Re: Problem mit Heizung
Geizhals » Forum » Haushalt » Problem mit Heizung (84 Beiträge, 1170 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
Problem mit Heizung
14.01.2020, 07:39:11
Hallo Leute,

wir haben bei unserem Neubau die erste Heizsaison, und die ersten Probleme.

Unsere HOVAL Luft-Wasser Wärmepumpe läuft praktisch rund um die Uhr.
Im Wohnbereich erreichen wir aber selten über 22,6°C.
Es war jetzt schon ein Techniker da der etwas herumgespielt hat, und meinte wir sollen die Pumpe auf höhere Solltemperaturen einstellen, damit die gewünschte Temperatur erreicht wird, was auch nach 2 Wochen auf ca. 30°C Solleinstellwert nichts gebracht hat.

Begründung vom Techniker: unsere Trittschalldämmung ist Schuld da hier eine zusätzliche Folie als Dampfbremse drauf ist, welche uns aber als hochwertiges Produkt und bestens geeignet für den Betrieb mit Fußbodenheizung verkauft wurde.
(Marke Trittschalldämmung: Selitac)

Es kommt jetzt nach mehrmaligen Telefonaten der Techniker von der WP und ein Installateur gleichzeitig Morgen.
Laut Installateur ist auch die Trittschalldämmung schuld, da diese die Wärme nicht abgibt und das Wasser zu Warm beim Rücklauf ist, und dadurch die Wärmepumpe nicht mehr aufheizt, dies wollen Sie durch "Einstellungen" irgendwie "ändern".

Haben auch mal über einen Abgleich der Fußbodenheizung gesprochen, als ich mich darüber im Internet informiert habe, und dies dann auch mit dem Installateur besprechen wollte hat er aber eher abgeblockt.

Meines Wissens nach ist es vom Seiten Installateur der uns die gesamte Anlage montiert hat verpflichtend hier eine genaue Berechnung etc. anzustellen.
Was ich habe ist eine Excel Tabelle wo Werte wie m eingestellter Druck für jeden Heizkreis sind, hier hat sich aber auch im Nachhinein ein Fehler herausgestellt.

Meine Frage ist dies jetzt ein solcher "Abgleich"? Welche Werte müssen hier verpflichtend drauf stehen?

Habe nämlich irgendwie das Gefühl, das man uns einfach nur die Pumpe höher drehen will, was natürlich höhere Energiekosten bedeutet um den leichteren Weg (und für Firma wahrscheinlich auch günstigeren) zu nehmen.

Eventuell bin ich zu skeptisch, aber was man so beim Hausbau erlebt lässt einem sehr vorsichtig werden :).

Ebenso hab ich bereits gelesen das eine genaue Auslegung der Heizung für ein Haus vorliegen muss, ist dies der Fall?

In unserem Fall handelt es sich um einen SUB-Unternehmer der von unserer Baufirma beauftragt wurde (belagsfertiges Haus).

Habe eigentlich nur einen Energieausweis und beim Grundangebot die Heizung selber drin stehen.

Was müsste mir die Firma also noch zusätzlich aushändigen (können) wenn Sie alles nach Vorschrift gemacht hat?

Will mich etwas vorbereiten :).


