Re: Heizkörperventil
Geizhals » Forum » Haushalt » Heizkörperventil (79 Beiträge, 814 Mal gelesen) Top-100 | Fresh-100
Du bist nicht angemeldet. [ Login/Registrieren ]
.  Re: Heizkörperventil
 (GOOSE22 am 06.03.2023, 17:30:14)
..  Re(2): Heizkörperventil  (raiuno am 06.03.2023, 17:37:37)
...  Re(3): Heizkörperventil
 (mossess am 06.03.2023, 17:42:45)
....  Re(4): Heizkörperventil  (raiuno am 06.03.2023, 18:20:12)
...  Re(3): Heizkörperventil
 (GOOSE22 am 06.03.2023, 17:45:12)
....  Re(4): Heizkörperventil
 (raiuno am 06.03.2023, 18:20:42)
.....  Re(5): Heizkörperventil
 (Superfast am 06.03.2023, 19:05:10)
......  Re(6): Heizkörperventil  (raiuno am 07.03.2023, 08:59:52)
.....  Re(5): Heizkörperventil
 (el rubio am 06.03.2023, 19:28:05)
......  Re(6): Heizkörperventil  (raiuno am 07.03.2023, 09:00:15)
.....  Re(5): Heizkörperventil
 (Paulas_Papa am 06.03.2023, 19:49:12)
......  Re(6): Heizkörperventil
 (someonelikeme am 06.03.2023, 20:27:48)
.......  Re(7): Heizkörperventil  (raiuno am 07.03.2023, 09:03:26)
........  Re(8): Heizkörperventil  (Ardjan am 07.03.2023, 09:54:11)
.........  Re(9): Heizkörperventil  (raiuno am 07.03.2023, 09:58:34)
.......  Re(7): Heizkörperventil  (enzo500 am 07.03.2023, 14:58:09)
........  Re(8): Heizkörperventil  (someonelikeme am 07.03.2023, 16:31:16)
........  Re(8): Heizkörperventil  (Juckreiz am 16.03.2023, 11:47:17)
......  Re(6): Heizkörperventil  (raiuno am 07.03.2023, 09:02:10)
.......  Re(7): Heizkörperventil
 (Paulas_Papa am 07.03.2023, 09:05:58)
........  Re(8): Heizkörperventil  (raiuno am 07.03.2023, 09:10:19)
.........  Re(9): Heizkörperventil  (someonelikeme am 07.03.2023, 11:49:11)
..........  Re(10): Heizkörperventil
 (raiuno am 07.03.2023, 12:33:51)
.........  Re(9): Heizkörperventil  (Srgb am 11.03.2023, 09:57:28)
..........  Re(10): Heizkörperventil  (Psychopath am 11.03.2023, 21:58:57)
..........  Re(10): Heizkörperventil
 (raiuno am 13.03.2023, 10:31:55)
.........  Re(9): Heizkörperventil  (AVS_reloaded am 12.03.2023, 09:41:22)
..........  Re(10): Heizkörperventil
 (raiuno am 13.03.2023, 10:33:10)
...........  Re(11): Heizkörperventil  (AVS_reloaded am 13.03.2023, 11:13:00)
.  Re: Heizkörperventil
 (zeddicus am 06.03.2023, 18:10:03)
..  Re(2): Heizkörperventil
 (raiuno am 06.03.2023, 18:22:42)
.  Re: Heizkörperventil
 (Picard782000 am 06.03.2023, 18:56:58)
..  Re(2): Heizkörperventil  (raiuno am 07.03.2023, 09:06:23)
...  Re(3): Heizkörperventil  (Psychopath am 07.03.2023, 19:28:12)
....  Re(4): Heizkörperventil
 (raiuno am 08.03.2023, 08:36:50)
.....  Re(5): Heizkörperventil  (Psychopath am 11.03.2023, 01:30:44)
......  Re(6): Heizkörperventil
 (raiuno am 13.03.2023, 10:28:26)
.......  Re(7): Heizkörperventil  (Psychopath am 14.03.2023, 23:13:22)
.
Re: Heizkörperventil
07.03.2023, 13:46:32
Ich habe bei mehreren Warmwasser-Radiator-Zentralheizungen folgendes gemacht:

Bei den oberen Hand-Regelventilen habe ich diese zumeist auch durch neu Grund-Körper ersetzt, an die man Thermostat-Regler oder Hand-Regler aufschrauben konnte. -> Bei Heizkörper bei denen man sehr umständlich zu den Absperr-Ventilen dazu kam (wegen Möbelverbauungen) habe ich eine Regeleinheit mit Kapillar-Rohren-Verlängerung, durch einen eingemauerten flexiblen Elektriker-Bochierschlauch mit etwa 26 mm Innendurchmesser durchgezogen (solche Regeleinheiten gibt es in unterschiedlichen Längen, auch über 2 Meter; ein Stück Überlänge, des Kapillarrohres, kann man bei der Handregel-Einheit herum-wickeln).

