.  Re: Überspannungsschutz  (GrummelGrumpf am 23.05.2004, 09:53:46)
..  Re(2): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 10:25:14)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (GrummelGrumpf am 23.05.2004, 10:34:41)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 10:39:06)
.....  Re(5): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 10:40:37)
......  Re(6): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 10:49:34)
.......  Re(7): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 10:57:55)
........  Re(8): Überspannungsschutz  (UMC am 23.05.2004, 10:59:33)
.........  Re(9): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 11:04:43)
........  Re(8): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 11:02:57)
.........  Re(9): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 11:05:23)
..........  Re(10): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 11:07:06)
...........  Re(11): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 11:10:02)
............  Re(12): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 11:11:35)
.............  Re(13): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 11:14:00)
.......  Re(7): Überspannungsschutz  (UMC am 23.05.2004, 10:58:19)
........  Re(8): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 11:02:37)
.........  Re(9): Überspannungsschutz  (Somnatic am 23.05.2004, 13:02:08)
..........  Re(10): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 13:04:05)
.....  Re(5): Überspannungsschutz  (GrummelGrumpf am 23.05.2004, 11:15:40)
......  Re(6): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 11:19:07)
.......  Re(7): Überspannungsschutz  (computerherby am 23.05.2004, 11:22:01)
.......  Re(7): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 11:35:39)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (KD-one am 23.05.2004, 13:34:19)
.....  Re(5): Überspannungsschutz  (GrummelGrumpf am 23.05.2004, 18:13:19)
......  Re(6): Überspannungsschutz  (KD-one am 23.05.2004, 18:44:15)
.....  Re(5): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 18:22:34)
.... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (MG am 23.05.2004, 19:58:28)
..  Re(2): Überspannungsschutz  (Badeschlapfenduscher am 23.05.2004, 11:13:14)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (UMC am 23.05.2004, 11:17:29)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (computerherby am 23.05.2004, 11:24:49)
.....  Re(5): Überspannungsschutz  (UMC am 23.05.2004, 11:27:15)
......  Re(6): Überspannungsschutz  (computerherby am 23.05.2004, 11:37:15)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (Badeschlapfenduscher am 23.05.2004, 11:25:50)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (computerherby am 23.05.2004, 11:23:48)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (GrummelGrumpf am 23.05.2004, 18:17:11)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (KD-one am 23.05.2004, 19:06:17)
.  Re: Überspannungsschutz  (UMC am 23.05.2004, 10:55:47)
..  Re(2): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 11:01:10)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (UMC am 23.05.2004, 11:06:37)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 11:11:08)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (frantz am 23.05.2004, 11:11:02)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (UMC am 23.05.2004, 11:13:53)
..  Re(2): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 11:09:59)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (Edd am 23.05.2004, 12:20:40)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (Badeschlapfenduscher am 23.05.2004, 12:39:41)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 12:55:23)
..  Re(2): Überspannungsschutz  (computerherby am 23.05.2004, 11:19:15)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (UMC am 23.05.2004, 11:25:17)
.  Re: Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 11:30:51)
..  Re(2): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 11:31:27)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (computerherby am 23.05.2004, 11:40:25)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 11:41:37)
..  Re(2): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 11:41:11)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (UMC am 23.05.2004, 11:44:27)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 11:47:51)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (Badeschlapfenduscher am 23.05.2004, 11:51:01)
.....  Re(5): Überspannungsschutz  (UMC am 23.05.2004, 11:52:54)
......  Re(6): Überspannungsschutz  (Badeschlapfenduscher am 23.05.2004, 12:01:26)
.....  Re(5): Überspannungsschutz  (tb1333 am 23.05.2004, 12:26:12)
......  Re(6): Überspannungsschutz  (Badeschlapfenduscher am 23.05.2004, 12:42:27)
.......  Re(7): Überspannungsschutz  (tb1333 am 23.05.2004, 13:06:44)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 12:00:27)
.....  Re(5): Überspannungsschutz  (UMC am 23.05.2004, 13:22:42)
......  Re(6): Überspannungsschutz  (KD-one am 23.05.2004, 19:21:56)
.....  Re(5): Überspannungsschutz  (Somnatic am 23.05.2004, 13:26:59)
..  Re(2): Überspannungsschutz  (M.A. Morpheus am 23.05.2004, 11:44:50)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 11:52:54)
..  Re(2): Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 11:49:37)
.  Re: Überspannungsschutz  (SchusterHarry am 23.05.2004, 12:07:05)
.  Re: Überspannungsschutz  (KD-one am 23.05.2004, 13:48:22)
..  Re(2): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 18:36:29)
...
Re(3): Überspannungsschutz
23.05.2004, 18:59:23
Hi Xane,

dafür gibt es zwei mögliche Szenarien:

Erstens: Der Lichtschalter schaltet nicht die Phase sondern den Nulleiter, wodurch beim Abzwicken ein Kurzschluss zwischen Phase und Erde entsteht.
Das dürfte in einer korrekt ausgeführten Installation eigentlich nicht der Fall sein, kommt aber in der Praxis immer wieder vor.