LG

Antworten PM Alle Chronologisch
 
Melden nicht möglich
.  Re: Problem mit Heizung  (raiuno am 14.01.2020, 09:07:48)
..  Re(2): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 14.01.2020, 10:07:04)
...  Re(3): Problem mit Heizung  (raiuno am 14.01.2020, 11:04:55)
....  Re(4): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 14.01.2020, 11:18:39)
.....  Re(5): Problem mit Heizung  (raiuno am 14.01.2020, 11:27:36)
......  Re(6): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 14.01.2020, 11:37:59)
.....  Re(5): Problem mit Heizung
 (JohnDoe35 am 14.01.2020, 11:36:09)
......  Re(6): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 14.01.2020, 11:39:26)
......  Re(6): Problem mit Heizung  (zeddicus am 14.01.2020, 11:52:37)
......  Re(6): Problem mit Heizung  (Lazy Jones am 14.01.2020, 12:18:53)
.....  Re(5): Problem mit Heizung  (zeddicus am 14.01.2020, 12:31:34)
......  Re(6): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 14.01.2020, 12:40:52)
.....  Re(5): Problem mit Heizung  (Sonic The Hedgehog am 14.01.2020, 14:12:20)
.....  Re(5): Problem mit Heizung  (toco am 14.01.2020, 14:35:32)
....  Re(4): Problem mit Heizung  (zeddicus am 14.01.2020, 11:49:56)
.....  Re(5): Problem mit Heizung  (raiuno am 14.01.2020, 12:54:15)
......  Re(6): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 14.01.2020, 12:59:43)
......  Re(6): Problem mit Heizung  (zeddicus am 14.01.2020, 15:01:41)
...  Re(3): Problem mit Heizung  (Lazy Jones am 14.01.2020, 11:15:48)
...  Re(3): Problem mit Heizung  (Paulas_Papa am 14.01.2020, 11:50:07)
....  Re(4): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 14.01.2020, 11:55:12)
...  Re(3): Problem mit Heizung
 (schoefi am 15.01.2020, 19:19:56)
....  Re(4): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 16.01.2020, 07:12:11)
.  Re: Problem mit Heizung  (Sohn der Verdammnis am 14.01.2020, 10:49:52)
..  Re(2): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 14.01.2020, 11:14:41)
...  Re(3): Problem mit Heizung  (Lazy Jones am 14.01.2020, 11:19:21)
....  Re(4): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 14.01.2020, 11:24:29)
.....  Re(5): Problem mit Heizung  (lowlander am 14.01.2020, 11:55:25)
......  Re(6): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 14.01.2020, 11:57:25)
.......  Re(7): Problem mit Heizung  (Paulas_Papa am 14.01.2020, 12:54:03)
........  Re(8): Problem mit Heizung  (Ykä am 15.01.2020, 00:38:59)
.........  Re(9): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 07:08:00)
......  Re(6): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 07:04:31)
.......  Re(7): Problem mit Heizung  (gp am 15.01.2020, 08:30:50)
........  Re(8): Problem mit Heizung  (toco am 15.01.2020, 08:49:36)
.........  Re(9): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 08:53:13)
..........  Re(10): Problem mit Heizung  (toco am 15.01.2020, 08:58:18)
...........  Re(11): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 09:08:00)
............  Re(12): Problem mit Heizung  (toco am 15.01.2020, 09:12:13)
.............  Re(13): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 09:21:22)
..............  Re(14): Problem mit Heizung  (toco am 15.01.2020, 09:34:45)
...............  Re(15): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 09:37:18)
................  Re(16): Problem mit Heizung  (toco am 15.01.2020, 09:44:12)
.................  Re(17): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 09:46:32)
..................  Re(18): Problem mit Heizung  (toco am 15.01.2020, 09:53:05)
...................  Re(19): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 09:57:57)
....................  Re(20): Problem mit Heizung
 (raiuno am 15.01.2020, 10:23:22)
..............  Re(14): Problem mit Heizung  (raiuno am 15.01.2020, 10:17:50)
...............  Re(15): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 10:24:51)
...........  Re(11): Problem mit Heizung  (s3chaos am 15.01.2020, 19:15:34)
..........  Re(10): Problem mit Heizung  (Superflo am 15.01.2020, 10:13:49)
...........  Re(11): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 10:23:42)
.......  Re(7): Problem mit Heizung  (larse am 15.01.2020, 10:26:11)
.......  Re(7): Problem mit Heizung  (waterc00l am 15.01.2020, 11:27:12)
........  Re(8): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 11:29:16)
.........  Re(9): Problem mit Heizung  (waterc00l am 15.01.2020, 11:32:20)
..........  Re(10): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 11:35:07)
...........  Re(11): Problem mit Heizung  (Paulas_Papa am 15.01.2020, 11:49:18)
............  Re(12): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 11:56:27)
............ Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (Superflo am 15.01.2020, 15:22:40)
.  Re: Problem mit Heizung  (larse am 14.01.2020, 16:12:06)
..  Re(2): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 07:03:23)
...  Re(3): Problem mit Heizung  (larse am 15.01.2020, 08:47:30)
....  Re(4): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 08:52:31)
.....  Re(5): Problem mit Heizung  (larse am 15.01.2020, 08:58:27)
......  Re(6): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 09:11:43)
.......  Re(7): Problem mit Heizung  (larse am 15.01.2020, 09:21:56)
........  Re(8): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 09:25:35)
.........  Re(9): Problem mit Heizung  (larse am 15.01.2020, 09:33:02)
..........  Re(10): Problem mit Heizung  (psychoflyer am 15.01.2020, 09:36:04)
...........  Re(11): Problem mit Heizung  (larse am 15.01.2020, 09:37:20)
.  Re: Problem mit Heizung  (s3chaos am 14.01.2020, 21:33:56)
.
Re: Problem mit Heizung
16.01.2020, 07:11:09
Hallo,