Bei Heizungsanlagen, bei denen NUR einfache Heizkörper-Ventile zum Auf- und Zu-Drehen oben am Heizkörper vorhanden waren, habe ich unten am Rücklauf zusätzliche, mit Inbus-Steckschlüsseln, regelbare Absperr-Ventile, anstatt der freien Durchlauf-Fittinge anmontiert !!!
(Damit konnte man bei Bedarf EINFACHER einzelne Heizkörper abmontieren, für Bau- oder Malerarbeiten ...)
-> Ich habe die Vorlauf-Temperatur, am zentralen Heizgerät, sehr stark zurückgedrosselt und mit den Inbus-Verschraubungen, die Rücklauf-Ventile so eingeregelt dass die Oberflächen-Temperatur der einzelnen Heizkörper annähernd gleich geworden sind; dies ist besonders krass bei langen linearen Rohrleitungen, bei denen sich an einem Ende die Heiz-Zentrale befindet und am Ende der Rohrleitungen, der letzte Heizkörper. Ist in einem Heizkörper die Durchfluss-Geschwindigkeit vom Heizwasser sehr gering, heizt sich dessen Heizkörper-Oberfläche weniger stark auf (für Heizungs-Anlagen mit T&A-Heizkörperventilen (Fa. Tour & Andersson, Schweden) , gibt es Listen dafür und bei den Ventilen kleine Schraubanschlüsse, an denen man den Wasserdruck messen kann und hat damit Rückschlüsse auf die Wasser-Durchflussgeschwindigkeit bei definiertem Wasserdruck der Anlage ohne Umwelzpumpen-Lauf. Dies funktioniert auch bei mehreren Fußbodenheizungs-Registern, mit speziellen T&A-Ventilen !!!).
-> Aber es geht auch so, mit einigen Tagen herum-regeln und ausprobieren !!!

Damit kann man eine Warmwasser-Heizkörper-Heizungsanlage mit sehr geringer Wasser-Vorlauf-Temperatur betreiben UND dadurch STEIGT auch der WIRKUNGS-GRAD der Heizanlage !!!!!!
Man hat weniger Rohrleitungs-Verluste, speziell wichtig, wenn diese eingemauert sind!

An jedem Strang-Ende der Verrohrungen, habe ich beim letzten Heizkörper am zweiten freien unteren Anschluss (die meisten Heizkörper haben oben und unten, je rechts und links, einen Schraub-Anschluss), folgenden Fitting montiert, an dem man einen Wasserschlauch anschließen kann, um das ganze Wasser (oder nur einen Teilbereich) ausrinnen zu lassen:
F + E-Ventil, 139320099 SCHELL, Din 15 (G 1/2"), Füll- und Entleerungs-Ventil, mit selbst-dichtendem Anschluss, Halb-Zoll (es gibt auch andere Größen ...), am Blindanschluss: eine Schraubkappe mit Kette, man kann die Kappe abschrauben und den Fitting mit aufzusteckendem Schlauch statt dessen aufschrauben; -> mit Drehen (Feingewinde) eines Zwischenstückes, mit Griff-Rillen außenrum, wird der Wasserdurchfluss erst frei gegeben (Silikonscheiben-Dichtung)! Ausführung: Messing blank

-> Man kann dann die Steuerung der Vorlauf-Temperatur von einer Zentrlheizungs-Regelanlage alleine regeln lassen, -> optimal: witterungsgeführt (mit zusätzlicher Einbindung der Außenluft-Temperatur !!!
nach:
1.) Tageszeit (mitunter auch zum Wochenende, oder zusätzliche Tage, unterschiedliche Regelungen)
2.) Außenlufttemperatur
3.) Raum-Innenlufttemperatur
4.) Heizwasser-Temperatur
... bei großem Heiz-Öfen -> die Vorlauf-Temperatur
... bei Gas-Thermen und Gas-Kombithermen -> die Rücklauf-Temperatur

ODER: man regelt dann die Heizungs-Vorlauf-Temperatur HÄNDISCH
nach:
- Tageszeit -> während der Schlafenszeit hinunter geregelt
- Anwesenheit -> bei Abwesenheit (Einkauf, ein oder mehrere Tage abwesend) regelt man hinunter
- ...

09.03.2023, 13:13 Uhr - Editiert von Atschy, alte Version: hier
Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
..  Re(2): Heizkörperventil  (raiuno am 07.03.2023, 13:58:26)
..  Re(2): Heizkörperventil  (Atschy am 09.03.2023, 13:56:50)
...  Re(3): Heizkörperventil  (Psychopath am 11.03.2023, 01:37:19)
....  Re(4): Heizkörperventil  (AVS_reloaded am 11.03.2023, 08:10:23)
.....  Re(5): Heizkörperventil  (Psychopath am 11.03.2023, 22:09:33)
......  Re(6): Heizkörperventil  (AVS_reloaded am 12.03.2023, 09:39:35)
.......  Re(7): Heizkörperventil  (s3chaos am 12.03.2023, 18:41:51)
........  Re(8): Heizkörperventil  (AVS_reloaded am 13.03.2023, 11:10:32)
.......  Re(7): Heizkörperventil  (Psychopath am 12.03.2023, 20:51:34)
....  Re(4): Heizkörperventil  (Srgb am 11.03.2023, 10:07:25)
....  Re(4): Heizkörperventil  (Atschy am 11.03.2023, 19:24:12)
 

Dieses Forum ist eine frei zugängliche Diskussionsplattform.
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich das Recht vor, Beiträge mit rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt zu löschen.
Datenschutzerklärung