Re: "Reverse Engineering" meiner Bodenheizung
Geizhals » Forum » Haushalt » "Reverse Engineering" meiner Bodenheizung (60 Beiträge, 861 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
"Reverse Engineering" meiner Bodenheizung
07.12.2022, 14:57:18
In meiner Wohnung (60m² sanierter Altbau in Wien; Gemeinschaftsgastherme im Keller des Hauses, die Warmwasser direkt in den Vorlauf meiner Anlage liefert) gibt es eine Bodenheizung, deren Pumpe kuerzlich defekt wurde, und deren Energieeffizienz(potenzial) mich angesichts der Energiekostenkrise beschaeftigt.

Als ich die Wohnung vor knapp fuenf Jahren vom Vorbesitzer gekauft habe, war dummerweise keine Dokumentation der Heizungsanlage im Lieferumfang enthalten, und ich habe mir eine fuer die alte Pumpe dem Gefuehl nach passende Einstellung (Vorlauftemperatur, Abstimmung bzw. Regelung der Einzelkreislaeufe, Pumpleistung) zusammengetrickst via trial and error - natuerlich ohne von der Materie auch nur die geringste Ahnung zu haben, so wie es sich fuer ueberhebliche ITler gehoert!

Seitdem habe ich aber auch das nagende Beduerfnis, das von jemandem machen bzw. zumindest kontrollieren und auf Plausibilitaet pruefen zu lassen, der dieses Handwerk wirklich versteht - und der mir das Zusammenspiel der einzelnen Parameter und ihre Relevanz im Bezug auf meine konkrete Heizungsinstallation auch erlaeutern kann. Durch die Installation der neuen Pumpe hat sich dieses Gefuehl nur nochmals verstaerkt bzw. ist wiedererwacht.

Der Installateur, der mir kuerzlich die defekte alte Pumpe (ist undicht geworden und hat den Nachbarn unter mir ein paar Liter Wasser in der Wand beschert :( ) getauscht hat, konnte oder wollte mich da nicht besonders geduldig informieren und beraten, und ich wuesste gerne vom Kollektivweisenrat des GHF, wer so eine Dienstleistung inkl. optimaler Einstellung meiner Anlage in Wien anbieten koennte, wenn man tw. auf Kaffeesudlesen bzw. zumindest informiertes Schaetzen gewisser wohl wesentlicher Parameter (Laenge der Verrorhung z. B.) zurueckgreifen muss.

Waere echt cool (bzw. in dieser Jahreszeit eher wohlig-warm), wenn mir da jemand eine Empfehlung aussprechen koennte :) Danke!
 --

echo "[q]sa[ln0=aln256%Pln256/snlbx]sb729901041524823122snlbxq"|dc

So long, and thanks for all the uptime!


Antworten PM Alle Chronologisch
 
Melden nicht möglich
.
Re: "Reverse Engineering" meiner Bodenheizung
07.12.2022, 15:58:49
An Gerätschaften:
Steuerungs-Zentrale in der Wohnung und Steuerung zumeist im Keller, sollte doch irgendwo eine Herstellerfirma, oder zumindest eine Typen-Nummer (wenn man vielleicht dafür das Gehäuse aufschrauben muss) darauf stehen!
-> Nach der Typen-Nummer sollte man dann im Internet was dazu finden ...

Die Steuerung im Keller könnte eine Kompaktanlage sein (gab es sehr gute von z.B. Thermoapparatebau / Tour & Andersson Ges.m.b.H in Guntramsdorf - Stammfirma in Schweden mit etwa 150 Jahre Erfahrung mit Heizungs-Steuerungen, so lange wie keine andere !!!) oder freihändig aus Einzelteilen zusammengebaut ...
Der WICHTIGSTE Teil ist das Mischventil -> dieses sollte speziell für Fußbodenheizungen ausgelegt sein !!!
Läuft die Steuerung VOLLAUTOMATISCH mit Vorlauf-Temperatur-FÜHLER + Außentemperatur-FÜHLER + Zimmertemperatur-Fühler oder NUR ohne Außentemperatur-Fühler ???
Von Tour & Andersson gab es ein optimales zweistufiges Mischventil für Fußbodenheizungen!
-> Die Heiz-Kurve für eine vollautomatische, Außentemperatur-geführte Steuerung, ist keine Gerade sondern größtenteils fast eine Gerade und geht dann in eine Parabel über, was sich mit einem zweistufigen Mischventil optimal steuern lässt!
-> ODER man regelt die Heizungs-Steuerung je nach Außentemperatur immer wieder händisch nach, da ansonsten bei warmen Außentemperaturen die Vorlauf-Temperatur im Wasser-Heizkreis zu hoch wird und die Zeitspannen, dass nicht geheizt wird, zu lang ausfallen und man deutlich in diesen Zeitspannen friert !!!

Auf der alten Umwelz-Pumpe sollte doch deren Leistungsfähigkeit darauf gestanden haben !!!
Und nach diesen Werten wählt man üblicherweise eine Ersatz-Pumpe ...

12.12.2022, 13:14 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier
Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
 

Dieses Forum ist eine frei zugängliche Diskussionsplattform.
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich das Recht vor, Beiträge mit rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt zu löschen.
Datenschutzerklärung