Re(3): Kostenrahmen neuer Sicherungskasten
Geizhals » Forum » Haushalt » Kostenrahmen neuer Sicherungskasten (42 Beiträge, 1462 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
.  Re: Kostenrahmen neuer Sicherungskasten  (zeddicus am 06.09.2013, 09:58:31)
.  Re: Kostenrahmen neuer Sicherungskasten  (lobbyist am 06.09.2013, 10:12:43)
.  Re: Kostenrahmen neuer Sicherungskasten  (sebat16 am 06.09.2013, 10:24:07)
.  Re: Kostenrahmen neuer Sicherungskasten  (zardoz am 06.09.2013, 12:36:16)
.  Re: Kostenrahmen neuer Sicherungskasten
 (cyran am 07.09.2013, 23:24:36)
.  Re: Kostenrahmen neuer Sicherungskasten  (to_markus am 08.09.2013, 01:59:23)
.  Re: Kostenrahmen neuer Sicherungskasten  (zytec am 08.09.2013, 07:15:41)
.  Re: Kostenrahmen neuer Sicherungskasten
 (nesty am 08.09.2013, 11:29:18)
...
Re(3): Kostenrahmen neuer Sicherungskasten
09.09.2013, 18:28:23
Also.
Der Verteiler (UP, deine Maße) würd ich auf ca 3300€ ansetzen samt Montage bei deinen Angaben.
Samt 3 FI´s, 6x 3+n Automaten, 24 1+n Automaten, Zählermessung, Verdrahtung auf Klemmen,etc.
Hierbei ist bei ein wenig verhandeln auch noch ein wenig Spiel nach unten möglich.
Einsparpotential ist natürlich die Größe des Verteilers, bzw. Angabe nach Anzahl der Stromkreise, Platzbedarf von Zusatzeinbauten (KNX)...
Statt 1000x2000x250 zB.: 600x1400x250 etc.

Dein Größeres Problem wird aber die restliche Elektrische Anlage sein.

1. Zuleitung: mind. 16mm² CU bis 3 Wohneinheiten. Bei Altanlagen gern mal 10mm².
2. Erdung: Erdungswert <= 100 Ohm bei Nullung. Bzw. <= 10Ohm bei Blitzschutzanlage.
Bei einer alten Anlage ist der, wenn Vorhanden, Erder mit Sicherheit weggerostet.
Also zusätzlicher Tiefenerder setzen etc.
3. Du fällst dann unter die seit 1998 gültige Nullungsverordnung.
Dies betrifft deine, neben der Erdungsbedingung (<=100 Ohm), Ausschaltbedingung.
Also die gesamte restliche Verkabelung deines Hauses.
Hierbei muss festgellt werden ob deine Verkabelung die zum Ausschalten deines Leitungsschutzschalters notwendigen Ausschaltströme überhaupt erreicht werden oder ob der Widerstand der Leitung zu hoch ist. (zu kleiner Querschnitt, lange Leitung, gute Klemmstellen etc.)

Wenn die Ausschaltströme nicht erreicht werden kann zur "Not" die Charakteristik des Automaten C auf B geändert werden, bzw 13 statt 16 A.
Vgl. Ausschaltstrom eines C16A Automaten = 160 A = 10* 16A
Ausschaltstrom eines B13A Automaten = 65 A = 5* 13A

Voraussetzung hierfür ist jedoch das deine Verkabelung überhaupt die geltenden Normen einhält.
Type, Farbe, Querschnitt.

Einfach so mal nen 50 Jahre alten Verteiler wechseln geht nicht ;)

09.09.2013, 18:30 Uhr - Editiert von nesty, alte Version: hier
Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
.....  Re(5): Kostenrahmen neuer Sicherungskasten
 (nesty am 09.09.2013, 22:16:13)
..  Re(2): Kostenrahmen neuer Sicherungskasten  (Harti am 08.09.2013, 22:28:27)
 