Re(3): Verlegezonen für Elektrik
Geizhals » Forum » Haushalt » Verlegezonen für Elektrik (30 Beiträge, 1133 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
.  Re: Verlegezonen für Elektrik
 (Weissbier am 18.05.2014, 00:15:44)
.  Re: Verlegezonen für Elektrik
 (Wien 19 am 18.05.2014, 00:20:29)
..  Re(2): Verlegezonen für Elektrik  (codeslayer am 18.05.2014, 02:04:23)
...  Re(3): Verlegezonen für Elektrik  (mossess am 18.05.2014, 10:56:30)
....  Re(4): Verlegezonen für Elektrik  (codeslayer am 19.05.2014, 03:05:53)
...  Re(3): Verlegezonen für Elektrik
 (Weissbier am 18.05.2014, 14:21:20)
...  Re(3): Verlegezonen für Elektrik
 (Weissbier am 18.05.2014, 14:44:56)
.  Re: Verlegezonen für Elektrik
 (DiRtyBoY am 18.05.2014, 10:48:55)
..  Re(2): Verlegezonen für Elektrik
 (Wien 19 am 18.05.2014, 16:20:39)
...  Re(3): Verlegezonen für Elektrik  (DiRtyBoY am 18.05.2014, 17:45:40)
..  Re(2): Verlegezonen für Elektrik
 (codeslayer am 19.05.2014, 04:33:37)
...  Re(3): Verlegezonen für Elektrik  (DiRtyBoY am 19.05.2014, 15:03:28)
.  Re: Verlegezonen für Elektrik  (laservision am 18.05.2014, 11:06:45)
.  Re: Verlegezonen für Elektrik  (Arnold am 18.05.2014, 17:16:59)
.  Re: Verlegezonen für Elektrik
 (Atschy am 18.05.2014, 17:49:44)
..  Re(2): Verlegezonen für Elektrik
 (Wien 19 am 18.05.2014, 22:08:45)
...  Re(3): Verlegezonen für Elektrik
 (zeddicus am 19.05.2014, 16:02:06)
...  Re(3): Verlegezonen für Elektrik  (Arnold am 20.05.2014, 09:53:28)
..  Re(2): Verlegezonen für Elektrik  (codeslayer am 19.05.2014, 04:18:26)
...  Re(3): Verlegezonen für Elektrik
 (Weissbier am 19.05.2014, 05:54:33)
....  Re(4): Verlegezonen für Elektrik
 (codeslayer am 19.05.2014, 06:08:29)
...
Re(3): Verlegezonen für Elektrik
19.05.2014, 07:25:24
Sollte man eurer Meinung nach für eine Gastherme eine extra Erdung einziehen
oder erdet sich diese eh an der Steckdose wo sie angesteckt wird?


Eine "extra Erdung" gibt es in dem Sinn nicht. Du hast in einem Haus zwei evtl. drei FI, in einer Wohnung vermutlich nur einen. Wenn du jetzt einen Fehlerstrom hast, fällt der FI. Dann ist alles Stromlos was an diesem angeschlossen ist. Wenn du deine Therme ansteckst, dann reicht natürlich die Erdung über die Steckdose.

Einen eigenen Leitungsschutzschalter, sollte die Therme jedenfalls haben. Genauso wie das Kochfeld, das Backrohr, der Mikro, die Waschmaschine, der Wäschetrockner evtl. ein Heizlüfter im Bad. Das ist mir jetzt mal spontan eingefallen. Für diese Geräte muss der Querschnitt der Kabel auch 2,5 mm2 sein. Für Licht und Steckdosen sind 1.5 mm2 ok. Je nach geplanter Nutzung müssen die Kabel dann dicker werden.

Ab 1500 Watt Leistung ist ein eigener Stromkreis, also ein eigener LS notwendig.

Am besten du verkabelst das alles so, dass das Licht von einem Raum mit den Steckdosen vom Nachbarzimmer zusammen ein Stromkreis sind. Somit hast du wenn du einen Fehler hast entweder Licht oder zumindest Steckdosen mit Strom im Zimmer.

Für die Farben würde ich braun nicht für die geschaltete Phase verwenden. Schwarz und braun sind immer Stromführend, blau immer der Nullleiter und gelbgrün die Erdung. Die Korrespondierenden, das sind die Kabel zwischen den Wechselschalter oder Kreuzschalter, hab ich weiß und die geschaltete Phase orange.
Wenn du Rollos hast nimm noch lila oder eine andere Farbe dazu.

Alle Kabel im selben Stromkreis haben den gleichen Querschnitt, auch Erdung und Nullleiter.

So eine Installation ist keine große Hexerei wenn du ein paar Dinge beachtest. Den Verteilerkasten lass jedenfalls vom Elektriker machen, der sieht dann auch gleich ob die Querschnitte passen die du eingezogen hast.
----------------------------------------------------------------------------------------


Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!



Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
....  Re(4): Verlegezonen für Elektrik
 (Arnold am 20.05.2014, 09:51:03)
... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (Arnold am 20.05.2014, 09:39:03)
..  Re(2): Verlegezonen für Elektrik
 (Weissbier am 19.05.2014, 08:23:10)
.  Re: Verlegezonen für Elektrik
 (Atschy am 19.05.2014, 12:25:04)
..  Re(2): Verlegezonen für Elektrik
 (DiRtyBoY am 19.05.2014, 15:13:12)
 