Hallo,

ich mache gerade eine Generalsanierung unserer Wohnung und da ist natürlich das Heizungsthema aufgetaucht. Nachdem ich mich ein wenig mit der Thematik beschäftigt habe und auch drei "Fachbetriebe" sich die Sache angesehen haben bleiben doch noch Fragezeichen übrig. Vielleicht könnte Ihr mir dazu helfen.

Ausgangslage:
Mehrparteienwohnhaus (1500m²/4 Stockwerke) mit Gaszentralheizung. Anschluss in Wohnung Vor-Rücklauf mit Wärmezähler. EINROHR Heizung Baujahr 1978, Flachheizkörper,

Altbau Raumhöhe 3,6m, Verrohrung System Mannesmann, Mittenanschluss - exotischer Typ konnte mir niemand sagen wer der Hersteller war/ist.

Ich habe mit dem DanBasic IV mal die benötigte Heizleistung für die Wohnung nachgrechnet, demnach waren die alten Heizkörper um ungefähr 50% unterdimensioniert.

Nachdem ich leider in der Wohnung keine Heizperiode miterlebt habe kann ich nicht sagen wie warm es tatsächlich in der Wohnung war. Was ich vom Vorbesitzer erfahren habe ist, dass zwei Heizkörper "schon immer" kalt geblieben sind und die (teilweise im Estrich verlegten) Rohre ordentlich Wärme abgeben haben (was man am kaputten Parkett im Rohrverlauf gut nachvolziehen konnte).

Variante 1: Sanierung/Umbau Einrohrsystem
Nachdem die Heizkörper schon recht abgeschlagen sind und ein Großteil der Ventile leckt/und oder festgefressen sind, wollen wir auf alle Fälle die Heizkörper und Anschlüsse tauschen (gibt ja keine passenden Ventile mehr) und auch von Bodenanschluss auf Wandanschluss umstellen. Einige Heizkörper (4 von 10) müssen wegen der Umbauarbeiten verlegt werden.

Fragen:
- wie verlängere/mach ich die Verlegungsänderungen dieser alten Rohre im Boden?
- hydraulischer Abgleich problematisch bzw. traue ich es den bisherigen Fachbetrieben nicht zu. Wie macht man das ordentlich?
- was mache ich mit den beiden HK die immer kalt waren?
- kann ich die selben Heizkörpergrößen wieder verwenden, oder sollte man da neu dimensionieren. Schafft das dann die alte Verrohrung noch?


Variante 2: Komplett neue Verlegung der Heizung als Zweirohrsystem
Ist ansich kein Problem, da der Boden bereits wegen anderer Arbeiten teilweise offen ist. Zusätzlich könnten wir auch im Bad eine Fußbodenheizung realisieren, was wohl auch nicht das schlechteste ist. Auch könnte man die Rohre isolieren, damit sie nicht auch die untere Wohnung heizen.

Fragen:
- Komplette Heizungs- und Rohrauslegung für die Wohnung: Die bisher angefragten Betriebe machen die Heizungsauslegung pi mal daumen, gerechnet wird da gar nichts (ist angeblich nicht notwendig!?). Wie macht man das wirklich, bzw. was kostet ungefähr so eine Planung von einem Planungsbüro? Adressen?
- wie verträgt sich dieser Umbau mit den restlichen Einrohrheizungen im Haus - meine wäre dann ja die einzige Zweirohrheizung
- Es sind wohl zwei Stränge (um die Stemmarbeiten in einem vernünftigen Rahmen zu halten) + Fußbodenheizung 10m² erforderlich - wie wird das zusammengeschaltet?
- Heute wird ja alles mit Kunststoffrohren usw. gemacht - was muss ich da beachten?


Zu welcher Variante würdet Ihr mir raten, was muss ich sonst so beachten?

Antworten PM Alle Chronologisch
 
Melden nicht möglich
.  Re: Einrohrheizung-Zweirohrheizung-Sanierung  (LZ am 22.02.2011, 16:34:53)
.....................
Re(21): Einrohrheizung-Zweirohrheizung-Sanierung
25.02.2011, 19:18:41
Wenn man sich ausreichend Zeit lässt und dementsprechend vorsichtig zu Werke
geht, ist das problemlos. Ich rechne mit 15 bis 20 min reine Spülzeit pro
Kreis.


Wir rechnen grob eine halbe Stunde pro Kreis. Was, wenns sehr stark verschmutzt ist, eigentlich nicht reicht. Aber irgendwann muss man halt aufhören zu spülen.

Normal gibts keine Probleme, stimmt. Wir haben aber doch immer wieder, während des Spülens, das Problem, dass ein Kreis zu macht. Dann spült man halt von der anderen Seite und spielt das ganze halt solange bis wieder läuft.
Also ganz unterschätzen würd ich das trotzdem nicht. Aber ohne zu sehen wie stark das wirklich zu ist, ists eh schwierig.

Davon sind wir abgegangen, weil ich eine Anlage hatte, bei der innerhalb von 2
Wochen sechsmal der Filter komplett zu war. Natürlich nur zweimal unter der
normalen Arbeitszeit....


Ja das ist ein Problem. Muss man mit dem Kunden besprechen. Evtl. war der Filter zu fein?

Das ist aber eigentlich die einzige Methode, abgesehen von ganz eigenen Methoden die die diversen Firmen anbieten, wo man Kreise, welche einfach nicht zum sauber bekommen sind, wieder hinbiegen kann.

Wobei wir das natürlich auch nicht bei jeden Kunden machen. Das ganze wäre zu aufwendig.

Das Mittel abschließend geben wir auch rein.
----------------------------------------------------------------------------------------


Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!