Zweitens: Dir ist nicht die Sicherung rausgeflogen, sondern der Fehlerstromschutzschalter.
In diesem Fall ist dieses Verhalten zwingend notwendig.
Ein Fehlerstromschutzschalter misst, vereinfacht ausgedrückt, die Differenz zwischen zufliessenden und abfliessenden Strömen mit einem Summenstromwandler. Tritt keine Differenz auf, wie das üblicherweise in einer ordnungsgemäßen Installation ist, wird der Summenstromwandler nicht erregt und löst somit auch nicht aus. Erst wenn eine Differenz auftritt, erregt diese den Summenstromwandler und führt zu einer Anlagenabschaltung.
Wenn du nun aber bei abgeschalteter Phase die Leitung abzwickst, schaffst du eine Verbindung zwischen Nulleiter und Erde, wodurch ein Teil der in der Anlage rückfliessenden Ströme über Erde abfliessen. Dadurch kommt nicht mehr dieselbe Strommenge im Summenstromwandler an und der Schutzschalter muss auslösen.
Sollte er hierbei nicht auslösen, ist er defekt und muss ausgetauscht werden.
Einzig, wenn die Anlage zur Gänze sicher stromlos ist, d.h., kein Verbraucher, und sei er noch so klein, angeschlossen ist, kann es vorkommen, daß ein funktionierender FI bei einem solchen Fall nicht abschaltet.

Wenn es blitzt und kracht, liegt bei dir Fall 1 vor, sonst Fall 2. ;)

Gruß

Kurt

Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
....  Re(4): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 19:55:54)
.....  Re(5): Überspannungsschutz  (KD-one am 23.05.2004, 20:13:09)
......  Re(6): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 21:32:31)
.......  Re(7): Überspannungsschutz  (computerherby am 23.05.2004, 21:39:55)
........  Re(8): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 21:42:51)
.....  Re(5): Überspannungsschutz  (computerherby am 23.05.2004, 20:13:26)
.....  Noch'n Nachtrag:  (KD-one am 23.05.2004, 20:25:00)
......  Re: Noch'n Nachtrag:  (Xane am 23.05.2004, 21:36:13)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (GrummelGrumpf am 23.05.2004, 19:04:44)
.... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (GrummelGrumpf am 23.05.2004, 19:05:33)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (KD-one am 23.05.2004, 19:10:01)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 19:57:27)
.....  Re(5): Überspannungsschutz  (computerherby am 23.05.2004, 20:16:11)
......  Re(6): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 21:27:38)
.......  Re(7): Überspannungsschutz  (computerherby am 23.05.2004, 21:31:27)
........  Re(8): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 21:33:29)
........  Re(8): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 21:35:47)
.....  Re(5): Überspannungsschutz  (GrummelGrumpf am 23.05.2004, 20:21:33)
......  Re(6): Überspannungsschutz  (GrummelGrumpf am 23.05.2004, 20:22:39)
.......  Re(7): Überspannungsschutz  (computerherby am 23.05.2004, 20:27:34)
........  Re(8): Überspannungsschutz  (KD-one am 23.05.2004, 20:33:54)
........  Re(8): Überspannungsschutz  (GrummelGrumpf am 23.05.2004, 20:37:29)
......  Re(6): Überspannungsschutz  (KD-one am 23.05.2004, 20:32:19)
.......  Re(7): Überspannungsschutz  (GrummelGrumpf am 23.05.2004, 20:42:56)
........  Re(8): Überspannungsschutz  (KD-one am 23.05.2004, 20:55:34)
.........  Re(9): Überspannungsschutz  (GrummelGrumpf am 23.05.2004, 21:05:36)
..........  Re(10): Überspannungsschutz  (KD-one am 23.05.2004, 21:14:01)
...........  Re(11): Überspannungsschutz  (GrummelGrumpf am 23.05.2004, 21:17:37)
............  Re(12): Überspannungsschutz  (Xane am 23.05.2004, 21:35:16)
.........  Re(9): Überspannungsschutz  (liemberg am 24.05.2004, 09:28:48)
..........  Re(10): Überspannungsschutz  (KD-one am 24.05.2004, 10:51:57)
...........  Re(11): Überspannungsschutz  (liemberg am 24.05.2004, 11:50:51)
............  Re(12): Überspannungsschutz  (Mohy am 24.05.2004, 16:40:26)
.............  Re(13): Überspannungsschutz  (KD-one am 24.05.2004, 19:21:02)
.............  Re(13): Überspannungsschutz  (computerherby am 24.05.2004, 20:31:33)
..............  Re(14): Überspannungsschutz  (KD-one am 24.05.2004, 20:43:51)
...............  Re(15): Überspannungsschutz  (Mohy am 24.05.2004, 21:10:40)
................  Re(16): Überspannungsschutz  (computerherby am 24.05.2004, 21:25:53)
................  Re(16): Überspannungsschutz  (KD-one am 24.05.2004, 22:08:09)
.................  Re(17): Überspannungsschutz  (Mohy am 24.05.2004, 23:06:57)
.................  Re(17): Überspannungsschutz  (liemberg am 24.05.2004, 23:16:41)
..................  Re(18): Überspannungsschutz  (KD-one am 25.05.2004, 00:21:16)
...................  Re(19): Überspannungsschutz  (liemberg am 25.05.2004, 02:32:53)
...............  Re(15): Überspannungsschutz  (computerherby am 24.05.2004, 21:28:52)
.  Re: Überspannungsschutz  (k.r. am 23.05.2004, 18:50:22)
..  Re(2): Überspannungsschutz  (barbos am 24.05.2004, 19:41:39)
.  Re: Überspannungsschutz  (barbos am 24.05.2004, 19:52:14)
.  Re: Überspannungsschutz  (Twist am 24.05.2004, 23:46:42)
..  Re(2): Überspannungsschutz  (Fly am 25.05.2004, 02:51:53)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (hariw am 25.05.2004, 03:04:38)
...  Re(3): Überspannungsschutz  (Twist am 25.05.2004, 12:17:15)
....  Re(4): Überspannungsschutz  (barbos am 25.05.2004, 19:05:03)
.....  Re(5): Überspannungsschutz  (Twist am 25.05.2004, 22:56:12)
......  Re(6): Überspannungsschutz  (barbos am 25.05.2004, 22:58:09)
.......  Re(7): Überspannungsschutz  (Twist am 25.05.2004, 23:03:36)
 