Gestern war der Termin, und es wollten ja ein paar wissen was herausgekommen ist.

Also Durchfluss was manche vermutet haben passt, wir haben zwischen 10-18L je nach Bedarf (18L max-Wert was kaum erreicht werden kann).

Ursache laut dem Techniker von der Wärmepumpe:

1. An der Pumpe war bei der Innentemperaturanzeige etwas verstellt, dies hat der letzte Techniker offensichtlich gemacht, so hat die Pumpe geglaubt das wir im Schnitt 1-2°C mehr haben als wahrgenommen (haben pro Geschoss Thermometer mit Luftfeuchtigkeitsanzeige). Der Techniker hat uns jetzt die Temperaturfühler so eingestellt das diese gleich mit der von der Wetterstation ist.

2. Der letzte Techniker dürfte auch die Verteiler stark zurückgedreht haben (warum weiß niemand).

3. Hauptgrund: Die Heizkurve war noch auf Werkseinstellung (Standard eingestellt) diese ist auf 22°C eingestellt, man konnte also bei dem Sollwert einstellen was man will die Pumpe sah hier Ihre Grenze. Dies hat uns bis davor auch keiner erklärt, bzw. wusste ich nicht das ich hier die Heizkurve verändern kann/muss.
Wir haben jetzt über Nacht eine doch schon kleine Verbesserung wahrgenommen, da wir im EG ca. 22,8 haben und OG 23°C (OG werd ich noch etwas regulieren müssen).

Hoffentlich war dies des Rätsels Lösung :).


Danke aber an Alle für die Tipps etc.

Die Trittschalldämmung wurde Gestern von den Herren auf jeden Fall nicht mehr angesprochen, als ich dies aber erwähnte, und als Grund bzw Hauptursache ausschließen wollte, gab mir der Techniker recht.

Der Installateur der offensichtlich ein "JA" Sager ist, und immer nur das wiedergeben dürfte was der jeweilige Techniker der Wärmepumpe sagt, würde für das mehrmalige umschwenken seiner Aussagen sprechen (das mit der Trittschalldämmung hat ja ein Wärmepumpentechniker davor aufgebracht), ist im Grunde nur mit einem Temperaturmessgerät herumgelaufen, und meinte immer nur Wände und Böden strahlen im Schnitt 23°C ab, worauf ich entgegnet habe, das des mir ziemlich egal ist, weil wenn man es als kalt empfindet, empfindet man es als kalt, ob die jetzt 23 oder 26°C abstrahlen ist mir dann relativ wurscht.



Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
..  Re(2): Problem mit Heizung  (Mike(AUT) am 16.01.2020, 09:36:16)
.  Re: Problem mit Heizung  (Atschy am 18.01.2020, 20:42:50)
.  Re: Problem mit Heizung  (mathias1000 am 19.01.2020, 13:37:27)
 

Dieses Forum ist eine frei zugängliche Diskussionsplattform.
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich das Recht vor, Beiträge mit rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt zu löschen.
Datenschutzerklärung