 (alx am 29.07.2018, 20:15:21)
.  Re: 18-27kW-Durchlauferhitzer - Erfahrungen?
 (Srgb am 30.07.2018, 18:11:35)
.
Re: 18-27kW-Durchlauferhitzer - Erfahrungen?
30.07.2018, 18:11:35
Sieh dir bitte auf https://www.geberit.at/local-media/unterlagen/seminarunterlagen-fuer-shorturls/fachseminare-trinkwasser/geberit-vortrag-twhygiene-2018.pdf  Seite 12ff , des weiteren Seite 8(je nach Zeitpunkt des Vorhabens) an.
Die Vorschriften bezüglich Trinkwasserhygiene wurden und werden akutell deutlich verschärft.

Die Frage ob dezentrale Warmwassererzeuger (< als 6m max Leitungslänge zur letzten Abnahmestelle) oder zentrale Warmwassererzeuger zu bevorzugen ist wird häufig nach Heranziehung der aktuell gültigen Önorm B5019 beantwortet da die baulichen Gegebenheiten oftmals die eine oder eben die andere Lösung präverieren.

Installationsmässig ist zu berücksichtigen: Je Wohneinheit die maximale Leistung der Warmwasserentnahmestellen zusammenzählen -
"Durchflussbegrenzer für Waschtischarmaturen dürfen einen Durchfluss von 6 Litern je Minute
bei 3,5 bar Vordruck nicht überschreiten.  
Durchflussbegrenzer für Kopf- und Fußbrausen sowie Brauseschlauchduschen dürfen einen
Durchfluss von 9 Litern je Minute bei 3,5 bar Vordruck nicht überschreiten.
Unabhängig von einer allgemeinen Regulierung der Durchflussmenge muss eine Einrichtung zur
Begrenzung der Warmwasser-Auslauftemperatur (Heißwassersperre) vorhanden sein
(ausgenommen: Zweigriffarmaturen). Diese wasser- und energiesparenden Einrichtungen müssen
in der Armatur eingebaut sein."
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/waschtisch.pdf

Elektrotechnisch ist zu berücksichtigen: Bei einem 27kW-Durchlauferhitzer ist eine Vorsicherung für das Gerät von 40A notwendig, das heisst um Reserven für die Wohnung vorzuhalten ist eine Absicherung von zumindest 50A notwendig, was wiederum bedeutet bei gleichzeitigem Betrieb von Backrohr und Durchlauferhitzer werden die 50A bereits überschritten. Bei kurzzeitigem gleichzeitigen Betrieb wird es dadurch zu keinen Problemen kommen, sind jedoch weitere Energieverbraucher wie z.b. Klimaanlagen in Betrieb so ist die Installation von Lastabwurfrelais sinnvoll. Eine Hauptsicherung unter 50A würde ich bei einem 27kW-Durchlauferhitzer als Wohnungsanschluss keinesfalls empfehlen(falls der Versorger überhaupt darauf einsteigt), gegebenenfalls eher 63A. Der Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 (=allelektrifizierte Wohneinheiten, für Wohnungen die elektrisch beheizt werden) gilt für Warmwasseraufbereitung nicht (=vollelektrifizierte Wohneinheiten)
http://www.ooe-ausfuehrungsbestimmungen.at/de/776/
in der Grafik ist zu sehen welcher Gleichzeitigkeitsfaktor für die Durchlauferhitzer anzuwenden ist und welcher für vollelektrifizierte Wohnungen. Bei 7 Wohnungen mit Durchlauferhitzer mit 27kW sind das 0.25 für die 40A für die Durchlauferhitzer sowie 7 * 0.35 für die restlichen 23A. Das wären rund 130A, zusätzlich dazu die Haustechnik die wohl zumindest mit 35A, eher 50A abzusichern ist. 130A + 50A= 180A, das bedeutet eine Absicherung des Hausanschlusses mit 200A je Phase.

Ein wichtiger Punkt sollte bei der Überlegung ob Durchlauferhitzer oder nicht berücksichtigt werden: Die Energieversorgen betreiben eine Änderung der Abrechnungsmodalitäten (2020 ist angepeilt) und zwar das die Leistungspauschale wie heute schon bei etlichen Gewerbebetrieben üblich auch bei Haushalten auf Basis des max Verbrauchs binnen einer Viertelstunde eines Monats (über´s Jahr addiert und dann durch 12) erhoben wird. Und bei Durchlauferhitzern wird dies zu einer erheblichen finanziellen Mehrbelastung der Haushalte kommen.


Zu Solar: Bei heutzutage verkauften Panelen bitte auf die Qualität achten. Es gibt mittlerweile etliche Anlagen die Schäden durch Überhitzung davongetragen haben da gerade an heissen Tagen relativ wenig Zirkulation in den Panelen stattgefunden hat und manche der in den letzten 10, 15 Jahren installierten Anlagen sich in Dampf aufgelöst haben
Ein Beispiel: https://www.photovoltaikforum.com/stoerungen-auffaelligkeiten-im-betrieb-von-pv-anla-f99/solarthermie-gestern-geplatzt-t25560.html

Wenn irgend möglich würde ich in Betracht ziehen soviel als irgend sinnvoll möglich mit Photovoltaik zu versehen. Die Stromtarife werden steigen und ich nehme an dass es in Zukunft auch in Österreich eine Abrechnungslösung für Häuser mit mehreren Parteien wie seit kurzem in Deutschland geben wird.







Dieser Beitrag bezieht sich auf eine ältere Version des beantworteten Postings!
[ Dieser Beitrag wurde inzwischen editiert. Die aktuelle Version befindet sich hier. ]
Antworten PM Alle Chronologisch Zum Vorgänger
 
Melden nicht möglich
... Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt  (zeddicus am 31.07.2018, 15:30:58)
.  Re: 18-27kW-Durchlauferhitzer - Erfahrungen?  (Srgb am 02.08.2018, 23:06:53)
.  Re: 18-27kW-Durchlauferhitzer - Erfahrungen?  (^L^ am 04.08.2018, 14:03:57)
 