Re: Elektriker Frage zu Stromkreis
Geizhals » Forum » Haushalt » Elektriker Frage zu Stromkreis (46 Beiträge, 1153 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
. Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (zeddicus am 22.05.2018, 09:52:40)
.
Re: Elektriker Frage zu Stromkreis
22.05.2018, 10:16:16
Leitungswiderstände bzw. Isolationswiderstände kannst du seriös nur messen, wenn die Anlage spannungsfrei ist. Sprich die Sicherung ist heraussen, und am anderen Ende steckt auch nix dran. Ansonsten misst du irgendwas, aber nicht das, was du vorhast. Du willst ja nicht den Verbraucher messen. (bzw. dann doch, wenn du siehst dass das Netz selber in Ordnung ist)


a) ein Nullleiter hat per Definition einen Schluss auf Erde, denn Nullleiter ist die alte Bezeichnung für den PEN. Ich nehme mal an, du meinst den Neutralleiter

b) ein Schluss zwischen N und PE löst nicht zwangsweise den FI aus. Dafür muss erst ein ausreichend großer Strom über den PE abfließen, was
   b1) vom Stromverbrauch im Stromkreis
   b2) vom Widerstand abhängt
         je höher der Widerstand des PE gegenüber dem N ist, desto geringer der Anteil des Stroms, der darüber abfließt (siehe Parallelschaltung von Widerständen) Somit gibt es je nach Verhältnis und Stromfluss kaum Stromdifferenz am FI, bzw. bleibt sie unter der Auslöseschwelle


was ich jetzt nicht ganz verstehe: In Stromkreis B hast keinen Schluss PE - N, sondern nur in A? Denn N und PE sind in deinem ganzen Haushalt die Selben... Wenn deine Installation so neu ist, hast vermutlich zweipolige Sicherungsautomaten, die den N jeweils mittrennen, was erklärt, wieso es nur auftritt wenn die Sicherung drin ist. Wobei wie gesagt, dann der Schluss eigentlich im ganzen Netz da sein sollte.

Für den Isolationswiderstand gibt's eigene Geräte, die die Leitung quasi durchblitzen. Dafür wird ein kurzer Gleichspannungsimpuls aufgelegt. Damit kannst zB. rausfinden ob irgendwo im Rohr die Isolation von PE und N beschädigt ist. Eine andere Ursache ist zB. wenn der N irgendwo blank an ein geerdetes Gehäuse kommt (Deckenlampen sind da hi und da ein Thema, wenn da was gequetscht wird)

Soweit ich mich erinner sollte der Isolationswiderstand in AT bei 1kOhm / V liegen. Also bei Prüfspannung 250V sollten >=250kOhm rauskommen. Wie gesagt, das läßt sich aber nur messen, wenn die Anlage spannungsfrei gemacht wird, und alle Verbraucher abgesteckt wurden.

22.05.2018, 12:41 Uhr - Editiert von zeddicus, alte Version: hier
[ Dieser Beitrag wurde inzwischen editiert. Die aktuelle Version befindet sich hier. ]
Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
.  Re: Elektriker Frage zu Stromkreis
 (zeddicus am 22.05.2018, 10:16:16)
..  Re(2): Elektriker Frage zu Stromkreis  (tautologe am 22.05.2018, 11:45:47)
..  Re(2): Elektriker Frage zu Stromkreis
 (weili am 22.05.2018, 21:47:53)
...  Re(3): Elektriker Frage zu Stromkreis
 (zeddicus am 22.05.2018, 23:40:19)
....  Re(4): Elektriker Frage zu Stromkreis
 (schiarch am 23.05.2018, 02:06:21)
.....  Re(5): Elektriker Frage zu Stromkreis
 (enzo500 am 23.05.2018, 07:21:33)
......  Re(6): Elektriker Frage zu Stromkreis
 (lowlander am 23.05.2018, 09:39:58)
.......  Re(7): Elektriker Frage zu Stromkreis  (enzo500 am 23.05.2018, 13:30:56)
.........  Re(9): Elektriker Frage zu Stromkreis  (enzo500 am 23.05.2018, 14:57:17)
........  Re(8): Elektriker Frage zu Stromkreis  (MaxPower81 am 23.05.2018, 20:38:57)
......  Re(6): Elektriker Frage zu Stromkreis  (PappaSammy am 23.05.2018, 12:21:45)
....  Re(4): Elektriker Frage zu Stromkreis
 (weili am 23.05.2018, 07:52:54)
.....  Re(5): Elektriker Frage zu Stromkreis
 (zeddicus am 23.05.2018, 09:18:25)
......  Re(6): Elektriker Frage zu Stromkreis  (Barney am 23.05.2018, 12:17:44)
 