden, wenn oberhalb noch Abflüsse einmünden (Dachablauf), sondern schräg -> dies aber nur kurz, etwa 10 cm !!! Dies optimal mit einem etwas größeren Querschnitt, als die waagrechte Leitung mit 2% davor;
z.B. die schräge Einmündung mit NW50, dann ein Reduktionsstück von NW50 auf NW40 und weiter waagrecht mit Gefälle von 2% !!!
https://www.amazon.de/Ostendorf-HTsafe-Abzweig-Grad-HT-Rohr/dp/B075HX184K/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2ZS2SJY3K9K7E&keywords=abflussrohr+Abzweiger+100+%2F+50&qid=1659008560&sprefix=abflussrohr+abzweiger+100+%2F+50%2Caps%2C112&sr=8-5

https://www.amazon.de/Ostendorf-HTsafe-Bogen-Grad-HT-Rohr/dp/B075HVG8K2/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3NZEW8YJT9BLF&keywords=abflussrohr%2Bbogen%2B30%2Bgrad%2Bdn%2B50&qid=1659009365&sprefix=abflussrohr%2Bbogen%2B30%2Bgrad%2Bdn50%2Caps%2C83&sr=8-1&th=1

https://www.amazon.de/Ostendorf-HTsafe-Reduktion-DN-HT-Rohr/dp/B075HXHMXW/ref=sr_1_28?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1LEV35RCX0YV4&keywords=abflussrohr%2Bdurchmesser&qid=1659008135&sprefix=abflussrohre%2Bdurchmesser%2Caps%2C100&sr=8-28&th=1

https://www.amazon.de/Ostendorf-HTsafe-HT-Rohr-Muffe-1000/dp/B075HJT9CM/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2K8NM1LCQTM9T&keywords=abflussrohr+nw+40+x+100cm&qid=1659009489&sprefix=abflussrohr+nw40+x+100+cm%2Caps%2C80&sr=8-2

Die Bogenstücke: 67° und 30° zueinander etwas verdreht, nicht in einer Achse, sodass ein Verlauf-Winkel von 88 Grad entsteht. Das Wasser rinnt dann auch etwas schneller ab, als wären die Bogenstücke in einer Achse angeordnet -> das zeigen Versuchsanordungen der Fa GEBERIT !!! (Im Rahmen meines Architektur-Studiums habe ich dort einen Kurs besucht ...)