Re(2): Smarte Steckdose - mit hohem Leistungsbedarf?
Geizhals » Forum » Haushalt » Smarte Steckdose - mit hohem Leistungsbedarf? (47 Beiträge, 409 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
..
Re(2): Smarte Steckdose - mit hohem Leistungsbedarf?
12.06.2025, 09:15:50
KEINE Steckdose, auch keine Dumme, hält dir 3680W dauerhaft aus. Spätestens ab
10A Dauerlast verkokelt dir die Steckdose.


Das ist so in der Form schlicht falsch. Ich weiß, dass es im Internet vielfach gebetsmühlenartig wiederholt wird, aber falls es dich etwas genauer interessiert:

Es geht hier hauptsächlich darum, dass die VDE 0620-1 bei der thermischen Prüfung einer Schuko Steckdose schlicht keine längere Belastung als 1h vorsieht.

Für übliche Einbausteckdosen ohne zusätzliche Funktionen legt der Unterabschnitt 19.1.1 fest, dass die thermische Prüfung mit einem Prüfstrom lt. Normtabelle durchgeführt wird, der über eine Stunde fließen muss.

Eine Schutzkontaktsteckdose mit einem Bemessungsstrom von 16 A (bei 250 V) wird nach Tabelle eine Stunde lang mit 22 A belastet. Im Abschnitt 19.1.1 steht: "Die Temperaturerhöhung der Klemmen und inneren Verbindungen darf 45 K nicht überschreiten."

Du darfst also nach einer Stunde weder an den Klemmen noch an den Verbindungsstellen eine Temperatur > Umgebungstemperatur + 45 erreichen. Bei Prüfstrom (also hier 22A) wohlgemerkt, nicht bei Bemessungsstrom!

Das ist der Faktor der hier geprüft wird. Warum wird hier keine wirkliche Dauerlast von 24h oder ähnlichem geprüft? Weil das bei Einführung der Norm schlicht kein anzunehmender Regelfall war. Die Frage ist halt dann auch: Hat sich da nach einer Stunde schon ein Gleichgewicht eingestellt oder würde die Temperatur noch weiter steigen? Hat man +10K oder +44K?

Da gibts dann viele Unsicherheitsfaktoren:
Klemmstellen korrodiert? Schraubklemmen locker? Leiterquerschnitt durch mangelndes Gefühl beim Anziehen der Klemmen stark reduziert? UP Dose hoffnungslos überfüllt? Dose am Dachboden oder an der Südwand mit direkter Sonneinstrahlung montiert? Billigsdorfer Dosen die schon beim Zulassungstest nur knapp unter den 45K geblieben sind?

Bei zusammenkommen einer oder mehrerer dieser Faktoren bist du auch bei 10A nicht vor thermischen Schäden gefeit, eine korrekt installierte und gewartete Schuko Steckdose in der - auch im Sommer - kühlen Garage wird dir auch bei längerer Belastung mit 16A keine Probleme machen.

Da bekommst dann teilweise eher Probleme am vergossenen Stecker :)



12.06.2025, 09:16 Uhr - Editiert von zeddicus, alte Version: hier
Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
 