Re(3): Und wieder ein Netzteil kaputt!
Geizhals » Forum » Hardware-Allgemein » Und wieder ein Netzteil kaputt! (27 Beiträge, 342 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
.  Re: Und wieder ein Netzteil kaputt!  (Ta-Ham am 26.11.2007, 21:25:46)
..  Re(2): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (\\ H // am 26.11.2007, 21:29:32)
...  Re(3): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (Glockman am 26.11.2007, 22:13:19)
....  Re(4): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (\\ H // am 26.11.2007, 22:18:38)
.....  Re(5): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (Glockman am 26.11.2007, 22:31:51)
......  Re(6): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (\\ H // am 26.11.2007, 22:54:15)
.....  Re(5): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (Don Pezi am 26.11.2007, 22:33:48)
......  Re(6): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (\\ H // am 28.11.2007, 07:28:32)
.......  Re(7): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (Don Pezi am 28.11.2007, 08:45:59)
........  Re(8): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (\\ H // am 28.11.2007, 14:38:46)
.....  Re(5): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (Ta-Ham am 28.11.2007, 04:44:55)
.......  Re(7): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (to_markus am 30.11.2007, 20:05:05)
....  Re(4): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (Ta-Ham am 28.11.2007, 04:41:29)
.....  Re(5): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (\\ H // am 28.11.2007, 07:24:30)
...  Re(3): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (Ta-Ham am 28.11.2007, 04:38:40)
.  Re: Und wieder ein Netzteil kaputt!  (fiseloer2 am 27.11.2007, 18:18:45)
..  Re(2): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (MikE_ am 27.11.2007, 18:20:15)
...  Re(3): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (fiseloer2 am 27.11.2007, 18:26:07)
.  Re: Und wieder ein Netzteil kaputt!  (to_markus am 28.11.2007, 02:28:04)
..  Re(2): Und wieder ein Netzteil kaputt!  (Ta-Ham am 28.11.2007, 04:52:44)
...
Re(3): Und wieder ein Netzteil kaputt!
29.11.2007, 23:22:25
Ich habe jetzt gut 15 Jahre Erfahrung im Umgang mit den Dingern, und 5 Jahre hat noch keine Batterie in einer kleinen USV jemals gehalten - egal ob OnLine oder nur Standby - egal ob mit oder ohne Klimaanlage - laufender Tausch der Bleiakkus ist immer erforderlich - 3 Jahre ist schon ein super Wert - und wenn man da leichtfertig die Fehlermeldung wegklickt, kann es schnell gefährlich werden. Als Referent in einem Ministerium war ich direkt mit der Wartung von 100en USVs beschäftigt, und es gibt keine Problemlosen.

Ich würde jeden Blauäugig nennen, der eine USV ungeprüft als Allroundschutz hinstellt. Überspannungsschutz lässt sich besser ohne USV realisieren, eine ordentliche Gebäudeerdung vorausgesetzt. Die USV ist im Prinzip ja nichts anderes als ein doppeltes Schaltnetzteil, und warum sollen drei Schaltnetzteile in Serie zuverlässiger sein als eines?? Schon mal was von der Formel für Zuverlässigkeit in seriellen Gerätevebünden gehört? Wenn, dann ist es nur sinnvoll, ein richtiges USV System einzusetzen, ohne Rückwandlung auf 240V - und egal was für eine Akkutechnik da auch drinnen steckt, zuverlässige Akkuzellen gibt es nicht - Bleiakkus sind noch am leichtesten zu pflegen - als Fixinstallation, in einem eigenen Raum, mit Kupferschienen angeschlossen - und mindestens 10-20 Stück - die kleinen geschlossenen Akkus (natürlich aus China) sind absolut nicht zu warten, und oft noch im seriellen Verbund eingebaut p(gesamt)=p1*p2*p3*...*pn ;)

Elkos tauschen - ja wogegen denn? Alle Elkos, die passen, kommen jetzt sowieso aus der selben Weltregion, werden dort unter billigstmöglichen Umständen hergestellt, und setzen bei ihrem rauchenden Ende ungeahnte Giftstoffe frei. Schon in den 90er Jahren war es schwierig brauchbare Elkos für mittelgtosse Servoantriebe (5KW) zu bekommen, in der QC hatten wir am Teststand immer einen Heidenspass mit den ganzen Vertretern und ihren supertollen neun Produkten - wenn dann bei etwas schnelleren Lastschwankungen die Hülsen bis unters Dach aufgestiegen sind - leider für unseren Bedarf nicht geeignet - schon damals war der übliche Ausschuss hoch, und bei uns wurden noch alle Baugruppen einen 24Stunden Dauertest im Klimaschrank unterzogen. Mit wieviel weniger Aufwand das ganze laufen kann sieht man bei Notebooks - aber dank billigen China Netzteil Schrott wird sich da sobald nichts ändern - mal schrauben und reinschauen, die besseren Teile sind halt mit etwas mehr Heisskleber zugekleistert, damit nichts schwingen kann, aber die abenteuerlichen Lötverbindungen für die Kabelbäume sind oft schon Aussage genug.

p.s.: Blitzschläge kann man wie gesagt mit einem Überspannungsableiter im Verteilerkasten besser in den Griff bekommen, die meissten kleinen USVs sterben entweder weil man die Batterie zu spät tauscht, oder in der Zeit direkt nach dem Tausch - besonders schön, wenn man gerade 50€ in eine neue Batterie gesteckt hat, und zwei Tage später diesen guten Duft verbrannter Elkos inhaliert.